一级消防工程师按章节题库

惦记着他
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    3472

首页> 工程师报名> 一级消防工程师按章节题库

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

时光带你走你我他

已采纳

【导读】

1. 下列关于剧场、电影院、礼堂平面布置的说法中,不正确的是( )。

A.采用耐火等级为三级的建筑且独立建造时,不应超过2层

B.可设置在地下一层或地下二层

C.用耐火极限不低于的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔

D.设置在三层时,一个观众厅的建筑面积不宜大于400m²

2. 下列有关防火分区面积的说法,正确的是( )

A.一座仓库内储存两种火灾危险性不同的物品,当火灾危险性较大的物品的量较少时,仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定

B.在室内有车道且有人停留的机械式汽车库中,其防火分区的最大允许建筑面积按常规汽车库要求减少25%

C.设置在地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于500m²,全部设置自喷时可增至1000m²

D.商店营业厅设置在多层建筑的首层且满足一定的条件时,防火分区的面积可为10000m²

3. 某单层丙类厂房,建筑面积为8000m²,对其进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家消防技术标准的是( )。

A.厂房采用了三级耐火等级构件

B.厂房划分了三个防火分区

C.两个防火分区之间防火墙的耐火极限为3h

D.防火墙上设置了排气道

4. 防火分隔设施主要包括防火墙、防火卷帘、防火门等,某商场内设置了防火卷帘,下列对防火卷帘的检查结果不符合规范要求的是( )。

A.商场的中庭部位设置了宽度为35m防火卷帘

B.防火分区之间采用防火卷帘分隔,防火卷帘的耐火极限为

C.防火卷帘有靠自重自动关闭的功能

D.防火卷帘具有防烟性能

5. 防火阀指安装在通风、空调系统的送、回风管上,在一定时间内起阻火作业的阀门。对某建筑设置的防火阀进行检查,其中不符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )。

A.空调系统的风管上安装了公称动作温度为70°C的防火阀

B.防火阀两侧各2m范围内的风管采用的是耐火风管

C.防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面的距离为300mm

D.防火阀的安装应能使阀门在发生火灾时顺气流方向关闭

【参考答案及解析】

1.【答案】D。解析:宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:(1)应采用耐火极限不低于的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;(2)设置在一、二级耐火等级的多层建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅或多功能厅的建筑面积不宜大于400m²;(3)设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层;(4)设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;(5)设置在高层建筑中,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。

2.【答案】D。解析:同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按相关规定减少35%。设置在地下或半地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于1000m²,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加倍。一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,当商店营业厅、展览厅设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积为10000m²。

3.【答案】D。解析:单层丙类厂房的耐火极限可以为三级。当为三级时,一个防火分区最大允许建筑面积为3000m²。防火墙的耐火极限不应低于,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙耐火极限不应低于。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙,防火墙内不应设置排气道。

4.【答案】B。解析:防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。代替防火墙或防火隔墙的防火卷帘,其耐火极限不得低于相应墙体的耐火极限的要求。

5.【答案】C。解析:防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。

174评论

尸骸辰骨

2022年的一级消防工程师考试目前留给考生们的复习备考时间还剩下64天,想必各位考生目前已经基本完成了知识点内容的大致复习,进入到了系统做题练习的阶段,我为大家整理了2021年一级消防工程师考试《技术实务》考试真题及答案,一起来看看吧!

61.【题干】关于IG541气体灭火防护区的说法,错误的是( )。

【选项】

A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于

B.防护区的最低环境温度不应低于15℃

C.防护区应设置泄压口

D.防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa

【答案】B

62.【题干】关于无吊顶场所配水管两侧的配水支管设置标准流量洒水喷头数量的说法,正确的是( )。

【选项】

A.轻危险级不应超过12只

B.中危险级不应超过10只

C.仓库危险级不应超过6只

D.严重危险级不应超过8只

【答案】C

63.【题干】某建筑室外消火栓的埋地管道采用无缝钢管,关于该埋地管道敷设的做法,正确的是( )。

【选项】

A.当管道位于非机动车道下,管顶覆土厚度为~

B.管道位于机动车道下,管顶覆土厚度为~

C.顶位于冰冻线下~

D.管顶位于冰冻线下~

【答案】C

64.【题干】某一类高层旅馆,某个防火分区内设有1座剪刀楼梯间作为两个安全出口,关于该楼梯间的设置要求,错误的是( )。

【选项】

A.楼梯间应为防烟楼梯间

B.梯段之间隔墙的耐火极限不应低于

C.客房门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10m

D.楼梯间的两个前室共用时,使用面积不应小于12m2

【答案】D

65.【题干】地铁一旦发生火灾,极易造成严重后果。地铁火灾危险性特点不包括( )。

【选项】

A.空间小、人员空度和流量大

B.用电设备、设施繁多

C.运营线路长、车站多

D.环境相对封闭、排烟困难

【答案】C

66.【题干】某建筑高度为36m的高层养老建筑,设有自动喷水灭火系统和火灾自动化报警系统,该建筑居室的下列装修材料中燃烧性能不应低于B1级的是( )。

【选项】

A.固定家具

B.墙面装修材料

C.地面装修材料

D.隔断装修材料

【答案】B

67.【题干】关于汽车库、修车库、停车场的分类,正确的是( )。

【选项】

A.停车位数量为125个,总建筑面积为5000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库

B.修车库车位数为15个,总建筑面积为3000m2的修车库为Ⅰ类修车库

C.停车位数量为400个的停车场为Ⅰ类停车场

D.停车位数量为300个,总建筑面积为1000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库

【答案】D

68.【题干】在标准耐火试险条件下,判断承重墙的耐火极限时,不需要考虑的因素是( )。

【选项】

A.墙体厚度

B.承载能力

C.完整性

D.隔热性

【答案】A

69.【题干】下列灭火器中,不适宜扑救厨房火灾的是( )。

【选项】

干粉灭火器

干粉灭火器

C.泡沫灭火器

D.二氧化碳灭火器

【答案】C

70.【题干】大型商业综合体设置了消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用集中电源方式供电。下列组件中,不属于该综合体消防应急照明和疏散指示系统组成部分的是( )。

【选项】

A.应急照明控制器

型安全出口标志灯

C.集中电源型应急照明灯

D.应急照明配电箱

【答案】D

71.【题干】某石化企业中央控制楼内设有消防控制室,该企业的一个生产车间设有可燃气体探测报警系统,该系统设备的选型或设置错误的是( )。

【选项】

A.可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器

B.可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近

C.可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统

D.可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室

【答案】B

72.【题干】关于火灾探测报警系统组成的说法,错误的是( )。

【选项】

A.火灾报警装置是系统的基本组成部分

B.系统应设置自动或手动触发装置

C.系统应设置主电源和备用电源

D.系统必须设置火灾警报装置

【答案】A

73.【题干】某3层养老建筑设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明疏教指示系统技术标准》(GB51309),该系统的下列性能指标中,错误的是( )。

【选项】

A.出口标志灯的持续应急工作时间为

B.系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为

C.应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s

D.持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s

【答案】B

74.【题干】某二级耐火等级的剧场,其观众厅的疏散时间控制为2min。如果每股人流通过能力:池座为43人min、楼座为37人min,单股人流宽度为。在计算该剧场疏散楼梯的宽度时,采用的百人宽度指标最小为( )m百人。

【选项】

【答案】A

75.【题干】根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160),下列物质的火灾危险性分类中,错误的是( )。

【选项】

A.操作温度超过其闪点的Z类液体应视为甲B类液体

B.液化烃的火灾危险性属于甲A类

C.汽油的火灾危险性属于甲B类

D.操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体

【答案】D

76.【题干】建筑面积为1000m2的电影摄影棚设置的自动喷水灭火系统,应采用( )。

【选项】

A.雨淋系统

B.湿式系统

C.干式系统

D.预作用系统

【答案】A

77.【题干】某耐火等级为二级的办公建筑,其供配电线路的选型和敷设存在电气火灾风险的是( )。

【选项】

A.照明灯具配电回路的允许载流量大于其配接灯具的额定工作电流总和

B.插座回路线缆在有可燃物的闷顶中敷设时,采用B1级刚性塑料管保护

C.电气竖井设置的槽盒在穿越楼板处时,采用耐火极限为的防火封堵材料封堵

D.电气竖井内成束敷设电缆的燃烧性能为B1级

【答案】B

78.【题干】多瓶组单元独立内贮压式七氟丙烷气体灭火系统的组件不包括( )。

【选项】

A.信号反馈装置

B.单向阀

C.选择阀

D.集流管

【答案】C

79.【题干】关于扑救易燃液体火灾的说法,错误的是( )。

【选项】

A.蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性易燃液体火灾

B.高倍数泡沫灭火剂不适用于扑救油罐火灾

C.水灭火剂能用于扑救二硫化碳火灾

D.气体灭火剂不能用于扑救易燃液体火灾

【答案】D

80.【题干】关于自动跟踪定位射流灭火系统分类的说法,错误的是( )。

【选项】

A.灭火装置的流量为10Ls、射流方式为喷射型的系统为喷射型定位射流灭火系统

B.灭火装置的流量为6Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统

C.灭火装置的流量为15Ls的系统为自动消防炮灭火系统

D.灭火装置的流量为12Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统

【答案】C

81.【题干】单层棉花仓库,占地面积为3000m2,该仓库灭火器的下列配置方案中,正确的有( )。

【选项】

A.灭火器单位灭火级别最大保护面积为50m2

B.灭火器配置修正系数取

C.手提式灭火器最大保护距高为15m

D.单具灭火器最小配置灭火级别为2A

E.每个灭火器设置点配置数量不多于5具,且不少于2具

【答案】AC

82.【题干】关于公共建筑防烟分区划分,正确的是( )。

【选项】

A.净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区

B.净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区

C.净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区

D.净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区

E.净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区

【答案】ACDE

83.【题干】关于工业建筑疏散门,错误的是( )。

【选项】

A.戊类昂库首层靠外墙外侧的疏散门可采用推拉门

B.丙类仓库首层靠外墙外侧的门可采用卷门

C.乙类车间人数不超60人且每樘门的平均疏散人数不超30人,疏散门的开方向不限

D.丁类车间作为第二安全出口的疏散门可采用推拉门

E.多层戊类车间每层工作人数为50人其封闭楼梯间的门可双向开

【答案】CD

84.【题干】某单层会展中心,室内净高13m设置湿式自动喷水灭火系统,关于该系统正确的是( )。

【选项】

A.作用面积取160m2

B.喷头布置间距不大于且不小于

C.喷水强度取15L()

D.最不利点洒水喷头工作压力取

E.设计持续喷水时间取

【答案】ABDE

85.【题干】某办公建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为区域报警系统,下列部件中可作为系统组件的有( )。

【选项】

A.输出模块

B.点型感烟火灾探测器

C.手动火灾报警按钮

D.消防控制室图形显示装置

E.管路采样气式感烟火灾探测器

【答案】BCDE

86.【题干】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),关于疏散走道设置的说法,错误的有( )。

【选项】

A.不借用相邻防火区疏散时,疏散走道在防火分区处可采用防火卷帘分隔

B.宾馆客开向疏散走道的门的净宽度不小于时,疏散走道的最小净宽度不应小于10m

C.一类高层教学楼内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m

D.二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙不应采用金属夹芯板

E.一类高层旅馆内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距高不应大于

【答案】ABC

87.【题干】某建筑内内火极限20的防火等级,长8m高6m采用防护冷却系统保护,下列正确的是( )。

【选项】

A.系统喷头采用快速响应洒水喷头

B.喷水强度≥()

C.喷头间距<

D.持续喷水时间≥

E.喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离≤

【答案】ABDE

88.【题干】某办公建筑每层划分为一个防火分区,疏散走道由电动挡烟壁分隔为2个防烟分区,并设置了机械排烟系统,防烟楼梯间和前室设置了机械加压送风系统三层疏散走道的1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,消防联动控制器应联动的设备有( )。

【选项】

A.三层排烟系统的排烟风机

B.四层防烟梯间前室的送风口

C.三层疏散走道的排烟阀

D.防烟楼梯间的所有加压送风机

E.三层疏散走道的电动挡烟垂壁

【答案】BD

89.【题干】关于大型商业综合体内餐饮场所防火措施的说法,错误的有( )。

【选项】

A.用餐区域使用木炭现场烤肉,应采取防护措施

B.餐饮场所宜集中布置在同一楼层的集中区域

C.建筑面积大于150m2的地下餐饮场所不应使用燃气

D.厨房的油烟管道应至少每半年清洗一次

E.厨房与餐厅之间设置的防火的耐火极限不应低于声

【答案】ADE

90.【题干】某建筑室内消火栓系统设置了2台消防水泵,1用1备,其出水管上应设置( )。

【选项】

A.止回阀

B.控制阀

C.真空表

D.压力表

65的试水管

【答案】ABDE

91.【题干】关于建筑防火间距的说法,正确的有( )。

【选项】

A.住宅建筑与10kV预装式变电站的防火间距不应小于3m

B.两栋高层教学楼,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于时,防火间距不应小于

C.两栋多层办公楼相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可不限

D.相邻两栋高度相同的1级耐火等级酒店建筑,相邻任一侧外墙为防火墙屋顶的耐火极限不低于时,防火间距可不限

E.两栋均为二级耐火等级的高层商场建筑通过连廊连接时,防火间距不应小于13m

【答案】ACDE

92.【题干】某商业建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为集中报警系统,火灾探测器和联动模块共用同一总线。该建筑火灾自动报警系统线路的线缆选型,正确的有( )。

【选项】

A.输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线

B.输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线

C.消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆

D.火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线

E.消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆

【答案】BCE

93.【题干】某一类高层办公楼外围护结构釆用玻璃幕墙,关于该幕墙的防火设置要求,正确的有( )。

【选项】

A.幕墙上下层之间的实体墙高度不应小于

B.幕墙上下层之间设置的防火玻璃墙耐火完整性不应低于

C.幕墙与每层楼板的缝隙应采用防火封堵材料封堵

D.幕墙与隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵

E.幕墙上下层之间的实体墙的耐火极限不应低于

【答案】ABCD

94.【题干】关于室内消火栓栓口压力或消防水枪充实水柱的说法正确的有( )。

【选项】

A.室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

B.多层库房的消火栓栓口动压不应小于,且消火水枪充实水柱应按13m计算

C.高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

D.高层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

E.单层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按10m计算

【答案】ACD

95.【题干】某建筑高度为78m的写字楼,长60m,宽30m,设有环形消防车道,南侧消防车登高操作场地,关于该建筑灭火救援及相关设施的设置,正确的是( )。

【选项】

A.建筑南侧设置高8m、长10m、宽4m的雨棚

B.靠建筑南侧外墙设置的楼梯间在首层直通室外

C.建筑南侧的消防车登高操作场地平面尺寸为60m×10m

D.建筑每层南北两侧各设有1个消防救援窗口

E.建筑南侧设置的消防车道宽度为5m

【答案】ABCE

96.【题干】宾馆设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防系统,并设有消防控制室。该宾馆消防控制室内应设置的消防设备包括( )。

【选项】

A.火灾报警控制器(联动型)

B.出口标志灯

C.消防控制室图形显示装置

D.区域显示器

E.消防应急广播控制设备

【答案】ACE

97.【题干】某大型商业综合体,设置了消防应急照明和疏散指示系统,消防应急灯具釆用集中电源供电。该综合体消防应急灯具配电系统的设置,正确的有( )。

【选项】

A.消防控制室和所在楼层设置的灯具共用同一配电回路

B.额定输出功率为800W的集中电源设置在电气竖井内

C.应急照明集中电源的输出回路为4路

D.防烟楼梯间的灯具单独设置配电回路

E.分散设置的应急照明集中电源由所在防火分区的正常照明配电箱供电

【答案】BCD

98.【题干】某偏远地区的固定顶丙酮储罐区,采用固定式低倍数泡沬灭火系统保护。关于该储罐区泡沫灭火系统的设置方案,正确的有( )。

【选项】

A.储罐采用液下喷射系统

B.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240Lmin

C.泡沫液的供给强度为12L(min·m2)。

D.泡沫液的连续供给时间为40min

E.防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m

【答案】BCD

99.【题干】关于管网气体灭火系统的控制方案,正确的有( )。

【选项】

A.气体灭火控制器自动控制系统启动

B.驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动

C.选择阀机械应急操作装置控制系统停止

D.防护区外的手动控制装置手动控制系统启动

E.防护区外的手动控制装置手动控制系统停止

【答案】ABDE

100.【题干】某直径为50m的全压力式液化烃储罐,周边距该储罐罐壁70m范围内布置有4座相同的储罐。储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护时,关于该系统设计参数的选用,正确的有( )。

【选项】

A.水喷雾系统响应时间为200s

B.着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算

C.相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的12计算

D.水喷雾系统持续供给时间为

E.水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量

【答案】BCE

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

67评论

任凭时间选真人

1.某单位新建一民用建筑,现建筑使用单位对其进行安全疏散检查。下列有关安全疏散距离的说法中,正确的是( )。

A.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加15%

B.建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m

C.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少2m

D.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,按规定减少5m

2.安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。下列关于民用建筑安全疏散距离说法中,不符合国家工程消防技术标准规定的是( )。

A.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加25%

B.建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m

C.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少5m

D.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定增加2m

3.在对建筑设置的安全出口进行检查时,符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )

A.某单层建筑面积为80㎡且人数为15人的幼儿园,设置了一个安全出口

B.某三层饭店,每层建筑面积为200㎡且每层人数为50人,设置了一个安全出口

C.某单层商店建筑,建筑面积为200㎡且设计人数为30人,设置了一个安全出口

D.某三层医疗建筑,每层面积为200㎡且第二、三层的人数之和为25人,设置了一个安全出口

4.下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。

A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门

B.服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启功能

C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈

D.室外地坪标高、室内地坪标高的地下二层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯

E.高层宾馆中连接一字形内走道的2个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为60m

5.下列关于工业建筑内疏散门的做法中,正确的是( )。

A.某石脑油仓库,首层靠墙的外侧采用推拉门

B.某硝酸铜厂房,首层采用向内开启的平开门

C.某酚醛泡沫仓库,首层靠外墙内侧采用推拉门

D.某植物油仓库,首层靠墙的外侧采用卷帘门

答案见下一页

43评论

相关问答