一级消防工程师火灾危害

逗腐花
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    9964

首页> 工程师报名> 一级消防工程师火灾危害

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

我矮可以让你抬不起头

已采纳

为您准备“一级消防工程师《安全技术实务》知识点:火灾隐患整改”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!

一级消防工程师《安全技术实务》知识点:火灾隐患整改

1.应当当场改正的火灾隐患:

(1)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的

(2)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的

(3)将安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的

(4)消火栓等消防设施或灭火器材被遮挡,影响使用或者被挪作他用的

(5)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响其使用的

(6)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的

(7)违章关闭消防设施、切断消防电源的以及其他可以当场改正的行为

2.限期改正的火灾隐患:

对不能当场改正的火灾隐患,应提出整改方案,确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前,应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当对危险部位进行停产、停业整改

3.重大火灾隐患:

违反消防法律法规,可能导致火灾发生或火灾危害增大,并由此可能造成特大火灾事故和严重社会影响的各类潜在不安全因素的应被确定为重大火灾隐患。对于因涉及城市规划布局以致企业不能自身解决的重大火灾隐患,应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地政府报告

8评论

过分花心

下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:洁净厂房的火灾危险性”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:洁净厂房的火灾危险性

洁净厂房因其建筑和生产的特殊性,在火灾的发生和危险性方面不仅有其他一般生产厂房的特点而且也具有洁净厂房自身的特点,由于洁净厂房内生产工艺对厂房的密闭性能有着特殊要求,导致了洁净厂房主要存在以下几点火灾危险性。

一、火灾危险源多,火灾发生概率高

在医药、化工、电子等行业,以生产工序或生产流程的流水作业要求来划分功能的情况比较突出,这使某些危险工序或危险设备直接影响到建筑和人员的安全。特别是一些使用原料或生产过程中产生的中间产品带有易燃易爆危险性的,无法从建筑构造或建筑布局中加以防范,使得厂房的火灾危险性大大增加。

二、洁净区域大,防火分隔困难

随着现代工业特别是电子工业类的飞速发展以及洁净技术的不断更新,洁净区的面积也不断增大。如某芯片生产企业根据工艺需求洁净区面积达近十万平方米,穿孔楼板使工厂洁净区与原料设备区融为一体,洁净区又与送回风井道一体化设计,高度达二十余米。对于此类超大型的洁净厂房,水平垂直防火分区分隔的设置困难重重。当发生火灾时,火灾产生的烟尘易蔓延至整个厂区,造成全面性的损害。

三、室内迂回曲折,人员疏散困难

随着洁净区面积的不断增大,对空气悬浮粒子浓度控制要求的不断提高,洁净厂房内工艺隔离措施、除尘防尘设施也不断增加。厂内走廊、通道的布置均要先满足工艺的要求,使得室内平面布置迂回曲折,人员疏散困难。大部分医药、电子、食品类洁净厂房属于劳动密集型厂房,特别是包装车间、装配车间等,大多是车间小、人员多,发生火灾也易造成群死群伤。

四、建筑结构密闭,排烟扑救困难

为保证洁净室的净化度要求和节约能耗,生产区往往不设外窗或设数量较少的固定窗,生产空间保持结构密闭,一旦发生火灾,热量难以散发,烟气难以排出,使得人员疏散和灭火救援火场排烟越发困难。部分洁净厂房的保温材料在火灾时释放出的有毒气体被引入封闭的洁净厂房,也给人员疏散和火灾扑救带来极大的困难。此外,洁净室的分隔墙及吊顶较多地采用金属板,对电磁波具有较强的屏蔽作用,对无线通讯的影响尤为巨大。一旦发生火灾,消防人员救援时的无线通讯系统很难在洁净区内使用,使消防救援行动更为困难。

五、火灾蔓延迅速,早期发现困难

洁净室一般均有较高的温湿度要求,送风、排风和除尘风管较为复杂,风管通常布置在洁净室上方的技术夹层内,发生火灾时火势易顺着风道迅速蔓延。洁净厂房内风管密布,大量使用难燃保温材料。一旦发生火灾,不仅会造成火灾蔓延,更会大量产生有毒有害的燃烧产物,也容易引起人员的伤亡。洁净室内工艺物料和公用工程管道、电缆布置错综复杂,且布置隐蔽,一般安装在技术夹层或暗敷于隔墙内,发生故障不易及时发现,火灾隐情不易发现。

六、生产工艺特殊,次生灾害控制困难

部分洁净厂房由于生产生物活性物质,一旦发生火灾,不仅要控制、扑灭火灾,还要控制次生灾害的产生。一旦控制次生灾害措施不当,造成环境污染的后果将远远大于火灾造成的后果。

83评论

大姨夫管好你媳妇折磨我

2022年的一级消防工程师考试即将在11月开始正式考试,目前考生们的复习时间紧张,而需要复习的知识点内容相当庞大,想要在开考之前将知识点内容全部记下来几乎是不可能完成的事,那么接下来就和我一起来看看2022年一级消防工程师考试案例分析考试知识点内容分析,看一看精选的知识点内容吧!

1.应当当场改正的火灾隐患:

(1)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的

(2)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁合的

(3)捋安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的

对于因涉及城市规划布局以致企业不能自身解决的重大火灾隐患,应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地政府报告。

1.防火单元:

对于公共空间内设置的高火灾荷载、人员流动小、无独立疏散条件的区域(如厨房、为旅客服务的办公室、设备用房、既有商业设施等)应采用防火单元的处理方式,即采用耐火极限不低于的不燃烧体防火隔墙和耐火极限不低于的不燃烧体屋顶与其他空间进行防火分隔,在隔墙上开设门、窗时,应采用甲级防火门、窗“防火单元”的设计方法是解决大空间难以进行物理防火分隔的有效手段。设计中可以捋火灾危险性较大的区域从大空间中剥离出来,力争捋火灾限制在局部区域和范围内,最大限度限制火灾的影响区域。

2.防火舱:

对于站房内设置的为旅客服务的无明火作业的餐饮、商业零售网点、商务候车等场所,可采用“防火舱”的处理方式,以确保将火灾影响限制在局部范围内,最大限度地避免危及生命安全、财产全和运营安全的事件发生,以实现大空间开敞布局的需要。

3.燃料岛:

燃料岛是指在开放大空间内设置的没有顶棚的小型陈列和零售服务设施。这些设施被要求控制在6~20m2之内,火灾规模一般为3~5MW。燃料岛之间应保持足够的防火安全间距,一般不小于9m。

除敞开式汽车库、建筑面积小于1000m的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、修车库应设置排烟系统应设置机械排烟系统。

机械排烟系统——可与人防、卫生等排气、通风系统合用。排烟风机的排烟量——应按换气次数不小于6次h计算确定。

每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m,每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。

排烟风机——可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。

排烟风机——应保证280℃时能连续工作30min。

汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

31评论

相关问答