回答数
3
浏览数
10577
我不蛇蝎怎能毁你风流倜傥
2022年的一级消防工程师考试距离正式考试时间看似还有三个月时间,但真正留给各位考生的复习时间其实已经不多了,如何在短时间内取得高效的提升?快来看看这份2022年一级消防工程师考试的押题密卷! 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.厂房中存有闪点<28℃的液体的,属于洁净厂房的火灾危险性的( )类。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 2.在规定的条件下,不用任何辅助引燃能源而达到引燃的最低温度称为目燃点。下列常见可燃 物中,自燃点最低的是( )。 A.乙醇 B.乙醚 c.乙炔 D.汽油 3.下列不属于影响粉尘爆炸的因素的是( )。 A.空气含量 B.颗粒的尺寸 c.舍氧量 D.可燃气体含量 4.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为4类8级,即轻危险级、中危险级(I、Ⅱ 级)、严重危险级(I、Ⅱ级)和仓库危险级(I、Ⅱ、Ⅲ级)。酒精制品、可燃液体制品等工厂的 备料与车间属于火灾危险等级的( )。 A.中危险级I级 B.中危险级Ⅱ级 c.严重危险级I级 D严重危险级Ⅱ级 5.下列属于影响气体静电荷产生的主要因素的是( )。 A.杂质 B.浓度 c.含氧量 D.温度 6.设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在( )内 撤离完毕。 7.下列不属于按建筑物使用性质分类的是( )。 A.民用建筑 B.商业建筑 c.农业建筑 D工业建筑 8.下列不符合防火阀的设置部位的是( )。 A.穿越防火分区处 B.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 c.穿越防火分隔处的变形缝两侧 D.水平风管与竖向总管的交接处 9.厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过( )的需要量。 A.一天 B.两天 c.一夜 D.一昼夜 10.下列不属于电力变压器的安全设置的要求的是( )。 A.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造 B.变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的 危险区域内 c.应设置火灾报警装置 D.变压器室应设置在首层地下一层靠内墙部位 11.柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油的闪点不应小于( )℃。 12.从直燃机房最远点到安全出口的距离不应超过( )m。 13.下列不属于飞机库的火灾危险性主要表现的是( )。 A.人为过失引发火灾 B.清洗飞行跑道引发火灾 c.电气系统引发火灾 D.燃油流散遇火源引发火灾 14.自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于( )mPa。 15水喷雾灭火系统扑救电气火灾,其喷头应选用( )。 A加防尘罩喷头 B离心雾化型水雾喷头 c.锥型喷头 D.防腐型水雾喷头 16.气体灭火系统的灭火浓度是指在101 kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的 灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小( )。 A体积百分比 B.质量百分比 c.体积用量 D.质量用量 17.气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于( )Pa。 18.气体灭火系统灭火剂储存装置的容器阀和集流管之间应设( )。 A.安全阀 B.选择阀 c.单向阀 D.压力信号器 19-气体灭火系统灭火剂储存装置的布置应便于维护、检查.操作面距墙面或相对操作面之间的 距离不宜小于( )m。 BCD 20.自动控制装置应在接到( )个独立的火灾信号后才能启动。 21.下列不属于影响火灾发生的因素的是( )。 A.可燃物 B.助燃剂 c.时间 D.着火点 22.一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距为( )。 23.建筑材料对火灾的影响不包括( )。 A.影响点燃和轰燃的速度 B.阻止了火灾的热温度 c.火焰的连续蔓延 D.产生浓烟及有毒气体 24,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于( )。 25.下列关于疏散宽度的叙述正确的是( )。 A.厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于 B.疏散走道的净宽度不宜小于 c.疏散楼梯最小净宽度不宜小于1 2m D.公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不 应小于 26下列关于电力变压器的安全设置的要求,其说法正确的是( )。 A,油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房可设置在一个房间内 B.变、配电所可设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,但不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危 险区域内 c.应设置火灾报警装置 D.变压器室应设置在首层地下一层靠内墙部位 27.某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有( )种启动方式。 D,4 28.有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其 间距不宜大于( )。 29( )系统适用于局部防火分隔处,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延。 A.湿式 B.雨淋 c.干式 D.水幕 30.三级液化石油气站的气罐距市政消火栓不大于80m,且市政消火栓给水压力大于( )时, 可不设室外消火栓。 31.全淹没式高倍数泡沫灭火系统自接到火灾信号至开始喷放泡沫的延时不宜超过( )。 32.当地下多线换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的建筑面积不应超过( )m2。 A 1500 33.设备管理区的防火分区位于建筑高度小于等于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许 建筑面积不应大于( )m。。 34地铁车站两个防火分区之间应采用耐火极限不低于( )h的防火墙和甲级防火门分隔。 C 35.设置挡烟垂壁时,从顶棚下凸出不应小于( )mm,镂空吊顶应伸至结构板面。 36.气瓶总容量为15m3的液体石油气供应站瓶库与民用建筑物一类保护物的防火间距不应小于 ( )m。 A 5 B 11 37.下列属于液化石油气泄漏事故特点的是( )。 A.突发性强,危害大 B.易造成大量人员中毒伤亡,易造成交叉感染 c.政治影响大和救援难度大 D.扩散迅速,危害范围大,易发生爆炸燃烧事故和处置难度大 38.管道井、电缆井、排气道、垃圾道等竖向管井必须独立建造,其井壁应为耐火极限不应低于( )h 的不燃烧体。 39主厂房集中控制室是火力发电厂生产运行管理指挥中心,又是人员比较集中的地方,为保证 人员安全疏散,应有( )安全出口。 个 个 个 40.点火油罐区宜采用低倍数或中倍数泡沫灭火系统.其中,单罐容量小于( )m3。的油罐可采 用移动式泡沫灭火系统。 A.。100
仰望放肆的幸福囬眸烂漫的幸福
2022年的一级消防工程师考试距离正式开考已经只剩下了三个月的时间,除去准考证打印等一系列时间,留给考生的复习时间其实已经所剩无几了,以下内容是为大家带来的2022一级消防工程师考试押题密卷,快来看看吧! 41.某高层办公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。该系统水雾喷头的灭火工作压力不 应小于( )MPa。 42火灾发展过程与火灾风险评估分析中,( )的评估称之为火灾危险性评估。 A火灾发生初期 B.火灾发展中期 c.火灾发展中后期 D.火灾发展后期 43.下列场所不宜选择光束感烟火灾探测器的是( )。 A.无遮挡的大空间 B.可能产生蒸汽和油雾的场所 c.有特殊要求的房间 D电缆隧道 44下列不属于影响耐火极限的要素有( )。 A.材料本身的属性 B.构配件的抗压能力 c.火灾种类 D.材料的老化性能 45.下列关于人员密集场所的建筑平面布置的说法错误的有( )。 A.高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所设在其他楼层时,一个厅、室的安 全出口不应少于3个 B歌舞娱乐放映游艺场所不应设置在地下二层及二层以下 c.歌舞娱乐放映游艺场所一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于 50mm2。,可设置一个出口 D.电影院、剧场等不宜没置在住宅楼、仓库、古建筑内 46.下列关于特殊功能部位与用房装修防火要求说法错误的是( )。 A歌舞厅设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A 级装修材料 B除地下建筑外.无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在原规定基础上提高 一级 c.图书馆、资料室的顶棚、墙丽应采用A级装修材料,地面应使用不低于B:级的装修材料 D.设备机房内部所有装修均应采用A级装修材料 47.自然排烟设施中的排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,其设置应符合( )的要求。 A当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的l3以上,并应沿火灾烟气的 气流方向开启 B.设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于 c.走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于600m2时,除排烟窗的设置高度及开 启方向可不限外,其余仍按上述要求执行 D室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超 过6 00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25% 48.下列属于消防队到场时间的决定因素的是( )。 A.火灾大小 B.道路交通状况 c.消防车性能 D.消防人员素质 49.建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯问( )送风的方式。 A.自然 B.多点部位 c.机械加压 D.手动 50.在工业与民用建筑内的汽车库内,下列人员安全出口可不设置的有( )。 A室内无车道且无人员停留的机械式汽车库 B.Ⅳ类修车库 c.Ⅲ类修车库 D.Ⅳ类汽车库 51.下列关于洁净厂房的火灾危险性表现叙述错误的是( )。 A.火灾危险源多,火灾发生概率高 B.洁净区域小,防火分隔困难 c,室内迂回曲折,人员疏散困难 D.建筑结构密闭,排烟扑救困难 52.增压压力为的储存容器,应采用( )。 A.焊接容器 B压力信号器 c.无缝容器 D.容器阀 53.对于可能散发可燃气体密度小于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空问 的( )。 A顶部 B.中间部位 C.中间部位或下部 D.下部 54.感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和(或)热解产生的固体或液体微粒的探测器,可 分为( )。 A.离子感烟、红外光束感烟、吸气型、缆式线型探测 B.离子感烟、红外光束感烟、吸气型、光电感烟 c.离子感烟、红外光束感烟、吸气型、光纤感烟 D.离子感烟、红外光束感烟、吸气型、火焰探测 55.设置自然排烟设施的场所,自然排烟口底部距室内地面不应小于( )m,应常开或发生火 灾时能自动开启,中庭的自然排烟口净面积不应小于中庭地面面积的5%。 56,人防工程柴油发电机的储存间、蓄电池室等房间应采用( )灯具。 A.防潮 B防爆 c.耐高温 D.密闭 57.消防疏散照明和消防备用照明可用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于( )min。 58.洁净厂房室、内外消防给水可采用高压、临时高压或低压给水系统,如采用高压或临时高压给 水系统,管道的压力应保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水 柱仍不小于( )m(从地面算起)。 59.甲、乙类生产厂房每层的总建筑面积不超过( )m2。,且同一时间内的生产人员总数不超过5人。 60以下( )不属于石油化工产品常用的运输方式。 A.铁路运输 B.公路运输 c.水路运输 D.航空运输 61.下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是( )。 A.座位数超过3000个的体育馆 B.建筑高度为40m的丙类仓库 c.建筑高度为:30m的乙类生产厂房 D.建筑高度为55tn的住宅建筑 62.对于干式系统和预作用系统,可以采用( )喷头。 A.直立型 B.闭式 c快速响应 D.水平式边墙型 63下列预制灭火装置应符合规定,其叙述错误的是( )。 A.灭火剂储存量不得大于lOOkg B.灭火剂储存量不得大于150kg c.工作压力不得大于 D.管道长度不得大于20.· 64.某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对该屋顶承 重构件进行防火保护时,其耐火极限不应小于( )h。 A, 65.安全疏散距离包括( )。 A.从疏散楼梯间到外部出口的距离 B.从窗户到房门的疏散距离 c.从房门到疏散楼梯间的距离 D从窗户到疏散楼梯间的距离 66.在布置疏散走道时,下列关于座位排数的叙述正确的是( )。 A.横走道之间的座位排数不宜超过25排 B.纵走道之间的座位数,剧院、电影院、礼堂等每排不宜超过22个 c.体育馆每排不宜超过26个,前后排座椅的排距不小于时,可增加一倍,但不得超过1130个 D.体育馆仅一侧有纵走道时,座位数应增加一半 67.有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其 间距不宜大于( )。 68.消防联动控制设计中,消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还 应在消防控制室设置( )控制装置。 A.直接自动 B手动直接 c.手动 D.自动 69火灾自动报警系统中适用于具有联动要求的保护对象的是( )。 A.区域报警系统 B.控制中心报警系统 c.集中报警系统 D火灾探测报警系统 70.防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )m2。,合用前室 不应小于㎡。。 71.下列关于灭火系统的叙述正确的是( )。 A.建筑内的燃油、燃气的锅炉房,可燃油油浸电力变压器室,充可燃油的高压电容器和多油开 关室,自备发电机房不可设置固定式水喷雾灭火系统 B.泡沫一水喷雾联用系统适用于用水量比较少,保护对象比较单一的室内场所,如建筑室内 燃油、燃气锅炉房等 c.对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,为了降低工程造价,可以自动喷水灭火系统的配水 于管或配水管作为建筑内局部场所应用的自动喷水一水喷雾混合配置系统的供水管 D.自动喷水一水喷雾混合配置系统适用于采用泡沫灭火比采用水灭火效果更好的某些对象, 或者灭火后需要进行冷却,防止火灾复燃的场所 72.当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口与排烟口水平距离不应少于( )m。 73.细水雾灭火系统的基本设计参数应根据细水雾灭火系统的特性和防护区的具体情况确定。 喷头的最低设计工作压力不应小于( )MPa。 74.下列场所不宜选择全淹没开式系统的是( )。 A.润滑油站 B.配电室 c.电子信息系统机房 D.文物库 75.当线路的额定工作电压超过50V时,选择的导线电压等级不应低于交流( )V。 76.建筑高度大于( )m的民用建筑,加压风机、防排烟机火灾时持续运行时间要大于90min。 77.当采用柴油发电机组做消防备用电源时,其线路压降应不大于供电电压的( )%。 C 8 78.用于保护lkV及以下的配电线路的电气火灾监控系统,其测温式电气火灾监控探测器的布置 方式应采用( )。 A.非接触式 B.独立式 C.接触式 D脱开式 79.加油岛的罩棚应采用非燃烧材料制作,其有效高度不应小于( )m。 80.下列关于人员密度计算的说法正确的是( )。 A.办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分。办公室用房人员密度 可按普通办公室每人使用面积5m2。计算 B.商场地下第一层人员密度可按。计算 c录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按人m2计算;其他歌舞娱乐放 映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按人m2。计算 D.有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的倍计算。展览厅的疏散人数应根据 展览厅的建筑面积按0 75人m2。计算
用眼睛説谎
2021年一级消防工程师考试已经结束,下面我整理了2021年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案,供大家参考,以实际为准!
案例一
1{TSE}某大型商业综合体,(以下简称“综合体),2011年8月建成并投入使用,地上7层地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404m2。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑淌防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动淌防炮灭火系统丶排烟糸统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了淌防安全管理制度,制定了灭火和应惫疏散预亲,建立了微型淌防站,并定期开展防火巡查
今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布同进行了调整,增设了医疗门诊用丶如啡厅、健身、麻将室超市、电影城等新的商家,进洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内整修,装修工程峻工的商家依法申报淌防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请淌防安全检查,淌防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷等问题
9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置,{TS}根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查的有()
A.口腔门诊
B麻将室
C.生鲜超市
D.卡拉OK
E.中餐厅
【答案】CDE
【解析】公众聚集场所,是指宾馆丶饭店丶商场丶集贸市场丶客运车站候车室丶客运码头候船厅丶民用机场航站楼、体意场馆、会堂以及公共娱乐场所等-出自《消防法》第73条(三)其中公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(一)影剧院丶录像厅礼堂等演出、放映场所(二舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所(四)游艺、游乐场所(五)保龄球馆丶旱冰场丶桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。
2该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有()
A.餐厅开放式厨采用电加热炊具
B.疏散走道放置临时寄存物品铁柜
C将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者
D.防火卷帘丶防火门下方及两侧各范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围
E春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m
【答案】BD
【解析】第三十四条:不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施:第二十七条:柜台和货架不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线;第十条防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效·防火卷、防火门应可正常矣闭,且下方及两侧各米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围·室内消火栓箱不得上钡,箱内设备应当齐全、完好,禁止圈占丶遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物。
3根据(大型商业综合体淌防安全管理规则(试行》(应急消(2019)314号),于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有()
A.应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容丶时间等
B应每年与当地淌防救援机构联合开展演练
C应根据需要道请专家团以对天火和应急疏教预案进行评估、论证
D.应至少每半年组织开展一次消防演练
E演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善
【答案】BD
【解析】第六十八条大型商业综合体的产权单位丶使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏敢预案,至少每半年组织开展一次消防演练:D正确演练前应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与:演练时应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控全措施:演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评:A错误,E错误第七十条消防演练方案宣报告当地消防救援机构,接受相应的指导:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综答题卡体,应当每年与当地消救援机构联合开展消防演练·B正确:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏敢预案进行评估、论证·C正确
4该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有()
A整形医美中心在确保防火分隔丶消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流最少时段动火作业
B.卡拉OK厅内设置了吸烟室
C.海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示
D.综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前1用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开
E.健身房在装修区域内设置专门房间,存放日用量的油漆、日用量的乙炔及氧气等并落实专人管理
【答案】CD
【解析】第四十八条用火丶动火安全管理应当符合下列要求
1.严禁在营业时间进行动火作业;A错误
2.电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;C正确
3.动火作业现场应当清除可燃丶易鳖物品,配置灭火器材·落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后当到现场复查,确保无遗留火种;E错误
4.需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;D错误5.建筑内严禁吸烟丶烧香丶使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火·B错误
5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众紧集场所投入使用丶营业前淌防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有()
A.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书B.工商营业执照或统一社会信用代码证书
C场所平面布置图丶场所消防设施平面图
D建设工程淌防验收合格意见书
E消防安全制度、灭火和应急疏散预案
【答案】ABCE
【解析】公众惑集场所的建设单位或者使用单位通过淌防业务办理商口或者消防在线政务服务平台提交以下材料1公众紧集场所投入使用、营业消防安全告承诺书,A正确2营业执照B正确3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案E正确4场所平面布置图丶场所淌防设施平面图C正硝5法律、行政法规规定的其他材料·D错误
6消防救援机构现场核查发现电影城使用丶营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国淌防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有()
A.责令该场所停产停业
B处三万元以上三十万元以下罚款
C符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封
D.出具《不同意投入使用、营业决定书》
E责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》
【答案】ABE
【解析】第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万以上三十万元以下罚款:(四)公众壳集场所未经淌防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业悔况与承诺内容不符的:A、B正确核直发现公众集场所使用、营业情况与承诺内容不符,经责令限期改正,通期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销相应许可·E正确
7消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有()
A.郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾
B确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态
C确认火灾后,郎某电话报告值班经理米果后,拨打119报警
D.确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,动灭火和应惫疏款预案
E陈某报警时说明着火单位地点、起火部位着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话
【答案】ABE
【解析】消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开处于自动状态,同时拨打“119报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位着火种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即巨动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人
案例三
某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:
(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;
(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;
(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。
(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。
(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。
问题:
1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?
2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。
3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。
4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。
5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。
6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?
【参考解析】
1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;
生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。
2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门
3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门
4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。
6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;
2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;
3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;
4恢复集中电源、应急照明配
5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。
案例四
某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为999m建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为236m,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2
该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。
2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:
(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头
(2)地下车库设1套*作用报警阀
(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出
(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls
(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续
(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月
根据以上材料,回答下列问题(共26分)
1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。
2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。
4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?
5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。
6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?
【答案】
1(1)汽车库为中危险二级
(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组
2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷
(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头
(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头
3(1)警铃管路控制阀未打开
(2)警铃管路过滤器堵塞;
(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水
4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%
5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
(2)水力警铃声时断时续的原因
①水泵提供压力不稳定
②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活
③产品质量问题或安装调试不符合要求。
6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别
Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。
存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。
处置:应报废,更换灭火器。