陌生的人
你好,楼主:我可以给出一些见解,我是通过培训,然后在此行业工作了近一年。针对你的问题,不同的公司有不同的录取规则,没有一个定式。当时找第一份工作前,我也有你的这种困扰,我把我的想法说一下,希望能帮到你。如果你作为初级驱动工程师去面试,你只需要熟悉一些重要的驱动,比如I2C、SPI,而且自己做过此类驱动的小项目,再针对公司供应职业的需求好好做足功课。这个阶段是入职后更专业地学习驱动。如果你作为资深工程师,有多年经验,自然地对大部分驱动十分了解,比如USB、网卡、存储设备等等。对于驱动框架啊,你一定是要了解并十分熟悉框架的,这样才可以对相应驱动程序进行填充实现其功能。在面试找工作时这个方面会更重要些,但是我认为只要你认真地研究驱动代码,是很容易掌握的,关键是信心与毅力。“还有对驱动编写完后的配置和编译需要到达什么程度?”这个问题问的好,这是企业和公司都关心的问题,它关心着产品的市场,至于到什么程度,基本的功能你一定要很好地实现,如果时间充裕,尽量优化你的代码,使驱动占用更少的资源、更省电、数据传输更好等等。以上为个人见解,祝成功!
咽下泪水
71.下列厂房或仓库中,按规范应设置防排烟设施的是( )。
A.每层建筑面积为1200㎡的2层丙类仓库
B.丙类厂房内建筑面积为120㎡的生产监控室
C.建筑面积为3000㎡的丁类生产车间
D.单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道
答案:A
72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的( )。
A.阻燃
B.增长
C.全面发展
D.衰退
答案:B
73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为( )。
×10m
×10m
×15m
×10m
答案: D
74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )。
A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900㎡
B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980㎡
C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950㎡
D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡
答案:A
75.某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为,地下三层的地面标高为。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是( )
A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B.将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m
C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
答案: C
76.某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所中,不能设置在该人防工程内的是( )。
A.歌舞娱乐放映游艺场所
B.医院病房
C.儿童游乐厅
D.百货商店
答案: C
77.下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。
A.设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为的敞开式疏散楼梯间
B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400㎡,一、二层为美术教室和体形训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为的敞开式疏散楼梯间
C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为的防烟楼梯间
D.建筑高度为的'住宅建筑,每个单元的建筑面积为500㎡,户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为的封闭楼梯间
答案:B
78.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是( )。
A.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
B.额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护
C.额定功率为60W的白炽灯之间安装在木梁上
D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具
答案: C
79.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,总容量为1000MW。下列关于该电厂消防设施的做法中,错误的是( )。
A.消防控制室与主控制室合并设置
B.贮煤场的室外消防用水量采用15Ls
C.设置控制中心火灾自动报警系统
D.主厂房周围采用环状消防给水管网
答案: B
80.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。
A.位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为的封闭楼梯间
C.每层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为
D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为的安全出口
答案: D
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
81.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有()
A 煤油
B 乙烯
C 油布
D 赤磷
E 硝酸铜
答案:ACE
82.下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有()
A 一级加油站
B LVG加油站
C CNG常规加油站
D 一级加气站
E 一级加油加气合建站
答案:ADE
83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有()
A 燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房
B 独立建造的蒸发量为20TH的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级
C 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧
D 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M
E 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存 m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
答案:BD
84 某3层图书馆,建筑面积为12000m2 ,室 内最大净宽高度为 m,图书馆内全部设置自动喷水灭火系统等,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的是()
A 系统的喷水强度为4LS(min. m2)
B 共设置1套湿式报警阀组
C 采用流量系数K=80的洒水喷头
D 系统的作用面积为160 m2
E 系统最不利点处喷头的工作压力为
答案:CDE
85. 下列汽车库,修车库,停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有()
A IV类地上汽车库
B 机械式汽车库
C I类汽车库
D 屋面停车场
E 停车数量为10辆的地下停车库
答案:ADE
86 某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中,正确的是()
A 主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门
B 主机房,辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区
C 建筑面积为500 m2 的主机房设置2个净宽度均为,感应式自动齐闭的推拉门通向疏散走道
D 主机房设置高压细水雾灭火系统
E 主机房设置点式光电感烟火灾探测器,并由其中的2只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号
答案:ABD
87. 下列关于消防车道设置的做法,正确的有()
A 二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为 m的消防车道
B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为,洞口顶部的标高为 m,门洞净宽度为 m
C 占地面积为2400 m2 单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12 m*13 m
D 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通
E在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道
答案:BE
88. 某建筑高度为24 m的商业建筑,中部设置一个面积为600 m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有()
A 中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号
B 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
C 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
D 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号
E 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
答案:ABCD
89.某建筑高度为25M的办公建筑,地上部分全部为办公,地下2层为汽车库,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()
A 办公楼层采用玻璃球色标为红色的喷头
B 办公楼采用边墙型喷头
C 汽车库内一只喷头的最大保护面积为 m2
D汽车库采用直立型喷头
E 办公楼层内一只喷头的最大保护面积为 m2
答案:ACD
90.下列关于防火分隔的做法中,正确的有()
A 棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为且耐火极限为的双扇防火门
B 5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态
C 桶装甲醇仓库采用耐火极限为的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门
D 分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m
E 可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的有排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀
答案:ABE
91.某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的 通气管上必须设置阻火器的有()。
A.储存甘油的地上卧式罐
B.储存润滑油的地上固定顶罐
C.储存对二甲苯并采用氨气密封保护系统的内浮顶罐
D.储存重柴油的地上固定顶罐
E.储存二硫化碳的覆土式卧式罐
答案:CDE
92、下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有()。
A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B.釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
C.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
D.预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
E.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
答案: BDE
93、下列设罝在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有〔〕
A.厨房
B.消防控制室
C.柴油发电机的储油间
D.歌舞厅
E.消防水泵房
答案:BCE
94.下列关于火灾声警报器的做法中,正确的有
A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
B.火灾声警报器采用火灾报警控制器控制
C.火灾声警报与消防应急广播同步播放
D.学校阅览室,礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报器
E.教学楼使用警铃作为火灾声警报器
答案:ABD
95、某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布罝有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关干该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的仿法中,正确的有()
A.与大豆预处理厂房〔建筑高度27m的防火间距12m
B.与燃煤锅炉房(建筑高度)的防火间距25m
C.与豆粕脱涪烘干厂房(建筑高度15m〕的防火间距10m
D.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E.与溶剂油储罐(钢制,容量20m³)的防火间距15m
答案:DE
96、导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括()
A.热浮力
B.建筑物的高度
C.风压
D.建筑物的楼层面积
E.建筑的室内外温度
答案:ACE
97、下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有()
A.建筑高度为的办公楼,封闭楼梯同在每层均设罝甲级防火门并向疏散方向开启, 防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度
B.宾馆首层大堂480㎡,在南北两面均设置1个净宽并双向开启的普通玻璃外门和1 个直径3m的专门
C.建筑面积为360㎡的单层制氧机房,设置2个净宽的外开门
D.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120㎡,核定人数70人,设罝两个净宽为并向教室内开启的门
E.建筑面枳为1500㎡的单层轮胎仓库,在墙的外侧设罝2个净宽4m的推拉门
答案:AC
98、某建筑高度为的电信大楼,每层建筑面积为2000㎡,设置火灾自动报警系统和自 动灭火系统等,下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中,正确的有()
A.墙面采用彩色阻燃人造板装修
B.反地面铺装硬质PVC塑料地板
C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物
D.顶棚采用难燃胶合板装修
E.隔断采用复合壁纸装修
答案:ABCE
99、下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()
A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机
B.消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰
C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台
D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 E.电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
答案:BDE
100.在进行火灾风险评估中采用事件树分析法进行分析时,确切扨始时间的方法有()
A.根据系统设计确定
B.很掘系统危险性评价确定
C.根据系统运行经验或事故经验确定
D.根据系统事故树分析,从其中间事件或初始时间中选择
E.根据结果时间确定
答案:ABCD
全世界我只贪一个你
二级建造师考试试题样式建议从二建相关网站参考,二建考试推荐优路教育,优路教育有着完备的答疑系统,目前由人机智能答疑和人工答疑相结合,为学子们解清疑惑。【点击在线咨询问题】二建考试答题技巧:(1)单选题∶宁可错选,不可不选。这样你至少还有蒙对的可能,有时考试也是有运气的。(2)多选题∶宁可少选,不可多选。①虽然少选,但可照样得分,但多选一个选项,就什么分也没了。②多选题一定要尽量保证每道题都能得分。(3)确定的考点可以接选出正确选项。(4)不能直接选出正确选项的,可采用排除法,排除选项本身有错误的;或选项方法本身虽然正确,但不反映题干要求的;或选项的观点与题干的规定性逻辑不符的,以提高做出正确选择的概率。(5)把备选项放在一起加以比较,通过辨别筛选得出最符合题意的正确答案。想要了解更多关于二建的相关信息,推荐咨询优路教育。较为完善的人才培训体系的建立,为优路教育提供了前行的驱动力,据优路教育有关部门负责人介绍,优路教育通过培养创新型管理人才和教研人才,对各层级员工根据岗位特点进行系统性培训,从而提升优路教育输出职业教育服务的能力。
嗜酒诗人
做嵌入式应用的话一般的编程就可以了。那么嵌入式驱动开发与内核开发的话就需要学习多个方面的知识。我就把这方面的要求给你交流一下:(一家之言啊,自己多年从事嵌入式开发的一点感悟)嵌入式驱动开发需要了解的知识大概有以下几类:1 嵌入式操作系统驱动框架。每一个操作系统都有自己的构架,应该了解驱动在整个系统中的具体位置与构建驱动程序的主要事项2 总线知识,比如PCI、USB总线。3 芯片知识。驱动其实就是对设备上一些寄存器的配置、CPU与设备本身的通讯以及对不同命令的处理4 要做好驱动,必须对所使用的CPU体系结构有一个比较深刻的认识5 C++基本用不上,主要是C和汇编。6 做驱动最好要懂内核调试(比如说linux)
暖日融身
我也正在学驱动,我个人觉得驱动先是熟悉整个驱动开发移植过程之后,然后精通各种常见的设备驱动,接着要成高手的话重点在接触一个新的设备的时候很快能写出来,并移植成功,技术在于需求,多看看人家的需求也可以,我不是高手,交流吧
那已成梦
先熟悉module的使用和编写一、什么是module从名字上看就是模块的意思,我个人的理解就是一个一个的小程序,可以进行动态的安装和卸载,而在这里面就实现一些功能,其中驱动就是在module中。二、编写一个最简单的module编写一个最简单的module只需要两个文件即可:Makefile和(1)Makefile1 #ubuntu的内核源码树,如果要编译在ubuntu中安装的模块就打开这2个 2 #KERN_VER = $(shell uname -r) 3 #KERN_DIR = libmodules$(KERN_VER)build456 #开发板的linux内核的源码树目录 7 KERN_DIR = root9 obj-m+=11 all:12 make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules 13 14 .PHONY: clean15 clean:16 make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean在上面的Makefile中,最核心的一句就是make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules这句话的意思就是进入到kernel的源码目录中,使用内核源码中的编译规格来进行编译这个模块。其目的主要是为了将module和kernel保持一致,在加载module时就不会出错。(2) #include