回答数
4
浏览数
15998
青裙
101)未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于_________平方米。(B) 102)停放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应小于_________平方米。(D)103)高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过_________m的附属建筑。(C)104)对建筑构件进行耐火试验,如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度_________度,表明试件失去隔热性。(B)105)耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于_________h。(B)106)甲类库房的最多允许建筑层数是_________层。(A)107)独立建造的硝酸铵库房,建筑耐火等级不应低于_________级。(B)A.一B.二C.三D.四108)建筑高度超过_________m的教学楼是一类高层建筑。(C)109)柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,柴油的闪电不应小于_________摄氏度。(C)110)设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于_________平方米。(A)111)高层民用建筑用的丙类液体储罐总储量不应超过_________立方米。(C)112)20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于_________米。(B)113)储量为15立方米的甲、乙类液体储罐与二类高层民用建筑的防火间距不应小于_________米。(D)114)两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于_________米。(A)115)甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)116)建筑物封闭内院,如其短边长度超过_________m时,宜设有进入内院的消防车道。(B)117)除规范另有规定外,设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建筑面积不应大于_________平方米。(C)118)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于_________平方米。(A)119)耐火极限不低于_________h的门为甲级防火门。(B)120)三级耐火等级的民用建筑物,最多允许层数是_________层。(B)121)建筑物中管道井的检查门应采用_________。(C)A.甲级防火门B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门122)建筑物内燃气锅炉房与其他部位隔墙上的门应采用_________。(A)A.甲级防火门_________B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门123)高度超过_________米二类公共建筑应设置消防电梯。(B)124)高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定,且不应小于_________米。(D)125)汽车库内双向车道的宽度不宜小于_________米。(D)126)建筑物公共疏散出口处内、外_________m范围内不应设置踏步。(C)127)除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过_________m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C)128)一般情况下,高层民用建筑中每个防火分区的安全出口不应少于_________个。(B)C..3129)单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过_________平方米且人数不超过_________人时,可设一个直通室外的出口。(C)、50、70、50、70130)超过_________层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A)131)房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于_________ 平方米,疏散门的净宽度不小于_________ 米的多层公共建筑,可设置一个安全出口。(B)、1、、1、132)除人防工程和超高层建筑外,应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时,连续供电时间不应小于_________(B)min。133)剧院、电*和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时,其超过的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过(B)人。134)建筑高度超过_________m的公共建筑应设避难层。(D)135)一类高层民用建筑内长度超过_________米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B)136)超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过_________米的内走道应设机械排烟系统。(D)137)汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于_________米。(C)138)室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于_________米。(C)139)高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过_________米。(C)140)除规范规定另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于_________Lx。(B)141)高层民用建筑内机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为_________(C)Pa。142)高层民用建筑机械加压送风口的风速不宜大于_________ms。(C)143)机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(C)144)高层民用建筑机械排烟口的风速不宜大于_________ms。(D)145)消防用电设备的配电线路应穿管保护,当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于_________mm。(C)146)除规范另有规定外,二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于_________h。(D)147)除规范另有规定外,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于_________米。(B)148)在爆炸性气体环境中,当气体蒸气比空气重时,电气线路应在较高处敷设或_________。(D)A.接地保护B.穿金属管保护C.穿锌管保护D.直接埋地149)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_________。(B)A.局部机械排烟设施B.局部正压送风系统C.向疏散方向开启的甲级防火门D.向疏散方向开启的丙级防火门150)建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为_________类。(C)A.一B.二C.三D.四151)重点文物保护的建筑物,其防雷类别应划分为_________(B)类。A.一B.二C.三D.四152)大于 W的白炽灯等不应直接安装在可燃材料装修或可燃构件上。(B)153)当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为_________(B)级装修材料使用。D.不低于B1级154)靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每_________层内可开启的外窗总面积之和不应小于_________㎡。(C)A.三、2B.五、3C.五、2D.三、3155)_________应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A.高层建筑的地下水泵房B.消防电梯井C.消防控制室D.封闭避难层(间)156)设置机械加压送风的楼梯间宜_________设一个加压送风口,前室的加压送风口应_________设一个。(B)A.每隔三至五层、每层B.每隔二至三层、每层C.每隔二至三层、每隔二至三层D.每层、每二层157)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的_________靠外墙处。(B)A.最下一层B.最上一层C.地下室或半地下室D.常年主导风向下风向158)有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积与厂房体积的比值(㎡m3)宜采用_________。(A)159)高层民用建筑中防火墙的耐火级限应为_________。(A)160)甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区允许占地面积为_________。(B)㎡㎡㎡㎡161)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用_________填塞密实。(A)A.不燃烧材料B.难燃烧材料C.可燃烧材料D.易燃烧材料162)下面需设二个安全出口的有_________。(D)A.面积为90 ㎡甲类厂房,生产人数为4人B.面积为180 ㎡,人数为40人的办公室C.可停靠40辆车的停车场D.面积为65 ㎡的地下室163)严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为_________。(D)164)水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池_________(A)m范围内。165)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_________,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_________欧姆。(C)欧姆、5欧姆欧姆、2欧姆欧姆、1欧姆_________欧姆、4欧姆166)《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于_________。(C)㎡、9㎡㎡、18㎡㎡、12㎡㎡、24㎡167)附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于_________(B)的不燃烧体墙和楼板与其它部门隔开。168)某商住楼,建筑高度48m,每层建筑面积1490㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)169)某综合楼,建筑高度,每层建筑面积1260㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)170)汽车加油站除规范另有规定外,距重要公共建筑不应小于_________m。(D)171)现行防火规范中确定的甲、乙、丙类库房的耐火等级、层数、防火墙间允许建筑面积,均_________于民用建筑和厂房的相应规定。(C)A.大致等同B.等同C.严D.宽172)设有自动喷水灭火的系统的库房,其防火墙间允许建筑面积可在相应规定基础上增加_________倍。(A)173)修车库防火分区允许建筑面积,除规范另有规定外,不应大于_________㎡。(B)174)地下汽车库的每个防火分区的允许建筑面积,除规范有规定者外,不应大于_________㎡。(B)175)一类隧道内承重结构体的耐火极限不应低于_________h。(C)176)高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________(B) ㎡。177)人防工程室内净高不超过6m时,每个防烟分区的建筑面积不应大于_________㎡(B)178)面积超过_________㎡的地下车库应设置机械排烟系统。(B)179)设有机械排烟系统的汽车库,每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________㎡(C)180)甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于_________(C)m。181)城市液化石油气供应站的气瓶库距重要的公共建筑不应小于_________m。(A)182)架空电力线路与一级汽车加油站的安全距离不应小于_________ (B)倍杆高。183)当小型甲、乙、丙类液体储罐直埋时,其与高层民用建筑的防火间距比露天的储罐防火间距减少_________%。(D)184)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与明火或散发火花的地点不应小于_________m。(B)185)_________类生产除工艺要求必须采用多层厂房外,宜采用单层厂房。(C)A.甲,乙,丙B.甲,乙C.甲D.乙186)_________类生产不能设在高层厂房内。(B)A.甲,乙B.甲C.使用爆炸下限<60℃的液体D.产生浮游状态的可燃粉尘187)层数_________层的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的的住宅)和建筑高度超过24M的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)A. 大于等于7层B.大于等于8层C.大于等于9层_D. 大于等于10层188)高层民用建筑的柴油发电机房应设储油间,其储量不应超过_________h的需要量。(D)189)高层民用建筑的垃圾道_________设在楼梯间内。(B)A.不宜B.不应C.严禁D.宜190)厂(库)区围墙与厂(库)内建筑的间距不宜小于_________m,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。(B)191)供甲、乙类厂房专用的_________Kv及以下的变、配电所,按规定采取防火措施后,可一面贴邻甲、乙类厂房。(B)192)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量不超过_________(B)m3时,可与裙房贴邻建造。193)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量超过1m3不超过3m3时,应独立建造。与高层民用建筑和裙房的防火间距不应小于_________m。(C)194)储存物品火灾危险性,按其在储存过程中的火灾危险性特征,将其分为_________类。(D)195)除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的建筑面积大于_________(B)平方米的地下、半地下室或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具。196)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于_________lx。(B)197)消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于_________m。(B)198)公共建筑袋形走道的灯光疏散指示标志间距不应大于________ (C)m。199)高层民用建筑与与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许建筑面积可达_________m2。(D)200)隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,送风的余压值应为_________ pa。(A)—50—60—40—50
栀于诗赋
【电气照明灯具的选型】电气照明灯具的选型应符合下列规定:(1)火灾危险场所应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具。(2)爆炸危险场所应选用防爆型、隔爆型灯具。(3)有腐蚀性气体及特别潮湿的场所,应采用密闭型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理。(4)潮湿的厂房内和户外可采用封闭型灯具,亦可采用有防水灯座的开启型灯具。(5)可能直接受外来机械损伤的场所以及移动式和携带式灯具,应采用有保护网(罩)的灯具。(6)振动场所(如有锻锤、空压机、桥式起重机等)的灯具应具有防振措施(如采用吊链等软性连接)。(7)人防工程内的潮湿场所应采用防潮型灯具;柴油发电机房的储油间、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具;可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具。【经典习题】爆炸危险场所应选用的灯具类型是()。A 闭合型B 防爆型C 防潮型D 封闭型【参考答案】B【参考解析】爆炸危险场所应选用防爆型、隔爆型灯具。
流氓兔
一、关于注册消防工程师考试辅导教材
注册消防工程师资格考试辅导教材,全套共三册,分别是《消防安全技术实务》《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》,作为考生学习参考,是公安部消防局唯一组织编写的辅导教材,2016年由机械工业出版社印刷出版,其出版发行联系工作由中国消防协会负责。全套注册消防工程师资格考试辅导教材,没有分级,参加一、二级资格考试的考生均可使用。除此之外,目前市面上出售的考试辅导教材、考试模拟试题等参考资料均不属公安部消防局出版发行。
此外,由于现行标准规范的不断修改更新,2016版教材有部分内容与现行标准规范有不一致的地方,学习时请以国家现行标准规范规定为准。
二、注意精选复习资料
复习资料不宜过多,选一两本就行了,多了容易眼花,反而不利于复习。从某种意义上讲,考试就是做题。
在这里提醒考生在复习过程中应注意以下三点:
一是加深对基本概念的理解。对基本概念的理解和应用是考试的重点,考生在复习时要对基本概念加强理解和掌握,对理论性的概念要掌握其要点。
二是把握一些细节性信息、共性信息。每年的真题中都有一些细节性的题目,考生在复习过程中看到这类信息时,一定要提醒自己给予足够的重视。
三是突出应用。考试侧重于对基本应用能力的考查,近年来这个特点有所扩大。
希望对您有所帮助,预祝备考成功,谢谢!
优质工程师报名问答知识库