回答数
3
浏览数
6010
猛然回身全是狗
一级注册消防工程师是等同于中级职称的一个技术职务职称,是行业准入资格证书持有者,是消防安全监测级别的证书。
一级消防工程师,是指经考试取得一级注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防技术咨询、消防安全评估、消防安全管理、消防安全技术培训、消防设施检测、火灾事故技术分析、消防设施维护、消防安全监测、消防安全检查等消防安全技术工作的专业技术人员。
一级消防师也是一级注册消防师,只是简称。
1、一级注册消防工程师考试合格者,可获得由人力资源社会保障部和公安部共同印制的《中华人民共和国一级注册消防工程师资格证书》,该证书在全国范围内有效。
2、二级注册消防工程师考试合格者,可或者由当地人事部门和公安消防部门共同印制的《中华人民共和国二级注册消防工程师资格证书》,该证书在当地区范围内有效。
3、注册消防工程师考试知识点多,繁琐难记,又要校对新规范,想要通过不容易。无数次想过放弃,想过不及而终,学不下去的时候,想要放弃的时候,看看这个:注册消防工程师资格证书样本,争取成为第一批通过考试取证的人员,这样注册消防工程师的证书才更有价值,含金量会更高!
一级消防工程师证书的好处
1、通过考试取得一级消防工程师资格是消防安全监测、消防设施检测领域申请评定消防专业高级工程师职称的条件。
2、跳槽,其执业范围包括消防技术咨询与消防安全评估、消防安全管理与技术培训、消防设施检测与维护、消防安全监测与检查、火灾事故技术分析等消防技术工作。
你不离开叫我怎么挽留
一级消防工程师考试科目有消防安全技术实务、消防安全技术综合能力和消防安全案例分析三门,考试级别为“考全科”的考生需要通过以上三个科目考试才能取得证书,考试级别为“免一科”的考生则可以免试《消防安全技术实务》科目,只需要报考其余两个科目即可。
消防安全技术实务科目主要涉及燃烧基础、建筑防火、消防设施、其他建筑防火、消防安全评估;消防安全技术综合能力科目主要涉及法律法规和职业道德,建筑防火,消防设施,消防安全管理、消防安全评估;消防安全案例分析考试方式以选择题,改错,简答题,故障分析为主。
一级注册消防工程师资格考试成绩实行滚动管理。参加全部3个科目考试(级别为考全科)的人员须在连续3个考试年度内通过科目;符合免试报考条件参加2个科目考试(级别为免1科)的人员须在2个连续考试年度内通过科目,经现场资格复审合格后方能办理一级注册消防工程师资格证书。在规定的年限内通过全部考试科目的,经考后资格核查发放资格证书或考试合格证明。
免费领取注册消防工程师学习资料、知识地图:
故意孤寂
【篇一】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理
电力变压器是由铁芯柱或铁轭构成的一个完整闭合磁路,由绝缘铜线或铝线制成线圈,形成变压器的原、副边线圈。除小容量的干式变压器外,大多数变压器都是油浸自然冷却式,绝缘油起线圈间的绝缘和冷却作用。变压器中的绝缘油闪点约为135℃,易蒸发燃烧,同空气混合能形成爆炸混合物。
变压器内部的绝缘衬垫和支架大多采用纸板、棉纱、布、木材等有机可燃物质组成,如1000kVA的变压器大约用木材,用纸40kg,装绝缘油1t左右。所以,一旦变压器内部发生过载或短路,可燃的材料和油就会因高温或电火花、电弧作用而分解、膨胀以致气化,使变压器内部压力剧增。这时,可引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,燃烧着的油流又会进一步扩大火灾危险。
【篇二】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求,电力变压器的安全设置应符合以下要求:
1.油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应按《火力发电厂和变电所设计防火规范》(GB50229-2006)等规范的有关规定执行。
2.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。
3.变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)等规范的有关规定。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。
4.多层民用建筑与变电所的防火间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定。10kV以下的预装式(箱式)变压器与建筑物的防火间距不应小于。
5.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
(1)变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位。
(2)变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的不燃性防火挑檐或高度不小于的窗槛墙。
(3)变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于的不燃性隔墙和的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。
(4)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。
(5)油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。
(6)应设置火灾报警装置。
(7)应设置与油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定,单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;设置在高层民用建筑内、充可燃油的高压电容器和多油开关室均宜采用水喷雾灭火系统。设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。
【篇三】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理
1.防止变压器过载运行。
2.保证绝缘油质量。
3.防止变压器铁芯绝缘老化损坏。
4.防止检修不慎破坏绝缘。
5.保证导线接触良好。
6.防止雷击。
7.短路保护要可靠。
8.保持良好的接地。
9.防止超温。
10.变压器室应配备相应消防设施,如线型感温火灾探测器等探测报警设备、二氧化碳或IG541等自动灭火系统和应急照明系统。
11.应经常对运行中的变压器进行检查、维护,包括变压器的声音、油面、接地、温度表保护装置、套管以及变压器整体整洁等是否完好、正常,便于及早发现隐患即时处理。
优质工程师报名问答知识库