2022年的一级消防工程师考试即将正式开始,各位考生们目前正在报名和备考的阶段中,各位考生在平时的复习备考过程中的做题练习是否有效呢?我在本文中为大家整列了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快来看看吧!

1.【题干】某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于()。

【选项】

A.水平边墙型洒水喷头

B.直立型洒水喷头

C.下垂型洒水喷头

D.隐蔽型洒水喷头

【答案】A

2.【题干】某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB504441)的是()。

【选项】

A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°

B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为175°

C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面

D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离

【答案】A

3.【题干】某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。

【选项】

A.自动消防设施年度检测报告

B.单位火灾记录

C.灭火和应急疏散预案演练记录

D.义务消防队消防装备配备表

【答案】D

4.【题干】对某办公建筑的多樘防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB5087)的是()。

【选项】

A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm

门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm

C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm

D.门扇的开启力测量值为40N~60N

【答案】B

5.【题干】某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是()。

【选项】

A.单位总预案

B.部门分预案

C.工种细项预案

D.消防控制室专项预案

【答案】C

6.【题干】某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。

【选项】

A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改

B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改

C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填写巡查记录,立即报领导批示整改

D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改

【答案】D

7.【题干】某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是()。

【选项】

A.编制依据

B.编制目的

C.适用范围

D.编制人员

【答案】D

8.【题干】下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是()。

【选项】

A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次

B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验

C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查

D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验

【答案】C

9.【题干】某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.消防电梯前室的长和宽均为3m

B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室

C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室

D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔

【答案】C

10.【题干】某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m2,各店铺建筑面积为110m2~230m2,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。

【选项】

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层住宅建筑

C.一类高层公共建筑

D.二类高层公共建筑

【答案】B

11.【题干】某人防工程用作商场,被划分A,B,C,D四个防火分区,建筑面积分别为1500,950,950,1000,每个防火分区设置两个安全出口,某机构进行安全出口检查,下列不符合的是()。

【选项】

A.防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道

B.防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区

C.防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区

D.防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区

【答案】C

12.【题干】某酒店建筑面积为3000m2,未经消防救援机构许可擅自投入使用,根据《中华人民共和囯消防法》酒店将面临的行政处罚是()。

【选项】

A.主要负责人被警告

B.被责令停业

C.被罚款一万元

D.主要负责人被罚款五百元

【答案】B

13.【题干】对某建筑的防火卷帘进行检查,不符合****中间应该有个卷帘规范****的有()。

【选项】

A.手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下架和停止

B.防火卷帘电动启、闭的运行速度为

C.自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5mmin

D.防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db

【答案】B

14.【题干】不能利用末端试水装置进行测试的是()。

【选项】

A.报警阀组的启动功能测试

B.系统的流量压力测试

C.压力开关联动启泵功能

D.水力警铃的报警功能测试

【答案】B

15.【题干】下列设备中,用于测量泡沬灭火系统发泡倍数的是()。

【选项】

A.电导仪

B.电子秤

C.流量计

D.秒表

【答案】B

16.【题干】某消防技术服务机构在不具备从业次的情况下开展了消防技术服务活动。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应责令改正,对该消防技术服务机构处五万元以上十万元以下罚款,并()。

【选项】

A.对该消防技术服务机构直接负责的主管人员和其他直接责任人人员处万元以上五万元以下罚款

B.对该消防技术服务机构主要负责人处警告

C.吊销该消防技术服务机构营业执照

D.查封该消防技术服务机构办公场所

【答案】C

17.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有()。

【选项】

A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动

B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室

C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位

D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶轮旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声响

【答案】B

18.【题干】某消防技术服务机构对某储罐的液上喷射泡沫灭火系统进行年度检测。喷泡沫试验时,发现泡沫产生器喷出液体后5min内无泡沫,随后逐渐喷出白色泡沫。产生上述情况最可能的原因是()。

【选项】

A.泡沫混合液管道中的水未排空

B.泡沫液过期

C.泡沫产生器吸气口被异物堵塞

D.泡沫比例混合器故障

【答案】C

19.【题干】《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化消防执法改革的意见>的通知》(厅字(2019)34号)明确了多项消防执法改革的具体任务,不属于《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务的是()。

【选项】

A.取消消防技术服务机构资质许可

B.建设工程消防设计审查验收工作由消防救援机构移交至住房和城乡建设部门

C.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管

D.放宽消防产品市场准入限制

【答案】B

20.【题干】某会展中心开展灭火和应急疏散预案演练后,针对演练情况编制了书面总结报告。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于总结报告必须包括的内容是()。

【选项】

A.演练准备情况的评价

B.演练发现的主要问题

C.演练预算的执行情况

D.演练的最佳顺序建议

【答案】C

21.【题干】某化工厂容积为1000m3的压力球罐采用水喷雾灭火系统进行防护,某消防技术服务机构对该水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)的是()。

【选项】

A.水雾喷头类型为离心雾化喷头

B.水雾喷头与球罐外壁之间的距离为

C.水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接

D.水雾喷头喷口朝向球心

【答案】B

22.【题干】某单位制定了消防控制室管理规定,该管理规定的下列条款中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.实行每日24h专人值班

B.每班2人值班,其中至少1人持有消防设施操作员职业资格证书

C.确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态

D.确保消防水池、高位消防水箱等消防储水设施水量充足

【答案】B

23.【题干】某建筑高度为27m的服装加工厂房,地上6层,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.沿厂房的两个长边设置消防车道

B.消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为22M

C.除首层外,厂房外墙每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口

D.外墙上供消防救援人员进入的窗口净高度和净宽度分别为和

【答案】C

24.【题干】消防救援机构对某建筑高度为99m的酒店开展消防监督检查,下列检查结果中,符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是()。

【选项】

A.外墙上广告牌采用难燃材料制作

B.餐饮部每季度清洗一次排油烟管

C.餐饮部在地下一层设置1个液化石油气钢瓶库

D.酒店每月开展一次防火检查

【答案】B

25.【题干】对某电力调度楼的火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防联动控制系统》(GB16806)的是()。

【选项】

A.切断消防应急广播设备的广播信息传输线,消防应急广播设备在110s时发出故障信号

B.切断某消防电话分机与电话总机之间的连接线,消防电话总机在45s时发出故障信号

C.切断消防控制室图形显示装置与消防联动控制器之间的通信线,图形显示装置在95s时发出故障信号

D.切断气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线,气体灭火控制器在80s时发出故障信号

【答案】A

26.【题干】某高层建筑采用减压阀分区供水。某消防技术服务机构对该建筑消防给水系统进行了检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及淌火检系统技术规范》(GB50974)的是()。

【选项】

A.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下

B.减压阀的阀前压力为,阀后压力为

C.低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组

D.减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm

【答案】C

27.【题干】某消防技术服务机构对某大型商业维合体进行检查,下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安企管理规则(试行)》C应急消(2019)314号)要求的是()。

【选项】

A.地下一层建筑面积为200m2的快餐店使用电加热设施

B.地上四层的儿童游乐场设有2部独立的疏散楼梯

C.地上二层的餐厅厨靠外墙布置

D.地上三层的餐厅厨采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔

【答案】B

28.【题干】根据现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》(XF654),商场的下列部位中,应按消防安全重点部位要求进行管理的是()。

【选项】

A.灭火器材库房

B.会议室

C.总经理办公室

D.变配电室

【答案】D

29.【题干】某消防技术服务机构在完成某建筑消防设施维护保养业务后,未在该建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),该消防技术服务机构被责令改正,并将面临的行政处罚是()。

【选项】

A.被处一万元以上三万元以下罚款

B.被处五千元以上一万元以下罚款

C.被处五万元以上十万元以下罚款

D.被处五千元以下罚款

【答案】D

30.【题干】某住宅楼物业单位在开展防火巡查时,发现业主王某在自家户门外加装的鞋柜遮挡了消火栓箱,导致消火栓无法正常使用根据《中华人民共和国民法典》,下列说法中错误的是()。

【选项】

A.王某的行为损害了该住宅楼内其他业主的合法权益

B物业单位应当及时采取合理措施制止王某的行为

C.物业单位责令王某改正并处五百元罚款

D.该住宅楼全体业主对建筑消防设施享有共同管理权

【答案】C

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

179评论

拥簇的旧话

1.消防给水管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验,下列关于管网试压和冲洗的说法中正确的是( )。A.某消防给水管采用镀锌钢管,工作压力为,水压强度试验压力可以选取B.水压强度试验的测试点设在管网最低点,管网注水排气时,缓慢升压达到试验压力后稳压10min,管网无泄漏、无变形,且压力降≤C.水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为系统工作压力达到试验压力后,稳压12h,管网无泄漏D.气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为,且稳压24h,压力降不应≤。2.分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定。当系统工作压力大于时,可以采用( )分区供水形式。A.消防水泵并行B.单级减压阀减压C.两级减压阀减压D.减压水箱减压分区3.下列关于离心式消防水泵吸水管和出水管相关技术要求的说法中,正确的是( )。A.—组消防水泵,吸水管路不应少于两条,其中一条损坏或检修时,其余吸水管仍能通过至少90%消防给水设计流量B.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应90%以上消防给水设计流量C.吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于500mmD.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门4.下列关于消防给水管道的连接方式的说法中,不正确的是( )。A.当管径为DN50时,采用螺纹连接B.当管径为DN80时,采用螺纹活接头C.机械三通的开孔间距为2mD.机械四通的开孔间距为2m5.下列符合给水管网维护管理规定的是( )。A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测B.每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态C.每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验D.每年对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态

64评论

爱一直还在

北方严寒地区某综合楼建筑,建筑总高度为82m,总建筑面积为80000㎡;该综合楼建筑釆用玻璃幕墙装修,共20层,一层至十六层为商业区,十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层,与地面出入口地坪高差为,屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施,屋顶高位消防水箱的容积为36m³;釆用墙壁式水泵接合器。

室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数,室内消火栓系统的设计流量为30LS。

该综合楼建筑釆用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统,使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置,并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置,室内设置了6根消防竖管。

维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查,情况如下:

1.按下2层某处消火栓按钮,30s后消防水泵启动,20s内电动阀顺利开启,消防控制室均收到相关信号反馈,屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。

2.检查了相关的记录,显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录,水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。

3.检测人员打开喷淋泵试水装置,试水装置出水后压力和流量逐渐减小,5min后喷淋泵未能正常启动。经检查,水泵控制柜均处于“自动”控制状态,联动控制器处于“手动”控制状态。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每项得分)

1.下列关于该建筑高位消防水箱的设计方案中,正确的有( )。

A.高位消防水箱的容积符合规范要求

B.高位消防水箱间室内环境温度为8°C

C.稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数记录符合规范要求

D.高位消防水箱的水位测量记录符合规范要求

E.高位消防水箱出水管管径为DN150

2.下列关于该建筑消火栓系统检测的描述中,正确的有( )。

A.按下2层某处消火栓按钮,20s后消防水泵启动符合规范要求

B.按下2层某处消火栓按钮,电动阀顺利开启符合规范要求

内电动阀顺利开启符合规范要求

D.消防控制室均收到相关信号反馈

E.屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出符合规范要求

3.下列关于消火栓系统稳压泵设计流量的选择,符合规范要求的是( )。

4.下列关于水泵接合器的设计方案中,正确的有( )。

A.本建筑墙壁式水泵接合器设置在玻璃幕墙下方

B.墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为

C.墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离为3m

D.消防水泵接合器的给水流量按每个15LS计算

E.水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统

5.下列关于该建筑室内消火栓的设计方案中,正确的有( )。

A.本建筑消火栓栓口动压为,且消防水枪充实水柱为12m

B.消防电梯前室应设置室内消火栓,但是不计入消火栓使用数量

C.消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量

D.在系统管道的最高处设置快速排气阀

E.干式消火栓系统的充水时间为4〜5min

6.下列关于该综合楼建筑室内消火栓系统的设计方案中,不符合相关规范的有( )。

A.该综合楼建筑室内消火栓给水管网设计成环状

B.该综合楼建筑消防竖管在检修时,可以关闭相邻的两根

C.室内消火栓给水管网与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;合用消防泵时,供水管路沿水流方向在报警阀后分开设置

D.竖管与供水横干管相接处应设置阀门

E.室内消火栓竖管管径为DN150

7.下列关于消防给水管道的设计方案中,不符合相关规范的有( )

A.低压消防给水系统的系统工作压力为

B.消防给水系统管道的压力最高点处设置自动排气阀

C.消防水泵出水管上的止回阀宜釆用水锤消除止回阀,不设水锤消除器

D.垂直安装减压阀,水流方向向下

E.比例式减压阀水平安装,可调式减压阀垂直安装

8.下列关于室外消防给水管网的设计方案,不符合相关规范的有( )

A.室外消防给水釆用两路消防供水,且釆用环状管网

B.室外消防给水釆用一路消防供水,且釆用枝状管网

C.管道的直径为DN150

D.消防给水管道釆用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量为6个

E.室外架空管道釆用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀

9.下列关于水泵不能正常连锁启动的原因分析中,可能的原因有( )。

A.延迟器与报警阀不匹配,延迟器下端出口流量太大

B.联动控制器处于手动状态

C.水泵控制柜出现损坏

D.压力开关损坏

E.联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题