1、消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程考试合格,持有一级或者二级注册消防工程的执业资格证书。
2、消防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能(含,下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施。
3、消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。
4、消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技以上等级职业资格证书。
5、消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为。
6、泵房主要人行通道宽度不宜小于,气控制柜前通道宽度不宜小于。
7、泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于;当管径DN≥200mm时,不应小于。
8、稳压泵验收时,稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求,不大于15次h。
9、墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于,且不应安装在玻璃幕墙下方。
10、配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
11、架空管道每段管道设置的防晃支架不少于1个;当管道改变方向时,增设防晃支架;立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
12、管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
13、厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
a.甲类厂房,每层建筑面积不大于100㎡,且同一时间的作业人数不超过5人;
b.乙类厂房,每层建筑面积不大于150㎡,且同一时间的作业人数不超过10人;
c.丙类厂房,每层建筑面积不大于250㎡,且同一时间的作业人数不超过20人;
d.丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间的作业人数不超过30人;
e.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50㎡,且同一时间的作业人数不超过15人。
14、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应该火灾危险性最大的物品确定;丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量14或可燃包装体积大于物品本身体积的12时,应按丙类确定。
15、影响耐火极限的要素:材料本身的属性、建筑构配件结构特训、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求。
16、地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公众建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。
18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于。
19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于的非燃烧体。
何必去懂不该懂的人
消防员证书的考取流程是向消防部门提出申请;参加定期举办的培训班;参加闭卷考试;4、考试合格即可。
1、消防员证书需要的条件是:年龄不限;取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年。
2、消防员的工作职责是:负责消灭火灾、抢救灾害、消防安全设施稽查与消防安全知识宣传;参与救护工作;为民服务,进行自来水公司安全水源查察、内部勤务的工作。
3、消防员作为特殊的救护职业,往往需要经过特殊的体能、技能及心理素质的训练,保证具备特殊的体能、技能及心理素质的要求。
4、通常是一个国家所成立的专门司职于灭火及救援等事项的部门,是站在救灾救人第一线的职业。
消防工程师证考试科目:
1、一级消防工程师共有三个考试科目,分别是《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》、《消防安全案例分析》。
2、《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。
3、“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。
4、在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
姑娘你貌美如花
2022年一级消防工程师马上就要考试了,俗话说:“临阵磨枪,不快也光”,我为大家整理了消防工程师常考知识点,考生可以抓紧这最后的时间再记一记,帮助自己提高分数。
一、声强
1、水力警铃喷嘴处压力不应小于,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。
2、防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。
3、每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。
4、消防应急广播在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
二、开启力
1、除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。
2、防火卷帘用卷帘门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降(手动速放)的功能。启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力不应大于70N。
3、灭火器箱经测力计实测检查,开启力不大于50N。
三、偏差
1、防火卷帘装配完成后,帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。
2、同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20 mm。同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。
3、室内消火栓栓口中心距地面应为,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。
4、消火栓箱消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。
四、喷头备用量
1、自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。
2、不同类型的火灾报警探测器应有10%但不少于50只的备品。
3、每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的14。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。
4、水喷雾灭火系统不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只。
5、细水雾灭火系统应按喷头的型号规格储存备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于5只。
五、防护等级
1、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
2、加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具,可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。
3、隧道内设置的消防设备的防护等级不应低于IP65。
4、细水雾泵组的供水装置宜由储水箱、水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成,水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于IP54。
5、消防应急照明和疏散指示系统的各个组成部分应有防护等级要求,外壳防护等级不应低于GB 4208-2008规定的IP30要求;且应符合其标称的防护等级的要求。安装在室内地面的消防应急灯具外壳防护等级不应低于GB 4208-2008规定的IP54,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB 4208-2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级。
六、安装间距
1、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于;安装有管道的侧面,净距不宜小于,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于。
2、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于,且不应安装在玻璃幕墙下方。地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于,且不应小于井盖的半径。
3、市政消火栓距路边不宜小于,并不应大于。市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于。
4、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。
5、消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。
6、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁间布置喷头时,应符合本规范条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。
7、直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
8、报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为;两侧与墙的距离不应小于;正面与墙的距离不应小于;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
9、信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。
10、消防控制室内设备的布置应符合下列规定:设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于;双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。设备面盘后的维修距离不宜小于1m。设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
11、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的12。
12、点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于。
13、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为~,且应有明显的标志。
14、火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为~,其靠近门轴的侧面距墙不应小于,正面操作距离不应小于;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面~。
15、点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于;探测器周围水平距离内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
七、管径
1、消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。
2、高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。
3、水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
4、短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。
5、干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。