回答数
8
浏览数
14601
我们能不能一辈子不分手我们能不能一辈子不分离
一级消防工程师从考试纪律来看
参考人员除身份证什么都不能带入考场,可谓除高考考试外最严格的考试了。一级消防考试已经开考三年了,可以肯定的说没有泄题现象。相比一建考试经常泄题的现象,一消的保密工作做的相当好了。当然这也体现了考试的公平性!
一级消防工程师从题目简易程度来看
消防安全技术实务、消防安全技术综合能力和消防安全案例分析,《消防安全技术实务》一本书的第二篇、第三篇基本都是考点,考试内容非常全面。有时一个题目还涉及好几个知识点,难度可想而知。
从以上来看,这两年消防工程师通过率在稳步上升,但是仍然满足不了市场的需求。因此,报考消防工程师是非常有潜力的。
一级消防工程师报考要求
一级消防工程师报考条件必须是大专以上学历工程类或管理类专业,从事安全消防工作满六年以上才可以;如果是非工程类的专业,如文科或理科专业也能报考,但从事安全消防工作的年限要多加一年,即满七年以上也可以报考。国家注册类考试大部分的报考条件相差不多,所以从报考的门槛来看并不难。
不太坚强
想要一次性通过一级注册消防工程师考试,特别是零基础的同学,千万不要直接去看教材,那五本厚重的官方教材,你会像看天书一样,今天我来分享一下我的学习经验,能让你少走弯路,难道不香吗?
一、正确的学习顺序
先学技术实务 ☞ 再学综合能力 ☞ 最后学案例分析。
✔ 技术实务讲的是逻辑,讲的是原理;
✔ 综合能力是在逻辑和原理之上,讲到安装、调试和维保周期,它有一半内容是和技术实务重合的。
✔ 案例分析,没有任何自己的知识点,完全是对前两科的一个运用
二、复习计划
备考3大利器:网课、题库、学习资料
三、正确的学习方式
✔ 拿着老师的讲义听课,刚开始一定要听零基础的夯实课,千万不要一上来就听冲刺课,你根本就听不懂,这个时间不能省
✔ 听完课之后一定要梳理,梳理的过程就是把老师的东西变成自己的东西的过程,梳理最好配合一些精编资料【比如内部教辅,会把高频考点,图文并茂的展示出来,还会有一些口诀,记忆的方式,所有的知识点由点到线,由线到面都总结好了】
✔ 把这些知识点有效的消化处理完后,开始搭建知识体系和框架
✔ 接下来才能够记忆,有很多同学才开始听课就死记硬背,背完之后就去做题,结果记得后面忘了前面,一听就懂,一做题就错,这是知识没有形成体系,所以搭建知识体系框架是非常重要的
✔ 完成70%-80%的记忆量后,可以刷题了,这时候刷题一定要以真题为主,每道题都是源源不断的在巩固你的知识点,记忆和知识体系
✔ 刷完题后,到考前冲刺课,是老师划重点的一个课程,可以大大减轻考前的备考压力
一级注册消防工程师考试比起高考和考研其实是不难的,如果梳理好了知识点,成功上岸不用愁的,加油呀。
久而旧之今非昔比
每年注册消防工程师考试的一个高频考点就是规范,它与教材知识点的关系密切相连,所以要想理解规范内容,千万不能脱离教材去学习,这样即使全背下来了,也不一定能够准确运用。
每个人都会有自己学习的短板,在刷题过程中去发现自己到底哪里容易出错,哪些地方觉得是难点,建议按章节刷题,然后就刷一章再结合教材重点记忆。
两本教材讲的内容框架就是:实务讲系统的分类、组成、工作原理、适用范围、主要参数、系统组件及设置要求,综合讲安装前检查、安装调试、检测验收、系统维护,案例就是系统知识的运用。所以在学习的时候就要根据系统并结合《消防给水及消火栓系统技术规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》这些教材内容按模块合并学习。
对于消防工程师考试而言最好的题就在真题,真题的作用是很大的,可以检测你的复习情况,对教材和知识的理解学习情况,也能对考试有个预估。
用考试100做题,在刷题阶段多研磨真题,最后冲刺阶段的时候也可以按照考试的时间和要求,真枪实战地做一下,真题能多做几遍就多做几遍!
我深知弃我追婊是你特长
【导读】
某综合商业建筑,每层建筑面积为5000m²,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑整体构件满足一级耐火等级要求。地下3层、地上8层,建筑高度38m。
地下一层西北区设置餐饮营业区,位于餐饮营业区内一个建筑面积为50m²、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门;地下一层西南区设置一个建筑面积为90m²、设计使用人数为70人的带卡拉0K功能的大餐厅,设置2个向内开启的疏散门;地下一层中心区域设置儿童游乐场;地下一层东区设置一间800m²且可容纳60人的老年人康复理疗中心。地下二层设置公用设备,包括常压燃气锅炉房、消防水泵房、消防控制室、柴油发电机房、通风空调机房、变配电室等设备用房,各设备用房之间采用隔墙和的楼板进行分隔。进出各设备间的门均采用钢质乙级防火门。地下三层设置地下汽车库,汽车库与地下二层之间楼板耐火极限1h。
地上一至五层为商业营业厅,装修材料为不燃或难燃材料。六层为电子游艺厅和电影院。电子游艺厅共有5个包厢,每个包厢建筑面积为200—250㎡。建筑每层划分为2个防火分区。防火分区之间采用一条长度60m的避难走道,避难走道的隔墙为的防火隔墙,开向前室的门为乙级防火门,前室开向避难走道的门为甲级防火门。
建筑外墙保温采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外保温系统,保温材料为50mm厚XPS板,并采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层。在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔,考虑到美观要求,外墙装饰材料采用多彩涂料。
建筑按照国家标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和室内外消火栓系统等。
根据以上材料,回答问题:(共22分)
1. 指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并说明理由。
2. 判断地下三层至地上六层疏散门设置是否合理,并说明理由。
3. 判断该建筑外墙及屋面保温的具体措施是否合理,并说明理由。
4. 指出该建筑在防火分区以及防火分隔方面存在的问题,并说明理由。
【参考答案】
1.【答案】1)问题:地下二层设置燃气锅炉房、柴油发电机房。理由:燃气锅炉房、柴油发电机房等设备间不应设置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
2)问题:地上六层的电子游艺厅每个包厢建筑面积为200—250㎡。理由:歌舞娱乐放映游艺场所设置在四层及以上楼层时,毎个房间的建筑面积不宜大于200m²。
3)问题:地下二层设置消防控制室。理由:消防控制室应当设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位。
4)问题:地下一层中心区域设置儿童游乐场。理由:托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。
5)问题:地下一层东区设置一间800m²且可容纳60人的老年人康复理疗中心。理由:当老年人照料设施设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200m²且使用人数不应大于30人。
2.【答案】1)地建筑面积为50m²、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门,合理。理由:建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的地下、半地下房间,可设置1个疏散门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的疏散人数不起过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
2)建筑面积为90m²、设计使用人数为70人的带卡拉0K功能的大餐厅,设置2个向内开启的疏散门,不合理。理由:民用建筑的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限,70人2个疏散门,每个疏散门疏散人数超过30人。故只能向疏散方向开启。
3)地下二层进出各设备间的门均采用钢质乙级防火门,不合理。理由:燃气锅炉房、消防水泵房、柴油发电机房、通风空调机房、变配电室等设备用房开向建筑内的门宜采用甲级防火门。
4)避难走道设置的防火分区开向前室的门为乙级防火门,前室开向避难走道的门为甲级防火门不合理。理由:开向前室的门应为甲级防火门,前室开向走道的门应为乙级防火门。题干中开向走道的门符合要求,但是开向前室的门不符合要求。
3.【答案】1)建筑外墙保温采用聚氨酯泡沫板,不合理。理由:XPS板的燃烧性能是B₂级,该建筑属于人员密集场所,应采用A级外墙保温材料。
2)采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层,不合理。理由:外墙保温材料采用难燃可燃材料时,必须采用不燃材料作防护层。
3)在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔,合理。理由:建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
4)外墙装饰材料采用多彩涂料,合理。理由:建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B₁级材料。多彩涂料属于B₁级,该商场建筑高度38m,可以采用B₁级材料。
4.【答案】1)问题:汽车库与地下二层之间楼板耐火极限1h。理由:该建筑地下三层设置有汽车库,汽车库与其他建筑合建时,应采用防火墙和耐火极限不低于的楼板与其他部位分隔。
2)问题:地下一层划分为两个防火分区。理由:民用建筑位于地下一层时防火分区建筑面积不大于500m²,设置自动喷水灭火系统后,不应大于1000m²。应至少划分5个防火分区。
3)问题:地下二层设备层划分为两个防火分区。理由:地下设备层防火分区建筑面积不大于1000m²,设置自动喷水灭火系统后,不应大于2000m²应至少划分3个防火分区。
4)问题:各设备用房之间采用隔墙和的楼板进行分隔。理由:设备用房之间需要采用不低于的防火隔墙和的楼板进行分隔。题中防火隔墙满足要求,楼板不满足要求。