在二级消防工程师考试的两科考试中,《消防技术综合能力》负责考客观题,《消防安全案例分析》负责考主观题,虽然案例分析在考试中并不是拉开分数差距的主要因素,但如果失分太多的话肯定也是不行的,所以快和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《案例分析》考试高频考点合集吧!
某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000㎡,占地面积为4000㎡,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m.属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防水泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。
二、案例说明
本案例包含或涉及下列内容:
1)室内、外消火栓给水系统的配置。
2)自动喷水灭火系统的配置。
3)防排烟系统的配置。
4)火灾自动报警系统的配置。
5)建筑灭火器的配置。
三、关键知识点和依据
(一)室外消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,该仓库应设室外消火栓给水系统。室外消火栓用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定,仓库体积为 75000m3,大于50000m3,其消防用水量不应小于451s,每个室外消火栓流量为10~151s,应设5个室外消火栓,室外消火栓管网应为环状管网。
(二)室内消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,占地面积大于300㎡的仓库需设计DN65的室内消火栓系统。该仓库占地面积为4000㎡,设计有环状管网的室内消火栓系统,向环状管网输水的进水管有两条。室内消火栓给水管道用阀门分为若干独立段,检修时关闭的消火栓给水管道不应超过一条。该仓库高度小于24m,体积大于5000m3,消防用水量不应小于1O1s,同时使用消防水枪数量不应少于两支。
(三)自动喷水灭火系统根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084——2001)的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于161min?㎡,作用面积为200㎡.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。
(四)消防水泵和消防水池室内消火栓、室外消火栓和自动喷水灭火系统分别各设两台消防水泵,一用一备。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,消防水池容量应大于室内、外消火栓用水量和自动喷水灭火系统用水量之和,即大于978m3(表)消防水池容积大于500m3时,应分设成两个能独立使用的消防水池。甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。
1.安全管理: 施工现场的消防安全管理人员应在施工人员进场时向施工人员进行消防安全教育和培训,
施工现场的施工管理人员应在施工作业前向作业人员进行消防安全技术交底,施工现场的消防安全负责人应在施工过程中定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。施丁单位应依据灭火及应急疏散预案,定期开展有针对性的灭火及应急疏散的演练
2.现场布置及注意事项:
(1)施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于两个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置能满足消防车通行的环形道路
(2)可燃材料堆场及其加工厂、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下
(3)临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施
(4)厨房、办公用房不应与厨房操作间、配电房等组合建造
(5)会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启
(6)施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入
(7)临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。在房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
(8)工程监理单位应对施工现场的消防安全管理进行监理
重大火灾隐患的判定: 根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)中的有关规定,旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统应直接判定为重大火灾隐患。
人员密集场所建筑物的安全出口数量不符合规定或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应 急照明或设置了但损坏率超过30%;
民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料的燃烧性能低于Bl级;
人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门的,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;
违反规定,在公共场所使用可燃材料装修的,可综合判定为重大火灾隐患
二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。
消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。
《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。
《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。
巷角无人
练习题二
1、二级酸性腐蚀品危险性较小,它能使动物皮肤在(D)小时内出现可见坏死现象。
A、1
B、2
C、3
D、4
2、下列属于碱性腐蚀品的是(C)。
A、葱
B、乙酰氯
C、二环乙胺
D、木馏油
3、可燃性物质与(D)作用,遇着火源时即能发生燃烧。
A、腐蚀性
B、毒害性
C、窒息性
D、氧化性
4、一级酸性腐蚀品。它能使动物皮肤在(C)分钟内出现可见坏死现象。
A、1
B、2
C、3
D、4
5、下列物质中,( C)是腐蚀品。
A、高锰酸钾
B、夜光粉
C、氢氧化钠
D、硫磺
6、下列不属于有毒或刺激性的气体是( D )。
A、氯化氢
B、光气
C、氰化氢
D、二氧化碳
7、实验结果表明,在室内的上层温度达到( A )℃时会引起轰燃。
A、400~600
B、800
C、800~1000
D、1200
8、回燃是在( B )附近发生的非均匀预混燃烧。
A、密闭房间的吊顶
B、烟气与空气交界面
C、房间地面
D、房间四周墙壁
9、大多数氧化剂和( B )发生剧烈反应,放出剧毒气体。
A、爆炸品
B、强酸液体
C、碱性物体
D、易燃液体
10、漂白粉吸水后不仅能放出氧,还能放出大量的`( B )。
A、氢
B、氯
C、氨
D、甲烷
11、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( A )的产品。
A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告
12、火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( B )只。
13、公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为时, 如阀前压力为P1=, 没有流量输出时, 阀后P1=, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( B )。
MPaMPaMPa
104、信号阀的信号监视装置是监视阀的( B ) 的阀位。
A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度
15、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( B )MPa。
16、湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( B )。
A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严
D.水泵前阀门未打开
17、水泵铭牌所标出的额定流量是指(B )。
A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量
C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量
18、利用泡沫消火栓进行喷水试验时, 主要检测的项目是( A )。
A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力
C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数
19、防烟分区分隔构件的作用是( A )。
A.在排烟时间内组织积蓄热烟气 B.阻挡热烟气蔓延
C.有利于感温探测器和闭式喷头动作 D.有利于烟气排出
20、防烟分区不应跨越( B )。
A.楼层 B.防火分区 C.房间 D.不同性质区域
你甭哇哇
2022年的二级消防工程师考试即将在十一月的月初进行正式考试,各位考生现在还在进行着备考,大家是否已经做好了考试的准备呢?作为二级消防工程师考试中的主观题,案例分析这一科目也是很多考生难以对付的对象,我在本文中为大家整理了2022年二级消防工程师考试《案例分析》考试高频考点合集,快和我一起来看看吧!
(一)加油站是指具有储油设施,使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油并可提供其他便利性服务的场所。
(二)埋地油罐是指罐顶低于周围4m范围内的地面,并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。
(三)卸油油气回收系统是指将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。
(四)加油油气回收系统是指将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。
(五)使用人数超过200人的幼儿园的保护类别应划分为重要公共建筑物,总建筑面积超过10000㎡的居住建筑的保护类别应划分为一类保护物,总建筑面积超过5000㎡且不超过10000㎡的办公楼的保护类别应划分为二类保护物,总建筑面积不超过3000㎡的商场的保护类别应划分为三类保护物。
根据 《汽车加油加气站设计与施工规范》、《建筑设计防火规范》 的规定,该加油站的站房和罩棚应符合以下要求:
1.加油作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可为,顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。
2.汽车加油场地宜设罩棚,罩棚应采用不燃材料建造;进站口无限高措施时,罩棚的净空高度不应小于;进站口有限高措施时,罩棚的净空高度不应小于限高高度。罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。
3.站房是指用于加油站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成。当站房的一部分位于加油作业区内时,该站房的建筑面积不宜超过300㎡,且该站房内不得有明火设备。
4.站房当耐火等级不低于二级、建筑层数不大于3层且第二层和第三层的人数之和不超过100人时,可以设置1部疏散楼梯。站房疏散走道、疏散楼梯的净宽度不应小于,安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于。
1.消防档案由消防安全重点单位统一保管、备查:
消防档案实行集中统一管理对消防安全重点单位是非常必要的。消防档案应由单位确定或设立的专门机构来统一集中保管、备查,不得由承办机构或个人分散保存,这样才能克服档案分散保管和各自为政所带来的局限性,更大限度地发挥档案的作用
2.消防档案要完整和安全:
只有维护消防档案的完整和安全,才能给档案工作提供必要的物质基础维护消防档案的完整,有两个方面的含义:一方面,从数量上要保证档案的齐全,使应该集中和实际保存的档案不能残缺;另一方面,从质量上要维护档案的有机联系和历史真迹,不能人为地割裂分散,或者零乱堆放,更不能涂改勾画,使档案失真。唯有档案材料数量齐全,才能保证档案的系统完整,保持档案的有机联系,才能使档案数量齐全,使之有科学依据维护消防档案的安全,也有两方面的含义:一方面,从物质上力求档案不遭受毁坏,尽量延长档案使用的时间;另一方面,消防档案也具有一定的机密性,要防止档案遗失,保证档案不被盗窃,不被泄露
3.消防档案分类:
消防档案要按照档案形成的环节、内容、时间、形式的异同,采取“同其所同,异其所异”的方法,把档案分成若干类,类与类之间要有一定的联系,有一定的层次和顺序,前后一致。这样有利于档案立卷和案卷的排列和编目,为管理和利用提供条件
4.消防档案检索:
消防档案检索就是把消防档案的内容和形态特征著录下来,存储在检索工具中,根据消防安全管理的利用需要,及时地把有关档案查找出来,以供利用或者使用。它是档案利用之前不可缺少的一项重要准备工作,是准确而迅速地找到所需消防档案的有效手段。目录是档案检索常用的重要工具。为了提高消防档案检索效率,必须编制档案目录,建立一个完整的目录体系
5.消防档案销毁:
单位的消防档案是在日常消防安全管理工作中经过较长时间一点一滴积累起来的。随着时间的推移,有些材料会失去保存价值,不需要继续保存。为了精练档案材料,突出工作重点,应定期有目的、有计划、有标准地将档案进行清理。将有用的材料归纳综合,继续留存;确已失去保存价值的材料,应按国家文书档案相关管理规定进行清理,以免档案材料臃肿庞杂,鱼目混珠,影响管理和利用。
1.内容:消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:
(1)组织机构,包括:灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组
(2)报警和接警处置程序
(3)应急疏散的组织程序和措施
(4)扑救初期火灾的程序和措施
(5)通信联络、安全防护救护的程序和措施
2.管理规定: 消防安全熏点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练,并结合实际不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际,参照制定相应的应急方案,至少每年组织一次演练
3.注意事项: 消防灭火疏散演练预案应根据人员调整及时调整。消防演练时,应当设置明显标志并事先告知演练范围内的人员。
二级消防工程师考试内容有哪些
二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。
消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。
《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。
《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。
优质工程师报名问答知识库