一级消防工程师背诵版

眉眼如光
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    15582

首页> 工程师报名> 一级消防工程师背诵版

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

能让你掉眼泪的从不是我

已采纳

一级消防工程师考试就快要开考了,还在为那些难记的知识点头疼不已吗?不用担心,我为大家整理了常考考点巧记口诀,快来一起看看吧!

1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统:

二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)

2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?

简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)

3、单位消防安全制度内容:

教训巡检,疏(于)值班

防火防爆防易燃

唯(维)患火电气雷电

队伍有专兼

没(灭)急眼(演练)

4、人员聚集场所疏散,消防安全总目标:

主要目标:保楼,保命,保财产,利救援

次要目标:少生,少营,少污染,邻居免

5、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况:

捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)

6、防火阀(含排烟防火阀)

70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭

7、闭式喷头密封性能试验检查方法:

(1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。

(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。

(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。

8、质量偏差检查。检查方法:

(1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。

(2)使用精度不低于的天平测量每只喷头的质量。

(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。

9、一推六二五:泡沫液强制送检:

高倍数1T6%中倍数最小储量≥低倍数6%≥7T3%≥(今年考试概率低)

10、排烟防火阀各层是常闭的-打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭-打开联动排烟风机关闭。

口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。

各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。

11.企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧(消防人甘拜下风)。

12、乡消防(村寨)火灾隐患整治的首要和关键任务:水电灶寨。

13、柴油发电机房燃油存储量≤8h消防水泵备用泵采用柴油机作动力源时,柴油机的油料储备量≥6h。

14、高层与一二三四级建筑防火间距:

(1),单多层之间三级与三级(8)四级与四级(12)三级与四级(10)

助记:天津爆炸案

15、编制消防维保方案的编制要点:

建规建制,踏勘图真况;周围业主,整体操作强。

建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,弄清现场情况,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好,操作性好,针对性强的维保方案。

16、消火栓充实水柱与出口动压:

高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑

其余均为(厂仓净空-苍井空)

17、水雾系统的灭火机理:

稀释,表面冷却,窒息,乳化

口诀:西施标致如花

18、细水雾系统灭火机理:

吸热冷却,辐射热阻隔,隔氧窒息,浸湿

西冷射热养西施

19、对各类消防设施的施工质量验收判定

注:当同时满足A、B、B+C三个条件视为合格,反之不合格。

复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。

20、建筑物性能化消防设计的基本程序:

确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。

确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题

确定建筑物的消防安全总目标

进行性能化消防试设计和评估验证

修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标

编制设计说明和分析报告,提交审查与批准(案例P158)

助记口诀:功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交。

1.甲类厂房的耐火等级可以为三级吗?

可以,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

2.防火墙设置在哪些场所中,其耐火极限不应低于?

甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于。

3.厂房或仓库内可设置员工宿舍吗?

厂房或仓库内严禁设置员工宿舍。

4.物流建筑的作业区和储存区如何进行防火设计?

物流建筑的作业区和储存区的防火要求可分别按有关厂房和仓库的规定确定。

5.当厂房内设置有自动喷水灭火系统时,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离可增加25%吗?

不可以。厂房内任一点至最近安全出口的直线距离仍按《建规》表执行。

6.厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度有何要求?

厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于,疏散走道的最小净宽度不宜小于,门的最小净宽度不宜小于。

7.医疗建筑、重要公共建筑都属于一类高层公共建筑吗?

当医疗建筑、重要公共建筑为高层建筑时,应划分为一类高层公共建筑。

8.哪些营业性用房属于商业服务网点?

设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

9.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积为多少?

设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

10.除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施如何设置?

住宅部分的安全疏散楼梯、安全出口和疏散门的布置与设置要求,室内消火栓系统、火灾自动报警系统等的设置,可以根据住宅部分的建筑高度,按照本规范有关住宅建筑的要求确定,但住宅部分疏散楼梯间内防烟与排烟系统的设置应根据该建筑的总高度确定;非住宅部分的安全疏散楼梯、安全出口和疏散门的布置与设置要求,防火分区划分,室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等的设置,可以根据非住宅部分的建筑高度,按照本规范有关公共建筑的要求确定。

11.人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于,且紧靠门口内外各范围内不应设置踏步。人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于,并应直接通向宽敞地带。此处的人员密集场所指的是哪些场所?

“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。

12.歌舞娱乐放映游艺场所的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应如何确定?

当歌舞娱乐放映游艺场所位于地下、半地下时,应根据疏散人数按每100人不小于计算确定。当位于地上时,应根据《建规》表确定。

13.歌舞娱乐放映游艺场所包含剧场和电影院吗?

歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等场所均为歌舞娱乐放映游艺场所,不包含剧场和电影院。

14.超高层住宅要设避难层吗?

建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层,避难层的设置应符合《建规》第条有关避难层的要求。

15.住宅的敞开楼梯间可设置可燃气体管道吗?

可设置,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

16.哪些仓库可以采用卷帘门?

仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

17.客梯可作为消防电梯吗?

符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

18.住宅建筑应如何设置火灾自动报警系统?

建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。

19.建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合哪些规定?

1)建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于;

2)医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑,不应少于;

3)其他建筑,不应少于。

20.建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合哪些规定?

1)对于疏散走道,不应低于。

2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于。

3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于。

107评论

你说她比我温柔

各位在备考2022年一级消防工程师的考生看过来,我特帮各位整理出了100个一级消防工程师考前必背知识点,赶紧来背起来吧!下面是整理的一级消防工程师2022备考必背100个知识点,此文本仅供参考,欢迎阅读。

一、40个消防基础考点

1、燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。

2、常见的引火源:明火、电弧、电火花、雷击、高温、自燃引火源(白磷、烷基铝在空气中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等)。

3、闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当液体的温度高于其闪点时,液体随时有可能被火源引燃或发生自燃,若液体的温度低于闪点,则液体是不会发生闪燃的,更不会发生着火。

4、汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。

5、易燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小,特别是在敞开的容器中很难将闪点和燃点区分开来。因此,评定这类液体火灾危险性大小时,一般用闪点。

6、自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。

7、气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。

8、液体燃烧:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。

9、一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早的多。发生沸溢的时间与原油的种类、水分含量有关。根据实验,含有1%水分的石油,经45~60min燃烧就会发生沸溢。喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。

10、固体燃烧:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。

11、完全燃烧产物是指可燃物中的C被氧化生成的CO2(气)、H被氧化生成的H2O(液)、S被氧化生成的SO2(气)等。

12、不完全燃烧产物指CO、NH3、醇类、醛类、醚类等。

13、挥发性金属的沸点一般低于其氧化物的熔点(钾除外),不挥发金属其氧化物的熔点低于金属沸点。

14、燃烧产物危害:毒性和减光性,通常可见光波长λ为~μm,一般火灾烟气中的烟粒子粒径d为几μm到几十μm,由于d>2λ,烟粒子对可见光是不透明的。

15、A类火灾:固体物质火灾;B类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。如汽油煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等;C类火灾:气体火灾;D类火灾:金属火灾;E类火灾:带电火灾;F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

16、按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类:

(1)特别重大火灾:是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾;

(2)重大火灾:是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾;

(3)较大火灾:是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾;

(4)一般火灾:是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接产损失的火灾。

注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。

16、火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、雷击。

18、热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。

19、烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。

20、火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为,燃烧猛烈时,烟气扩散的速度可达~;烟气顺楼梯间或其它竖向孔道扩散的速度可达 ~。而人在平地行走的速度约为~,上楼梯时的速度约为,人上楼的速度大大低于烟气的垂直方向流动速度。因此,当楼房着火时,如果人往楼上跑是有危险的。

21、建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。

22、灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。

23、可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。

24、粉尘爆炸的特点,主要有以下几点:

(1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸;

(2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;

(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

25、空气中含水量越高,粉尘的最小引爆能量越高;随着含氧量的增加,爆炸浓度极限范围扩大;有粉尘的环境中存在可燃气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。

26、不同的物质由于其理化性质不同,其爆炸极限也不同;即使是同一种物质,在不同的外界条件下,其爆炸极限也不同。如在氧气中的爆炸极限要比在空气中的爆炸极限范围宽,下限会降低。

27、引燃混气的火源能量越大,可燃混气的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大。

28、混气初始压力增加,爆炸范围增大,爆炸危险性增加。值得注意的是,干燥的一氧化碳和空气的混合气体,压力上升,其爆炸极限范围缩小。

29、混气初温越高,混气的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大。

30、可燃混气中加入惰性气体,会使爆炸极限范围变窄,一般上限降低,下限变化比较复杂。当加入的惰性气体超过一定量以后,任何比例的混气均不能发送爆炸。

31、随着爆炸性混合物中可燃气体或液体蒸气浓度的增加,爆炸产生的热量增多,压力增大。当混合物中可燃物质的浓度增加到稍高于化学计量浓度时,可燃物质与空气中的氧发生充分反应,所以爆炸放出的热量最多,产生的压力最大。当混合物中可燃物质浓度超过化学计量浓度时,爆炸放出的热量和爆炸压力随可燃物质浓度的增加而降低。

32、常见引起爆炸的点火源主要有机械火源、热火源、电火源及化学火源。

33、某一炸药所需的最小起爆能,即为该炸药的敏感度。易燃气体是指温度在20℃、标准大气压时,爆炸下限≤13%(体积),或燃烧范围不小于12个百分点(爆炸浓度极限的上、下限之差)的气体。

34、易燃气体分为二级。Ⅰ级:爆炸下限<10%;或不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点;Ⅱ级:10%≤爆炸下限<13%,且爆炸极限范围<12个百分点。实际应用中,通常将爆炸下限<10%的气体归为甲类火险物质,爆炸下限≥10%的气体归为乙类火险物质。

35、一般来说,由简单成分组成的气体,如氢气(H2)比甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)等,比复杂成分组成的气体易燃,燃速快,火焰温度高,着火爆炸危险性大。

36、价键不饱和的易燃气体比相对应价键饱和的易燃气体的火灾危险性大。

37、易燃气体当压力不变时,气体的温度与体积成正比;当温度不变时,气体的体积与压力成反比,即压力越大,体积越小;在体积不变时,气体的温度与压力成正比,即温度越高,压力越大。

38、气体中所含的液体或固体杂质越多,多数情况下产生的静电荷也越多;气体的流速越快,产生的静电荷也越多。

39、用高压合金钢并含铬、钼等一定量的稀有金属制造材料,定期检验其耐压强度等。

40、易燃液体分为三级。

(1)Ⅰ级。初沸点≤35℃;

(2)Ⅱ类。闪点<23℃,并初沸点大于35℃;、

(3)Ⅲ类。23℃≤闪点≤35℃,并初沸点大于35℃;或闪点大于35℃并≤60℃初沸点大于35℃且持续燃烧。实际应用中,通常将闪点<28℃的液体归为甲类火险物质,将闪点≥28℃且<60℃的液体归为乙类火险物质,将闪点≥60℃的液体归为丙类火险物质。

二、必须掌握的60个知识点

一、建筑物的耐火等级

1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。

2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。

3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡。有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡。

4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。

5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。

②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。

③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。

④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。

7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。

8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。地下商业可增加1倍至2000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。

12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。

13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于。

14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+)=.。

15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。

17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。

18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m。

19、建筑物内的管道井、电缆井应每层在楼板处用耐火极限不低于的不燃烧材料封堵,其井壁应采用耐火极限不低于的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于的非燃烧体。

21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

三、室外消火栓系统

22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)。

24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30LS。按建筑面积计算。

25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。

27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。

28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m。

30、每个室外消火栓的用水量应按10-15Ls计算;水泵结合器的用水量10LS-15LS。

31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10m-13m。

32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小。

33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。

34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000㎡至30000㎡的商场不小于36m³;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000㎡的商场不小50m³,高度超过150m的为不小于100m³;二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建筑不小于18m³;高层住宅二类建筑不小于12m³;多层住宅不小于6m³。

35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。

四、室内消火栓系统

36、民用建筑用水量室内消火栓一般20LS,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50m10LS超高层建筑30LS。

37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15Ls时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。

39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。

40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25m,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。

41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。

42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

43、同层消防栓距离不超过30m。栓口距地面。栓口为DN65。水龙带不小于25m,水龙口20mm。

44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25Ls,经计算水箱消防储水量超过12m³时,仍可采用12m³;当室内消防用水量超过25Ls,经计算水箱消防储水量超过18m³,仍可采用18m³。

五、自动喷水系统消防喷淋系统的类型

类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。

45、积大于500㎡的地下商店应设自动喷水灭火系统

46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、水流指示器。并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。

47、报警阀安装距地面。

48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的喷淋头不超过500个,干式无排气装置的喷淋头不超过250个

49、消防支管的管径不小于25mm。每个消防支管最多能带8个喷淋头。

六、消防水泵

50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。

51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。

52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。

53、消防水泵应保证在喷头喷水后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。

七、各机电专业的消防设计

54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。

55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于;医疗和老年、总面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下室不应少于;其他建筑不应少于。

56、消防应急照明分消防疏散照明或消防备用照明,前者应用于楼梯、前室、大厅等公共部位,后者应用消防控制室等消防设备用房。

57、消防疏散照明应应用于按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

58、消防应急疏散照明,其最低照度走道不应低于,人员面积场所、避难层(间)不应低于,病房楼或手术部的避难间不应低于;避难走道、前室等不应低于。消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房等消防设备用房的备用照明应不低于正常照明的照度。

59、散指示标志应设置在安全出口或疏散门的正上方;应设置疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不应大于20m,袋形走道不应大于10m,转角处不应大于。

60、建筑高度小于27m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置消防应急照明,建筑高度小于54m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置散指示标志。

7评论

难诉其衷

马上就要进行一级消防工程师考试了,时间对大家来说都是很宝贵的,知识点很多,要记忆的东西也很多,让我们全部记忆和背诵可以说是不可能的,所以为了帮助大家记忆重要的、必须掌握的考点,下面为大家带来了一些背诵的口诀,大家赶紧来背一背吧。1、应急预案的基本内容基——单位的基本情况构——应急组织机构想——火情预想报——报警、接警处置程序初——初期火灾处置程序和措施散——应急疏散的组织程序和措施护信——安全防护救护和通信联络的程序和措施图——绘制灭火和应急疏散计划图注——注意事项记忆口诀:基构想报初 散护信图注2、火灾的分类等级姑爷很生气,(媳妇)的钱全部用来(逛)吃了。姑:A类固体火灾爷:B类液体或可溶化固体物质火灾气:C类气体火灾钱:D类金属火灾光:E类带电火灾吃:F 类烹饪器具内的烹饪物火灾记忆口诀:姑爷气、钱光吃3、消防车道的规定消防车道不宜超过8%,站车场地不宜超过3%,加油站不应超过8%。记忆口诀:走吧(8)站3,加油吧(8)!4、火灾事故造成的灾害程度分类记忆口诀:313 ,151,1515、灭火器配置K1=场所商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧。记忆口诀:上帝一生是歌王(商、地、寺、歌、网)6、排烟防火阀各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。7、消防安全总目标主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援次要目标:少生,少营,少污染,邻居免8、不需要设置消防泵备用泵的场景H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25LS 室内≯10LS记忆口诀:54宅男2509、防火间距防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?口诀:简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)10、灭火器灭火器配置K1=场所灭火器配置K1=场所:商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧口诀:上帝一生是歌王(商、地、寺、歌、网) 来源:网络以上就是一些一级消防工程师考试的要点记忆口诀,希望对大家有帮助,大家可以理解记忆,相信在考前一定能帮助大家加强知识点的记忆,祝大家都能考试顺利,三门全过,赶紧加油努力吧。