电气工程师试题

不惧暗夜伴你永久兵荒马乱爱你如初
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    1729

首页> 工程师报名> 电气工程师试题

6个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

只陪你闹只对你笑

已采纳

一般笔试重点测试考生的政策理论水平、分析解决实际问题的能力和文字表达能力等综合素质。题型主要包括论述题、案例分析题、公文处理、对策性文章等形式。归纳起来就是读材料,看材料中反映了什么问题,然后提出解决问题的办法。考试时间一般是小时,3-4道题。案例分析题可能会有两问,公文写作每年公文种类不定,有时是通知,有时是调研报告,有时又是会议纪要,有时会是公文改错题等等,大作文一般是对策性论文,就是写怎么办的文章。分值分布一般是案例分析30-40分(2道题左右),公文写作(1道题)20-30分,对策性论文(1道题)40分。

具体的范文模板链接:

35评论

你入我心你成我命

正确答案:A。

51评论

是胸是罩是胸罩

选aa 吧

97评论

椒房殿

电气专业试题(共100分)1.请简述变压器并列运行的条件有哪些?(5分)1、相同额定电压2、Ud%相差不大于10%3、组别相同2.变压器在安装前需检查哪些内容?(5分)1、变压器有无漏油现象2、变压器瓷瓶有无破损裂纹现象3、变压器的特性试验,包含(直阻,绝缘,耐压,变比,容量)4、除去灰尘3.普通微机线路保护中的三段保护指的是什么?(5分)电流速断、限时电流速断过电流保护4.并联电容器在电力系统中的作用是什么?(5分)1、补偿感性电流2、提高电网电压3、抑制谐波5.导电膏有哪些作用?主要应用于哪些方面?使用导电膏有那些注意事项?(5分) 导电膏可以保护导体的接触面不被氧化,主要应用于铜排搭接面处、隔离开关咬合处。导电膏涂抹要均匀,不能涂抹太厚,注意美观。6.一台500kVA的10kV欧变,如果选用津低的框架式开关作为主进开关,参数和型号应该如何选择?(5分) ATW30-1000 抽屉式开关3P,操作电源AC220V,标准控制模块。7.开关柜仪表门上的分合闸按钮和指示灯按什么顺序排列?分别是什么颜色?(5分) 指示灯 黄红绿 储能、合位、分位按钮绿红 合闸、分闸8.开关柜中的五防包括那些内容?(5分)1.防带负荷拉合隔离开关;2.防误拉合断路器;3.防带电挂地线;4.防带地线合闸;5.防误入带电间隔。 9.请画出两按钮方式的交流接触器控制回路原理图。(5分)10.欧式电缆分支箱和美式电缆分支箱有什么区别?(5分)1、额定电流的区别:欧式电缆分支箱为630A,美式电缆分支箱为600A。2、电缆头的区别:欧式电缆分支箱采用欧式电缆头,欧式电缆头分可触摸和不可触摸两种,美式电缆分支箱采用美式电缆头,只有可触摸。3、安装方式:欧式电缆分支箱采用的母排为穿墙套管形式,美式电缆分支箱采用的母排为异形母排。11.两台主变的35kV变电站,如果采用安通尼的保护装置,主变保护应该如何进行配置?需要几台保护装置?(5分) 设置高后备、变压器差动、开关量信号的测量控制投切的测控装置,也有加低后备ASB225B高后备 AST211差动 ASR-221测控,如果需要可以增加一台低后备ASB225B12. 10kV和35kV的安全距离是多少(分别叙述相间、相对地、断口)?(5分)电压等级相间相对地断口10kV125mm125mm125 mm35 kV300 mm300 mm300 mm13.请简述10kV和35kV开关柜主回路和变压器工频耐压值(分别叙述相间、相对地、断口)?(5分) 电压等级主回路相间主回路相对地主回路断口变压器10kV42 kV42 kV48 kV35kV35 kV95kV95 kV118 kV65kV14.请简述断路器、负荷开关、隔离开关的区别是什么?(5分)断路器用在分开短路电流和操作较频繁的地方,价格高负荷开关只能分开额定电流,用在不频繁操作且可以正常分断电流的地方,于熔断器配合,用在保护变压器等的地方隔离开关只做为分开线路作用,给人操作时一个明显的断开点15.变电站的“五遥”分别是什么?(5分) 遥控,遥测、遥信、遥调、遥视16.电力系统接地方式有哪些?(5分) 低压一般直接接地、10kV一般不接地、35kV不接地或经高阻接地,以及经过消弧线圈接地(或接地变)17.请简述电流互感器精度等级的含义, (5分)指精度且可以满足一定的磁通过饱余量指精度为%10P10精度为10%过载倍数为10倍18.我公司普通欧式箱变的防护等级是多少?含义是什么?(5分) IP3319.使用电流互感器接线应该注意什么?(5分) 电流互感器接线应不能开路,防止产生高电压20.请简述35kV常规变电站应该配置的保护种类?(5分)1、变电站应设置变压器保护差动、高后备、低后备、变压器的测量和控制调压2、35kV进线设置线路保护或进线备投装置3、10kV或35kV有分段设分段备投装置4、10kV设线路保护5、10kV电容保护6、35kV或10kV设站用变保护机械专业试题(100分)21.XGN-12型电缆进线柜(带上下隔离和上接地开关),简述停电操作顺序?(5分)分闸顺序:按钮或开关分断路器,操作盘下隔离、上隔离、上接地、下接地,操作完成后闭锁下门的打开,开下门,直拨锁打开后开后门,(也可后门封死)22.设计冷冲压零件,你综合考虑过钢板的材料利用率吗?应该达到多少?(2分)23.请用制图符号标注出45号钢的一般淬火要求(洛氏硬度)。(2分)要求HRC52~6024.普通M10螺母(GB41-86)高度约是多少?配用普通平垫圈的厚度约为多少?配用弹簧垫圈的厚度约为多少?(3分)25.机械零件设计:开关柜联动门锁设计。已知:门宽:750mm,门高:820mm,弯形高度30mm。要求三点缩紧,开启和锁门方便,请画出草图(请注意画图规范,用CAXA在下空中贴图)。(5分)26.10kV欧式箱变,框架总高度2050mm的箱体内,能够安装的最大高度的柜体是多少?如何计算?(5分)1800,2050-上下槽钢100=1950-翻遍2*25=1900故应该最大高度不能大于180027.请说明我公司使用的两台数控冲床的吨位?工位数?(8分)28.请说明我公司使用的两台折弯机的吨位数?(4分)10吨和6吨29.简述螺栓连接时螺母的朝向要求?(2分)螺母朝向操作侧30.请简述目前我公司欧变产品中使用的执手锁存在的问题,如何进行改进?(5分)锁盒的体积较大,占用了箱变的空间,容易碰到高低压柜,压缩锁盒的厚度,改进锁杆的安装方式,尽量掩藏到门板内31.请简述氩弧焊的工作原理?(2分)氩气喷在焊接面保护焊接处不受空气氧化,32.你认为做一个欧变箱体项目,你应该输出什么图纸和文件?(5分)1、图纸目录2、底架图3、框架图4、门板图(门板有通用图,需要做说明)5、隔板图6、计量箱等特殊单元的安装板图33.请说明以下标注的意义?(5分)14.现有一台4000A进线开关柜,柜宽1400,采用硬母线架空进线。由于电流的涡流效应,需在进线处做防涡流处理。请提供母线规格并说明用几层母线和涡流处理材料的型号和规格。(3分) 15.简述铠装式金属封闭开关设备和箱式金属封闭开关设备的特点。(6分) 开关柜全用钢板制作的为金属封闭开关设备,如XGN柜箱式金属封板开关设备需要在开关柜外设箱体,如箱式环网柜16.焊缝尺寸符号及数据标注原则是什么?(5分)17.碳素结构钢国家标准规定的牌号?我公司常用的碳素结构钢牌号是什么?(6分)Q23518.主母线为TMY2(120*10),下引母线为TMY60*10,写出采用的连接螺栓规格,母线上的连接孔大小和距离是多少?(3分) ——表示一般冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国牌号,SPCC 是牌号。(4分)20.如果你着手设计1台欧式箱变,你希望电气设计人员给你提供什么信息?(5分)一次图、平面布置图、配件要求(风机数量、变压器安装尺寸及要求)21.隔离开关安装设计需要的注意事项?(5分)1、隔离开关应能比较容易操作,隔离操作机构更改操作灵活2、隔离开关安装应能在操作侧看到明显的断开点3、隔离开关静刀动刀应能保持良好的接触达到一定的冲击的电流要求4、隔离开关的绝缘能达到国标的要求22.请设计出你心目中的最好用,最美观的锁杆支架?CAXA在下空中贴图(10分)说明:1、安装方式采用门板拉螺母后,增加垫平适当调节将支架安装在上面2、支架中间有空当可以包围住拉螺母多出来的部分3、采用铸铁铸造或采用高强度尼龙制作

138评论

分忧

考试科目考试分为基础考试和专业考试。基础考试分为专业基础和公共基础,分2个半天进行,各为4小时,一般上午为统一试卷,下午为分专业试卷(发输变电专业和供配电专业试卷相同率在95%以上,有些题目侧重点不同)。专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。参加基础考试或专业考试的考生应分别在当次考试内通过全部应试科目。专业考试均分为2天,第一天为专业知识考试,成绩上、下午合并计分;第二天为专业案例考试,成绩上、下午合并计分。考试时间每天上、下午各3小时。专业考试为非滚动管理考试,考生应在一个考试年度内通过全部考试。第一天为客观题,上、下午各70道题,其中单选题40题,每题分值为1分,多选题30题,每题分值为2分,试卷满分200分;第二天为案例题,上午25道必答题,下午25道必答题(对于有选择作答的25道必答题,如考生在答题卡和试卷上作答超过25道题,按题目序号从小到大的顺序对作答的前25道题评分,其他作答题无效),每题分值为2分,试卷满分100分。

136评论

未体验

10月23日注册电气工程师考试部分真题回顾 23日上午11. 若该厂10KV系统有功计算负荷4000Kw,无功计算负荷为3000KVar,其年平均有功负荷系统,年平均无功负荷,如果用并联电容将其功率因数补偿到计算应加并联电容容量A 1419 KVar B 1660 KVar C 2213 KVar D 1809 KVar 参考答案:C12. 若10KVA系数所选并联电容额定电流88A,是计算电容回路电流及导体长期允许截留量应不小于下列A 88A BC 132A D 100A 参考答案:C13. 说明该并联电容组应采用下列哪几种接地方式:A 三角形接地 B 中性点不接地形式或双星型接线C 中性点经消弧线圈接地星型接线D 中性点直接接地星型接地参考答案:B14. 该并联电容组内无串联段,当采用单星型接线时应配置下列哪种保护:A 可装置电压差动保护B 可装置开口三角电压保护 C 可装置中性点不平衡电流保护D 可装置电压差动保护和差流保护参考答案:B15.某县在城网改造中拟将至污水处理站的12KM10KV架空导线换为交联聚氯乙烯绝缘电缆,采用隧道内与其他电流一起敷设,该线路正常负荷2MKV.功率因数交联聚氯乙烯铝芯电缆在空气敷设50mm 70mm 95mm 120mm流量 145A 190A 215A 240A٧(ΩKM)(ΩKM)已知线路电源侧短路电流15KA,保护动作时间,保护电流热稳定系数77.电流综合修正系数要求电流末段压降不大于7%,计算10KV电流截面A 50 B 70 C 95 D 120参考答案:D16.已知污水处理10KV电源中性点经消弧线圈接地,请问电缆绝缘水平最经济合理应取多少,说明原因A 6/10KV B 1010KV CD 参考答案:C17. 10KV中型消弧线圈接地,电流新对地雷电冲击耐受电压峰值要求为下列何值,说明原因.A 60KV B 75KV C 80KV D 95KV参考答案:B18.某企变电所,金线电压35KV,经降压变压器后,以10KV向厂区高压电气设备及用户供电,再经10配电变压器向附近低压用户供电.现已知10系统全部以电缆馈电,其中截面95mm2的电流纵长15KM,截面120 mm2的长10KM,试计算10KV系统单相接电容电流最接近下列那些数值:A 21A B 27A C 30A D 35A参考答案:C19. 假设上述系统单相接地电容电流计算值为32A,若需在接地故障下运行时,试分析10KV系统选择下列那种中性点接地方式最合适,请说明原因A 不接地 B 直接接地 C 高阻抗接地 D 消弧线圈接地参考答案:D20. 上述变电所接地网如5-1所示,如果土地电阻率ρ=30000Ω.com,估算该接地网工频接地电阻最接近下列哪值A R=265Ω B R=3Ω C R=9Ω D R=300Ω参考答案:B21. 变电所低压配电系统TN-S接地系统形式,一电动机额定电压为380V,用3*50+1*25 mm2电缆供电.已知该电缆单位长度的相保电阻RL=ΩKM.当发生A相碰壳短路时,计算电机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器电阻抗忽,略电缆感抗),最接近下列哪值A UC=110V B UC=147V C UC=253V D UC=220V参考答案:B六、某企业有一2MW的异步电动机,接于车间内配电屏的3kV出线上,若3kV电网的总单相接地电容电流为,试解答如下问题: 22.为保护该电动机绕组的相间短路应装设下列哪种保护?并说明原因. (A) 电流速断保护(B) 纵联差动保护 (C) 首先考虑电流速断保护,灵敏度不满足要求时装设差动保护 (D) 失步保护参考答案:B23. 电动机回路单相接地电流6A,对电动机接地保护的配置下列哪种方式是正确的?并说明原因. (A) 不需装接地保护 (B) 可装设接地检测装置 (C) 需装设接地保护,保护装置动作于跳闸或信号 (D) 需装设接地保护,保护装置只能动作于信号参考答案:C24.若该电动机回路单相接地时,流经该回路的电容电流为7A,如装设单相接地保护,计算确定保护装置动作(保护灵敏系数取)的一次电流范围为下列哪项数值? (八本) (A) ≥ (B) ≤ (C)> (D) ≤参考答案:D23日下午1.以下哪些信号属于PLC输入输出模块的典型模拟信号. A、-10~+10V B、-15~+15V C、4~20mA D、0~+10V 2.正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值: A、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为±5%. B、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;无特殊要求时为±5%. C、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;无特殊要求时为+5%、-10%. D、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为+5%、-10%.3.低压配电宜用放射式配电的为: A、用电设备容量较大; B、用电负荷性质重要; C、有特殊要求的车间、建筑物内; D、用电设备彼此靠近.4.室内变电所的变压器,油量为多少及以上时,应设置单独的变压器室: A、60 B、80 C、100 D、120 5.环境允许的中小城镇居民区,变压器容量在多少时,宜设杆上式或高台式变电所: A、630 B、500 C、200 D、3156.通断电流的操作电器可采用负荷开关及断路器,还可采用: A、继电器 B、接触器 C、半导体电器 D、熔断器7.在并联电容组中,放电器与电容器组的连接方式为: A.放电器串联一限流电阻后与电容器并联. B.放电器、限流电阻、电容器三者串联. C.放电器与电容器直接并联. D.放电器与电容器组串联.8.若该工厂10kV系统的有功计算负荷为4000kW,无功计算负荷为3000kvar,其年平均有功负荷系数为,年平均无功负荷系数为,如采用并联电容将其功率因数补偿到,应加装的并联电容的容量大于以下哪一个数值?(具体选择数不太记得了,但A、B是对的) ; ;; ; 9.若10kV系统所选并联电容器组的额定电流为88A,给其供电的电缆及导体的长期允许载流量应不小于以下哪一个数值? ; ; ; .