目录:一,技术工程师岗位详细介绍1. 技术类职位的薪资待遇技术类职位的职业发展路线职位目标:总工需要哪些能力行业现状入职后如何快速融入新环境应届生没有工作经验怎么办工作体会快速成长职业规划如何晋升技术员在不同单位的发展路线工作设想计划14. 怎样算优秀的技术人员二,技术工程师招聘考试题库xx建筑工程集团公司项目技术负责人招聘笔试题中国建筑工程总公司技术岗位竞聘笔试题中建四局xx公司技术岗竞聘考试题 (A卷)园建技术总工招聘笔试题和答案市政技术总工招聘笔试题和答案市政技术施工员笔试题和答案建筑公司技术部门招聘面试问题(专业题,职位有项目经理,技术负责人,土建工程师,预算员)现场施工专业技术人员招聘笔试题及参考答案路桥施工技术组长招聘面试问题及参考答案路桥项目技术负责人招聘(内部竞聘)笔试题和答案项目技术负责人招聘笔试题和答案(房建土建)部分内容节选:技术工程师技术工程师是建筑施工企业的一类重要职位,小到技术员,大到总工程师,只要在工程中负责技术工作,都属于这类职位。根据施工需要,可分为土建专业、水电专业、通风空调等专业。工作职责:1、编制施工方案,组织施工图纸的技术交底,负责对施工班组进行施工技术交底;入行门槛:约有50%的技术工程师是从一毕业后就从事这项工作的,也有一些是从土建工程师或预算工作师转行而来。一般情况下,大专以下学历的较少,本科以上学历的居多,因为技术工程师这一岗位对人员的专
繁花似锦我写不够
2022年的一级消防工程师考试目前留给考生们的复习备考时间还剩下64天,想必各位考生目前已经基本完成了知识点内容的大致复习,进入到了系统做题练习的阶段,我为大家整理了2021年一级消防工程师考试《技术实务》考试真题及答案,一起来看看吧!
61.【题干】关于IG541气体灭火防护区的说法,错误的是()。
【选项】
A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于
B.防护区的最低环境温度不应低于15℃
C.防护区应设置泄压口
D.防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
【答案】B
62.【题干】关于无吊顶场所配水管两侧的配水支管设置标准流量洒水喷头数量的说法,正确的是()。
【选项】
A.轻危险级不应超过12只
B.中危险级不应超过10只
C.仓库危险级不应超过6只
D.严重危险级不应超过8只
【答案】C
63.【题干】某建筑室外消火栓的埋地管道采用无缝钢管,关于该埋地管道敷设的做法,正确的是()。
【选项】
A.当管道位于非机动车道下,管顶覆土厚度为~
B.管道位于机动车道下,管顶覆土厚度为~
C.顶位于冰冻线下~
D.管顶位于冰冻线下~
【答案】C
64.【题干】某一类高层旅馆,某个防火分区内设有1座剪刀楼梯间作为两个安全出口,关于该楼梯间的设置要求,错误的是()。
【选项】
A.楼梯间应为防烟楼梯间
B.梯段之间隔墙的耐火极限不应低于
C.客房门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10m
D.楼梯间的两个前室共用时,使用面积不应小于12m2
【答案】D
65.【题干】地铁一旦发生火灾,极易造成严重后果。地铁火灾危险性特点不包括()。
【选项】
A.空间小、人员空度和流量大
B.用电设备、设施繁多
C.运营线路长、车站多
D.环境相对封闭、排烟困难
【答案】C
66.【题干】某建筑高度为36m的高层养老建筑,设有自动喷水灭火系统和火灾自动化报警系统,该建筑居室的下列装修材料中燃烧性能不应低于B1级的是()。
【选项】
A.固定家具
B.墙面装修材料
C.地面装修材料
D.隔断装修材料
【答案】B
67.【题干】关于汽车库、修车库、停车场的分类,正确的是()。
【选项】
A.停车位数量为125个,总建筑面积为5000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库
B.修车库车位数为15个,总建筑面积为3000m2的修车库为Ⅰ类修车库
C.停车位数量为400个的停车场为Ⅰ类停车场
D.停车位数量为300个,总建筑面积为1000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库
【答案】D
68.【题干】在标准耐火试险条件下,判断承重墙的耐火极限时,不需要考虑的因素是()。
【选项】
A.墙体厚度
B.承载能力
C.完整性
D.隔热性
【答案】A
69.【题干】下列灭火器中,不适宜扑救厨房火灾的是()。
【选项】
干粉灭火器
干粉灭火器
C.泡沫灭火器
D.二氧化碳灭火器
【答案】C
70.【题干】大型商业综合体设置了消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用集中电源方式供电。下列组件中,不属于该综合体消防应急照明和疏散指示系统组成部分的是()。
【选项】
A.应急照明控制器
型安全出口标志灯
C.集中电源型应急照明灯
D.应急照明配电箱
【答案】D
71.【题干】某石化企业中央控制楼内设有消防控制室,该企业的一个生产车间设有可燃气体探测报警系统,该系统设备的选型或设置错误的是()。
【选项】
A.可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器
B.可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近
C.可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统
D.可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室
【答案】B
72.【题干】关于火灾探测报警系统组成的说法,错误的是()。
【选项】
A.火灾报警装置是系统的基本组成部分
B.系统应设置自动或手动触发装置
C.系统应设置主电源和备用电源
D.系统必须设置火灾警报装置
【答案】A
73.【题干】某3层养老建筑设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明疏教指示系统技术标准》(GB51309),该系统的下列性能指标中,错误的是()。
【选项】
A.出口标志灯的持续应急工作时间为
B.系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为
C.应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s
D.持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s
【答案】B
74.【题干】某二级耐火等级的剧场,其观众厅的疏散时间控制为2min。如果每股人流通过能力:池座为43人min、楼座为37人min,单股人流宽度为。在计算该剧场疏散楼梯的宽度时,采用的百人宽度指标最小为()m百人。
【选项】
【答案】A
75.【题干】根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160),下列物质的火灾危险性分类中,错误的是()。
【选项】
A.操作温度超过其闪点的Z类液体应视为甲B类液体
B.液化烃的火灾危险性属于甲A类
C.汽油的火灾危险性属于甲B类
D.操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体
【答案】D
76.【题干】建筑面积为1000m2的电影摄影棚设置的自动喷水灭火系统,应采用()。
【选项】
A.雨淋系统
B.湿式系统
C.干式系统
D.预作用系统
【答案】A
77.【题干】某耐火等级为二级的办公建筑,其供配电线路的选型和敷设存在电气火灾风险的是()。
【选项】
A.照明灯具配电回路的允许载流量大于其配接灯具的额定工作电流总和
B.插座回路线缆在有可燃物的闷顶中敷设时,采用B1级刚性塑料管保护
C.电气竖井设置的槽盒在穿越楼板处时,采用耐火极限为的防火封堵材料封堵
D.电气竖井内成束敷设电缆的燃烧性能为B1级
【答案】B
78.【题干】多瓶组单元独立内贮压式七氟丙烷气体灭火系统的组件不包括()。
【选项】
A.信号反馈装置
B.单向阀
C.选择阀
D.集流管
【答案】C
79.【题干】关于扑救易燃液体火灾的说法,错误的是()。
【选项】
A.蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性易燃液体火灾
B.高倍数泡沫灭火剂不适用于扑救油罐火灾
C.水灭火剂能用于扑救二硫化碳火灾
D.气体灭火剂不能用于扑救易燃液体火灾
【答案】D
80.【题干】关于自动跟踪定位射流灭火系统分类的说法,错误的是()。
【选项】
A.灭火装置的流量为10Ls、射流方式为喷射型的系统为喷射型定位射流灭火系统
B.灭火装置的流量为6Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统
C.灭火装置的流量为15Ls的系统为自动消防炮灭火系统
D.灭火装置的流量为12Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统
【答案】C
81.【题干】单层棉花仓库,占地面积为3000m2,该仓库灭火器的下列配置方案中,正确的有()。
【选项】
A.灭火器单位灭火级别最大保护面积为50m2
B.灭火器配置修正系数取
C.手提式灭火器最大保护距高为15m
D.单具灭火器最小配置灭火级别为2A
E.每个灭火器设置点配置数量不多于5具,且不少于2具
【答案】AC
82.【题干】关于公共建筑防烟分区划分,正确的是()。
【选项】
A.净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区
B.净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区
C.净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区
D.净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区
E.净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区
【答案】ACDE
83.【题干】关于工业建筑疏散门,错误的是()。
【选项】
A.戊类昂库首层靠外墙外侧的疏散门可采用推拉门
B.丙类仓库首层靠外墙外侧的门可采用卷门
C.乙类车间人数不超60人且每樘门的平均疏散人数不超30人,疏散门的开方向不限
D.丁类车间作为第二安全出口的疏散门可采用推拉门
E.多层戊类车间每层工作人数为50人其封闭楼梯间的门可双向开
【答案】CD
84.【题干】某单层会展中心,室内净高13m设置湿式自动喷水灭火系统,关于该系统正确的是()。
【选项】
A.作用面积取160m2
B.喷头布置间距不大于且不小于
C.喷水强度取15L()
D.最不利点洒水喷头工作压力取
E.设计持续喷水时间取
【答案】ABDE
85.【题干】某办公建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为区域报警系统,下列部件中可作为系统组件的有()。
【选项】
A.输出模块
B.点型感烟火灾探测器
C.手动火灾报警按钮
D.消防控制室图形显示装置
E.管路采样气式感烟火灾探测器
【答案】BCDE
86.【题干】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),关于疏散走道设置的说法,错误的有()。
【选项】
A.不借用相邻防火区疏散时,疏散走道在防火分区处可采用防火卷帘分隔
B.宾馆客开向疏散走道的门的净宽度不小于时,疏散走道的最小净宽度不应小于10m
C.一类高层教学楼内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m
D.二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙不应采用金属夹芯板
E.一类高层旅馆内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距高不应大于
【答案】ABC
87.【题干】某建筑内内火极限20的防火等级,长8m高6m采用防护冷却系统保护,下列正确的是()。
【选项】
A.系统喷头采用快速响应洒水喷头
B.喷水强度≥()
C.喷头间距<
D.持续喷水时间≥
E.喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离≤
【答案】ABDE
88.【题干】某办公建筑每层划分为一个防火分区,疏散走道由电动挡烟壁分隔为2个防烟分区,并设置了机械排烟系统,防烟楼梯间和前室设置了机械加压送风系统三层疏散走道的1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,消防联动控制器应联动的设备有()。
【选项】
A.三层排烟系统的排烟风机
B.四层防烟梯间前室的送风口
C.三层疏散走道的排烟阀
D.防烟楼梯间的所有加压送风机
E.三层疏散走道的电动挡烟垂壁
【答案】BD
89.【题干】关于大型商业综合体内餐饮场所防火措施的说法,错误的有()。
【选项】
A.用餐区域使用木炭现场烤肉,应采取防护措施
B.餐饮场所宜集中布置在同一楼层的集中区域
C.建筑面积大于150m2的地下餐饮场所不应使用燃气
D.厨房的油烟管道应至少每半年清洗一次
E.厨房与餐厅之间设置的防火的耐火极限不应低于声
【答案】ADE
90.【题干】某建筑室内消火栓系统设置了2台消防水泵,1用1备,其出水管上应设置()。
【选项】
A.止回阀
B.控制阀
C.真空表
D.压力表
65的试水管
【答案】ABDE
91.【题干】关于建筑防火间距的说法,正确的有()。
【选项】
A.住宅建筑与10kV预装式变电站的防火间距不应小于3m
B.两栋高层教学楼,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于时,防火间距不应小于
C.两栋多层办公楼相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可不限
D.相邻两栋高度相同的1级耐火等级酒店建筑,相邻任一侧外墙为防火墙屋顶的耐火极限不低于时,防火间距可不限
E.两栋均为二级耐火等级的高层商场建筑通过连廊连接时,防火间距不应小于13m
【答案】ACDE
92.【题干】某商业建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为集中报警系统,火灾探测器和联动模块共用同一总线。该建筑火灾自动报警系统线路的线缆选型,正确的有()。
【选项】
A.输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线
B.输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线
C.消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
D.火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线
E.消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
【答案】BCE
93.【题干】某一类高层办公楼外围护结构釆用玻璃幕墙,关于该幕墙的防火设置要求,正确的有()。
【选项】
A.幕墙上下层之间的实体墙高度不应小于
B.幕墙上下层之间设置的防火玻璃墙耐火完整性不应低于
C.幕墙与每层楼板的缝隙应采用防火封堵材料封堵
D.幕墙与隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵
E.幕墙上下层之间的实体墙的耐火极限不应低于
【答案】ABCD
94.【题干】关于室内消火栓栓口压力或消防水枪充实水柱的说法正确的有()。
【选项】
A.室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算
B.多层库房的消火栓栓口动压不应小于,且消火水枪充实水柱应按13m计算
C.高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算
D.高层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算
E.单层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按10m计算
【答案】ACD
95.【题干】某建筑高度为78m的写字楼,长60m,宽30m,设有环形消防车道,南侧消防车登高操作场地,关于该建筑灭火救援及相关设施的设置,正确的是()。
【选项】
A.建筑南侧设置高8m、长10m、宽4m的雨棚
B.靠建筑南侧外墙设置的楼梯间在首层直通室外
C.建筑南侧的消防车登高操作场地平面尺寸为60m×10m
D.建筑每层南北两侧各设有1个消防救援窗口
E.建筑南侧设置的消防车道宽度为5m
【答案】ABCE
96.【题干】宾馆设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防系统,并设有消防控制室。该宾馆消防控制室内应设置的消防设备包括()。
【选项】
A.火灾报警控制器(联动型)
B.出口标志灯
C.消防控制室图形显示装置
D.区域显示器
E.消防应急广播控制设备
【答案】ACE
97.【题干】某大型商业综合体,设置了消防应急照明和疏散指示系统,消防应急灯具釆用集中电源供电。该综合体消防应急灯具配电系统的设置,正确的有()。
【选项】
A.消防控制室和所在楼层设置的灯具共用同一配电回路
B.额定输出功率为800W的集中电源设置在电气竖井内
C.应急照明集中电源的输出回路为4路
D.防烟楼梯间的灯具单独设置配电回路
E.分散设置的应急照明集中电源由所在防火分区的正常照明配电箱供电
【答案】BCD
98.【题干】某偏远地区的固定顶丙酮储罐区,采用固定式低倍数泡沬灭火系统保护。关于该储罐区泡沫灭火系统的设置方案,正确的有()。
【选项】
A.储罐采用液下喷射系统
B.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240Lmin
C.泡沫液的供给强度为12L(min·m2)。
D.泡沫液的连续供给时间为40min
E.防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m
【答案】BCD
99.【题干】关于管网气体灭火系统的控制方案,正确的有()。
【选项】
A.气体灭火控制器自动控制系统启动
B.驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动
C.选择阀机械应急操作装置控制系统停止
D.防护区外的手动控制装置手动控制系统启动
E.防护区外的手动控制装置手动控制系统停止
【答案】ABDE
100.【题干】某直径为50m的全压力式液化烃储罐,周边距该储罐罐壁70m范围内布置有4座相同的储罐。储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护时,关于该系统设计参数的选用,正确的有()。
【选项】
A.水喷雾系统响应时间为200s
B.着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算
C.相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的12计算
D.水喷雾系统持续供给时间为
E.水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量
【答案】BCE
一级消防工程师考试考什么
注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
咸鱼在流泪
701)加油站的汽油罐和柴油罐应_______。(A) A、埋地设置B、设在室内C、设在地下室D、露天设置702)加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的倍时,相邻一侧应设置高度不低于_______ m的非燃烧实体围墙。(C)A、B、C、D、703)加油站油罐通气管管口应安装_______。(D)A、截断阀B、净化装置C、回收装置D、阻火器704)加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的_______% 。(B)A、20B、25C、30D、35705)架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为_______。(D)A、倍杆高B、1倍杆高C、倍杆高D、不应跨越加油站,且不应小于5m706)单罐容量为50m3,总容量为150m3的加油站为_______加油站。 (A)A.一级B.二级C.三级D.四级707)闪点低于或等于_______摄氏度的油品称为易燃油品。(B)A、28B、45C、60D、90708)以下总容量为_______ m3为五级石油库。(A)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000709)以下总容量为_______ m3为四级石油库。(B)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000710)以下总容量为_______ m3为三级石油库。(C)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000711)石油库可划分为_______级。(D)A、二B、三C、四D、五712)一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______。(C)A、B、C、D、713)二、三、四、五级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______ m。(B)A、B、C、D、714)石油库通向公路的车辆出入口(公路装卸区的单独出入口除外),一、二、三级石油库不宜少于_______处。(B)A、1B、2C、3D、4715)石油库应设高度不低于_______ m的非燃烧材料的实体围墙。(C)A、B、C、D、716)企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于_______ (B)m。A、B、C、D、717)同一个油罐组内油罐总容量,固定顶油罐组及固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于_______ m3。(B)A、10000B、12000C、20000D、60000718)同一个油罐组内,浮顶、内浮顶油罐不应大于_______ m3。(D)A、100000B、120000C、200000D、600000719)同一油罐组内的油罐数量,当单罐容量等于或大于1000m3时,不应多于_______座。(C)A、8B、10C、12D、14720)同一油罐组内的油罐数量,单罐容量小于1000m3的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内油罐数量_______。(D)A、8B、10C、12D、不限721)地上油罐组内,当单罐容量小于1000m3储存丙B类油品的油罐不应超过_______排。(C)A、2B、3C、4D、5722)省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级 行政主管部门召开专家评审会,对建设单位提交的消防技术方案进行评审。(C)A、规划B、国土资源管理C、住房和城乡建设D、安全生产监督723)地上油罐组内,立式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(D)A、2mB、3mC、4mD、5m724)地上油罐组内,卧式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(B)A、2mB、3mC、4mD、5m725)当石油库采用低压消防给水系统时,应保证每个消火栓出口处在达到设计消防流量时,给水压力不应小于_______ MPa。(B)A、B、C、D、726)一、二、三石油库的罐区应设置_______灭火设施。(A)A、泡沫B、水喷雾C、气体D、雨淋727) 石油库固定内固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于_______ m。(B)A、30B、60C、120D、150728)供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不超过_______ m。(C)A、 4B、 5C、 6D、7729)室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到时, 室外消火栓栓口处的水压力不应小于_______ (C)Mpa(从室外设计地面算起)。A、B、 C、 D、730)按《建筑设计防火规范》的规定,当市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于_______ Ls,应设消防水池。(B)A、15B、 25C、35D、45731)供消防车取水的消防水池共保护半径不应大于_______ m。(A)A、150B、 180C、200D、250732)《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于_______ mm。(C)A、80B、90C、100D、150733)《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于_______ m3。(D)A、6B、9C、12D、18734)高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于_______ Mpa时,应设减压设施。(B)A、B、C、D、735)喷头流量系数分类,流量系数K=_______ 的洒水喷头称为标准喷头。(B)A、55B、80C、115D、155736)生火灾时,湿式喷水灭火系统中的由_______探测火灾。(C)A.火灾探测器B.水流指示器C.闭式喷头D.压力开关737)预作用喷水灭火系统由_______组成。(C)A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施738)发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由_______发出信号开启。(D)A、闭式喷头B、开式喷头C、水流指示器D、火灾报警控制器739)干式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备740)湿式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施741)民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为_______。(A)A、轻危险级、中危险级、严重危险级B、一级、二级、三级C、次危险级、中危险级、严重危险级D、一级、二级、三级、四级742)湿式自动喷水灭火系统适用场所的环境温度范围为_______(A)℃。A、4-70B、0-68C、大于70D、小于4743)自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于_______ (C)MPa,管网内的工作压力不应大于。A、B、C、D、744)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过_______个。(C)A、1000B、1200C、800D、600745)自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时,工作液色标为_______ 色。(B)A、橙B、红C、黄D、绿746)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于_______ cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)A、50B、70C、80D、60747)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设_______喷水灭火系统。(B)A、水喷雾B、雨淋C、水幕D、干式748)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度_______ 度。(C)A、50B、45C、40D、30749)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为_______ 。(A)A、自动启动B、消防控制室远程启动C、水泵房手动启动D、任选750)采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,泡沫消火栓的间距不应大于_______ (D)m,且设置数量不宜小于4 个。751)液下喷射泡沫灭火系统,适用于_______ 。(A)A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐B.外浮顶储罐C.内浮顶储罐D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐752)扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用_______ 。(D)A.蛋白泡沫液B.氟蛋白泡沫液C.水成膜泡沫液D.抗溶性泡沫液753)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_______。(B)A、局部机械排烟设施B、局部正压送风系统C、向疏散方向开启的甲级防火门D、向疏散方向开启的丙级防火门754)_______ 应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A、高层建筑的地下水泵房B、消防电梯井C、消防控制室D、封闭避难层(间)755)设置机械加压送风的楼梯间宜_______ 设一个加压送风口,前室的加压送风口应设每层一个。(B)A、每隔四至五层B、每隔二至三层C、每隔六至七层D、每层756)除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为_______。(B)A、280℃B、70℃C、72℃D、220℃757)排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为_______ 。(C)A、72℃B、70℃C、280℃D、220℃758)通风管道必须穿过防火墙时,其穿过防火墙两侧各_______m范围内风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)759)自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过_______(A)m。760)《建筑设计防火规范》适用于下列_______居住建筑 (B)A. 建筑高度小于等于24m的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。B. 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。C. 7层及7层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。761)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 檐口B. 坡尖C. 12坡尖762)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为平屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 屋面面层。B. 女儿墙C. 12女儿墙763) 生产的火灾危险性乙类的物质性质中包括 :(B)A. 闪点大于等于60℃的液体.B. 闪点大于等于60℃的液体雾滴.C. 爆炸下限小于10% 的气体.764)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列_______ ,可按火灾危险性较小的部分确定. (B)A. 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于等于5%。B. 丁、戊类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%.C. 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于30%.765) 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,下列 储存物品为甲类火灾危险性。(A)A. 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧B. 闪点小于等于28℃的液体。C. 爆炸下限小于等于10%的气体.766) 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,该仓库或防火分区的火灾危险性应如何确定。 (A)A. 按其中火灾危险性的类别确定.B.按其中火灾危险性占12物品时的类别确定.C. 按其中火灾危险性占13物品时的类别确定.767)丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量_______ 的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。 (C)768) 一级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足 的要求。(D)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体小时B. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。电梯井的墙不燃烧体2.小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2小时769) 二级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足_______的要求。(C)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。梁不燃烧体小时B. 楼板不燃烧体小时。承重墙不燃烧体小时。柱不燃烧体小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 楼板不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时。梁不燃烧体小时.770)甲、乙类厂房的_______ ,其耐火极限应按《建筑设计防火规范》表 的规定提高。(C)A. 承重墙.B. 柱.C. 防火墙.D. 梁.771) 一、二级耐火等级的单层厂房(仓库),其_______的耐火极限可按《建筑设计防火规范》表 的规定降低。 (B)A. 承重墙B. 柱C. 防火墙D. 梁772) 下列 二级耐火等级建筑,其梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:(D)A. 设置自动灭火系统的单层乙类厂房。B.设置自动灭火系统的多层丙类厂房。C. 丙、丁类厂房.D.丁、戊类仓库773) 除甲、乙类仓库和高层仓库外,当一、二级耐火等级建筑非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不应低于_______ h; 当采用难燃烧体时,不应低于_______ h:_______ (B)774) 一、二级耐火等级的4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房(仓库),当非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不限;当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于_______。(C)A. A级级级级775)二级耐火等级厂房(仓库)中的房间隔墙,当采用难燃烧体时,其耐火极限应是_______ 。(C)A. .B. .C. D..776)二级耐火等级的多层厂房的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..777)二级耐火等级的多层仓库的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..778)一级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于_______ h。(A)B. C. D. 779)二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于_______ h。(A)A. 780)一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)中采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于_______ 。 (D)A. .B. .C. D..781)一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可以采用_______ 。 (B)A. 不燃烧材料B. 可燃烧材料B. 难燃烧体的轻质复合屋面板782)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过_______ 层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。(D)A. 1.B. 2.C. 3D. 4 .783)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于_______ 级。(C)A. A.B. B1.C. B2D. B3 .784)以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的单层厂房,其耐火等级应按_______级确定。(D)A. 一.B. 二.C. 三D. 四 .785)预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且该节点的耐火极限为_______。(D)A. .B. .C. D. 不应低于相应构件 .786)厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的允许建筑面积为_______ 平方米。 (C)A.甲类二级单层4000,多层3000 B.乙类一级单层4000,多层3000C.丙类一级单层不限,多层6000 D.丙类二级单层8000,多层5000787)除麻纺厂房外,二级耐火等级的单层纺织厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;_______(A)A. 4000.B. 8000.C. 12000D. 16000 .788)二级耐火等级的单层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米。(D)A. 8000.B. 12000.C. 16000.D. 20000 .789)一级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的允许建筑面积可按 确定。 (D)平方米平方米平方米D.工艺要求790)一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过_______ 人时,其层数不限。(A);;;791) 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于_______h 的墙体和_______h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。______________ (A)792)一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(C)793) 一、二级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ m2。 (C)794)一、二级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(B)795)三级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ (C)m2。796) 三级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______m2。(C)C. 1000D. 1200797)酒精度为50%(vv)以上的白酒仓库不宜超过_______ 层。_______ (C)798)使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级应为_______级。(A)A.一B.二C.三D.四799)建筑面积小于等于_______ m2 的独立甲、乙类单层厂房,可采用三级耐火等级的建筑。(D)B. 250C. 300D. 750800)使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,当建筑面积小于等于500m2时,可以采用_______ 级耐火等级建筑。______________ (C)A.一B.二C.三D.四