一级消防工程师重要阀门

不爱你的人你怎么还不放手走不通的路你怎么还不回头
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    5578

首页> 工程师报名> 一级消防工程师重要阀门

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

暖阳也会心凉

已采纳

【篇一】2021年一级消防工程师考试必备考点:建筑防排烟技术标准

1.防烟系统:通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。

2.排烟系统:采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。

3.直灌式机械加压送风:无送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压的送风方式。

4.自然排烟:利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。

5.自然排烟窗(口):具有排烟作用的可开启外窗或开口,可通过自动、手动、温控释放等方式开启。

6.烟羽流:火灾时烟气卷吸周围空气所形成的混合烟气流。烟羽流按火焰及烟的流动情形,可分为轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流等。

7.轴对称型烟羽流:上升过程不与四周墙壁或障碍物接触,并且不受气流干扰的烟羽流。

8.阳台溢出型烟羽流:从着火房间的门(窗)梁处溢出,并沿着火房间外的阳台或水平突出物流动,至阳台或水平突出物的边缘向上溢出至相邻高大空间的烟羽流。

9.窗口型烟羽流:从发生通风受限火灾的房间或隔间的门、窗等开口处溢出至相邻高大空间的烟羽流。

10.挡烟垂壁:用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

【篇二】2021年一级消防工程师考试必备考点:建筑防排烟技术标准

1.储烟仓:位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。

2.清晰高度:烟层下缘至室内地面的高度。

3.烟羽流质量流量:单位时间内烟羽流通过某一高度的水平断面的质量,单位为kgs。

4.排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

5.排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

6.排烟口:机械排烟系统中烟气的入口。

7.固定窗:设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。

8.可熔性采光带(窗):采用在120°C-150°C能自行熔化且不产生熔滴的材料制作,设置在建筑空间上部,用于排出火场中的烟和热的设施。

9.独立前室:只与一部疏散楼梯相连的前室。

10.共用前室:(居住建筑)剪刀楼梯间的两个楼梯间共用同一前室时的前室

11.合用前室:防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时的前室。

174评论

逃避你的失控

下面是整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:雨淋阀的分类及设置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:雨淋阀的分类及设置

雨淋阀的分类

1)角式雨淋阀具有功能完善、安全可靠、抗腐蚀性能好、便于安装、维护方便等特点。启动方式分为电动和手动。

2)直通雨淋阀具有功能完善、安全可靠、抗腐蚀性能好、便于安装、维护方便等特点,它相对其它型式的雨淋阀而言,还具有水力性能好,水力摩阻损失小的优点。启动方式分为电动、手动和传动控制。

雨淋阀组的功能

1)应有自动控制、手动控制操作方式。

2)应能监测供水、出水压力。

3)应能接通或关闭水喷雾灭火系统的供水。

4)应能接收电信号电动开启雨淋阀,接收传动管信号液动或气动开启雨淋阀。

5)应能驱动水力警铃报警。

6)应能显示雨淋阀启、闭状态。

雨淋阀组的设置要求

1)雨淋阀组宜设在环境温度不低于4℃、并有排水设施的室内。设置在室内的雨淋报警阀宜距离地面,两侧与墙的距离不应小于,正面与墙的距离不应小于,雨淋报警阀凸出部位之间的距离不应小于。

2)雨淋阀组设在室外时,雨淋阀组配件应具有防腐功能,设在防爆区的雨淋阀组配件应符合防爆要求。

3)寒冷地区室外设置的雨淋阀组应采取伴热保温措施。

4)并联设置的雨淋阀组,雨淋阀人口处应设止回阀。

5)雨淋阀前的管道应设置可冲洗的过滤器,过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,其网孔基本尺寸应为。

6)雨淋阀的试水口应接人可靠的排水设施。

知识点试题

在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有(  )。(2016年考试真题)

A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号

B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号

C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号

E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

参考答案

【答案】AE

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)第条,雨淋系统的联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。因此,本题的正确答案为AE。

179评论

青梅怨

下面是整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的组件与设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的组件与设置要求

1、排烟风机

①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机人口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

②排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于;水平布置时,两者边缘最最小水平距离不应小于10m。

③排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于的隔墙和的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。风机两侧应有600mm以上的空间。

④排烟风机与排烟管道上不宜设有软接管。当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。

2、排烟防火阀

排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟防火阀。排烟防火阀安装在排烟系统管道上,平时呈关闭状态,火灾时由电讯号或手动开启,同时排烟风机启动开始排烟;当管内烟气温度达到280℃时自动关闭,同时排烟风机停机。

3、排烟阀(口)

①排烟阀(口)的设置

②火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀(口),应在现场设置手动开启装置。

③排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于。

④每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。

⑤当排烟阀(口)设在吊顶内,通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合规定。

⑥单独设置的排烟口,平时应处于关闭状态,其控制方式可采用自动或手动开启方式;手动开启装置的位置应便于操作;排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,并应与火灾自动报警系统联动;火灾时,着火防烟分区内的阀门仍应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭。

⑦排烟口的尺寸可根据烟气通过排烟口有效截面时的速度不大于10ms进行计算。排烟速度越高,排出气体中空气所占比率越大,因此排烟口的最小截面积一般不应小于。

⑧同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的总和。

4、排烟管道

①排烟管道必须采用不燃材料制作。当采用金属风道时,管道风速不应大于20ms;当采用非金属材料风道时,不应大于15ms。

排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243)的有关规定执行。

②当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

③排烟管道井应采用耐火极限不小于的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门;排烟管道的耐火极限不应低于,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于;排烟管道不应穿越前室或楼梯问,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于,且不得影响人员疏散。

④当排烟管道竖向穿越防火分区时,垂直风道应设在管井内,且排烟井道必须要有 的耐火极限。当排烟管道水平穿越两个及两个以上防火分区时,或者布置在走道的吊顶内时,为了防止火焰烧坏排烟风管而蔓延到其他防火分区,要求排烟管道应采用耐火极限的防火风道,其主要原因是耐火极限防火管道与280℃排烟防火阀的耐火极限相当,可以看成是防火阀的延伸,另外可以精简防火阀的设置,减少误动作,提高排烟的可靠性。

当确有困难需要穿越特殊场合(如:通过消防前室、楼梯间、疏散通道等处)时,排烟管道的耐火极限不应低于,主要考虑在极其特殊的情况下穿越上述区域时,应采用 的耐火极限的加强措施,确保人员安全疏散。排烟风道的耐火极限应符合国家相应试验标准的要求。

5、挡烟垂壁

挡烟垂壁是为了阻止烟气沿水平方向流动而垂直向下吊装在顶棚上的挡烟构件,其有效高度不小于500mam。挡烟垂壁可采用固定式或活动式,当建筑物净空较高时可采用固定式的,将挡烟垂壁长期固定在顶棚上;当建筑物净空较低时,宜采用活动式。挡烟垂壁应用不燃烧材料制作,如钢板、防火玻璃、无机纤维织物、不燃无机复合板等。活动式的挡烟垂壁应由感烟控测器控制,或与排烟口联动,或受消防控制中心控制,但同时应能就地手动控制。活动挡烟垂壁落下时,其下端距地面的高度应大于。

144评论