消防工程师案例考试解说

爱人的面孔
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    14717

首页> 工程师报名> 消防工程师案例考试解说

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

相忆深耐温存

已采纳

2022年消防工程师考试就快要开始了,案例分析是很多考生都很难过的一个科目,我在这里为大家提供一些消防工程师案例分析的答题技巧,希望能给各位考生带来帮助。

(1)从题干入手,按图索骥,顺藤摸瓜

对于文字描述特别长的项目背景,首先要看的题干,解决题干需要运用教材或者规范中的哪些知识点,再去项目背景中找对应的资料进行作答。这样一来整个解答思路立体清晰,同时节省了大量时间去阅读长达800-1000字的项目背景资料。对于案例分析来说,时间,比金子还要珍贵。

(2)分步计算

对于案例计算题,能分步计算的,就分步列式计算,不要一个长式子一步列完,因为分步计算每对一步都能拿一步的分,如果某条式子错了,还不影响别的式子得分。

(3)踩点给分,答出关键点即可,切忌长篇大论,进行延伸,浪费时间

对于简答或论述题,很多考生喜欢在答题的地方填满文字,认为写得多得分就高,这完全是一种自我安慰,对于提高考分一点帮助也没有。 比如出题人让你写出防火分隔方面存在的问题,你把所有平面布置的问题都说了一遍,结果浪费了时间,阅卷老师还得费力找你的答案。

1、火灾案例分析

对于火灾案例分析主要根据案例中对起火场所的基本情况、起火的经过、火灾扑救经过、人员伤亡的原因的等情况的描述,从造成火灾的直接原因(操作不当、电器短路、纵火等)和间接原因、火灾的教训(消防管理不到位、工作人员培训不到位、火灾时不懂逃生方法等)、违反消防法规及标准情况(安全出口情况、消防设施的配置及运行状况、室内装修材料、建筑物总平面布局和平面布置情况等)、监管的确实等方面考虑问题解答。

2、建筑物消防安全管理

对于建筑物消防安全管理案例,在理解题目中情景描述之后,主要从中药火灾隐患的判定、火灾隐患整改、民用建筑疏散出口设置要求、民用建筑袋形走道长度、火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的设置、民用建筑室内消防栓的设置、民用建筑电梯前室的设置要求、消防供电的相关要求、多产区民用建筑消防安全管理归属的判定、消防安全制度、消防安全培训、灭火和应急疏散案及演练、消防案例、消防检查与巡查、消防安全组织机构等知识点考虑问题答案。

3、建筑工程施工现场消防安全管理

对于建筑工程施工现场消防安全管理案例,在理解题目中情景描述之后,主要从临时用房燃烧性能、临时用房及在建筑物的防火间距、临时消防车道设置、临时消防救援场地的设置、临时用房的平面设置、宿舍办公用房的最大允许建筑面积、宿舍办公用房的安全疏散、临时消防给水系统、应急照明配置、灭火器配置、动火审批的管理、施工现场消防安全管理制度、施工现场员工消防安全教育培训和演练等知识点考虑解答问题。

4、消防安全评估

对于消防安全评估案例,在理解题目中情景描述之后,主要从评估的内容、评估的范围、需要收集的信息、评估目标风险的识别,评估指标体系建立、风险的分析与计算、评估结论和风险控制措施与对决策等知识点来考虑问题解答。

5、消防性能化设计评估

对于消防性能化设计评估案例,在理解题目中情景描述之后,主要从性能化设计评估的管理流程、性能化设计评估消防安全总目标选取、火灾场景的设定,疏散场景的设定、模拟软件的选取、人员疏散安全判据的选定,防止火灾辐射蔓延准则的选定,建筑内可燃物的状况及火灾荷载密度、防止火灾的辐射蔓延的措施,烟控系统的量化指标、疏散时间的组成及选取、疏散通道的有效宽度等知识点考虑问题答案。

23评论

戒不掉你的温柔等不到你的拥抱

二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!

案例室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析

一、情景描述

一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程H=50m,流量q=351s(其中消火栓系统为151s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配桨片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积为4801,工作压力参数为:P1=,P2=,P3=,P4=,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。

某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检一次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵。检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为。检查消防泵出口处压力表示值为零。

检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为,下腔压力表示值为,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。

检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。

消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为时正常启动,且反馈信号在消防中心显示,但水流指示器信号未送达消防中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在以下持续下降,鉴于此情况,消防中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。

再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。

为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。

二、案例说明

本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:

1)室内消火栓的选用应符合下列要求:

①室内消火栓应符合《室内消火栓》(GB 3445--2005)的有关规定。

②消防水枪应符合《消防水枪》(G13 8181—2005)的有关规定。

③消防水带应采用内衬里的消防水带,每根消防水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于φ19mm。

④消火栓、消防水带和消防水枪的匹配宜符合下列规定:

a.当消火栓的出水流量为51s时,SN65的消火栓配qb16mm的消防水枪和qb65mm的衬胶消防水带。

的消防软管卷盘胶管的内径宜采用φ19mm或φ25mm,并配有φ6mm的消防水枪。

⑤旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡塞和漏水现象。

⑥减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无堵塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。

2)消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施。

3)当室内消火栓系统和自动喷水灭火系统等不同系统或不同消防分区的消防水泵接合器设置在一起时,应有明显的标志加以区分。

三、关键知识点及依据

(一)依据

1)《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)。

2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261--2005)。

3)《消防联动控制系统》(C,B 16806--2006)。

4)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275--2010)。

5)《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分:消防气压给水设备》(GA —2002)。

(二)关键知识点

1)消防给水系统检查、联动试验的基本方法和要求。

2)消防泵的试验操作方法。

3)自动喷水灭火系统组件的性能和要求。

4)消火栓箱及箱内组件的技术要求。

四、注意事项

1)本案例由于未采取相序监测和控制技术,因此,消防水泵控制上不涉及电气控制中更深层次的问题。

2)本案例中不涉及安装方面的问题。

86评论

伴我左右执我之手

消防工程师考试中,做案例分析题最主要抓住两点,一是把握好答题时间,不要在一道题上纠缠不清,耽误了自己的考试时间;二是要答对得分点,阅卷老师是看关键点给分,如果答不到点上,写再多也没用,反而浪费时间,因此考生一定要仔细读题,摸清题意。

合理分配时间

你一共只有3小时的时间,前面两道多选大题每道题控制在20分钟以内,后面四道主观题,控制在35分钟以内,不要在一道题上纠缠不清;二是准确把控时间,不排除有的考场钟表出故障,自备手表或电子表很有必要;三是有效利用时间,因此建议考试前少喝水,控制饮食,个别考场如厕很麻烦,监考还要向巡考申请。

答对得分点

要答对得分点,否则,字再多也不得分;当然,字多了,容易出现得分字眼。不要写太深奥的段子,这不是论文,再者,阅卷主要成员为在校研究生,很多不是学消防的。如确定完全答对了,就不要再展开写多余的话,能越少字表达出正确的意思就越好,这样改卷人看得舒服,你也能省时间。既然是考试,就没有模棱两可的答案的。千万不要出现“不完全正确”,“部分不妥”字样。

从情景描述中找答案

比如:平面布置中存在的问题,并简述理由;防火分区中存在的理由,并提供解决方案整改措施正确做法。注意理由和做法的区别,理由是列出条文依据,做法是根据条文给出解决方案。比如情景描述中消防水泵房设置在地下三层,理由是消防水泵房不应设置在地下三层,做法是将消防水泵房移至地下一层或二层。

多用专业术语

多用情景描述中给出的专业术语,不要用你想当然的术语去替换。有些题中只提到商业服务网点,你答题却写商店或营业厅,未必会给分你,商业服务网点就一定是商店吗?再比如,判断建筑分类时,如果是一类高层公共建筑时,则完整地写出来,不要简写成“一高”或“高一类”。

第一种:通用式

答:(1)问题1:XXXXXXX(有问题的背景描述原文),不符合规范要求。理由:XXXXXXX(正确的规范原文)或者在错误原文基础上改错。

第二种:简洁式

答:(1)问题 1:直接给出有 XX 问题的结论。如 XX 部位的防火分区面积超过规范规定值;或 XX 部位的防火分隔不符合规范规定。理由:正确的应该是 XXXXX;或者不应 XXXXX

35评论