• 回答数

    5

  • 浏览数

    2472

首页> 工程师报名> 消防工程师初级考试题库

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

浊酒挽忆

已采纳

一、建筑物的耐火等级1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡.4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。②内走廊超过20m,橙 子 内 训 且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡.8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+)=.。15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,橙 子 内 训 当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

95评论

轻描淡写的美

【导读】

1.防火门门扇开启力不得大于( )。

2.某建筑安装的室内消火栓系统的设计工作压力为,现在对此系统给水网管(钢管)进行水压测试。检测人员的下列做法中,错误的是( )。

A.水压强度试验的试验压力为

B.水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点

C.对管网注水时,应将管网内的空气排净,缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后观察管网的泄露变形情况

D.进行水压严密性试验的试验压力为,稳压24h后观察泄露情况

3.室外消火栓的公称压力为,应选用( )接口的室外消火栓。

A.法兰式 B.螺纹式 C.承插式 D.焊接式

4.对某商业中心内多栋建筑的自动喷水灭火系统进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是( )。

A.末端试水装置的连接管管径为25mm

B.干式自动喷水灭火系统的供气管道采用钢管,管径为15mm

C.短立管的管径为20mm

D.预作用系统的供气管道采用铜管,管径为10mm

5.某丙类仓库采用细水雾灭火系统,细水雾灭火系统管道的安装、冲洗、试压要符合一定的要求。下列说法中,不正确的是( )。

A.管道安装前应分段进行清洗

B.管道穿越楼板处应使用套管,套管的长度应高出楼地面20mm

C.管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,试验压力应为系统工作压力的倍

D.压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫

6.泡沫灭火系统中,阀门的强度和严密性试验应采用清水进行,强度试验压力为公称压力的( )倍。严密性试验压力为公称压力的( )倍。

; ;

; ;

7.自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。强度试验和严密性试验宜用水进行,( )应做水压试验和气压试验。

A.预作用喷水灭火系统 B.湿式喷水灭火系统

C.干式喷水灭火系统 D.雨淋系统

E.水幕系统

8采用相对密度(与空气密度的比值)不小于( )的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

9.某新建办公楼,每层层高为6m,排烟系统设计时,其排烟量计算结果为12000m³h。对该建筑排烟系统的设计风量进行检查,结果符合要求的是()m³h

10.对某三层影院进行的防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行标准要求的是()。

A.建筑室外疏散通道的净宽度为

B.首层疏散门净宽度

C.首层疏散门外处设置踏步

D.楼梯间在首层通过15m的疏散走道通至室外

1【答案】B。解析:防火门门扇开启力不得大于80N。

2【答案】A。解析:

3.【答案】A。解析:室外消火栓按其公称压力可分为和两种。其中承插式的消火栓为;法兰式的消火栓为。

4【答案】C。解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm,A选项正确,C选项错误;根据,干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm,采用铜管时,管径不宜小于10mm,B、D选项正确。本题选择C。

5.【答案】B。解析:根据《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898—2013)的规定,管道安装前应分段进行清洗,A选项正确。管道穿越墙体、楼板处应使用套管;穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼地面50mm,B选项错误。管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,试验压力应为系统工作压力的倍,C选项正确。压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,D选项正确。

6.【答案】A。解析:泡沫灭火系统中,阀门的强度和严密性试验应采用清水进行,强度试验压力为公称压力的倍。严密性试验压力为公称压力的倍。

7. 【答案】AC。解析:自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。强度试验和严密性试验宜用水进行,干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。水压试验简单易行,效果稳定可信。对于干式、干湿式和预作用系统来讲,投入运行后,既要长期承受带压气体的作用,火灾期间又要转换成临时高压水系统,由于水与空气或氮气的特性差异很大,所以只做一种介质的试验,不能代表另一种试验的结果。

8.【答案】B解析:采用相对密度(与空气密度的比值)不小于的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

9【答案】DE解析:

净空高度不大于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³(h*㎡)计算,且取值不小于15000m³h ;排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的倍。因此该建筑的设计风量不应小于18000m³h 。

10.【答案】B解析:

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版)

人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于,且紧靠门口内外各范围内不应设置踏步。 选项B错误,C正确;

人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于,并应直接通向宽敞地带。A正确;

公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;该建筑为三层,D正确。

61评论

未眠觉醒

您好,一级消防工程师是现在很热门的职业,虽说考试通过率比较低,但是每年参加考试的人数还是很多。一级消防工程师的学习软件有很多,考试100上面消防工程师考试复习需要的习题、考点、电子资料,考前精准预测等应有尽有!多年以来,很高心考试100持续得到众多考生认可。考试100考证网建议您不管选择哪个题库软件,都要尽自己最大的努力去把一级消防工程师知识学透。这样才能最大化自己通过的概率,我们也会不断提供更好的题库给考生学习。

38评论

交杯酒

您好,建议中公建工小题库,每天都会更新的

134评论

错手时光

【导读】

1.某多层科研楼设有室内消防给水系统,消防水泵采用两台离心式消防水泵,一用一备,该组消防水泵管路的下列设计方案中,正确的是( )。

台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池

台消防水泵的2条DN150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连

C.消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm

D.消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm

2.某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55LS,室外消火栓选用DN150,其出流量为15Ls。根据室外消火栓设计流量,该堆场的室外消火栓数量不应少于( )个。

3.某商业建筑,东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度26m,室外消火栓设计流量为40Ls,南北布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不宜少于( )个。

4.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是( )。

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个

B.室外消火栓的保护半径不应大于150m

C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m

D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m

5.下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中,错误的是( )。

A.可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火提外,距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐可使用的消火栓数量

B.采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于60m

C.采用高压消防给水系统且宽度大于120m的工艺装置区,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓

D.液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量

6.下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是( )。

A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上

B.高层民用建筑

层居住区,居住人数≤500人

D. 耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000m³的戊类厂房

7.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于( )m。

8.根据现行国家标准《消防给水及消火栓技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法正确的是( )。

A.市政消火栓最大保护半径应为120m

B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消火栓

C.室外地下式消火栓应设有直径为100mm和65mm的栓口各一个

D.市政消火栓距路边不应小于,不应大于5m

9.某工业园区地块内有5座单层丙类厂房,耐火等级均为二级。其中,2座厂房建筑高度为5m,占地面积均为1000m²,3座厂房建筑高度为10m,占地面积均为2000m²,相邻厂房防火间距均为6m,各厂房均采用自然排烟,该工业园区地块建筑室外消火栓设计流量至少应为( )。

10.某高层宿舍楼,标准层内走道长度为66m,走道两侧布置进深5m、建筑面积不超过20m²的宿舍和附属用房,走道两端各设置一部疏散楼梯,室内消火栓设计流量为20Ls。该建筑每个标准层至少应设( )室内消火栓。

参考答案

1、【答案】C。解析:一组消防水泵的吸水管不应小于两条,A选项错误;和水泵相连接时,为避免形成气囊采用偏心异径管连接,B选项错误;吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度一般不小于600mm,设置旋流防止器时,一般不小于200mm,C选项正确,D选项错误,故本题选择C选项。

2、【答案】C。解析:4*15=60>55

3、【答案】C。解析:室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

4、【答案】A。解析:室外消火栓设置应符合:

1)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于,每个室外消火栓的出流量宜按10~15Ls计算,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。A错误,B正确。

2)人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m;停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。CD正确。

5、【答案】D。解析:甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃储罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。A正确,D错误。工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于。当工艺装置区宽度大于时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。BC正确。

6、【答案】D。解析:耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于或等于3000m²的戊类厂房;或居住区人数不超过500人,且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设室外消防栓给水系统。故选择D。

7、【答案】D。解析:室外消防栓距建筑物外墙及外墙边缘不宜小于,故选择D。

8、【答案】C。解析:市政消火栓的最大保护半径为150m,A选项错误;当市政道路宽度不超过60m的时候,可在道路一侧设置市政消火栓,B选项错误;市政消火栓距路边不应小于,不应大于2m,D选项错误。

9、【答案】B。解析:成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定,所以该建筑的建筑体积应选择:20000m³×2=40000m³所以选择最小设计流量为30Ls,故本题选择B选项。

10、【答案】B。解析:室内消火栓保护半径R=×25+13×,根据规范本建筑以满足任何一点在两只水枪两股充实水柱的保护之下,消火栓布置间距为30m就能满足要求,故每层应布置4只消火栓,则本题选择B选项。

【2020年1月】消防工程师考试每日一练汇总(持续更新)