回答数
3
浏览数
11118
我已经哭了马上就走
【篇一】2021年一级消防工程师考试综合能力考点汇总
1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
2)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于的隔墙和不低于的楼板,与其他部位隔开,并应设置通室外的安全出口。
3)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
4)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。
5)不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
【篇二】2021年一级消防工程师考试综合能力考点汇总
(1)消防控制室图形显示装置应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。
(2)应能显示消防系统及设备的名称、位置和动态信息。
(3)当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏敲信号、故障信号输入时,应有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息。
(4)应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内显示其他输入信号的状态信息。
(5)应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于430mm。
(6)应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。
【篇三】2021年一级消防工程师考试综合能力考点汇总
(1)应能捋消防系统及设备的状态信息传输到消防控制室图形显示装置。
(2)对自动灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示喷淋泵电源的工作状态;应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态;消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;应能手动控制喷淋泵的启、停;并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
(3)对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示消防水泵电源的工作状态;应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态;并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息;消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
(4)对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态;并能显示防护区域中的“防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;应能手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
(5)对水喷雾、细水雾灭火系统的控制和显示应符合下列要求:水喷雾灭火系统、采用水泵供水的细水雾灭火系统应符合自动灭火系统的要求;采用压力容器供水的细水雾灭火系统应符合气体灭火系统的要求。
(6)对泡沫灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态;应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态;并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
(7)对干粉灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;应能手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
(8)对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;应能控制防烟排烟系统及通风空调系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
(9)对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息;应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态;应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。
(10)对电梯的控制和显示应符合下列要求:应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。
(11)消防电话总机应符合下列要求:应能与各消防电话分机通话,并具有插人通话功能;应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话;应有消防电话通话录音功能;应能显示各消防电话的故障状态,并能捋故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
(12)消防应急广播控制装置应符合下列要求:应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;应能显示应急广播的故障状态,并能捋故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
(13)消防应急照明和疏散指示系统控制装置应符合下列要求:应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换;应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统和集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态;受消防联动控制器控制的系统,应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置;不受消防联动控制器控制的系统,应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
(14)消防电源监控器应符合下列要求:应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息;应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图形显示装置。
听说你说我是煞笔我骄傲啊
消防安全案例分析科目可以说是一级消防工程师考试中最难的一科了,它运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。如果前两科基础没打牢,这一科势必难通过。
一级消防工程师考三科,分别是技术实务、综合能力、案例分析。消防工程师考试不像其他,三门科目是一体的。“案例”考的是应用,最后看;“实务”最全,讲解精辟细致,通俗易懂。学懂实务,案例是手到擒来,不费吹灰之力;技术综合有实战经验的人看着最轻松。所以,要先学技术实务,这门课程通俗易懂,学会了,案例分析也就不难了。大部分考生认为案例最难。
一级消防工程师3门难度还是有所差异的,我们先从各科目考试成功率来数据分析一下一级消防工程师3门难度如何。在2017年《消防安全技术实务》的成功率为;《消防安全技术综合能力》的成功率为;《消防安全案例分析》的成功过率为。通过以上数据分析,不难看出,最难的科目是《消防安全技术实务》,其次是《消防安全案例分析》,好考的就是《消防安全技术综合能力》。
一级消防工程师3门难度我们通过考试成功率来分析了一下,数据是最有利的证明,当然科目难度还体现在平时备考中,据参加过一级消防工程师考试的人士回答,一级消防工程师考试考点数字较多,需要记忆的数字较多,考试灵活度也较大,无疑给考试增加了难度。
《消防安全技术实务》:《消防安全技术实务》一般建议大家放在第一个进行学习,并不是因为它非常容易上手或非常简单,而是因为它的知识很基础,如果没有学好《消防安全技术实务》,后面两个科目的学习都会有一定难度。它就像高楼下方的地基,把它放在第一个并不是因为地基非常好打,而是要为今后的学习做好坚实的基础工作。
《消防安全技术综合能力》:对于曾经有相关行业或者本行业从业经验的人来说,学起来可能会较容易一些,它讲的一般是测试、检查、验收等等内容。如果相关行业从业经验不太丰富的人,也不要灰心,只要学好《技术实务》后,会发现《消防安全综合能力》也并不是非常难入门的科目。
《消防安全案例分析》:《消防安全案例分析》一般建议放在最后学习,并不是说他的难度有多么的大,而是如果没有前两科作为铺垫,学起来可能不是很好理解。如果前两科都学的比较通透的话,这一科基本上也不会有特别大的问题出现。《消防安全案例分析》讲的就是应用和一些实战的案例,把基础知识弄懂之后这些案例也就不再那么晦涩难懂了。
所以总结起来:大家的学习顺序为《消防安全技术实务》——《消防安全技术综合能力》——《消防安全案例分析》。
最终还是输给爱情
一级消防工程师考试教材共3科,所有知识可大致分为五个模块:1、消防基础知识(实务第一篇);2、建筑防火(实务第二、四篇,综合第二篇,案例第一篇);3、消防设施(实务第三篇,综合第三篇,案例第二篇);4、法律法规与消防管理(综合第一、五篇,案例第四、五篇);5、安全评估(实务第五篇、综合第四篇、案例第三篇);分模块是为了更好地把握考试方向,模块化复习也有助于我们提高学习效率。那么这五块分值的占比又是怎样的呢?1、消防基础知识分值占比一直很固定,每年分值4分左右,占比约3%。2、建筑防火分值在实务中分值约56分,占比约47%;在综合中分值约36分,占比约30%;在案例中分值约40分,占比约33%。3、消防设施分值在实务中分值约54分,占比约45%;在综合中分值约64分,占比约53%;在案例中分值约60分,占比约50%。4、法律法规与消防安全管理在综合中分值约17分,占比约14%;在案例中分值约20分,占比约17%。5、安全评估在在实务中分值约6分,占比约5%;在综合中分值约3分,占比约2%;在案例中从未考过。根据以上模块划分,我们来分析如何复习。1、消防基础篇这是消防的入门级知识,了解燃烧、火灾、爆炸等,每年都考几分,难度不大,本篇内容建议看一遍即可,多做一些题,对于需要强记的火灾分类必须死记硬背。2、建筑防火篇本篇绝大多数的知识来自于《建规》,《建规》被列为注册消防工程师必看的五大规范之首,不仅仅是其分值占比最高,而且还是最容易掌握和拿分的。《建规》的条文说明和配套图示能帮助我们更好地理解教材,对于本模块的学习,建议必须把规范条文背得滚瓜乱熟,平时也应多抄写几遍,甚至达到默写的境界,我们在遇到考题时,可以快速地作出反应,该题的命题依据是建规的某一条某一款,比如谈到避难层,就能联想到,本条共9款,每款分别是什么内容;谈到疏散门,就能联想到,本条共4款,每一款都有不同的要求。3、消防设施篇按重要性来分,消防设施分为重要消防设施和非重要消防设施,本文中说的重要指的是其分值占比,比如自喷、报警、消火栓非常重要,干粉、细水雾就不太重要,连续三年都是这样子。按性能来分,消防设施分为水灭火系统、其它灭火系统和其他消防设施。我们常见的灭火设施主要是水灭火,自喷和消火栓是三科的热门考点,细水雾和水喷雾也属于水灭火,但应用范围不广,因此考的也少;其他灭火系统有干粉、泡沫、气体、灭火器,气体和灭火器考的比较多,都在案例分析中出现过,泡沫和干粉分值不高;其他消防设施指的是报警系统、防排烟系统、应急照明系统、远程监控系统等,报警系统每年分值10分左右,防排烟有可能成为今年考试的新热点。既然是模块化复习,因此也建议在学习各系统时也按模块化复习,复习顺序是一种灭火系统先看完,如火灾自动报警系统,复习完实务教材中的设计参数、联动控制等,再看综合教材中的安装、施工、验收等内容,最后再看案例教材中涉及报警系统的案例(案例34、案例39)。本模块知识点比较琐碎,建议先搞懂系统的工作原理,再看设计要求,这些是停留在设计层面的,到现场层面,还要了解进场检查、安装要求、如何调试、验收要求、如何定期维护检查等。检查要看外观标志、外观质量、相关文件等,安装就要注意安装的位置、间距、顺序等;调试更多的是联动测试,维护管理属于强记的内容,哪些项目是每天检查的,哪些是每月检查的等。4、安全管理篇如果今年只考一科技术实务,本内容可以不看;如果要考综合,好好重视下相关法律规定和社会单位消防安全管理。安全管理可能会出现一道案例题,多以多选题形式出现。
优质工程师报名问答知识库