1、合理布置建筑总平面布局和功能区域划分应在建筑之间留有足够的防火间距,以消除或减少建筑物之间 及周边环境的相互影响和火灾危害。同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的 或相近的建筑集中布置,以利于采取防火防爆措施,便于安全管理。易燃、易爆的工厂和仓库的生产区、储存区 内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑。 2、乙(甲)类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜(不应)小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距 不宜(不应)小于30m.除甲类仓库和室外变配电站外,厂房仓库与民用建筑的防火间距可按下列公式计算: D=d+K1+K2;式中:D—最小防火间距d—参考间距(高层厂房或仓库:13m;甲类仓房:12m;其他建筑:10m.) K1、K2—修正系数,耐火等级1-2级取0,3级取2,4级取4。
近情情怯欲语还休
2019年注册消防工程师案例分析题(六)
某商业建筑,建筑高度21m,地上5层,总建筑面积21600㎡,一至四层为百货商场,五层部分区域为餐饮,另一部分为商场办公区。建筑呈东西向布置,尺寸为120m×36m,建筑层高,地面至主梁,主梁高。商场部分每层划分为1个防火分区、5个防烟分区,其中一层内5个防烟分区的面积自西向东依次为780㎡、810㎡、900㎡、830㎡、1000㎡。商场部分排烟系统的主排烟风管上壁贴主梁底敷设,每个防烟分区接出一条排烟支管,支管从主管接出处设有排烟防火阀。
每个防烟分区设有两个排烟口,均设在风管下壁,每个排烟口均设有排烟阀,具有现场手动开启和火灾自动报警系统联动开启功能,平时常闭,距防烟分区最远点距离均不大于30m。该系统所服务的区域设有机械补风系统,补风量按排烟风机排烟量的30%确定,补风口与处于同一防烟分区的排烟口水平距离为3m。设置在建筑五层的商场办公区单独划分成一个防火分区,该区域房间在疏散走道两侧布置,房间建筑面积在25㎡-115㎡不等,走道上部吊顶采用铝塑板装修。
该区域60㎡以上房间内均单独设置排烟口,其他房间(部分房间无窗)均通过设置在走道内的排烟口排烟。走道吊顶内敷设耐火极限为排烟管道,排烟口设置在排烟管道下方,排烟口至其排烟区域内最不利点均不大于30m,其中一个排烟口距疏散楼梯入口。
排烟系统设计逻辑为:发生火灾时建筑内所有通风空调系统的电源自动切断,消防联动控制器收到满足设定的逻辑信号后发出指令联动打开着火防火分区内的排烟口并启动排烟风机,当排烟风机前的排烟防火阀自动关闭时排烟风机联锁停运。
商场排烟系统在消防验收时,在某个防烟分区内采用在现场向感温探测器加热的方法使其动作,并按下手动报警按钮,该层的10个排烟口自动开启,并联动排烟风机转入排烟工况。进一步采用风速计测试排烟口风速,发现风速远低于规范规定值,因此该系统验收不合格。
根据以上材料,回答下列问题:
1.试计算一层排烟风机的排烟量。
2.指出商场部分排烟系统存在的问题,简述理由。
3.指出商场办公区部分排烟系统存在的问题,简述理由。
4.说明验收时风速远低于规范规定值的原因,并提出改正意见。
参考答案:
1.相邻的两个面积最大的防烟分区面积分别为830㎡、1000㎡
其排烟量分别为830×60=49800m³h和1000×60=60000m³h
一层排烟风机的排烟量为两个防烟分区排烟量之和,即49800+60000=109800m³h
2.存在的问题及理由:
1)存在的问题:排烟口设置在主梁以下,相当于不在储烟仓内,不符合规范要求。
理由:排烟口应设置在风管的上部,即储烟仓内,只有这样才能达到良好的排烟效果。
2)存在的问题:补风系统补风量过小,补风口与排烟口水平距离过小,不符合规范要求。
理由:机械补风系统补风量按风机排烟量的50%,补风口与处于同一防烟分区的排烟口水平距离不应小于5m。
3.存在的问题及理由:
1)存在的问题:60㎡以下其他房间(部分房间无窗)均通过设置在走道内的排烟口排烟,不符合规范要求。
理由:只有当房间建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟。
2)存在的问题:走道吊顶内排烟管道耐火极限为,不符合规范要求。
理由:走道吊顶内排烟管道耐火极限不应小于。
3)存在的问题:排烟口距疏散楼梯入口,不符合规范要求。
理由:排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于。
4.原因及改正意见:
原因:系统联动控制逻辑设计错误。打开了整个防火分区内的全部排烟口,在5个防烟分区内同时排烟。同时,通风空调系统上的空调通风口、防火阀常开,从而降低了排烟口的排烟效率。
改正意见:重新调整排烟系统的控制逻辑,使通风、空调系统上70℃防火阀具有随排烟口打开而联动关闭的功能。应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
許我尘埃落定
在一级注册消防工程师的考试中 一遇计算题就令人头疼 但是每年考试都会出现不同类型的计算题 为帮助考生有效备考 锅巴特意整理的 消防6大计算题 话不多说,走起 1、防排烟设施 占地面积>1000㎡的丙类仓库应设置防排烟设施。每分区面积<500㎡,并设置有金属管道的机械排烟设施。 排烟风机担负两个以上防烟分区排烟,其排烟量不应小于120m?h。㎡500㎡(最大防烟分区面积)=6000m?h,设置排烟风机其排烟量还应考虑10%~20%的漏风量。 2、消防储水容积的要求 1)消火栓给水系统的储水容积应满足火灾初期提供2支水枪工作30s的消防用水量要求,即Vx=2530L=300L。 2)自动喷水灭火系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供5个喷头工作30S的消防用水量要求,即Vx=5130L=150L。当消火栓系统与自动喷水灭火系统合用气压罐时,其容积应为300L+150L=450L 3、配置灭火器的最小灭火级别 1)Q=KSU式中,Q.计算单元的最小需配灭火级别(A或B); S.计算单元的保护面积(㎡);类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡A或㎡B)。 2)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别按式进行计算Qc=QN式中Qc计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)。 N.计算单元中的灭火器设置点数。 4、百人宽度指标 百人宽度指标是指每百人在允许疏散范围内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。 百人宽度指标=NATb公式的中的: N.疏散人数(即100人); T.允许疏散时间(min); A.单股人流通行能力(平坡地面43人min;阶梯地面37人min); B.单股人流宽度()。 5、一个探测区域内所需设置的探测器数量 一般采取公式为(N=SKA),公式中: N.是探测器数量(只),N应取整数; S.该探测区域面积(平方米);A探测器的保护面积; K.修正指数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取,;容纳人数为2000-10000人的公共场所宜取。 容纳人数为500-2000人的公共场所宜取;其它场所宜取。 6、最小清晰高度计算 走道的最小清晰高度不应小于其净高度的12,其他区域最小清晰高度,应按以下公式计算HQ=+。 公式中HQ最小清晰度高度(m);H.排烟空间的建筑净高度。 锅巴网为了帮助广大考生 全新打造3D实景消防课程 直观感受消防设计理念 除此之外 还有机会获得价值 五百元消防资料大礼包 更多活动内容可关注锅巴网官网