甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维保和检测。
2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行监督抽查时发现:
1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录。且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;仓库的东侧和北侧两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵;6.两处防火卷帘损坏,消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令其改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项问题已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在;同时发现在限期整改期间甲、乙公司内部防火检查、巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报告、维保检查记录、巡查记录中,所有项目均填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序。
4月30日17时29分,乙公司消防控制室的火灾自动报警控制器发出火灾报警信号,显示5#库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到警报后未做任何处置,职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警,当地消防出警后于当日23时50分将火灾扑灭。
该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10994万元人民币,事故调查组综合分析认定:5#仓库西墙上方的电气线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引燃下方存放的润滑油、纸箱和塑料膜包装物,随后蔓延成灾。
根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
1.根据《中华人民共和国消防法》,甲公司应履行的消防安全职责有( )。
A.在库房投入使用前,应当向所在地的消防安全机构申请消防安全检查
B.落实消防安全责任时,根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度
C.按国家标准、行业标准和地方标准配置消防设施和器材
D.对建筑消防设施每年至少一次全面检查,确保完好有效
E.组织防火检查,及时消除火灾隐患
2.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号),乙公司法定代表人钱某应履行的消防安全职责有( )。
A.掌握本公司的消防安全情况,保障消防安全符合规定
B.将消防工作与本公司的仓储管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划
C.组织制订消防安全制度和保障消消防安全的操作规程并检查督促其落实
D.组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
E.组织实施对本公司消防设施、灭火器和消防安全标志的维护保养,确保完好有效。
3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号),关于甲公司和乙公司消防安全责任划分的说法,正确的有( )。
A.甲公司应提供给乙公司符合消防安全要求的建筑物
B.甲公司和乙公司在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任
C.乙公司在其使用、管理范围内履行消防安全职责
D.园区公共消防车通道应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理
E.涉及园区公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理
4.关于甲、乙公司消防工作的说法,正确的有( )。
A.赵某是甲公司的消防安全责任人
B.钱某应为甲公司的消防安全提供必要的经费和组织保障
C.乙公司应当设置或确定本公司消防工作的归口管理职能部门
D.孙某是乙公司的消防安全管理人
E.甲,乙公司应根据需要,建立志愿消防队等消防组织
5.乙公司下列应急预案编制与灭火、疏散演练的做法中。正确有( )。
A.乙公司灭火和应急疏散预案中的组织机构划分为灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组
B.在消防演练前,钱某事先告知演练范围内的仓库保管人员和装卸工人
C.灭火、疏散演练时,吴某在乙公司大门及各仓库门口设置了明显标识
D.在报警和接警处置程序中规定,若本公司志愿消防队有能力控制初期火灾,员工不得随意向当地消防部门报警
E.乙公司按照灭火和应急疏散预案,每年进行一次演练
6.为加强该仓储物流园区消防控制室的管理和火灾处置能力,针对消防救援机构工作人员提出的问题,下列整改措施中,正确的有( )。
A.甲公司明确建筑消防设施及消防控制室的维护管理归口部门,管理人员及其工作职责,确保建筑消防设施正常运行
B.各单位消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班人员不少于2人,值班人员持有消防控制室操作职业资格证书
C.正常工作状态下,将火灾自动报警系统设置在自动状态
D.值班时发现消防设施故障,应及时组织修复,若需要停用消防系统,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准
E.消防控制室值班人员接到报警信息后,应立即消音复位功能,并以最快方式进行确认
7.根据《中华人民共和国消防法》和《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号)。对丙公司应追究的法律责任有( )。
A.责令改正。处一万元以上二万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款
B.责令改正,处二万元以上三万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款
C.责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
D.情节严重的,有原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格
E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
8.对该起火灾负有责任,涉嫌犯罪,应被采取刑事强制措施的人员有( )。
A.甲公司赵某
B.乙公司钱某
C.丙公司孙某
D.消防救援机构李某王某
E.乙公司周某和郑某
9.为认真吸取该起火灾事故教训,甲公司要求园区各单位认真进行防火检查、巡查及火灾隐患整改工作,下列具体整改措施中,正确的有( )。
A.各单位每季度组织一次防火检查,及时消除火灾隐患
B.将各类重点人员的在岗情况全部纳入防火巡查内容,确保万无一失。
C.对园区内建筑消防设施每半年进行一次检测
D.对园区内仓储场所电气线路、电气设备定期检查、检测,更换绝缘老化的电气线路
E.在火灾隐患未消除之前,各单位从严落实防范措施,保障消防安全
答案见下一页
拼命的微笑掩饰心里的痛
某塔式住宅建筑地上20层、地下2层,建筑高度为65m,每层建筑面积均为1500㎡,框架剪力墙结构;地下二层的使用功能为一类普通汽车库,地下一层的使用功能为设备用房及管理用房,首层及地上二层的使用功能为商业服务网点,每个网点每层建筑面积均为140㎡;地上三层至地上十六层的使用功能为住宅,其中有六层为跃层式住宅。
该住宅建筑的居住部分与商业服务网点之间采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于的不燃性楼板完全分隔;住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯在地上第二层共用。
住宅部分的地下二层至地上十六层设置一部剪刀楼梯和两部消防电梯,剪刀楼梯间的两个防烟楼梯间共用前室,且共用前室与两部消防电梯合用前室为长方形(长边均为,短边均为);
商业服务网点中每个分隔单元均设有直通室外地平面的安全出口;商业服务网点中每个分隔单元之间均采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。
该住宅建筑地下二层及居住部分的每层均划分为1个防火分区,地下一层划分为2个防火分区,首层至地上二层竖向共划分为2个防火分区。
该住宅建筑按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消防给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
请分析以上案例,回答下列问题:
1.确定该住宅建筑分类及耐火等级要求。
2.确定该建筑各部分的防火分区面积:
3.该建筑疏散楼梯间的设置存在哪些问题?如何整改?
4.确定以下组成部分安全疏散设计要求:
①商业服务网点中,每个分隔单元任一层的安全出口或疏散门数量及任一点至最近直通室外的出口的最大直线距离应分别为多少?
②住宅部分直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离;以及户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离应分别为多少?
5.该建筑每户应有一间房间符合哪些要求?
答案见下一页
说放就放
某证券公司大楼的地下一层,建筑面积为4000m2,层高为4m,设置了机械排烟和机械补风系统,高压变电室、低压配电室共用一套组合分配IG541混合气体灭火系统,系统组成示意图见下图,火灾报警控制器、气体灭火控制器安装在同层消防控制室内,消防控制室与低压配电室的值班室合用。
2020年8月3日,消防技术服务机构对地下室机械排烟和机械补风系统,高压变电室、低压配电室气体灭火系统进行检查,情况如下:
(1)机械排烟和机械补风系统:6个板式排烟口中的2个已更换为格栅排烟口,格栅排烟口阀体手动驱动装置距离地面。逐一按下板式排烟口的远距离手动驱动装置释放按钮,其中1个板式排烟口不能完全开启:其他板式排烟口开启后,用风速计测得排烟口、补风口处风速为0,排烟风机、补风机未启动。
(2)气体灭火系统:消防控制室值班记录本上填写的值班时间是8:30~20:30,有1人签字,值班人员仅持有电工操作证;询问“紧急停止”按钮的作用,值班人员回答“按下‘紧急停止’按钮,正在喷气的IG541钢瓶停止喷气”;查看标签得知IG541钢瓶最近检验时间是2015年1月;触发高压变电室感烟火灾探测器、感温火灾探测器报警,气体灭火控制器接收不到联动信号。
根据以上材料,回答下列问题(共16分):
1.该单位将板式排烟口更换成格栅排烟口是否可行?为什么?分析板式排烟口不能正常打开的原因并提出修复方法。
2.造成板式排烟口开启后排烟风机无法启动的原因是什么?
3.关于“紧急停止”按钮的作用,值班人员的回答是否正确?为什么?该证券公司大楼高压变电室、低压配电室气体灭火系统的维护管理存在什么问题?
4.示意图中9所指部件名称是什么?低压配电室发生火灾时,哪个启动气瓶应启动?哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?
答案见下一页