空调安装工程师培训内容

我想我可能忘不掉你
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    6101

首页> 工程师报名> 空调安装工程师培训内容

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

小时候用衣服盖膝盖装怀孕

已采纳

这个基本的课程都要学好,还有多跟设计施工人员学习,理论和实际结合学的比较快,要有耐心,学好不是一件容易的事情。

49评论

最初不相识最终不相认

标准的安装程序设备的二次搬运就位1. 二次搬运前进行设备箱体外观检查;2. 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符;3. 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;4. 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏;5. 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象;6. 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤;7. 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。8. 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障;9. 系统前方空闲空间不得低于 36" (914mm),以进行日常维护;10.设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆;11.底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音;12.室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施;13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。室内机室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温1. 铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及900弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温;2. 管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;3. 管路附外墙或吊顶内安装时:所有管路支撑架完备,符合强度要求;金属支撑架与铜管管材表面无直接接触; 水平管路的坡度符合设计要求,利于回油;4. 室内管道如果要求安装槽道,由双方协商解决;5. 冷凝器高于室内机6m时,要求排气管加装存油弯;冷凝器低于室内机不得超过5m。负责室内机室外机电源线及信号线的连接1. 电缆走向横平竖直,电缆绝缘层无破损;2. 当与用户电缆平行走线时,扎带的间距与结扣的方向均应与用户电缆保持一致。信号线与强电流或高压电缆分开绑扎,绑扎间距应大于150mm;3. 室内外机之间电源线与信号线须用PVC管加以保护及固定;进水路连接与排水管连接1. 客户负责将进水管与排水管接到设备处,进水管要在机组旁边、便于操作的地方安装手动截止阀,手柄不得向下,以便维修保养时隔离加湿器;如果水压高于150 PSIG (1034 kPa),由客户负责在系统水源供给管道处安装减压阀;2. 负责将进水管与排水管连接到室内空调机;3. 排水管安装时严格保证管径和坡度;4. 做存水排水试验,要求排水畅通,排水管安装存水弯;系统检查,完成压力试验及抽真空1.管道打压应以开始稳压10分钟后,无泄露压力可进行恒压保压试验,保压时间12至24小时,前6h的压降不应超过1%,温差不大于5℃时,压降应小于 MPA,其余时间应能保持压力稳定;2.系统压力试验通过后,可以对系统抽真空,抽真空时间长短视真空泵大小及管路长短湿度大小而定。将系统抽真空,真空度达至101Kpa。系统开机调试由工程师负责充注制冷剂,调试设备,并填写开机服务报告,并将服务报告交付厂家保存。现场培训工程师负责对用户进行现场培训,培训内容包括:介绍设备各关键部件;设备工作的原理;正确开关机;日常维护操作;一般报警故障处理等。巡检服务按照要求进行巡检,检查设备运行情况并填写巡检服务报告,并将服务报告交付用户保存。严格的材料质量要求1.冷媒铜管使用脱氧紫铜管外观笔直、光亮;无油污和发乌、发黑等严重氧化现象;无裂纹、无伤痕等缺陷;2.冷媒铜管端口管壁厚薄均匀一致; 16mm(58")以上的冷媒铜管壁厚要求,应≥;12mm(1 2")以下的冷媒铜管壁厚要求,不得<;3.弯头、直接头端口管壁厚薄均匀一致;无毛边、飞刺;4.保温管外观标识清晰,推荐使用ARMSTRONG;端口管壁厚薄均匀一致,管壁柔软,弹性良好,无瘪泡及起泡等缺陷;5.空调设备电源应采用铜芯线缆,并且必须是正规厂家的RVVZ阻燃电缆,电缆截面应满足空调设备的满负荷运行;6.电缆外护套无破损、无伤痕等缺陷;电缆芯线明亮光泽,具有紫铜色,无发乌、发黑等严重氧化现象;7.进口及合资氟利昂R22钢瓶与外包装纸盒的标识清晰,为了防止假冒产品,请在正规的供应站购买,推荐使用杜邦或联信。如果由于SP使用劣质制冷剂造成设备压缩机损坏,由SP负责损失。合理的工程安装周期1.设备搬运,准备工程材料,设备底座制作等:1个工作日;2.设备管路焊接,电源线控制线连接等: 2个工作日;3.压力试验,抽真空:1个工作日;4.设备调试,现场培训:1个工作日。完整的安装档案1.现场勘测报告2.设备验收单3.工程进度表4.施工安全协议5.设备竣工图纸6.设备验收报告

134评论

相爱这个词太漂亮

反了,应该是工程师考取空调专业;如果你是做空调专业工作,想考取机械工程师职称,上成人大学吧。如果你是大学毕业,经过实践过程锻炼,可以直接考取机械工程师职称,然后再经过空调专业知识培训,就可以达到你的目的了。上大学是为了学知识,有了知识可以提高你的素质,有了知识、素质工作起来才能坦然应对某些事情,这就是最基本的先学习、再考职称、后工作的基本原理。

147评论

LOL的别名叫小三

貌似专业课程空调制冷、空气调节、建筑环境学等课程,基础的么流体力学、传热学、工程热力学等还是需要了解的

178评论

感谢爱人

1.准备工作

在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求

(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动

(2)安装的部位要便于操作、调整与维修

(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活

(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物

(5)外机尽可能安装于背明地方

室内机安装位置应符合以下要来:

(1)避免太阳直射在机组上,远离热源

(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。

测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。

测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。

2.安装

根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。

接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样;

(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右

(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头

(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆

(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。

最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。

3.运行调试

空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。

通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:

(l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kgcm2

(2)连接管只能结露,不能结霜

(3)运行电流与铭牌标注的是否相一致

(4)内机出风口温度符合要求

即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。

4.补充制冷剂

在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。

运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端须接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结

露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。

55评论