这个问题貌似提问者更专业哦~多多指教!有五年以上净化行业经历的净化工程师都知道,电子工业洁净室的特点一是大,二是多变。几千平方米、上万平方米的面积非常多见。电子工业的技术更新快,产品更新换代周期越来越快,工艺一旦改变,平面布局就要跟着变,因此平面上不宜有固定的分隔,特别是很小的分隔。具体说,有以下一些独特之处应加注意。(1)平面由工艺决定,电子工业洁净厂房的工艺布局应适应电子产品发展的灵活性,满足产品生产工艺改造和扩大生产的需求。(2)主体结构宜采用大空间及大跨度柱网,不宜采用内墙承重体系。(3)大型电子工业洁净厂房常采用上技术夹层、下技术夹层这种“夹心”式多层构造。(4)应考虑大型生产工艺设备的安装、维修要求,设置必要的运输通道和不影响洁净生产环境的安装口或检修口。(5)电子工业洁净室按二级耐火等级设计。(6)特种气体的储存和分配间应有耐火隔墙与洁净室(区)分开,该墙耐火极限不低于1H。有毒的硅烷或其混合物气瓶存区至少三面是敞开的,气瓶与周围构筑物或围栏之间的距离应大于3M,储存区设置的雨篷应不低于。(7)电子工业洁净室的装饰材料不得采用释放对电子产品有影响物质的材料。(8)电子工业洁净室允许设空气吹淋室,这是和一般生物洁净室不同的。吹淋室应与洁净工作服更衣室相邻。单人吹淋室按最大班人数为30人一间设计,当工作人员超过5人时,应设旁门,当人数太多或为了缩短通过时间,也可设遂道式吹淋室。(9)对于高级别洁净室,为了尽可能不影响气流的单向性、平行性,照明灯具采用净化泪珠形灯具。(10)电子工业洁净室常要根据生产工艺要求设置防静电环境,以便抑制静电的产生,将已产生的静电迅速、安全的排除。(11)电子工业洁净室友有对防微振的特殊要求,在厂地环境上应避开振动源。(12)电子工业洁净室除有一般给排水要求外,对超大规格集成电路的用水也有标准。

9评论

玻璃心患者一摔就碎

实验室设计规划规范与标准(国际) SICOLAB美国生物安全协会相关设计要求美国政府工业卫生协会相关设计要求美国建筑师协会相关设计要求美国标准协会相关设计要求 美国采暖,制冷与空调工程师学会相关设计要求美国材料实验协会相设计要求美国防火协会相关设计要求IH 美国全国卫生研究所相关设计要求美国核控委员会相关设计要求 1 0.世界卫生组织(WTO)实验室生物安全手册 1 1.美国CDCN IH微生物和生物医学实验室生物安全 12.美国建筑师协会生物医学研究实验室规划设计手册 实验室设计规范与标准(国内)SICOLAB91-93《科学实验建筑设计规范》 2.建标127-2009《疾病预防控制中心建设标准》5018 9-2005《公共建筑节能设计标准》J16-8 7《建筑设计防火规范》《建筑防雷设计规范》50346-2004《实验室建筑技术规范》50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》0073-2001《洁净厂房设计规范》50346-2004 《生物安全实验室建筑技术规范》 /19489-2004《实验室生物安全通用要求》1 49 2 5一一2 0 0 1《实验动物环境及设施》 《基因检验实验室技术要求》IT14925-94《实验室防护基本标准》4972-84《放射卫生防护基本标准》703-88《辐射防护规定》8978-1996《污水综合排放标准》16297-1996《大气污物物综合排放排放》

49评论

右手边的依恋左手边的依靠

有专业教材的,洁净室工程师培训教材 一套10本工程师报名要看你是哪里的了,其实不管哪里都要上报的洁净学会的一般都是上一星期的课,考试有套试卷,完了以后要交一篇论文的。相关的您可以搜索:“洁净室工程师查询” “洁净室相关试题”

119评论

你没病就别乱吃药

洁净室是实验室的重要构成部分,在一些经常进行实验的场合,环境的洁净程度起到了十分关键的作用,即使细微的污染,也会导致实验结果出现偏差,因此如何保障实验室的洁净度就变得十分重要了。因此,在购买净化设备时要选择有品质保证的知名公司,辽宁浩洁净化设备制造有限公司,主要服务于医院手术室、供应室、检验科;医药车间、无尘电子食品车间,以及各种实验室配套净化产品,提供净化产品一站式采购、一条龙服务。

76评论

她说我不在

我来支持一下楼主。前年有和你们合作过。

153评论

相关问答