在二级消防工程师考试的两科考试中,《消防技术综合能力》负责考客观题,《消防安全案例分析》负责考主观题,虽然案例分析在考试中并不是拉开分数差距的主要因素,但如果失分太多的话肯定也是不行的,所以快和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《案例分析》考试高频考点合集吧!

某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000㎡,占地面积为4000㎡,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m.属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防水泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。

二、案例说明

本案例包含或涉及下列内容:

1)室内、外消火栓给水系统的配置。

2)自动喷水灭火系统的配置。

3)防排烟系统的配置。

4)火灾自动报警系统的配置。

5)建筑灭火器的配置。

三、关键知识点和依据

(一)室外消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,该仓库应设室外消火栓给水系统。室外消火栓用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定,仓库体积为 75000m3,大于50000m3,其消防用水量不应小于451s,每个室外消火栓流量为10~151s,应设5个室外消火栓,室外消火栓管网应为环状管网。

(二)室内消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,占地面积大于300㎡的仓库需设计DN65的室内消火栓系统。该仓库占地面积为4000㎡,设计有环状管网的室内消火栓系统,向环状管网输水的进水管有两条。室内消火栓给水管道用阀门分为若干独立段,检修时关闭的消火栓给水管道不应超过一条。该仓库高度小于24m,体积大于5000m3,消防用水量不应小于1O1s,同时使用消防水枪数量不应少于两支。

(三)自动喷水灭火系统根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084——2001)的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于161min?㎡,作用面积为200㎡.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。

(四)消防水泵和消防水池室内消火栓、室外消火栓和自动喷水灭火系统分别各设两台消防水泵,一用一备。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,消防水池容量应大于室内、外消火栓用水量和自动喷水灭火系统用水量之和,即大于978m3(表)消防水池容积大于500m3时,应分设成两个能独立使用的消防水池。甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。

1.安全管理: 施工现场的消防安全管理人员应在施工人员进场时向施工人员进行消防安全教育和培训,

施工现场的施工管理人员应在施工作业前向作业人员进行消防安全技术交底,施工现场的消防安全负责人应在施工过程中定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。施丁单位应依据灭火及应急疏散预案,定期开展有针对性的灭火及应急疏散的演练

2.现场布置及注意事项:

(1)施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于两个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置能满足消防车通行的环形道路

(2)可燃材料堆场及其加工厂、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下

(3)临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施

(4)厨房、办公用房不应与厨房操作间、配电房等组合建造

(5)会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启

(6)施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入

(7)临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。在房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层

(8)工程监理单位应对施工现场的消防安全管理进行监理

重大火灾隐患的判定: 根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)中的有关规定,旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统应直接判定为重大火灾隐患。

人员密集场所建筑物的安全出口数量不符合规定或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应 急照明或设置了但损坏率超过30%;

民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料的燃烧性能低于Bl级;

人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门的,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;

违反规定,在公共场所使用可燃材料装修的,可综合判定为重大火灾隐患

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

161评论

尽是相逢无一言

二级消防工程师考试中如何拉开考试分数差距?答案一定是在《综合能力》这一科上,《综合能力》这一门考试的全部考试题型都是客观题,是拉开分数差距的关键,所以一定要好好复习这一科的考试知识,接下来就和我一起来看看2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集吧!

检查和维护的内容依据频率的不同主要如下:

(一)月检的内容和要求

1)检查系统组件的外观是否有碰撞变形及其他机械性损伤。

2)检查分区控制阀动作是否正常。

3)检查阀门上的铅封或锁链是否完好,阀门是否处于正确位置。

4)检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求。

5)对于闭式系统,利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示。

6)检查喷头的外观及备用数量是否符合要求。

7)检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。

(二)季检的内容和要求

1)通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常。

2)检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常。

3)检查管道和支吊架是否松动,管道连接件是否有变形、老化或裂纹等现象。

(三)年检的内容和要求

1)定期测定一次系统水源的供水能力。

2)对系统组件、管道及管件进行一次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫。

3)储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。

4)进行系统模拟联动功能试验,试验内容与要求详见本节“三、系统年度检测”部分。

(四)系统维护管理后续要求

1)系统维护检查中发现问题后需要针对具体问题按照规定要求进行处理。例如,更换受损的喷头、支吊架、阀门密封件,润滑控制阀门杆,清理过滤器等。

2)系统检查及模拟试验完毕后把系统所有的阀门恢复至工作状态。

3)把检查和模拟试验的结果与以往的试验结果或竣工验收的试验结果进行比较,查看其是否保持一致。

(一)喷头安装及质量检测要求

系统试压、冲洗合格后,进行喷头安装;安装前,查阅消防设计文件,确定不同使用场所的喷头型号、规格。喷头安装按照下列要求实施:

1)采用专用工具安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形、释放原件损伤的,采用规格、型号相同的喷头进行更换。

2)喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,严禁在喷头上附加任何装饰性涂层。

3)不同类型的喷头按照下列要求安装:

①直立型喷头连接DN25mm短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。

②下垂型喷头连接DN25mm的短立管或者直接下垂安装于配水支管上。

③边墙型喷头根据选定的规格型号,水平安装于顶棚(吊顶)下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下。

④干式喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上,短立管入口处设置密封件,阻止水流在喷头动作前进入立管。

⑤嵌入式喷头、隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头下垂安装于配水支管上。

⑥齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。

⑦喷头安装在易受机械损伤处,加设喷头防护罩。

4)当喷头的公称直径小于10mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器。

5)按照消防设计文件要求确定喷头的位置、间距,根据土建工程中吊顶、顶板、门、窗、洞口或者其他障碍物以及仓库的堆垛、货架设置等实际情况,适当调整喷头位置,以符合《消防安全技术实务》第三篇第三章相关内容的自动喷水灭火系统设计参数中关于建筑最大净空高度、作用面积和仓库内喷头设置等技术参数,以及喷头溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或者障碍物的距离要求。

6)当喷头溅水盘高于附近梁底或者高于宽度小于的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261—2005)的规定。梁、通风管道、排管、桥架宽度大于时,在其腹面以下部位增设喷头。

7)喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261—2005)的规定。

(二)检测方法

采用目测观察和尺量检查的方法检测;技术检测具体方法和判定标准详见竣工验收中喷头的验收方法和合格判定标准。

报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。

(一)报警阀组安装与技术检测共性要求

1.报警阀组安装要求

报警阀组按照下列要求进行安装,并通过技术检测控制其安装质量:

1)按照标准图集或者生产厂家提供的安装图样进行报警阀阀体及其附属管路的安装。

2)报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致。报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。

3)按照设计图样中确定的位置安装报警阀组;设计未予明确的,报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置。

4)报警阀阀体底边距室内地面高度为,侧边与墙的距离不小于,正面与墙的距离不小于,报警阀组凸出部位之间的距离不小于。

5)报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施。

2.附件安装要求

报警阀组相关附件按照下列要求确定其安装位置、进行安装,并通过技术检测控制其安装质量:

1)压力表安装在报警阀上便于观测的位置。

2)排水管和试验阀安装在便于操作的位置。

3)水源控制阀安装在便于操作的位置,且设有明显的开、闭标识和可靠的锁定设施。

4)在报警阀与管网之间的供水干管上,安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力与系统启动后的过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组安装检测管路时,水流不得进入系统管网的信号控制阀。

5)水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。

6)水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m。

7)安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于70dB。

8)系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端。

(二)湿式报警阀组安装与技术检测要求

湿式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:

1)报警阀前后的管道能够快速充满水;压力波动时,水力警铃不发生误报警。

2)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且便于排渣操作。

(三)干式报警阀组安装及质量检测要求

干式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:

1)安装在不发生冰冻的场所。

2)安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水。

3)充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。

4)按照消防设计文件要求安装气源设备,符合现行国家工程建设相关技术标准的规定。

5)安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧。

6)加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施。

7)低气压预报警装置安装在配水干管一侧。

8)报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐以及加速器等部位分别安装监控用压力表;管网充气压力符合消防设计文件的规定值。

(四)雨淋报警阀组安装及技术检测要求

雨淋报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:

1)雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置,水传动管的安装按照湿式系统的有关要求实施。

2)需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装。

3)按照消防设计文件要求,在便于观测和操作的位置,设置雨淋阀组的观测仪表和操作阀门。

4)按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置,以便发生火灾时能安全开启,便于操作。

5)压力表安装在雨淋阀的水源一侧。

(五)预作用装置安装与技术检测要求

预作用装置除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:

1)系统主供水信号蝶阀、雨淋报警阀、湿式报警阀等集中垂直安装在被保护区附近,且最低环境温度不低于4℃的室内,以免低温使隔膜腔内的存水冰冻而导致系统失灵。

2)在隔膜雨淋报警阀组的水源侧管道法兰和隔膜雨淋报警阀系统侧出水口处分别放入密封垫,拧紧法兰螺栓,再进行与系统管网连接。在湿式报警阀的平直管段上开孔接管,与由低气压开关、空气压缩机、电接点压力表等空气维持装置相连接。

3)系统放水阀、电磁阀、手动快开阀、水力警铃、补水漏斗等部位设置排水设施,排水设施能够将系统出水排人排水管道。

4)将雨淋报警阀上的压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线以及空气维持装置上的低气压开关、电接点压力表引出线分别与消防控制中心控制线路相连接。

5)水力警铃按照湿式自动喷水灭火系统的要求进行安装。

6)预作用装置安装完毕后,将雨淋报警阀组的防复位手轮转至防复位锁止位置,手轮上红点对准标牌上的锁止位置,使系统处于伺应状态。

(六)报警阀组检测方法

采用目测观察、尺量和声级计测量等方法进行检测;技术检测具体方法和判定标准详见竣工验收中报警阀组的验收方法和合格判定标准。

水流报警装置根据系统类型的不同,可选用水流指示器、压力开关及其组合对系统水流压力、流动等进行监控报警。

(一)水流指示器

1.安装与技术检测要求

管道试压和冲洗合格后,方可安装水流指示器。水流指示器安装前,对照消防设计文件核对产品规格、型号。水流指示器按照下列要求进行安装:

1)水流指示器电气元件(部件)竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致。

2)水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦。

3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器问的距离不小于300mm。

2.检测方法

水流指示器按照下列方法和步骤进行检测:

1)安装前,检查管道试压和冲洗记录,对照图样检查、核对产品规格型号。

2)目测检查电气元件的安装位置,开启试水阀门放水,检查水流指示器的水流方向。

3)放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况,检查有无卡阻、碰擦等情况。

4)采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离。

(二)压力开关

1.安装与技术检测要求

压力开关按照下列要求进行安装:

1)压力开关竖直安装在通往水力警铃的管道上,安装中不得拆装改动。

2)按照消防设计文件或者厂家提供的安装图样安装管网上的压力控制装置。

2.检测方法

对照图样目测检查压力开关位置、安装方向。

(三)压力开关、信号阀、水流指示器的引出线

压力开关、信号阀、水流指示器等引出线采用防水套管锁定,采用观察检查进行技术检测。

2022年的二级消防工程师考试将在十一月的月初开始进行正式考试,各位考生如何在三个月不到的时间内完成考试所需要的大量知识内容复习呢?我在本文中为大家带来了一份2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集,快来看看吧!

安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出人口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。在防火检查中,通过对安全出口的形式、数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

(一)检查内容

1.安全出口的形式

2.安全出口的数量

3.安全出口的宽度

4.安全出口的间距

5.安全出口的畅通

(二)检查方法

通过查阅消防设计文件,建筑平面图、剖面图,了解建筑高度、使用功能和耐火等级等,根据检查场所或建筑的使用功能确定疏散人数和疏散宽度指标(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容),计算该场所或建筑每层(防火分区)需要的安全出口总宽度。根据计算结果开展现场检查,实地查看安全出口的数量,计算每个安全出口需要的最小疏散宽度,逐一核实每个安全出口的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查安全出口宽度与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。安全出口的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。在防火检查前计算疏散人数时,需要注意

安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。在防火检查中,通过对安全疏散距离的测量,检查其是否符合现行国家工程建设消防技术标准要求,并进一步核实疏散门或安全出口的布置是否均匀、合理。

(一)检查内容

民用建筑的安全疏散距离,主要包括房间内任一点至直通疏散走道的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。厂房安全疏散距离即厂房内任一点至最近安全出口的距离(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容)。需要注意

评审意见适当放宽。

(二)检查方法

查阅消防设计文件,建筑平面图、剖面图,了解建筑类别、平面布局、消防设施的设置等,确定安全疏散距离检查标准后开展现场检查。安全疏散距离测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。规范有特殊规定或经专家评审确定的,可从其规定,但必须逐条检查专家评审纪要中评审意见是否已落实。

疏散出口包括安全出口和疏散门,安全出口是疏散出口的一个特例:这里的“疏散出口”主要指的是疏散门,即直接通向疏散走道的房间门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门。在防火检查中,通过对疏散门的数量、宽度、形式、间距、开启方向和畅通性等开展检查,核实疏散门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

(一)检查内容

1.疏散门的数量

2.疏散门的宽度

3.疏散门的形式

4.疏散门的间距

5.疏散门的畅通

(二)检查方法

通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗表和门窗大样,了解建筑层数、高度、使用功能等,根据使用功能、建筑面积确定一般场所或房间的疏散门的设置数量,对于剧场、电影院和礼堂的观众厅或多功能厅、体育馆的观众厅等特殊场所,还应根据每个疏散门的平均最多疏散人数进一步校核疏散门的数量。结合计算结果开展现场检查,实地查看疏散门的数量,根据疏散宽度指标(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容)逐一核实每个疏散门的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查疏散门宽度与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。疏散门的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。对于有防火要求的疏散门,还必须现场核查产品质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的检验报告与消防设计文件的一致性。

二级消防工程师考试内容有哪些

