• 回答数

    3

  • 浏览数

    10395

首页> 工程师报名> 消防工程师考试点题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

无畏长久

已采纳

【导读】

1.某耐火等级为一级的剧院可容纳 2400 人,人员疏散时间不大于 2min,需要设置疏散门 9 个,单股人流通过能力按照 40 人min 计算,单股人流的宽度为 ,该剧院疏散门的宽度设置为( )较为合适。

2.某建筑高度为 24m 的写字楼,地上 6 层,耐火等级为二级,第三层使用人数为 380 人,第四层使用人数为 400 人,第五、六层每层的人数均为 200 人,则第三层和第五层楼梯的最小疏散总宽度分别为( )。

3.下列关于游艺厅平面布置的说法中,错误的是( )。

A.当地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不大于10m时,可布置在地下一层

B.布置在地下一层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2

C.布置在地上四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于400m2

D.设置在设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门

4.消防水泵出水管的直径大于DN250时,其流速宜为( )ms。

5.某建筑地上19层,地下1层,耐火等级为一级。地上一至二层为商业服务网点,层 高为,地上三至十九层为住宅,层高。下列关于该建筑防火设计的说法中,错误的是( )。

A.该建筑应划分为二类高层住宅建筑

B.其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于且无门、窗、洞 口的防火隔墙和的不燃性楼板完全分隔

C.商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔

D.商业服务网点中每个分隔单位任一层建筑面积不大于300m2时,该层可设置1个安全出口或疏散门

6.某商业建筑,地上3层,耐火等级二级,首层设计疏散人数为1500人,地上二层三层设计疏散人数为1800人,首层疏散门的最小净宽度为( )m。

7.下列关于应急照明控制器的选型的做法中符合规范要求的是( )。

A.在隧道场所、潮湿场所选择防护等级为IP55的产品

B.在电气竖井内选择防护等级为IP30的产品

C.控制器的蓄电池电源选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池

D.选用的应急照明控制器直接控制灯具的总数量为5000

8.下列关于室外楼梯作为疏散楼梯的说法正确的是( )。

A.栏杆扶手的高度不应小于

B.倾斜度不应小于45度

C.楼梯和疏散出口平台均应采取难燃材料制作

D.通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启E.除疏散门外,楼梯周围的墙面上不应设置其他门、窗洞口

9.下列关于消防电梯前室、防烟楼梯间前室、剪刀楼梯间前室面积的说法中,正确的是( )。

A.住宅建筑消防电梯前室的使用面积不应小于 ㎡

B.厂房消防电梯前室的使用面积不应小于㎡

C.商场防烟楼梯间前室的建筑面积不应小于 ㎡

D.高层办公楼剪刀楼梯间的前室的使用面积不应小于 ㎡E.住宅剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室的使用面积不应小于 12 ㎡,且短边长度不应小于

10.根据现行国家消防技术标准,下列建筑可设置一部疏散楼梯的是( )。

A.某建筑高度为 15m 的教学建筑的局部高出部分,局部高出 2 层,每层建筑面积为 200 ㎡,每层使用人数 25 人,设置 1 个直通建筑主体以平屋面的安全出口且上人屋面符合人员安全疏散的要求

B.某建筑高度为 28m 的旅馆的局部高出部分,局部高出 2 层,每层建筑面积为 200 ㎡, 每层人数 25人,设置 1 个直通建筑主体以平屋面的安全出口

C.某建筑高度为 27m 的住宅,每个单元每层建筑面积均为 650㎡,且任一户门至最近安全出口的不大于 13m

D.某建筑高度为 34m 的住宅,每个单元每层建筑面积均为 650 ㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于 10mE.某建筑高度为 55m 的住宅,每个单元每层建筑面积均 650 ㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于 9m,且楼梯能通至屋面并与相邻单元楼梯连通,户门采用乙级防火门

1.参考答案:B

答案解析:每个疏散门的平均疏散人数约为:24009 =267(人),按 2min 控制疏散时间计算出来的 每个疏散门所需通过的人流股数为=267(2x40)= (股),取 4 股,即需要采用宽度为4 x= 的疏散门较为合适。

2.参考答案:C

答案解析:首先根据该建筑的层数和耐火等级,取百人疏散宽度指标为1m百人,第三层的宽度,根据本层及以上人数最多的一层来计算,取400人,所需疏散宽度为4m;第五层取200人,疏散宽度最小为2m;答案选 C。

3.参考答案:C

答案解析:

根据《建规》,歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:1)不应布置在地下二层及以下楼层。2)宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位。3)不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。4)确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。5)确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2。6)厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于的防火隔墙和的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

4.参考答案:C答案解析:

消防水泵出水管的直径大于DN250时,其流速宜为。

5.参考答案:D

答案解析:

根据《建规》,住宅建筑包括设有商业服务网点的住宅建筑, 该建筑的高度为2××,应划分为二类高层住宅建筑,A选项正确;根据,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙和的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置,B选项正确;商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔, 当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m2时,该层应设置2个安全出口或疏散门。每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离,C选项正确,D选项错误。

6.参考答案:B

答案解析:

根据《建规》,建筑层数为3层,且耐火等级为一级的地上楼层,每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度应按百人计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。1800× 。

7.参考答案:C

答案解析:根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 应急照明控制器的选型应符合下列规定:

1 在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品;

2 控制器的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。

任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200。

8.参考答案:ADE

答案解析:

倾料度不应大于45℃,楼梯和疏散出口平台均应采取不燃烧材料制作。

9.参考答案:BE

答案解析:住宅建筑消防电梯前室的使用面积不应小于 6 ㎡,A 错误,C 是使用面积,不是建筑面积,错误;根据《建规》 高层公共建筑的剪刀楼梯间,应采用防烟楼梯间,防烟楼梯间前室的使用面积不应小于 6 ㎡,D 错误。

10.参考答案:ACD

答案解析:《建规》 教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时,不应超过 2 层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。所以,A 选项是不低于二级的;根据设置不少于 2 部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过 2 层、人数之和不超过 50人且每层建筑面积不大于 200m2时,高出部分可设置 1 部疏散楼梯,但至少应另外设置 1 个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。A 正确。B 是高层,错误。

168评论

不懒于心

一级消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》;二级消防工程师考试内容包括《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》。

一级注册消防工程师资格考试科目:《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目考试时间均为小时,《消防安全案例分析》科目考试时间为3小时。

二级注册消防工程师考试科目:设《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目。《消防安全技术综合能力》科目考试时间为小时,《消防安全案例分析》科目考试时间为3小时。

一级注册消防工程师考试题型:《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》2个科目试题均为客观题,在普通答题卡上作答;《消防安全案例分析》科目试题为主观题,在专用答题卡上作答。

二级注册消防工程师考试题型:《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题,《消防安全案例分析》科目考试题型为主观题。

从这几年消防考试通过率来看,消防工程师的通过率不足千分之十,而单科考试的通过率也不足百分之五,考试的难度不是其他行业考试可以比较的,且很多人也认为考消防工程师的难度并不亚于高级经济师考试的难度。消防安全技术实务、消防安全技术综合能力和消防安全案例分析,《消防安全技术实务》一本书的第二篇、第三篇基本都是考点,考试内容非常全面。有时一个题目还涉及好几个知识点,难度可想而知。

综上所述,消防工程师不像刚开设的时候没有辅助教材,从而导致考试的通过率不是很高,但是从最近2年来看,有辅助教材的加入和国家政策的扶持,消防工程师的通过率正在稳步提高,但是消防工程师仍然满足不了市场需求,因此报考消防工程师含金量还是特别高。

凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备下列报名条件之一的,可申请参加一级注册消防工程师资格考试。

1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。

4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。

5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。

71评论

君心我心君恩我恩

2022年一级消防工程师马上就要考试了,俗话说:“临阵磨枪,不快也光”,我为大家整理了消防工程师常考知识点,考生可以抓紧这最后的时间再记一记,帮助自己提高分数。

一、声强

1、水力警铃喷嘴处压力不应小于,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。

2、防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。

3、每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。

4、消防应急广播在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

二、开启力

1、除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。

2、防火卷帘用卷帘门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降(手动速放)的功能。启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力不应大于70N。

3、灭火器箱经测力计实测检查,开启力不大于50N。

三、偏差

1、防火卷帘装配完成后,帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。

2、同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20 mm。同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。

3、室内消火栓栓口中心距地面应为,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。

4、消火栓箱消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。

四、喷头备用量

1、自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。

2、不同类型的火灾报警探测器应有10%但不少于50只的备品。

3、每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的14。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。

4、水喷雾灭火系统不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只。

5、细水雾灭火系统应按喷头的型号规格储存备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于5只。

五、防护等级

1、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

2、加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具,可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

3、隧道内设置的消防设备的防护等级不应低于IP65。

4、细水雾泵组的供水装置宜由储水箱、水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成,水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于IP54。

5、消防应急照明和疏散指示系统的各个组成部分应有防护等级要求,外壳防护等级不应低于GB 4208-2008规定的IP30要求;且应符合其标称的防护等级的要求。安装在室内地面的消防应急灯具外壳防护等级不应低于GB 4208-2008规定的IP54,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB 4208-2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级。

六、安装间距

1、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于;安装有管道的侧面,净距不宜小于,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于。

2、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于,且不应安装在玻璃幕墙下方。地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于,且不应小于井盖的半径。

3、市政消火栓距路边不宜小于,并不应大于。市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于。

4、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。

5、消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。

6、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁间布置喷头时,应符合本规范条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。

7、直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。

8、报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为;两侧与墙的距离不应小于;正面与墙的距离不应小于;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

9、信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

10、消防控制室内设备的布置应符合下列规定:设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于;双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。设备面盘后的维修距离不宜小于1m。设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

11、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的12。

12、点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于。

13、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为~,且应有明显的标志。

14、火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为~,其靠近门轴的侧面距墙不应小于,正面操作距离不应小于;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面~。

15、点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于;探测器周围水平距离内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

七、管径

1、消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

2、高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。

3、水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。

4、短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。

5、干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。