回答数
3
浏览数
2225
爱人与碍人
2018年消防工程师考试《消防综合能力》重点:防火分隔物
一、防火分隔物的概念
防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓 延,且能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。
常用防火分隔物有防火墻、防火 门、防火卷帘、防火 水幕带、防火阀和排烟防火阀等。
二、防火墻
防火墻是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墻。
防火墻是防火分区的主要建筑构件。通常防火墻有内防火墻、外防火墻和室外独立墻几种类型。
防火墻的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合下列要求:
1.防火墻应为不燃烧体,其耐火极限目前《建规》的规定为 4h,《高规》的规定为3h。
2.防火墻应直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架上,当防火墻一侧的屋架、梁和楼板等因火灾影响而破坏时,不至使防火墻倒塌。
3.防火墻应截 断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出燃烧体或难燃烧体的屋面不小于500mm。防火墻应高出不燃烧体屋面不小于400mm。但当建筑物的屋盖为耐火极限不低于的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限不低于1h的不燃烧体时,防火墻(包括纵向防火墻)可砌至屋面基层的底部,不必高出屋面。
4.建筑物的外墻如为难燃烧体时,防火墻突出难燃烧体墻的外表面400mm。防火带的宽度,从防火墻中心线起每侧不应小于2m。
5.防火墻距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应将防火墻加高,使之超过天窗结构400-500mm,以防止火势蔓延。
6.防火墻内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墻身截面厚度均不应小于120mm。
7.防火墻上不应开设门、窗、孔洞,如必须开设时,应采用甲级防火门、窗,并应能自关闭。
8.输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道 不应穿过(高层民用建筑为严禁穿过)防火墻。其他管道不宜穿过防火墻,如必须穿过时,应采用不燃烧体将缝隙填塞密实。穿过防火墻处的管道保温材料,应采用不燃烧体材料。
9.建筑物内的防火墻宜设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,当相邻一侧装有固定乙级防火 窗时,距离可不限。
10.紧靠防火墻两侧的门、窗、洞 口之间最近边缘的水平距离不应小于2m,如装有固定乙级防火窗时,可不受距离限制。
三、防火门
防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整 性和隔热性要求的门。它是设置在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等且具有一定耐火性的活动 的防火分隔物。
防火门除具有普通门的作用 外,更重要的是还具有阻止火势蔓延和烟气扩散的特殊功能 。它能在一定时间内阻止或延缓火灾蔓延,确保人员安全疏散。
(一)防火门的耐火极限和适用范围
1.甲级防火门。耐火极限不低于的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墻上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油等。
2.乙级防火 门。耐火极限不低于的门为乙级防火门。防烟楼梯间和通向前室的门,高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火 门。
3.丙级防火门。耐火极限不低于的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道 的检查门和高层民用建筑中垃圾道 前室的门均应采用丙级防火 门。
(二)防火门的检查
防火门除具有可靠的耐火性能和合理的适用场所外,检查防火门时,还应注意以下几点:
1.防火门应为向疏散方向开启(设防门的空调机房、库房、客房等除外)的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启。
2.用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自行关闭。
3.双扇和多扇防火 门,应设置顺序闭门器。
4.常开的防火门,在发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈功能 。
5.设在变形缝附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后应跨越变形缝,防止烟火通过变形缝蔓延扩大。
6.防火门上部的缝隙、孔洞采用不燃烧材料填充,并应达到相应的耐火极限要求。
四、防火窗
防火 窗是指在一定的时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墻或防火 门上。
防火窗的分类,按安装方法可分为固定窗扇防火 窗和活动窗扇防火窗。按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,耐火极限不低于的窗为甲级防火窗;耐火极限不低的窗为乙级防火窗,耐火极限不低于 的窗为丙级防火 窗。
防火 窗的作用:一是隔离和阻止火势蔓延,此种窗多为固定窗;二是采光,此种窗有活动 窗扇,正常情况下采光通风,火灾时起防火分隔作用。活动窗扇的防火窗应具有手动和自动关闭功能。
友人与狗
1.防火门检查内容:
(1)防火门的选型。防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门
(2)防火门的外观。常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器;常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置
(3)防火门的安装。钢质防火门门框内填充水泥砂浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm
(4)防火门的系统功能。防火门的系统功能主要包括常闭式防火门启闭功能,常开防火门联动控制功能、消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能的检查
2.防火门检查方法:
(1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N
(2)开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。需要注意的是,防火门在正常使用状态下关闭后应具备防烟性能。当前防火门存在的主要问题是密封条未达到规定的温度则不会膨胀,从而不能有效阻止烟气侵入,该问题是导致一些场所(如宾馆、住宅等)人员死亡的重要原因之一
(3)触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室
(4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室
1.防火分隔设施:是指能在一定时间内阻止火焰蔓延,把整个建筑内部空间划分成若干个较小防火间的物体
2.防火分隔设施分类:
(1)固定式的,如建筑中的内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间等
(2)活动式(可启闭式)的,如防火门、防火窗、防火卷帘等
太过的矫情令人恶心
【导读】
第 11 题:单选题
下列关于消防水泵结构要求的表述,错误的是( )。
A.消防水泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件
B.紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动
C.消防水泵体上应铸出表示旋转方向的箭头
D.消防水泵应设置放水旋塞,且放水旋塞应处于消防水泵的最高位置
【正确答案】:D
第 12 题:单选题
某自动喷水灭火系统的报警阀组漏水,经查是由于系统侧管道接口密封垫错位造成的,解决这一问题应采取的处理措施是( )。
A.重新调整密封垫位置
B.更换密封垫
C.更换管道接口相关部件
D.更换阀瓣密封垫
【正确答案】:A
第 13 题:单选题
下列表述中,与防火窗设置要求不相符的是( )。
A.应在防火窗的明显部位设置永久性标牌
B.固定式防火窗应装配在火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置
C.钢质防火窗窗框内应填充水泥砂浆
D.有密封要求的防火窗窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好
【正确答案】:B
【试题解析】:
第 14 题:单选题
下列关于自动喷水灭火系统报警阀组安装要求的表述,正确的是( )。
A.报警阀阀体底边距室内地面高度为
B.报警阀阀体侧边与墙的距离不小于
C.报警阀阀体正面与墙的距离不小于
D.报警阀组突出部位之间的距离不小于
【正确答案】:D
【试题解析】:
第 15 题:单选题
采用柱塞泵、高压离心泵、柴油机泵、气动泵等泵组作为系统驱动源的细水雾灭火系统类型是( )。
A.瓶组式细水雾灭火系统
B.开式细水雾灭火系统
C.泵组式细水雾灭火系统
D.闭式细水雾灭火系统
【正确答案】:C
【试题解析】:
第 16 题:单选题
在消防应急照明和疏散指示系统维护管理过程中,应每月检查的项目是( )。
A.应急工作时间
B.应急照明控制器的指示状态
C.应急照明集中电源和应急照明控制器的状态
D.转入应急工作状态的控制功能
【正确答案】:C
第 17 题:单选题
水喷雾灭火系统报警阀安装地点的常年温度应不小于( )℃。
【正确答案】:D
第 18 题:单选题
在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火要求的消防给水系统是( )。
A.低压消防给水系统
B.临时高压消防给水系统
C.稳高压消防给水系统
D.高压消防给水系统
【正确答案】:C
第 19 题:单选题
不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,燃烧性能等级的要求不同,下列关于其设定原则的表述,错误的是( )。
A.对重要的建筑比一般建筑物要求严
B.对建筑高度100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严
C.对地下建筑比地上建筑要求严
D.对墙面的要求严于顶棚
【正确答案】:D
【试题解析】:
第 20 题:单选题
对干粉灭火系统组件进行外观检查时,应对照设计文件采用钢直尺进行测量的是( )。
A.接口螺纹和法兰密封面的损伤情况
B.同一规格启动气体储瓶的高差
C.外露非机械加工表面保护涂层的情况
D.品种、规格、性能等是否符合国家现行产品标准和设计标准要求
【正确答案】:B
第 3 题:单选题
作为城市消防远程监控系统的核心,( )是对远程监控系统中的各类信息进行集中管理的节点。
A.用户信息传输装置
B.报警传输网络
C.监控中心
D.火警信息终端
【正确答案】:C
第 4 题:单选题
设置中间储罐的房间,应采用防火隔墙和楼板与其他部位分隔。所采用防火隔墙和楼板的耐火极限应分别为( )。
A.≥:≥
B.≤;≤
C.≥;≥
D.≤;≤
【正确答案】:A
【试题解析】:
第 5 题:单选题
在进行火灾自动报警系统现场功能性检测前应按国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303--2015)的规定和相关要求,( )。
A.对现场布线进行全数检验
B.核对各系统设备的规格、型号、容量、数量
C.采用对照图样、尺量、观察等方法对系统设备的安装进行检查
D.采用对照设计文件、仪表测量、观察等方法对系统设备的功能进行检查
【正确答案】:A
第 6 题:单选题
在细水雾灭火系统管道安装过程中,同排管道法兰的间距不宜小于( )mm,以方便拆装为原则。
【正确答案】:D
第 7 题:单选题
某细水雾灭火系统的稳压泵在规定时间内不能恢复压力,经查是由于稳压泵出口压力低造成的,为解决这一问题可采取的措施是( )。
A.完全排除管道空气
B.管道渗漏点补漏
C.更换稳压泵
D.调节稳压泵压力调节螺钉
【正确答案】:D
第 8 题:单选题
火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送( ),签字确认后存档备查。
A.消防安全责任人或消防安全管理人
B.上级主管部门
C.当地人民政府
D.公安机关消防机构
【正确答案】:A
【试题解析】:
第 9 题:单选题
下列火灾风险评估流程中,正确的是( )。
A.风险识别→信息采集→建立评估指标体系→风险分析与计算→判断风险等级→采取风险控制措施
B.信息采集→风险识别→建立评估指标体系→风险分析与计算→判断风险等级→采取风险控制措施
C.建立评估指标体系→信息采集→风险识别→风险分析与计算→判断风险等级→采取风险控制措施
D.建立评估指标体系→风险识别→信息采集→风险分析与计算→判断风险等级→采取风险控制措施
【正确答案】:B
第 10 题:单选题
室内消火栓系统正确的管道安装顺序是()。
A.主干管→干管→横管→分支管→垂直管
B.主干管→干管→分支管→横管→垂直管
C.垂直管→横管→分支管→干管→主干管
D.垂直管→分支管→干管→主干管→横管
【正确答案】:B
优质工程师报名问答知识库