继电保护证工程师培训

辜负信任
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    12201

首页> 工程师报名> 继电保护证工程师培训

6个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

不信此祭

已采纳

深控PLC培训中心隶属于深圳市深控电气工程有限公司由深圳市宝安区工商局认证的自动化PLC编程培训教育中心。深控始终如一的把教学质量、专业知识放在第一位,对PLC自动化进行全方面的培训,已经拥有了多年自动化项目设计及PLC培训资质,获得的学员、企业、社会的肯定跟一致好评。深控自动化培训机构有强大的技术支持与技术研究团队,对已经毕业的学员免费提供技术支持,对于学过一期的学员,以后可以免费巩固学习之前所学习的内容,确保学会为止。

13评论

时光过半

我给你推荐两本书:1、工厂电气控制设备---继电控制方面2、工厂供电---供配电方面希望能帮到你。

65评论

明天会来

这个我回答下吧原来我在电厂,主要专业为继电保护。如何学号继电保护:1,首先要了解每种保护的原理。知道原理了才知道重要的参数是什么。保护的连锁一定要弄清楚。那些保护会触发那些保护。2,再次要会看继电保护原理图。继电保护本来没有那么复杂,因为设备的进化,所以需要的各种保护也就多了起来。低压原理图要明白,更复杂的二次保护图就是由低压电路图一点点的发展而来的。继电保护原理图是很复杂的,通常一个图里会牵扯出很多别的图,要结合着看,慢慢的别着急。知道保护原理再分析,慢慢的就清楚了。别忘了看图例。3,对照继电保护原理图到现场查看。现在都是微机继电保护,微机继电保护就是保护比较好的电脑,主机防尘、防辐射、耐高温、耐低温、耐振动。这部分另见《微机继电保护原理》。这里我主要说的是外接线。现在的继电保护故障主要出现在测点和外接线上。所以在现场消缺的时候主要看这两部分。要想顺利消缺,重点就是前面说的,要对现场的接线,从哪来去哪里清楚,这样才能了然于胸,有的放矢。4,方法。继电保护学习要针对现场实际学习。在学校的时候要重点掌握原理和其他相关的电气知识。知识都是想通的,有联系的。学习的面要广泛,包括继电保护,电力系统暂态稳态,微机原理,电脑知识,通信原理,测点元件等等。现场消缺的方法首先就是查外观,看有无明显故障。如果没有主要就是排除法。根据缺陷现象,分析种种可能,逐段测量电气量,分析故障可能的方向。这部分需要现场具体问题具体分析。总之,分析故障要先宏观考虑问题点,再微观查找故障点。5,工具。万用表是电气专业的主要工具,查找电流量故障还要配备钳形电流表。万用表的使用可以查找相关资料学习。这里我主要想说的是:万用表用完电流档要立刻将线切换到电压插槽。就是每测量完一次电流量都要讲表笔由电流插槽切换到电压插槽,不可怕麻烦!!!因为电流插槽去测量电压相当于电气回路短路,轻则万用表保险烧毁,重则造成设备跳闸,连锁反应!!!我就说这些了,要是有什么问题可以发信息给我。

35评论

敲夜船静

多看,记忆加理解

42评论

昨日是非

前言上册第一章 专业基础理论第一节 单相交流电路分析与计算一、正弦交流电的基本概念二、正弦交流电的相量表示法三、单一元件的交流电路四、RLC串并联交流电路五、交流电路的功率及功率因数的提高第二节 三相交流电路分析与计算一、对称三相交流电源二、三相交流电源的连接三、三相交流电路分析第三节 非正弦周期电流电路一、非正弦周期信号二、非正弦周期函数的分解三、非正弦周期量的有效值、平均值及电路的平均功率四、对称三相电路中的高次谐波第四节 线性动态电路的时域分析一、换路定律及初始值计算二、RC串联电路的过渡过程三、RL串联电路的过渡过程四、一阶电路的三要素法五、RL串联电路的正弦响应第五节 电磁与磁路分析计算一、磁场及基本物理量二、铁磁物质的磁化三、磁路及磁路定律四、交流铁芯线圈第六节 微机保护基础一、简单逻辑元件介绍二、微机保护装置硬件系统三、微机保护算法介绍第二章 电力系统运行及故障分析第一节 电力系统正常运行时的电压、电流及功率传输一、正常运行时的电流、K点电压二、功率传输三、电压降落与电压损失四、传输功率与电流、电压间的相量关系五、测量阻抗第二节 标幺制一、标幺值二、三相系统基准值选取三、三相系统中标幺值计算特点第三节 对称分量法应用第四节 电力系统各元件序阻抗及其相应等值电路一、同步发电机二、变压器三、输电线路四、电抗器五、异步电动机六、综合负荷第五节 电力系统横向短路故障分析一、三相短路故障分析二、两相短路故障分析三、单相接地故障分析四、两相接地短路故障分析五、正序等效定则第六节 三绕组自耦变压器接地中性点电流一、自耦变电器中压侧接地故障二、自耦变压器高压侧接地故障第七节 电力系统纵向不对称故障分析一、单相断线分析二、两相断线分析第八节 不对称短路故障时YN,d接线变压器两侧电流、电压关系一、基本概念二、YN,d11接线变压器d侧ab相短路三、YN侧B相接地短路四、YN侧AC相短路第九节 电力系统稳定和电力系统振荡一、电力系统稳定概念二、提高电力系统暂态稳定水平的主要措施三、电力系统振荡时电气量特点第三章 输电线路保护及重合闸第一节 零序电流方向保护一、零序电流方向保护的基本原理二、零序方向继电器的原理、实现方法、性能评述三、零序方向继电器在非全相运行期间和在有串联补偿电容线路上的动作行为分析四、零序电流和零序电压的获取第二节 距离保护一、距离保护的作用原理和时限特性二、短路时保护安装处电压计算的一般公式及阻抗继电器的接线方式三、过渡电阻产生的附加阻抗及对阻抗继电器工作的影响四、阻抗继电器的工作电压五、阻抗继电器的动作方程和动作特性六、以正序电压为极化电压的阻抗继电器七、方向阻抗继电器的暂态动作特性八、工频变化量的阻抗继电器九、分支电流(助增电流和外汲电流)对阻抗继电器工作的影响十、交流失压对距离保护工作的影响以及断线闭锁原理十一、系统振荡对距离保护的影响及振荡闭锁原理十二、YN,d11接线变压器三角侧短路,星侧阻抗继电器的测量阻抗十三、阻抗继电器在有串联补偿电容线路上发生短路时的动作行为分析及其对策第三节 纵联保护一、概述二、闭锁式纵联方向保护三、闭锁式纵联距离保护四、超范围与欠范围允许式的纵联保护五、光纤纵联电流差动保护六、工频变化量方向继电器七、基于暂态分量的能量积分方向元件八、平行线路线间互感对纵联零序方向保护的影响第四节 自动重合闸一、自动重合闸的作用及应用二、自动重合闸方式及动作过程三、自动重合闸的起动方式四、自动重合闸动作时间整定中应考虑的问题五、双侧电源线路三相跳闸后的重合闸检查条件六、重合闸的前加速和后加速七、重合闸的充电与闭锁八、32接线方式对重合闸和断路器失灵保护的要求九、220kV及以上电压等级同杆并架双回线路的按相自动重合闸方式第五节 选相元件一、概述二、两相电流差突变量选相元件三、工作电压突变量选相元件四、比较零序电流与A相负序电流的相位结合阻抗元件动作行为的选相元件五、比较零序电流与A相负序电流的相位结合阻抗元件动作行为的选相元件性能评述六、低电压选相元件第六节 过电压保护及远方跳闸保护装置一、概述二、超高压远距离输电线路产生过电压的机理三、工频过电压保护和过电压起动远跳四、远方跳闸保护装置第七节 继电保护通道一、纵联保护的载波通道及高频通道衰耗简介二、继电保护专用收发信机三、光纤通道与接口参考文献下册第四章 元件保护第一节 变压器保护一、变压器的故障和保护配置二、纵差动保护三、变压器纵差动保护需要解决的问题四、其他差动保护五、复合电压闭锁的(方向)过电流保护六、零序电流(方向)保护七、阻抗保护八、变压器过励磁保护九、变压器中性点间隙保护和零序电压保护十、非电量保护第二节 母线保护一、概述二、母线差动保护三、母联死区保护、母联失灵保护、母联充电保护、母联过流保护四、非全相运行保护五、断路器失灵保护第三节 断路器保护一、断路器保护装置的配置与应用范围二、32接线方式的断路器失灵保护三、32接线方式的自动重合闸四、充电保护五、死区保护六、断路器三相不一致保护七、瞬时跟跳回路八、交流电压断线判别九、跳闸位置异常告警第四节 并联电抗器保护一、并联电抗器的纵差保护和电流速断保护二、并联电抗器匝间短路和单相接地短路保护三、主电抗器的过负荷保护及过电流、零序电流后备保护四、中性点电抗器的过电流保护、过负荷保护五、干式空心并联电抗器的保护第五节 并联电容器组保护一、电容器组与断路器之间连接线、电容器组内部连线上的相间短路故障保护二、电容器内部故障保护三、多台电容器切除后的过电压保护四、电容器组为双星形接线时常用中性线不平衡电流保护五、电容器组的过负荷保护六、电容器组的过电压保护七、电容器组的低电压保护八、其他保护九、电容器组在系统运行中异常问题参考文献第五章 电力系统安全自动装置第一节 备用电源自动投入装置一、概述二、对备用电源自动投入装置的要求三、微机式备用电源自动投入装置第二节 微机型自动按频率减负荷装置一、概述二、电力系统低频运行的危害三、限制频率下降的措施四、电力系统负荷的静态频率特性五、电力系统频率动态特性六、自动按频率减负荷装置第三节 电力系统安全稳定控制装置一、电力系统稳定控制的概念二、电力系统稳定控制的三道防线三、电力系统紧急控制的类型及其作用四、分布式稳定控制装置第四节 故障录波器及故障信息管理系统一、故障录波器二、故障信息管理系统概述参考文献第六章 二次回路第一节 概述第二节 二次回路的接线图一、二次回路图纸的分类二、二次回路的读图方法三、二次回路标号四、二次回路连接导线截面的选择第三节 继电保护用电流互感器一、电流互感器的一次参数二、电流互感器的二次额定电流三、电流互感器的额定输出容量四、电流互感器的10%误差校核五、电流互感器的其他参数第四节 继电保护用电压互感器……第七章 继电保护整定计算基础第八章 继电保护相关知识附录 事故分析案例

29评论

零食就要好丽友饮料就要阿萨姆

常用的电工证有三种,一种是应急局颁发的特种操作证,一种是鉴定中心颁发的职业等级证,一种是建设厅的建筑电工证。一、应急局颁发的电工证,除了我们常说的低压电工证和高压电工证这两个最基本的上岗证,还有电力电缆作业证、继电保护作业证、电气试验作业证、防爆电气作业证。低压电工:和1KV以下的电气设备打交道,高压电工:和1KV-10KV的电气设备打交道,电力电缆作业:指对电力电缆进行安装、检修、试验、 运行、维护等作业,继电保护作业:指对电力系统中的继电保护及自动装置 进行运行、维护、调试及检验的作业,电气试验作业:对电力系统中的电气设备专门进行交接 试验以及预防性试验等的作业,防爆电气作业:对各种防爆电气设备进行安装、检修、维护的作业。持有高压电工证能不能从事低压电工的工作?至少现在还不行。现在的规定是:持有高压电工证只能干高压电工的活,持有低压电工证也只能干低压电工的活。而且现在电工上岗的话,光有一个上岗证还是不太够用的,一般需要多个上岗证才可以才能覆盖工作岗位的工作内容。就比如在电力公司工作所需要的证书都要好几张了,不仅需要电工证,而且还需要高处作业证。2020年08月26日应急管理部发布了《特种作业目录(征求意见稿)》其中对电工上岗证做了一些修改:1、取得高压电工证可以从事低压电工作业 2、防爆电气作业不再独自设立,而是将“防爆电气作业”并入“高压电工作业”、“低压电工作业”,可惜政策还没有落实。电工操作证现由应急管理局颁发(原安监局)3年一审,6年一换证,全国通用,上岗必备!

66评论

相关问答