一级消防工程师装修保温

原来全是我自作多情
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    19720

首页> 工程师报名> 一级消防工程师装修保温

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

岛未荒亡心已存亡

已采纳

一级消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目,实务和综合能力科目的考试题型为客观题,案例分析科目考试题型为综合案例分析题。

《消防安全技术实务》考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容有:

(1)燃烧与火灾:燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

(2)通用建筑防火:生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

(3)建筑消防设施:室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

《消防安全技术综合能力》考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容有:

(1)消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德:消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

(2)建筑防火检查:总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

(2)消防设施检测与维护管理:通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

《消防安全案例分析》考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容有:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲。

97评论

女汉子比软妹子好

消防排烟通风保温规范中对保温层的要求是需要有适当的厚度,以防止冷凝和减少热量损失,并且还要考虑保温材料的防火性能。因此,具体保温多厚应该根据建筑物的实际情况、环境气温、使用要求以及建筑物内外温度差等因素来确定。在一般情况下,消防排烟通风保温规范中的要求是最小保温厚度不少于50mm,并且根据不同的保温材料以及使用要求,可能需要增加保温厚度。例如,采用硅酸盐保温材料和聚苯乙烯保温材料时,一般需要按照规范要求增加保温层厚度。总之,在消防排烟通风保温设计中,需要结合建筑物的实际情况和具体要求,根据规范要求和技术标准,合理确定保温材料的厚度,以确保建筑物内部的热量损失减少,同时满足建筑物的安全要求。为了确保设计的准确性,应该由专业工程师进行计算和指导。

188评论

左眼流的泪右眼流的水

为您准备“一级消防工程师《安全技术实务》知识点:建筑外保温”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师的知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!

一级消防工程师《安全技术实务》知识点:建筑外保温

一.建筑外保温系统:

建筑外保温系统主要包括墙体和屋面的外保温。近年来,由于保温材料自身的可燃性和施工过程管理的疏忽致使火灾频发。建筑外保温系统对火灾的影响:一是通过材料表面使火焰进一步传播;二是加大了火灾荷载,助长了火灾的热强度;三是产生浓烟及有毒气体,造成人员伤亡,阻碍安全疏散和外部救援。在防火检查中,通过对保温材料的燃烧性能、防护层和防火隔离带的设置、每层的防火封堵和电气线路及电器设备安装敷设等进行检查,核实建筑外保温系

二.检查内容:

1.保温材料的燃烧性能:用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类,根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)、B1(难燃性)B2(可燃性)三个等级。针对民用建筑不同的建筑类别、建筑高度和外墙材质,外保温材料的燃烧性能等级有所不同。需要注意的是,屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料

2.防护层的设置:当外墙体保温材料选用非A级材料时,应检查其外侧是否按要求设置不燃材料制作的防护层,并将保温材料完全覆盖。不同使用性质、建筑高度和外墙材质的民用建筑,其防护层的设置厚度也有所不同。需要注意的是,首层防护层的厚度一般是其他楼层防护层的厚度的两倍

3.防火隔离带的设置:当外墙体采用82级保温材料时,检查每层是否沿楼板位置设置了不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。当屋面和外墙体均采用非A级保温材料时,还须检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置了不燃材料制作的防火隔离带,隔离带的宽度不得小于500mm

4.每层的防火封堵:当外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间有空腔时,应检查保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔是否在每层楼板处采用了防火封堵材料封堵,以防因烟囱效应造成火势快速发展

5.电气线路和电器配件:电气线路不得穿越或敷设在非A级保温材料中;对确需穿越或敷设的,应检查是否采取穿金属导管等防火保护措施。开关、插座等电器配件,不得直接安装在难燃或可燃的保温材料上,以防止因电器使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等引发火灾

三.检查方法:

通过查阅消防设计文件中节能设计专篇、建筑剖面图、建筑外墙节点大样、施工记录、隐蔽工程验收记录、相关材料(保温材料、防护层、防火隔离带等)质量证明文件和性能检测报告或型式检验报告等资料,了解建筑高度、建筑类别及是否为幕墙式建筑、外保温体系类型等基础数据后开展现场检查。现场采用钢针插入或剖开尺测量防护层的厚度、水平防火隔离带的高度或宽度时,不允许有负偏差