一级消防工程师备考多长时间   消防工程师的复习时间因人而异,如果有基础,学习能力强时间复习时间可能会短点。如果0基础,尽量早安排,早计划   第一步、熟教材,划范围(一个月)   对于消防小白来讲,对那么厚的一本本教材不知如何下手,可以先听老师的精讲课件,听完后,对消防就有了一定的了解,对考试的范围也有看清楚的认识。第一遍可以不用听案例分析这门课,因为这是知识的运用,没有知识储备,也谈不上运用。这个过程可以快速完成,不用去特别记忆和纠结什么东西。争取在1个月内完成。   第二步、抓重点,懂原理(三个月)   (1)建筑防火与消防设施是消防考试的重点,这里的抓重点当然就是花时间去学好这两部分。对消防安全管理、性能化设计、消防法这些章节前期是可以不花许多时间去关注的,因为这些主要是需要记忆的内容,不牵涉到多么深奥的原理和理解,太早记忆考试时也会忘记。   (2)建筑防火设计,直接从建规开始学,结合《13J-811改-建筑防火设计图集》对照看,也可以听相应建规的课件,建规学完后直接按照技术实务--综合能力--案例分析的顺序将建筑防火篇系统学完,在学习过程中,可以自己做一下总结,也可以收集相关的资料、公式、口诀便于后期记忆。这部分火灾危险性分类、建筑耐火等级、防火间距、安全疏散距离等表格是需要记忆的,也有相应的公式和方法,不在这里展开。   (3)消防设施占真题半壁江山,重要程度不用多说,实务、综合的章节几乎都是一一对应的,对一个系统来说,两本教材讲的内容框架就是实务讲系统的分类、组成、工作原理、适用范围、主要参数、系统组件及设置要求,综合讲安装前检查、安装调试、检测验收、系统维护,案例就是系统知识的运用。学习时建议根据系统并结合《消防给水及消火栓系统技术规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》按模块合并学习。另外需要说明的是,如果是外行,先听课件,自己看书要看懂是很花时间和精力的。   第三步、做总结,多记忆(三个月)   通过前面的学习,我们对建筑防火和消防设施已经有了深刻的认识和掌握,现在我们需要把三本教材从头到尾地学习一轮。把松散的知识点整理,归类和串接,横向纵向建立一定的体系。按模块学习。   第四步、多练习,会答题(一个月)   消防考试题目是灵活的,这就需要我们考前多练习,多模拟+做真题。这阶段的练习就不要去找一些基础的章节和填空式选择题做,选择一定深度和成套模拟题,按考试时间要求来进行模拟考试,每做完一套题,认真分析错题,做到举一反三。也可以把往年的真题拿出来认真做做,熟悉真题的题型和难度及思路。   第五步、做准备,答真题(一个月)   考试前事先计划安排好吃饭、住宿的地方,准备工具、准考证,计算好考场距离、出发时间。

98评论

挽了晚了

【篇一】2021年一级消防工程师考试必备基础知识点

1.火灾自动报警系统:探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。

2.报警区域:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层等划分的单元。

3.探测区域:将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。

4.保护面积:一只火灾探测器能有效探测的面积。

5.安装间距:两只相邻火灾探测器中心之间的水平距离。

6.保护半径:一只火灾探测器能有效探测的单向水平距离。

7.联动控制信号:由消防联动控制器发出的用于控制消防设备(设施)工作的信号。

8.联动反馈信号:受控消防设备(设施)将其工作状态信息发送给消防联动控制器的信号。

9.联动触发信号:消防联动控制器接收的用于逻辑判断的信号。

【篇二】2021年一级消防工程师考试必备基础知识点

1)按衬里材料可分为:橡胶衬里消防水带、乳胶衬里消防水带、聚氨酯(TPU)衬里消防水带、PVC衬里消防水带、消防软管。

2)按承受工作压力可分为:、、、、、工作压力的消防水带。

3)按内口径可分为:内口径25mm、50mm、65mm、80mm、100ram、125mm、150mm、300mm的消防水带。

4)按使用功能可分为:通用消防水带、消防湿水带、抗静电消防水带、A类泡沫专用水带、水幕水带。

5)按结构可分为:单层编织消防水带、双层编织消防水带、内外涂层消防水带。

6)按编织层编织方式可分为:平纹消防水带、斜纹消防水带。

【篇三】2021年一级消防工程师考试必备基础知识点

1.产品标识

对照水带的3C认证型式检验报告,看该产品名称、型号、规格是否一致。

每根水带应以有色线作带身中心线,在端部附近中心线两侧须用不易脱落的油墨清晰地印上下列标志:产品名称、设计工作压力、规格(公称内径及长度)、经线、纬线及衬里的材质、生产厂名、注册商标、生产日期。

2.织物层外观质量

合格水带的织物层应编织均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

3.水带长度

将整卷水带打开,用卷尺测量其总长度,测量时应不包括水带的接口,将测得的数据与有衬里消防水带的标称长度进行对比,如水带长度小于水带长度规格1m以上的,则可以判为该产品为不合格。

4.压力试验

截取长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。如常用8型水带的试验压力为,爆破压力不小于。

129评论

梦少年事

一、建筑物的耐火等级1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡.4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。5、 ①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡.8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+)=.。15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于、建筑物内的管道井、电缆井应每层在楼板处用耐火极限不低于的不燃烧材料封堵,其井壁应采用耐火极限不低于的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 的非燃烧体。21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm.,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。三、室外消火栓系统22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30LS.按建筑面积计算。25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于、室外消火栓的间距不应超过120m.室外消火栓的保护半径不应超过 、每个室外消火栓的用水量应按10-15Ls计算;水泵结合器的用水量 10LS-15L、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10m-、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000㎡至30000㎡的商场不小于36m3;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000㎡的商场不小50m3,高度超过150m的为不小于100m3;二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建筑不小于18m3;高层住宅二类建筑不小于12m3;多层住宅不小于、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m.供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m.四、室内消火栓系统36、民用建筑用水量室内消火栓一般20LS,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50m 10LS 超高层建筑 30L、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15Ls时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25m,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。43、同层消防栓距离不超过30m.栓口距地面.栓口为DN65.水龙带不小于25m,水龙口、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 Ls,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25Ls,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3.五、自动喷水系统消防喷淋系统的类型类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。45、积大于500㎡的地下商店应设自动喷水灭火系统46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、水流指示器。并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。47、报警阀安装距地面、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的喷淋头不超过500个,干式无排气装置的喷淋头不超过250个49、消防支管的管径不小于25mm.每个消防支管最多能带8个喷淋头。六、消防水泵50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。53、消防水泵应保证在喷头喷水后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。七、各机电专业的消防设计54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于;医疗和老年、总面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下室不应少于;其他建筑不应少于、消防应急照明分消防疏散照明或消防备用照明,前者应用于楼梯、前室、大厅等公共部位,后者应用消防控制室等消防设备用房。57、消防疏散照明应应用于按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。58、消防应急疏散照明,其最低照度走道不应低于,人员面积场所、避难层(间)不应低于,病房楼或手术部的避难间不应低于;避难走道、前室等不应低于.消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房等消防设备用房的备用照明应不低于正常照明的照度。59、散指示标志应设置在安全出口或疏散门的正上方;应设置疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不应大于20m,袋形走道不应大于10m,转角处不应大于、建筑高度小于27m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置消防应急照明,建筑高度小于54m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置散指示标志。

170评论

醒来他还在

技术实务和综合能力的二三篇全部都是重点。

135评论

难免憔悴

【篇一】2021年一级消防工程师考试综合能力知识点精选

它是对消防设施检查、测试等技术服务工作的统称。

施工结束,建设单位委托具有相应资质等级的消防技术检测服务机构对消防设施施工质量进行的检查测试工作。

1.检测准备

消防设施技术检测前,检测机构对各消防设施及检测仪器仪表检查:

(1)检查各设备、组件相关技术文件。符合设计选型,有出厂合格证明文件,符合法定市场准入规定消防产品有证明文件;各产品质量证明文件灭火剂在有效期内。

(2)检查设备、组件外观标志、永久性铭牌和按规定设置的标识文字和数据齐全,符号清晰,色标正确。

(3)检查设备、组件、材料(管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等)外观完好无损、无锈蚀,设备、管道无泄漏,导线、电缆的连接绝缘性能电阻值系统接地电阻值符合设计。

(4)检测用仪器、仪表、量具按照国家现行有关规定计量检定合格,并在检定合格有效期。

2.检测方法及要求

(1)用核对方式的,与经法定机构批准或者备案的消防设计文件、验收记录和国家工程建设消防技术标准进行对比核查。

(2)按各施工验收规范、建筑消防设施检测技术规程GA503-2004)对各设备及其组件、材料(管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等)进行设置场所(防护区域)合适性检查、消防设施施工质量检查功能性试验;对于有数据测试要求项目,用规定仪器、仪表、量具测试。仪器、仪表、量具操作方法和要求见附录。

(3)逐项填写记录:检测结果、测量数据;检测过程中对讲联络;检测结束后恢复正常。

【篇二】2021年一级消防工程师考试综合能力知识点精选

1.爆炸危险区域的确定

爆炸危险区域按场所内存在物质的物态不同,主要分为爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境。

2.有爆炸危险厂房的总体布局

1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。

2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置;分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于的防火隔墙与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置。

3.有爆炸危险厂房的平面布置

1)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。

2)有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

3)在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采用耐火极限不低于的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。

4)办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。

5)排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内。

4.采取的防爆措施

1)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,其地面采用不发火花的地面。当采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板严密;地沟采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处应采用不燃烧防火材料密封。

2)散发可燃粉尘、纤维的厂房内地面应平整、光滑,并易于清扫。

3)使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置隔油设施,避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房。

4)甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施,例如,在桶装仓库门洞处修筑高为150~300mm慢坡;或是在仓库门口砌筑高度为150~300mm的门槛,再在门槛两边填沙土形成慢坡,便于装卸。

5)遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施,例如,使室内地面高出室外地面、仓库屋面严密遮盖,防止渗漏雨水,装卸这类物品的仓库栈台应设防雨水的遮挡等。

5.泄压设施的设置

1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

2)泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量不宜大于60kg。

3)泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。有粉尘爆炸危险的筒仓,其顶部盖板应设置必要的泄压设施。屋顶上的泄压设施采取防冰雪积聚措施。

4)散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚尽量平整、无死角,厂房上部空间保证通风良好。

5)有爆炸危险的厂房、粮食筒仓工作塔和上通廊设置的泄压面积严格按计算确定。

110评论