如果你觉得考消防工程师的知识点很多很难背,那么就看看我接下来给大家分享的54个消防记忆口诀,让你快速牢固的掌握知识点,轻松备考。

1、办公建筑人员密度

2、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房,以及甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。

记忆口诀:高公密、多丙密、甲乙类。

3、多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外。均应采用封闭楼梯间:

(1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;

(2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;

(3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

(4)6层及以上的其他建筑。

记忆方法与口诀:老人跳完歌舞去宾馆开房,太兴奋被送医院,实习医生去商店买工具、又去图书馆查资料、又去展览馆看标本、最后到6层的会议中心就诊才治好。

4、关于避难层数字记忆

(1)避难层的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,宜按5人㎡。

(2)第一个避难层距消防救援操作场地的高度不应大于50m;避难层与避难层之间的距离不应大50m。

(3)管道井、设备间应采用耐火极限不低于的防火隔墙与避难区分隔,管道井、设备间的门不应直接开向避难区,确需直接开向避难区时,与避难区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。

(4)避难层可与设备层结合布置,易燃、可燃液体或者气体管道、排烟管道应集中布置,采用防火墙与避难区分隔;

记忆口诀:五人,夜砌(液气)防火墙,管间困2

注释:5人,夜砌(可燃液体气体)防火墙,管间(管道井、设备间)困2()人。

5、环形消防车道的设置要求

(1)高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。

(2)高层厂房,占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m 3 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时。应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

记忆口诀:323,厂房环,高层先,甲乙丙3000,乙丙仓库减一半。

6、消防车道不宜超过8%,消防车登高作业场地不宜超过3%,加油站不应超过8%。

记忆口诀:走吧(8)登山(3),加油吧(8)!

7、装修材料顶墙地全是A的情形。

(1)无自然采光楼梯间、封闭、防烟楼梯间、地下民用建筑的疏散走道和安全出口门厅。

(2)人员密度大、人员流动性大的地下商场展览厅(售货柜台固定货架展览台等也规定采用A级装修材料)。

(3)消防设备机房(除消防控制室)。

(4)厨房。

(5)避难走道、防火隔间、消防电梯轿厢、挡烟垂壁。

记忆口诀:从地下商场的走道进楼梯间和避难走道,厨房隔间的消防设备机房至消防电梯都设置了挡烟垂壁。

8、室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:

高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。

记忆口诀:高民建,一万且超二。

9、不需要设置消防泵备用泵的场景:H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25LS室内≯10LS

记忆口诀:54宅男宅在家里就是250。

10、水泵接合器设置

(1)高层(民用、工业)建筑

(2)设有消防给水的住宅

(3)超过五层的其他多层民用建筑

(4)超过四层的多层工业建筑

(5)超过两层的地下或半地下建筑(室)建筑面积大于10000㎡的地下或半地下建筑

(6)室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程

(7)自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统

(8)城市交通隧道

记忆口诀:超5层的多高民;超4层的多高工;超2层的下一万;超10的内人防;城隧水系灭;消防给水宅。

11、固体燃烧的分类

⑴蒸发燃烧

硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香、等可燃固体,在受到火源加热时,先熔融蒸发,樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。

记忆口诀:硫磷钠钾蜡,松香沥青樟脑萘。

⑵表面燃烧

可燃固体(如木炭、焦炭、铁、铜等)的燃烧反应是在其表面由氧和物质直接作用而发生的,称为表面燃烧。这是一种无火焰的燃烧,有时又称之为异相燃烧。

记忆口诀:铁铜烫(炭)

⑶分解燃烧

可燃固体(如木材、煤、合成塑料、钙塑材料等)在受到火源加热时,先发生热分解,随后分解出的可燃挥发分与氧发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为分解燃烧。

记忆口诀:木材没塑料

⑷熏烟燃烧(阴燃)

往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象,这就是熏烟燃烧,又称阴燃。很多固体材料(如纸张、锯末、纤维织物、胶乳橡胶等)都能发生阴燃。

固体燃烧的分类记忆口诀:发(报)熏表姐

12、常见几种易燃或可燃液体的闪点

13、按照燃烧对象的性质分类

记忆口诀:姑爷去金店烹饪

14、按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类

记忆口诀:313;151;节点从严。

15、闪点<28℃的为甲类;28℃≤闪点<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。

记忆口诀:芳龄28,60退休。

16、公共建筑分类

(1)h>50m的公共建筑

(2)建筑高度24m以上部分,任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑(商展电邮金组合)。

(3)医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施(h>24m)。

(4)省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度(h>24m)。

(5)藏书超过100万册的图书馆、书库(h>24m)。

记忆口诀:老人已(医)读百万书,跨省指挥电网局。

17、厂房层数记忆

记忆口诀:二乙六,三丙二,三丁戊三,四丁戊单,甲类宜单层。

18、仓库厂房设置层数

记忆口诀:妖山五妖物,移步闪不闪腰(乙类两项三级合并)。

19、一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,并应符合下列规定:

①设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;

②设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡(非仅首层为5000㎡);

③设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

记忆口诀:搞死二弟仅收一万:搞(高)死(4000)二(2000)弟(地下)仅(仅首层)收一万(10000)。

20、总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用符合规定的下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。

记忆口诀:奸臣难防。

21、末端试水装置排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm,报警阀组排水立管管径不应小于100mm。

口诀记忆:莫欺我(75),罚一百(100)。

22、预作用的设置场所

(1)准工作状态时严禁误喷(双连锁);

(2)准工作状态时严禁管道充水(单连锁);

(3)替代干式系统(单连锁)。

记忆口诀:单干禁充水,双误喷。

23、自喷增加倍

(1)在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表规定值的倍确定;

(2)干式系统的作用面积、按表规定值的倍确定;预作用系统的(火灾自动报警系统与充气管道上的压力开关作用时)作用面积、按表规定值的倍确定。

记忆口诀:网通强倍;干作面,预双,按倍收。

网通强(网格、通透性吊顶,系统喷水强度)按倍收;干作面(干式作用面积),预双(预作用双连锁),按倍收。

24、一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。

记忆口诀:西(湿)域霸道,干掉500只;西(湿式)域(预作用)霸(800)道,干(干式)掉500只。

25、每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设置直径为25mm的试水阀。

记忆口诀:报警不利设末端,楼层分区设试水。

26、配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。

记忆口诀:中轻8;重仓6。

27、水雾系统的灭火机理:稀释,表面冷却,窒息,乳化。

记忆口诀:西施标致如花。

28、细水雾系统灭火机理:吸热冷却,辐射热阻隔,隔氧窒息,浸湿。

记忆口诀:西冷射热养西施。

29、防烟设施

①建筑内的防烟楼梯间及其前室

②消防电梯间前室或合用前室

③避难走道的前室

④避难层(间)

记忆口诀:提前走毙(避)。

30、排烟设施

(1)民用建筑

①设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡和设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

②中庭;

③公共建筑中建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间;

④建筑面积大于300㎡且可燃物较多的地上房间;

⑤建筑中长度大于20m的疏散走道。

(2)地下建筑

地下、半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。

记忆口诀:一二三层100平,地下四层和中庭;常人100燃300,疏散走道走20;地上无窗地下室,总面200单50,经常有人或可燃。

(3)①人员、可燃物较多的丙类生产场所;

②丙类厂房中建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;

③建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间;

④占地面积大于1000㎡的丙类仓库;

⑤高度大于32m的高层厂(库)房中长度大于20m的疏散走道,其他厂(库)房中长度大于40m的疏散走道。

记忆口诀:丙厂300人可多,丙仓1000丁厂5000;32厂仓走20,其他厂仓走40。

31、室内消火栓

(1)建筑占地面积大于300㎡的厂房(仓库)。

(2)体积大于5000m 3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑。

(3)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。

(4)建筑高度大于15m或体积大于10000m 3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

(5)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。

(6)对于建筑高度不大于27m的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

记忆口诀:高公三厂21宅;特甲800影剧院;千二体礼很特别;15教办踢过万。单多5000老候,商展医旅图。

32、消防软管卷盘轻便消防水龙

下列场所应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙

(1)人员密集的公共建筑;

(2)建筑高度大于100m的建筑;

(3)建筑面积大于200㎡的商业服务网点内;

(4)老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,其设置间距不应大于30m。

记忆口诀:超高商服二,人密老卷龙。

33、消防水泵流量检测装置的计量精度应为级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。

消防水泵压力检测装置的计量精度应为级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。

记忆口诀:溜死妻,我压路。

34、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

记忆口诀:IP地址。专三同五五。

35、设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次h计算确定,但有效容积不宜小于150L。

记忆口诀:腰舞、腰舞。

36、高层建筑、厂房、仓库和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应达到13m。

记忆口诀:高建净高八,厂房和仓库。

37、对于公共娱乐场所,中庭环廊,医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、儿童、残疾人的集体活动场所,地下的商业场所及超出消防水泵接合器供水高度的楼层,宜采用快速响应喷头

记忆口诀:老幼病残下水中共。

38、喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数应符合设计要求。抽查设计喷头数量的10%,总数不少于40个,合格率应为100%。

记忆口诀:安装之前咬死你(140)。

39、喷头的安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差15mm,合格率不小于95%时为合格。

记忆口诀:安装之后我爱你(520)。

40、顶板为水平面的轻危险级、中危I级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型喷头。

记忆口诀:旅客住宿医办。

41、排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:

(1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

(2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

(3)排烟风机入口处;

(4)穿越防火分区处。

记忆口诀:穿入接支管。

42、灭火器配置K1=场所:商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧。

记忆口诀:上帝是歌王(商、地、寺、歌、网)。

43、气体灭火系统防护区的划分

(1)防护区宜以单个封闭空间划分;

(2)同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;

(3)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m 3 ;

(4)采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m 3 。

记忆口诀:我腰扭预把伞留,管做拐杖。

注释:我(500)腰扭(1600)预(预制)把(800)伞留(3600),管(管网)做拐杖。

44、七氟丙烷灭火系统灭火浓度:

(1)通信机房电子计算机房等,灭火设计浓度宜采用8%;

(2)油浸变压器室、带油开关的配电室、自备发电机房等,灭火设计浓度宜采用9%;

(3)图书档案票据文物资料库等,灭火设计浓度宜采用10%。

记忆口诀:书案拾到已久的油不好用,通电吧!

注释:书(图书)案(档案)拾(10%)到已久(%)的油(油浸变压器室、带油开关)不好用,通电(通信机房电子计算机)吧(8%)!

45、感烟:离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等火灾探测器。

记忆口诀:离电外吸(离开电子设备外出吸气)。

46、感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的位置

①镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶的下方。

②镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶的上方。

③镂空面积与总面积的比例为15%-30%时,根据实验结果确定。

记忆口诀:上山跳一下腰舞。

注释:上(上方)山(30%)跳一下(下方)腰舞(15%)。

47、火灾探测区域

下列场所应独立划分探测区域

①敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间

②防烟楼梯间前室、消防电梯前室、防烟楼梯间前室与消防电梯合用的前室、走道、坡道。

③电器管道进、通信管道井、电缆隧道

④闷顶、夹层

记忆口诀:提前到顶。

48、宜选择点型感温:

(1)相对湿度经常大于95%;

(2)可能发生无烟火灾;

(3)有大量粉尘吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留场所;

(4)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间(高频考点);

(5)需要联动熄灭安全出口标志灯的安全出口内侧;

(6)无人滞留且不需要安装感烟。

记忆口诀:出锅发干。

49、防排烟系统风速

(1)加压送风口的风速不宜大于7m/s。

(2)排烟口风速不宜大于10m/s。

记忆口诀:加烟收70。

50、补风口风速

(1)机械补风口的风速不宜大于10m/s;

(2)人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s;

(3)自然补风口的风速不宜大于3m/s

记忆口诀:基石密无自散。

51、每一照明单相分支回路不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个,连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个,;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。

记忆口诀:一路爱我,爱我留下。

52、系统持续应急时间

(1)建筑高度大于100m的民用建筑()。

(2)医疗建筑、老年人照料设施,总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总面积大于20000㎡的地下、半地下建筑()。

(3)其他类建筑()。

记忆口诀:老年人、医疗建筑地上10w,地下2w,限时1小时抢购。

53、下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:

(1)总建筑面积大于8000㎡的展览建筑;

(2)总建筑面积大于5000㎡的地上商店;

(3)总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;

(4)歌舞娱乐放映游艺场所;

(5)座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂;

(6)车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000㎡的候车、候船厅和航站楼的公共区。

记忆口诀:8展5上5下商;千五剧,歌舞场;三千车船与体堂。

54、下列场所的消防用电应按一级负荷供电:

(1)建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房;

(2)一类高层民用建筑;

(3)一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。

记忆口诀:一高三大型,50乙丙丙。

45评论

时间不曾为谁停留

1.二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统记忆口诀:二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)2.防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?记忆口诀:简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)3.单位消防安全制度内容:记忆口诀:教训巡检,疏(于)值班,防火防爆防易燃,唯(维)患火电气雷电队伍有专兼,没(灭)急眼(演练),评奖先4.排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。记忆口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。5.塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况< p="">记忆口诀:捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)6.防火阀(含排烟防火阀)记忆口诀:70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭7.泡沫液强制送检:高倍数 1T 6%中倍数最小储量≥低倍数6%≥7 T3%≥ T记忆口诀:一推六二五8.人员聚集场所疏散主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援次要目标:少生,少营,少污染,邻居免9.企业消防站、石油库的办公室、控制室设置在全年最小风频率的下风侧记忆口诀:消库室甘拜下风10.照度要求:记忆口诀:走道1人避3楼梯难道前室5病手避1011.乡消防(村寨)火灾隐患整治的首要和关键任务:记忆口诀:水电灶寨12.高层与一二三四级建筑防火间距:单多层之间 三级与三级(8) 四级与四级(12)三级与四级(10)助记:天津爆炸案13.灭火器的修,检,废:记忆口诀:清水136,干粉及洁净气体 2510 CO212(报废)14(每个计算单元) 筒体锈蚀≤13维修>13报废。14.编制消防维保方案的编制要点:建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,弄清现场情况,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好,操作性好,针对性强的维保方案。记忆口诀:建规建制,踏勘图真况;周围业主,整体操作强。15.消火栓充实水柱与出口动压记忆口诀:高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑其余 均为(仓净空--苍井空)16.水雾系统的灭火机理:稀释,表面冷却,窒息,乳化记忆口诀:西施标致如花17.细水雾系统灭火机理:吸热冷却,辐射热阻隔,隔氧窒息,浸湿记忆口诀:西冷射热养西施18.对各类消防设施的施工质量验收判定注:当同时满足A、B、B+C三个条件视为合格,反之不合格。复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。灭火器14 报警 25 (百分之5)喷烟给水栓026记忆口诀:气死(器14)二百五(25%),水淹260(A项缺陷均为零)

105评论

别稀罕我

2022年消防工程师考试还有不到一周就要开考了,我为大家整理了消防工程师考试一些重要的口诀,帮助考生轻松记忆,不用死记硬背,自信应对考试。

1、技术实务教材:火灾的分类等级

姑爷气、钱光吃:姑爷很生气,(媳妇)的钱全部用来(逛)吃了。

姑:A类固体火灾、爷:B类液体或可溶化固体物质火灾、气:C类气体火灾、钱:D类金属火灾、光:E类带电火灾、吃:F 类烹饪器具内的烹饪物火灾

2、消防车道:

记忆口诀:走吧(8)站3,加油吧(8)!

消防车道不宜超过8%,站车场地不宜超过3%加油站不应超过8%

3、建筑物性能化消防设计的基本程序

记忆口诀:功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交

1>确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。

2>确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题

3>确定建筑物的消防安全总目标

4>进行性能化消防试设计和评估验证

5>修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标

6>编制设计说明和分析报告,提交审查与批准(案例P158)

4、灭火器配置K1=场所

记忆口诀:上帝一生是歌王(商、地、寺、歌、网)

灭火器配置K1=场所:

商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧

5、不需要设置消防泵备用泵

口诀:54宅男250(如果你没记住,请重复三遍)

不需要设置消防泵备用泵的场景

H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25LS 室内≯10LS

6、应急预案的基本内容

记忆口诀:基构想报初 散护信图注

基——单位的基本情况 、构——应急组织机构 、想——火情预想 、报——报警、接警处置程序 、初——初期火灾处置程序和措施 、散——应急疏散的组织程序和措施 、护信——安全防护救护和通信联络的程序和措施 、图——绘制灭火和应急疏散计划图 、注——注意事项

7、储罐泡沫喷射方式

记忆口诀:液上为王,灭烃强, 溶不下宝宝,定白忙,蓉蓉不浮,夜半定下床。

液上喷射适用于所有形式储罐(固定,内外浮顶罐、烃类,中倍数泡沫液)

烃类适用于所有喷射方式(液上,半液下,半液下)

非水溶性的泡沫采用固定顶罐,液下喷射时,不能用蛋白泡沫,否则无法达到预期效果。

水溶性的液体,液下和半液下喷射方式,只适用于固定顶储罐,不适用于外浮顶和内浮顶储罐

8、建筑高度的计算

口诀:上司(4)不曾(层)自比姚明()差 ()

1、局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积≯14,不需计入消防建筑高度。

2、住宅建筑,设置在底部且室内高度≯的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度≯的部分, 不计入消防建筑高度。

9、疏散楼梯间距<10

捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)

塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况

10、泡沫液强制送检

记忆口诀:一推六二五

1、其他建筑和场所的种类和火灾危险特性:包括石油化工生产和储运场所、地铁、城市交通隧道、加油加气站、火力发电厂、飞机库、汽车库和修车库、洁净厂房、信息机房、古建筑和人民防空工程等。其火灾危险特性为以下几点:

①具有火灾爆炸的高危性

②具有火灾危险源的流动性

③具有火灾规模大的危险性

④灭火救援困难

⑤火灾损失难以估量

2、其他建筑和场所的防火基本要求:

①合理进行总体规划布局

②采取针对性的防火技术措施

③配置有效的防火措施

3、石油化工火灾危险性:

①原料、中间体及产品具有易燃易爆性

②工艺装置泄露易形成爆炸性混合物

③温度、压力等参数控制不当易引发爆炸和火灾

④违章操作等人为因素引发火灾爆炸等事故

4、石油化工火灾的特点:

①爆炸与燃烧并存,易造成人员伤亡

②燃烧速度快,火势发展迅猛

③易形成立体火灾

④火灾扑救困难

5、工艺操作防火:

①要保证原材料和成品的质量

②要严格掌握原料的配比

③防止加料过快过多

④注意物料的投料顺序

⑤防止“跑、冒、滴、漏”

⑥严格控制温度

⑦严格控制压力

⑧防止搅拌中断

⑨严守操作规程

⑩做好抽样探伤

6、石油化工产品的储罐种类:

①按储罐的设计内压分:常压储罐、低压储罐、压力储罐;

②按储罐安装位置的不同分:地上储罐、地下储罐、半地下储罐;

③按储罐的材质分:金属储罐、非金属储罐;

④按储罐的结构形状分类:立式圆筒状、卧式圆筒状、特殊形状。

7、地铁火灾特点:

①火情探测和扑救困难

②易导致人员窒息

③产生有毒烟气、排烟排热效果差

④人员疏散困难

8、隧道的火灾致灾因素:

①由于车辆自身故障导致在行进过程中起火自燃或发生车祸引起火灾;

②由于运输易燃易爆危险品的车辆物料泄漏遇明火导致发生爆炸或燃烧;

③由于隧道内电气设备或电气线路发生故障引发火灾。

9、隧道火灾特点:

①火灾多样性

②起火点的移动性

③燃烧形式多样性

④火灾蔓延跳跃性

⑤火灾烟气流动性

⑥安全疏散局限性

⑦灭火救援艰难性

10、隧道的消防设施配置:主要有消防给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、通信系统、灭火器等。

11、加油站的火灾危险性:加油站火灾事故可分为作业事故和非作业事故两大类。

(1)作业事故

①卸油时发生火灾

②量油时发生火灾

③加油时发生火灾

④清罐时发生火灾

(2)非作业事故

①与油品相关的火灾

②非油品火灾

12、加气站的火灾危险性:

①泄露引发事故

②高压运行危险性大

③天然气质量差带来危险

④存在多种引火源

⑤作业事故带来危险

13、加油加气站建筑防火通用要求:

①加油加气站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。

②加气站、加油加气合建站内建筑物的门、窗应向外开。

③加油加气站站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成,站房内可设非明火餐厨设备。

④加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚。

⑤锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。

⑥站内地面雨水可散流排出站外。

⑦加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。

⑧钢制油罐、液化石油气储罐、液化天然气储罐和压缩天然气储气瓶组必须进行防雷接地,接地点不应少于两处。

14、发电厂按照发电途径的不同可分为多种类型:火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂。

15、火力发电厂的火灾危险性主要有以下几个方面:

①煤的自然

②锅炉爆燃

③油料泄露

④氢气泄露

⑤液氨泄露

⑥电气设备与线缆起火

16、火力发电厂采用的灭火系统形式:

①自动喷水与水喷雾灭火系统

②气体灭火系统

③泡沫灭火系统

17、变电站中的以下场所和设备应采用火灾自动报警系统:

①主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室。

②地下变电站、无人值班的变电站,其主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室应设置火灾自动报警系统。

③采用固定灭火系统的油浸变压器。

④地下变电站的油浸变压器。

⑤220kV及以上变电站的电缆夹层及电缆竖井。

⑥地下变电站、户内无人值班的变电站的电缆夹层及电缆竖井。

18、飞机库的火灾危险性:

①燃油流散遇火源引发火灾

②清洗飞机座舱引发火灾

③电气系统引发火灾

④静电引发火灾

⑤人为过失引发火灾

19、飞机库的消防设施:火灾自动报警系统、灭火设备、灭火器、通风排烟系统、应急照明和疏散指示标志。

20、汽车库、修车库的火灾危险性:

①起火快,燃烧猛;

②火灾类型多,难以扑救;

③通风排烟难;

④灭火救援困难;

⑤火灾影响范围大。

21、汽车库、修车库的总平面布局应符合以下要求:

①不应布置在易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和储存区内。

②Ⅰ类修车库应单独建造;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但不得与甲、乙类厂房、仓库、明火作业的车间,托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。

③地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。

④燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内。

⑤甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层建筑,且应独立建造。当停车数量不大于3辆时,可与一、二级耐火等级的Ⅳ类汽车库贴邻,但应采用防火墙隔开。

22、洁净厂房的火灾危险性:

①火灾危险源多,火灾发生概率高;

②洁净区域大,防火分隔困难;

③室内迂回曲折,人员疏散困难;

④建筑结构密闭,排烟扑救困难;

⑤火灾蔓延迅速,早期发现困难;

⑥生产工艺特殊,次生灾害控制困难。

23、洁净厂房符合下列要求时,可设置1个安全出口:

①甲、乙类生产厂房每层的洁净区生产总建筑面积不超过100㎡,且同一时间内的生产人员总数不超过5人。

②丙类生产每层的建筑面积不超过250㎡,且同一时间内生产人数不超过20人。

③丁、戊类生产厂房,每层的建筑面积不超过400㎡,且同一时间的作业人数不超过30人。

165评论

奢侈的伪装

教材厚,知识点多,考点覆盖面大三本教材总共近1300页,加上需要学习的建规、水规、喷规、火规,差不多2000页的内容。整个教材范围包括建筑防火、消防设施、消防安全评估、消防安全管理、消防法及相关法律法规等内容,单消防设施就包括消防给水、自动喷水、火灾报警、防排烟、灭火器等共十四、五章内容。专业性强、技术性强,注重实操消防设施部分技术实务重点是设计规范,综合能力重点是施工验收及维护保养规范,案例是综合应用。对于大多数非相关专业考友来说,对于各种建筑防火、消防设施知识,平时根本没有接触,更别说熟练掌握,灵活应用了。日常多注意积累实践经验,进行自主的三维演练,就可以快速的运用自如了。知识点多,数字多,记忆量大消防规范多,教材厚,需要记忆的量也非常大,是一建的2-3倍,能不能记得住,是消防能不能通过的关键。但考友大部分年龄在30岁以上,强记肯定已不能和学生时代相比,那么就需要静下心一遍遍反复记忆,不骄不躁,沉稳的通关。考试难度大,出题灵活,案例分析题量大,难度深许多考友平时学得很好,考试就糊,一方面的考友应试能力需要加强,记住了和会答题中间是还有一段路要走的,另一方面也有消防考试出题难度大,考题灵活的原因。实务和综合直来直去的题不少,但还有很多是需要在记忆的基础上理解,将教材内容结合实操才能做出题。案例分析虽然在2016、2017年开始增加了多选题,但很多考友还是不能答完试卷。题量大,考题非常灵活。三门科目特点 1、技术实务:里面概括了消防的基础原理和相关所有知识都在这本教材里,里面的内容章节清晰,讲解全面透彻。新手可以从这本教材先入手,全面了解消防的东西,对消防有一个大的概念。 2、综合能力:是技术实务的延伸,里面主要是讲解检查、调试、验收等实际操作经验,里面会有很多的小技巧,对于有实战工作经验的考生来说很轻松,对于新手来说需要结合着技术实务一起来学习。 3、案例分析:讲的全是真刀真枪的现实应用,这个比较难,必须学过了技术实务和综合能力后才能学,不然会被绕晕的,不过因为有一个个案例,对消防有些基本了解后也会觉得这科特别有意思。