监理工程师二级试题

忘记那些不曾遗忘的一切
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    3388

首页> 工程师报名> 监理工程师二级试题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

花夫人

已采纳

问题:

1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。

2.指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处,并改正。

3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。

4.施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理由。

5.关于支架还应补充哪些方面的验算?

【答案】

1.不应口头技术交底。(1分)

正确做法:技术交底应对全体人员书面进行,技术交底资料应办理签字手续(1分),并归档(1分)。

2.(本小题5分)

桩身混凝土浇筑过程中拔管指挥人员离开现场是错误的(1分),正确的做法是:拔管应有专人负责指挥(1分)。导管埋深保持在~1.

错误(1分),正确的做法是:导管埋置深度宜控制在2~6m(1分),并经常测探井孔内混凝土面的位置,及时地调整导管埋深(1分)。

3.(本小题6分)

减少浇筑层厚度(2分);优先选用水化热较低的水泥(2分);在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量(2分),冷却集料或加冰块(2分);在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却(2分);采取温控措施,加强测温工作并实施监控(2分)。(每条2分,最多6分)

4.(本小题4分)

不正确(1分),因为张拉机具应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验(3分)。

5.(本小题2分)

还应验算支架的刚度(1分)和稳定性(1分)。

(四)背景资料

某预应力钢筋混凝土箱梁桥,箱梁混凝土标号为C40。结构形式为:5×20+3×36+5×20m。

承包人组织施工,上部结构采用后张法预应力砼,泵送混凝土。根据设计要求,承包人在预制场立模、普通钢筋制作、箱梁混凝土浇筑、采用进行预应力筋下料;箱梁采用洒水覆盖养生;箱梁混凝土强度达到规定要求后,进行孔道清理、预应力张拉压浆,当灰浆从预应力孔道另一端流立即终止。

问题:

1.预应筋下料工艺是否正确?说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标,并指出主要指标。

2.上述预应力孔道压浆工艺能否满足质量要求?说明理由。

【答案】

1.不正确。预应力筋宜使用砂轮锯(砂轮切割机)下料,(1分)预应力张拉过程中应控制张拉应力和伸长值两项指标,(2分)以张拉应控制为主(以伸长值作为校核)。(1分)

2.不能,压浆应使孔道另一端饱满和出浆,并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。(2分)

(五)背景资料

某城市桥梁工程,采用桩基础,桩径,桩长30m。承台最大尺寸为:长8m,宽6m,高3m,梁体为预制砼T形梁。跨越引桥部分T梁跨长30墩高8-20m,地势起伏较大。

钻孔时,项目部将废弃泥浆排入河道。桩身混凝土浇筑前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1#桩桩凝土浇筑,导管埋深保持在2-6m左右。

为避免桩顶砼出现不密实或强度达不到要求,项目部提出的原因可能有:(1)桩顶超灌高度不够;(2)砼浮浆多;(3)孔内砼测定不准。项目部采取了相应的预防措施。

在1#主墩钻孔桩开钻前夕,承包人接到监理工程师指令:石油部门要在墩位处补充调查地下石油管线,要求1#主墩停止钻孔桩施工3天。监理工程师程师根据机械设备进退场申请单和现场核实,确认有两台钻机停工,其中一台为租赁,其分摊进退场费用后的实际租赁费2000元天;另一台为,投标报价为台班费1600元,停置费1000元天。

问题:

1.根据背景资料,针对引桥30m预制T梁的架设,采用双导梁架桥机、吊车、跨墩龙门吊这三种架设方法哪种最合理?说明理由。

2.项目部将泥浆排入河道不正确,请指出正确做法。

3.针对项目部提出的桩顶砼不密实原因,指出应采取的措施有哪些?

4.列式计算1#主墩钻孔桩停工3天可索赔的钻机停工费用。

【答案】

1.采用双导梁架桥机合理。因为该引桥墩高,地势起伏较大,无法采用吊车、跨墩龙门吊作业。

2.应设置排水沟、沉淀池,泥浆尽可能重复使用;最后使用泥浆罐车外弃。

3.桩顶砼浇筑完成后应高出设计标高~1m;桩顶10m范围内砼适当调整配合比,增大碎石含量;浇筑最后阶段,孔内砼面测定采用硬杆式取样法测定。

×3+1000×3=9000元。

150评论

心怕伤

一、单选题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.在抗震设防烈度8度以上地区,砖砌体的转角处和交接处不能同时砌筑而又必须留置的临时间断应砌成()。

A.直橙

B.凸搓

C.马牙楼

D斜楼

【参考答案】D

2.基坑内采用深井降水时,水位监测点宜布置在()。

A.基坑周边拐角处

B.基坑中央

C.基坑周边

D.基坑坡顶上

【参考答案】B

3.关于模板拆除的说法,错误的是()。

A.先支的后拆,后支的先拆

B.先拆非承重模板,后拆承重模板

C.从下而上进行拆除

D.当混凝士强度达到规定要求时,方可拆除底模及支架

【参考答案】C

4.下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺合料的是()。

A.火山灰质材料

B.粉煤灰

C.钢渣粉

D.石灰石

【参考答案】D

5.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()h。

【参考答案】A

6.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-2003-2014,应由劳务分包人承担的工作费用是()。

A.提供生产、生活临时设施

B.提供现场工程地质资料

C.完成水、电、热等施工管线及道路

D.自身原因造成的质量返工

【参考答案】D

7.混凝土工程在冬季施工时正确的做法是()。

A.采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥

B.确定配合比时,宜选择较大的水胶比和坍落度

C.水泥、外加剂、矿物掺和料可以直接加热

D.当需要提高混凝土强度等级时,应按提高前的强度等级确定受冻临界强度

【参考答案】A

8.施工现场发生法定传染病时,向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是()。

小时内

小时内

小时内

小时内

【参考答案】B

9.关于一般工程施工顺序的说法,错误的是()。

A.先地下后地上

B.先结构后装饰

C.先围护后主体

D.先土建后设备

【参考答案】C

10.工人在10m高的脚手架上作业,根据国家标准,该作业属于()高处作业。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【参考答案】B

11.防水等级为I级的屋面防水工程需要设置()防水设防。

A.一道

B.两道

C.三道

D.四道

【答案】B

12.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()。

【答案】A

13.关于一般工程施工顺序的说法,错误的是()。

A.先地下后地上

B.先结构后装饰

C.先围护后主体

D.先土建后设备

【答案】C

14.施工现场一级防火作业要由()组织编制防火安全技术方案。

A项目负责人

B项目责任工程师

C专职安全员

D班组长

【答案】A

15.预制叠合板吊装工艺流程的主要工作有①测量放线,②摘钩,③支撑架体调节,4支撑架体搭设,⑤叠合板起吊与落位,⑥叠合板位置、标高确认,正确的吊装顺序是()。

【答案】C

16.工人在10m高的脚手架上作业,根据国家标准,该作业属于()高处作业。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】B

17.钢结构常用的焊接方法中,属于半自动焊接方法的是()。

A埋弧焊

B重力焊

C非熔化嘴电渣焊

D熔化嘴电渣焊

【答案】B

18.关于模板拆除的说法,错误的是()。

A.先支的后拆,后支的先拆

B.先拆非承重模板,后拆承重模板

C.从下而上进行拆除

D.当混凝土强度达到规定要求时,方可拆除底模及支架

【答案】c

19.钢筋安装时,对受力钢筋品种、级别、规格的检查应满足的数量要求()。

A.随机抽查2件

B.见证抽查3件

C.不少于3件

D.全数检查

【答案】D

20.建设单位向城建档案管理部门移交工程档案的时间是工程竣工验收后()内。

个月

个月

个月

个月

【答案】B

二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

21.下列属于钢筋力学性能的有()。

A.拉伸性能

B.冲击性能

C.疲劳性能

D.焊接性能

E.弯曲性能

【答案】ABC

22.影响钢筋混凝土梁的正截面破坏形式的主要因素有()。

A.配筋率

B.混凝土强度等级

C.截面形式

D.箍筋含量

E.荷载形式

【答案】ABC

23.混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能,包括()。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.抗渗性

E.抗冻性

【答案】ABC

24.在施工安全技术交底时,需要进行签字确认的人员包括()。

A.甲方代表

B.监理工程师

C.交底人

D.被交底人

E.专职安全员

【答案】CDE

25.投标人编制投标文件时,不得作为竞争性费用的有(》。

A.企业管理费

B.规费

C.税金

D.安全文明施工费

E.风险费

【答案】BCD

26.高强螺栓的连接形式有()。

A.摩擦连接

B.张拉连接

D.铆接

E.焊接

【答案】ABC

27.土方回填前,需要确定的施工参数有()。

A.回填土料含水率控制范围

B.铺土厚度

C.压实遍数

D.边坡坡度

E.基坑平面位置

【答案】ABC

28.属于一级动火作业的是()

A.储存过易燃液体的容器

B.各种受压设备

C.小型邮箱

D.比较密封的室内气

E.堆有大量可燃物的场所

【答案】ABDE

29.强夯地基施工结束后,应进行检验的指标是()。

A.总夯沉量的检验

B.地基承载力检验

C.桩身完整性检验

D.变形指标检验

E.被夯地基土质检验

【答案】BD

30.钢结构工程在雨期施工时,正确的做法有()。

A.高强螺栓应在干燥封闭环境下储存

B.焊条储存应防潮并烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过3次

C.焊接作业区的相对湿度不大于90%

D.构件涂装后,4小时内不得雨淋

E.若焊缝部位比较潮湿,在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烤干

【答案】ACDE

三、实务操作和案例分析题(共4题,每题20分)

案例一

背景资料:某施工单位中标一汽车修理厂项目,包括1栋七层框架结构的办公楼、1栋钢结构的车辆维修车间及相关配套设施。施工中发生了以下事件。

事件一:维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板,材料进场后专业监理工程师要求全数抽样复验。施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。

事件二:维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接。专业监理工程师在巡检时发现,施工人员正在用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面,当螺栓不能自由穿入时,工人现场用气割扩孔,扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的倍。

事件三:维修车间主体结构完成后,总监理工程师组织了主体分部验收,质量为合格。

事件四:办公楼外防护采用扣件式钢管脚手架,搭设示意如图1-1

图1-1扣件式钢管脚手架构造剖面示意图

【问题】

1.事件一中专业监理工程师的要求是否合理,并说明理由。

2.指出事件二中错误之处,并说明理由。高强度螺栓连接摩擦面的处理方法还有哪些?

3.事件三中分部工程质量验收合格的规定是什么?

4.分别阐述图1中A、B、C做法是否符合要求?并写出正确做法。写出D的名称。

【解析】

1.合理。(1)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板需要全数抽样复检。本批钢材板厚为40mm,且吊车梁有Z向性能要求,所以需要全数抽样复检。

2(1)不妥一:工人现场用气割扩孔;(1)螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。

(2)不妥二:扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的倍;(1)修整或扩孔后的孔径不应超过倍螺栓直径。(1)(2)喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法(3)

3.(1)所含分项工程的质量均应验收合格;(2)质量控制资料应完整;(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定;(4)观感质量应符合要求。

4.(1)A:不符合要求,防护栏杆上杆高地高度因为;

(2)B:符合要求,防护栏杆下杆离地高度应为;

(3)C:不符合要求,挡脚板高度不应小于180mm

(4)D:连墙件

案例二

背景资料某教学楼工程,位于市区居民小区旁地下1层,地上4层,总建筑面积万㎡,基础形式为钢筋混凝土筏板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构,混疑土强度等级C30,其内有一阶梯教室,最大跨度16m,室内结构净高事件一施工单位编制了混凝土模板支撑架工程专项施工方案,并报总监理工程师审批后实施。架体搭设完成后,施工单位项目技术负责人,专项施工方案编制人员、专职安全管理人员和监理工程师进行了验收。事件二:某日22:30,市城管执法人员接群众举报,工地内有产生噪声污染的施工作,严重影响周边居民的休息。城管执法人员经调查取证后了解到,噪声源为地下室基础底板混凝土浇筑施工,在施工现场围墙处测得噪声为,施工单位办理了夜间施工许可证,并在附近居民区进行了公告。事件三某日上午施工单位在阶梯教室内拆除模板作业时,因工人操作不当,导致模板支撑架坍塌,造成3人死亡2人重伤,直接经济损失580万元。后经调查,拆模工人是当天临时进场,没有参加班前教育培训活动,直接进入现场进行拆除现场进行拆除模板作业,没有戴安全带,有工人穿皮鞋。工作事件四在主体结构实体检验时,首层两根柱子的混凝土强度等级为C28。

【问题】

1.指出事件一中的错误做法,说明理由

2.事件二中基础底板混疑土浇筑行为是否违法?说明理由

3.事件三中,判断该起安全事故等级,并说明理由。在该起生产安全事故中,针对进场拆模工人,施工单位项目部有哪些安全责任未落实?

4.事件四中混疑土强度等级为C28的柱子按昭规范该如何处理?

【解析】

1.错误一:报总监理工程师审批后实施错误。(1)理由:专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章。阶梯教室室内模板搭设高度超过了8m,施工单位还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。(2)错误二架体搭设完成后,施工单位项目技术负责人,专项方案编制人员,专职安全管理人员和监理工程师进行了验收错误。(1)理由:总承包单位和分包单技术负责人或授权委派的专业技术人员,项目负责人,总监理工程师、专业监理工程师、有关勘察、设计和监测单位项目:技术负责人也应参加验收。

2.违法。(1)理由:夜间施工(一般指当日22时至次日6时)期间的噪声排放应不超过55dB

3.(1)较大安全事故。(1)理由:死亡人数为3人以上,10人以下时为较大安全事故。(2)拆模工人为临时工;(1)作业前未进安全技术交底(1)拆除作业周围未进行隔离;(1)工作时未佩戴安全带、防滑鞋。

4.当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1)经返工、返修或更换构件、部件的,应重新进行验收(1)2)经有资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的,应予以验收;(1)3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的,可予以验收;(1)4) 经返修或加固外理能够满足结构可靠性要求的,可根据技术外理方案和协商文件进行验收。

案例三

背景资料:某新建办公楼工程,地下2层,地上20层,建筑面积24万m,钢筋混凝土框架剪力墙结构,M公司总承包施工。

事件一:M公司编制了施工进度计划网络图,如图3-1所示

事件二:M公司将图3-1的施工进度计划网络图报送监理单位后,总监理工程师发现E工作应该在B工作完成后才能开始,要求M公司修改,M公司按监理单位提出的工序要求调整了进度计划各项工作持续时间不变

事件三:监理单位对M公司修改后的施工进度计划进行宙核,要求M公司在计划实施中确保修改后的进度计划总工期应与原计划总工期保持不变,原计划各工作相关参数见表3-2

表3-2

事件四:M公司拟在工程施工中推动应用“四新”技术,以加快进度,提高工程质量和安全生产水平。

【问题】

1.写出事件1中施工进度计划的关键线路(以工作表示)并计算总工期

2.写出事件2中,M公司修改后的进度计划的关键线路(以工作表示)并计算总工期

3.事件三中,从赶工费用最优的角度考虑,写出应压缩的工作项,每项工作压缩天数,列式计算所需赶工费用(元)

4.在进行工期优化时,选择优化对象,应考虑那些因素?

5.时间四中,四新技术,是指哪四个方面的内容?

【解析】

1.关键线路为:A→CE→G→H: (2分)总工期=5+4+9+2+3=23天(2分)

2.关键线路为:A→B→E→G-H;(2分)总工期=5+7+9+2+3=26天(2分)

应压缩的工作项有E、F、H(1分)2E工作压缩2天,花费2x1000=2000元 F工作压缩1天,花费1000元 H工作压缩1天,花费1500元(2分)

3所需赶工费用=2000+1000+1500=4500元(1分)

4.选关键工作压缩,选择优化对象应考虑下列因素

(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作:(2)有备用或替代资源的工作

(3)短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。(4分)

5.四新”技术包括新技术、新工艺、新材料、新设备。(4分)

案例四

背景资料:建设单位A与总承包B与5月30日签订了某科研实验楼的总承包合同,合同中约定了变更工作事项。B公司编制了施工组织设计与进度计划,并获得监理工程师批准。B公司将工程桩分包给C公司,并签订了分包合同,施工内容为混凝土灌注桩600根,桩直径600mm桩长20m,混凝士充盈系数。分包合同约定,6月18日开工。7月17日完工。打桩工程直接费单价为280元m综合费率为直接费的20%。在施工过程中发生了下列事件:

事件一:由于C公司桩机故障,C公司于6月16日以书面形式向B公司提交了延期开工申请,工程于6月21日开工

事件二:由于建设单位图纸原因,监理工程师发出6月25日开始停工6月27日复工指令。7月1日开始连续下一周罕见大雨,工程桩无法施工,停工7天。

事件二:7月10日,由于建设单位图纸变更,监理工程师下达指令,增加100根工程桩 (桩型同原工程桩公司书面向监理工程师提出了工程延期及变更估价申请。

【问题】

1事件一中,C公司提出的延期申请是否有效?说明理由。

2事件二中,工期索赔是否成立?说明理由。如果成立索赔工期为多少天?

3事件三中,可索赔工期多少天?并列出计算式。合理索赔金额是多少(保留小数点后两位)?并列出计算式。工程桩直接费单价是否可以调整?说明理由

【解析】

1.无效(2分)理由:桩机故障属C公司自己的责任,因此造成的工程延期无法索赔。(2分)

2.(1)成立。(1分)因建设单位图纸原因造成的工期损失,由建设单位承担,可以索赔2天。(2分)

(2)成立。(1分)罕见大雨属不可抗力,不可抗力造成的工期损失由建设单位承担,可以索赔7天。(2分)总共可以索赔2+7=9天(2分)

3.(1)100÷(60030)=5天,(2分)可以索赔5天:(1分)

(2)(1+20%)=万元(2分)可以索赔万元(1分)

(3)可不调整。(1分)变更估价时,合同内有相同项目的,按相同项目单价计算。(1分)

134评论

我们是否爱过

2017监理工程师案例分析精选试题(附答案)

[背景材料]

T省H市一幢商住楼工程项目,建设单位A与施工单位B和监理单位C分别签订了施工承包合同和施工阶段委托监理合同。该工程项目的主体工程为钢筋混凝土框架式结构,设计要求混凝土抗压强度达到C20.在主体工程施工至第三层时,钢筋混凝土柱浇筑完毕拆模后,监理工程师发现,第三层全部80根钢筋混凝土柱的外观质量很差,不仅蜂窝麻面严重,而且表面的混凝土质地酥松,用锤轻敲即有混凝土碎块脱落。经检查,施工单位提交的从9根柱施工现场取样的混凝土强度试验结果表明,混凝土抗压强度值均达到或超过了设计要求值,其中最大值达到C30的水平,监理工程师对施工单位提交的试验报告结果十分怀疑。

[问题]

1.在上述情况下,作为监理工程师,你认为应当按什么步骤处理·

2.常见的工程质量问题产生的原因主要有哪几方面·。

3.工程质量问题的处理方式有哪些·质量事故处理应遵循什么程序进行·质量事故分为几类·如有一造价8000万元的高层建筑,主体工程完成封顶后,装修过程中发现建筑物整体倾斜,无法控制,最后人工控制爆破炸毁。这一质量事故属于哪一类·

4.工程质量事故处理的依据包括哪几方面·质量事故处理方案有哪几类·事故处理的基本要求是什么·事故处理验收结论通常有哪几种·如果上述质量问题经检验证明抽验结果质量严重不合格(最高[知识要点]

质量问题与质量事故的概念,质量事故产生的原因,质量事故的分级,质量事故的处理程序,质量事故的处理方式。

[解题思路]

参考质量教材第六章第一节关于“质量问题的处理”的内容解答问题l,关于“质量问题的`成因”的内容解答问题2.

问题3的求解可参考质量教材第六章第一节“处理方式”及第二节“质量事故分类”部分内容并结合本题情况解答。

问题4的求解可参考质量教材第六章第三节和第四节有关内容。

[参考答案]

1.该质量事故发生后,监理工程师可按下述步骤处理:

(1)监理工程师应首先指令施工单位暂停施工;

(2)如果自己具有相应技术实力及设备,可通知施工单位,在其参加下:从已浇筑的柱体上钻孔取样进行抽样检验和试验;也可以请具有权威性的第三方检测机构进行抽检和试验;或要求施工单位在有监理方现场见证的情况下,重新见证取样和试验。

(3)根据抽检结果判断质量问题的严重程度,必要时需通过建设单位请原设计单位及质量监督机构参加对该质量问题的分析判断;

(4)根据判断的结果及质量问题产生的原因决定处理方式或处理方案;

(5)指令施工单位进行处理,监理方应跟踪监督;

(6)处理后施工单位自检合格后,监理工程师复检合格加以确认;

(7)明确质量责任,按责任归属承担责任。  2.常见的工程质量问题可能的成因有:

(1)违背建设程序;

(2)违反法规行为;

(3)地质勘查失真;

(4)设计差错;

(5)施工管理不到位;

(6)使用不合格的原材料、制品及设备;

(7)自然环境因素;

(8)使用不当。

3.工程质量问题的处理方式、处理程序和质量事故分类与判断如下。

(1)工程质量问题的处理,根据其性质及严重程度不同可有以下处理方式:

①当施工引起的质量问题尚处于萌芽状态时,应及时制止,并要求施工单位立即改正;

②当施工引起的质量问题已出现,立即向施工单位发出《监理通知》,要求其进行补救处理,当其采取保证质量的有效措施后,向监理单位填报《监理通知回复单》;

③某工序分项工程完工后,如出现不合格项,监理工程师应填写《不合格项处置记录》,要求施工单位整改,并对其补救方案进行确认,跟踪其处理过程,对处理结果进行验收,不合格不允许进入下道工序或分项工程施工;

④在交工使用后保修期内,发现施工质量问题时,监理工程师应及时签发《监理通知》,指令施工单位进行保修(修补、加固或返工处理)。

(2)质量事故处理的一般程序是:

①质量事故发生后,总监理工程师签发《工程暂停令》。暂停有关部分的工程施工。耍求施工单位采取措施.防止扩大,保护现场,上报有关主管部门,并于24小时内写出书面报告;

②监理工程师应积极协助上级有关主管部门组织成立的事故调查组工作,提供有关的证据.若监理方有责任.则应回避;

③总监理工程师接到事故调查组提出的技术处理意见后,可征求建设单位意见,、组织有关单位研究并委托原设计单位完成技术处理方案,予以审核签认;

④处理方案核签后,监理工程师应要求施工单位制定详细施工方案,报监理审批后监督其实施处理;

⑤施工单位处理完工自检后报验结果,组织各方检查验收,必要时进行处理鉴定。

(3)质量事故可分为以下四类:

①一般质量事故——指直接经济损失在5 000元及其以上、不满5万元者,或者是影响使用功能和结构安全,造成永久质量缺陷者。

②严重质量事故——指具备下述条件之一者:直接经济损失达5万元及其以上不满10万元者;严重影响使用功能或结构安全、存在重大质量隐患者;事故性质恶劣或造成2人以下重伤者。

③重大质量事故——指具备下述条件之一者:工程倒塌或报废;造成人员死亡或重伤3人以上;直接经济损失10万元以上。重大质量事故又分为四级:死亡30人以上或直接经济损失300万元以上为一级;死亡10人以上、29人以下或直接经济损失100万元以上(300万元以下)为二级;死亡3人以上、9人以下,或重伤20人以上,或经济损失30万元以上(不满100万元)为三级;死亡2人以下,或重伤3人以上、19人以下,或经济损失10万元以上(不满30万元)为四级。

④特别重大事故——一次死亡30人及其以上,或直接经济损失达500万元及其以上,或其他性质特别严重的事故。

(4)本问题中所述情况属于特别重大事故。

4.关于工程质量事故处理的依据、处理方案类型、处理的基本要求和处理验收结论的问题答案如下。

(1)工程质量事故处理的依据有四个方面:①质量事故的实况资料;②具有法律效力的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同及监理合同、分包合同等文件;③有关的技术文件、档案;④相关的建设法规。

(2)质量事故处理方案类型有:①修补处理;②返工处理;③不做专门处理。不做专门处理的条件是:①不影响结构安全和使用;②可以经过后续工序弥补;③经法定单位鉴定合格;④经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并能满足结构、安全及使用功能。

(3)事故处理的基本要求是:满足设计要求和用户期望;保证结构安全可靠;不留任何隐患;符合经济的合理原则。

(4)事故处理验收结论可以有:①事故已排除可继续施工;②隐患消除结构安全有保证;③修补处理后能满足使用;④基本满足使用要求,但有附加限制的使用条件;⑤对耐久性的结论;⑥外观影响的结论;⑦短期内难作结论的可提出进一步观测检验意见。

(5)根据本问题所述检验结果,应当全部返工处理。由此产生的经济损失及工期延误应由施工单位承担责任。监理工程师在对施工单位抽样检验的环节中失控,应对建设单位承担一定的失职责任。