1.应当当场改正的火灾隐患:
(1)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的
(2)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁合的
(3)捋安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的
(4)消火栓等消防设施或灭火器材被遮挡,影响使用或者被挪作他用的
(5)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响其使用的
(6)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的
(7)违章关闭消防设施、切断消防电源的以及其他可以当场改正的行为
2.限期改正的火灾隐患:
对不能当场改正的火灾隐患,应提出整改方案,确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前,应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当对危险部位进行停产、停业整改
3.重大火灾隐患:
违反消防法律法规,可能导致火灾发生或火灾危害增大,并由此可能造成特大火灾事故和严重社会影响的各类潜在不安全因素的应被确定为重大火灾隐患。对于因涉及城市规划布局以致企业不能自身解决的重大火灾隐患,应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地政府报告。
1.防火单元:
对于公共空间内设置的高火灾荷载、人员流动小、无独立疏散条件的区域(如厨房、为旅客服务的办公室、设备用房、既有商业设施等)应采用防火单元的处理方式,即采用耐火极限不低于的不燃烧体防火隔墙和耐火极限不低于的不燃烧体屋顶与其他空间进行防火分隔,在隔墙上开设门、窗时,应采用甲级防火门、窗“防火单元”的设计方法是解决大空间难以进行物理防火分隔的有效手段。设计中可以捋火灾危险性较大的区域从大空间中剥离出来,力争捋火灾限制在局部区域和范围内,最大限度限制火灾的影响区域。
2.防火舱:
对于站房内设置的为旅客服务的无明火作业的餐饮、商业零售网点、商务候车等场所,可采用“防火舱”的处理方式,以确保将火灾影响限制在局部范围内,最大限度地避免危及生命安全、财产全和运营安全的事件发生,以实现大空间开敞布局的需要。
3.燃料岛:
燃料岛是指在开放大空间内设置的没有顶棚的小型陈列和零售服务设施。这些设施被要求控制在6~20m2之内,火灾规模一般为3~5MW。燃料岛之间应保持足够的防火安全间距,一般不小于9m。
除敞开式汽车库、建筑面积小于1000m的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、修车库应设置排烟系统应设置机械排烟系统。
机械排烟系统——可与人防、卫生等排气、通风系统合用。排烟风机的排烟量——应按换气次数不小于6次h计算确定。
每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m,每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。
排烟风机——可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
排烟风机——应保证280℃时能连续工作30min。
汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
你当我透明啊
2022年的一级消防工程师考试伴随着进入十月份,已经开始进行着考前最后一个月的倒计时了,各位考生在最后一个月的战备状态里快来看看这份2022年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》考试知识点吧!
如何使用干粉灭火器?
使用手提式干粉灭火器时,应拔去保险销,一只手握住胶管,将喷嘴对准火焰的根部;另一只手按下压把,干粉即可喷出灭火。(简记:拔销子、握管子、压把子)
使用干粉灭火器有哪些注意事项?
一旦发生火灾就近取灭火器一手提灭火器,另一手拔掉保险栓,上下摇动数下,站在火势上风3-4米处。紧握压把对准火源根部喷射并不断向前推进,直到火灭为止。
(1)冲准火焰根部加压喷射,不可过高
(2)距离火焰2至3米喷射
(3)站在火焰的上风方向喷射 (简记:上风向2-3米处冲火根喷)
灭火器压力表如何辨认?
压力表指针指向绿区为压力正好合适;压力表指针指向黄区为压力过大;压力表指针指向红区说明压力不足。(简记:绿区好、黄区大、红区小)
消火栓的使用方法?
使用消防栓时首先关闭所有灭火现场的电源,打开消火栓的玻璃门,按下手动报警器按钮,与之相连的水泵结合会自动加压,接好水带枪后(打开水阀门后由于水的压力较大,要将水枪头抱平)朝火场直射,直到火灭为止。
(1)打开消火栓门,如有按钮则按下内部火警按钮。
(2)一人接好枪头和水带奔向起火点。
(3)另一人接好水带和阀门口。
(4)逆时针打开阀门水喷出即可。(简记:按报警、接枪带、开阀门)
感烟探测器自动报警系统
当有大量人聚在一起吸烟或有电路短路、断路而引发冒烟,当烟雾达到一定浓度时,烟感探测器会自动传送信息到消防主机。
什么是火灾隐患?
火灾隐患,是指可能导致或者增加火灾危险性或者危害性的不安全因素。
当你发现火灾发生时,应立即采取以下措施
(1)、 打火警电话119报警,报警时头脑要冷静,沉着应答,说明火灾的准确地点、起火单位名称、所在街道、报警人姓名及电话号码、起火部位及火势大小,如较为偏僻的地方派专人在路口接应消防车,以免耽误扑救工作;
(2)、 现场负责人马上组织力量,迅速疏散受困人员,帮助他们逃生时,必须注意路线,不能乘坐电梯,并切断电源,及时阻止火势蔓延并找水源(消防栓),进入扑救工作;
(3)、 现场工作人员应立即向管理处汇报情况,抢救人员时应先抢救老、幼、病、残、孕妇,抢救物资时先贵重后一般,严防非法份子趁机而入;
(4)、 火灾扑灭后,管理处要落实专人保护好现场,便于协助公安、消防部门展开调查工作;
预防火灾的基本措施
预防火灾,就是要消除产生燃烧的条件,阻止燃烧发生,从而达到防火的目的。预防火灾的基本措施有:
⑴ 、控制可燃物 具体方法有:控制可燃物品的储存量;以难燃或不燃材料代替易燃或可燃材料;用防火涂料浸涂可燃材料,提高其耐火极限;保持可燃物处于良好的通风状态等,从而降低可燃气体、蒸汽和粉尘的浓度,使它们的浓度控制在爆炸下限以下。
⑵、隔绝助燃物 隔绝助燃物就是破坏燃烧的助燃条件,具体措施有:将易燃、易爆物的生产置于密闭的设备中进行;对容易自燃的物品进行隔绝空气存放;变压器充惰性气体进行防火保护;关闭防火门、窗,切断空气对流;用沙、土覆盖可燃油液等。
⑶、消除引火源 消除引火源,就是破坏燃烧的热能源,具体措施有:安装防雷、防爆装置;采取控温、遮阳等措施避免引火源;在建筑物之间构筑防火墙,在同一大厦不同楼层之间及同一楼层的不同区域安装防火卷帘等。
一级消防工程师考试科目
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
一级消防工程师考试题型
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
一级消防工程师各科考试内容
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲
白色旧衬衫
1.某旧城区中有一严重影响城市消防安全的企业,且一时不能拆除重建。其处理方法是划分防火分区,各分区之间留出不小于( )的防火通道或设置高出建筑屋面不小于( )的防火墙。
;50cm
;50cm
;100cm
;100cm
2.某硝化棉生产金属制造企业由于空间限制,办公室、休息室与耐火等级为一级的金属制品抛光车间贴邻建造。两者之间应采用耐火极限不低于( )的不燃烧体防爆墙隔开。
3.某办公大楼需要在自动扶梯周围设置防火卷帘,经检查需要进行防火分隔的部位的宽度为20m。下列设置的防火卷帘的宽度中,不符合要求的是( )。
4.下列有关防火门的设置要求的说法中,正确的是( )。
A.对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常闭防火门
B.常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器
C.防火插销安装在双扇门或多扇门相对活动一侧的门扇上
D.防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm
5.某地下商场的总建筑面积为10000m²,采用一个下沉式广场将商场分隔为A、B、C三个独立的区域。下列关于该下沉式广场的说法中,错误是( )。
A.直通地面的疏散楼梯不应少于2部
区域通向下沉式广场的开口与B区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为16m。
C.下沉式广场的室外开敞空间中用于疏散的净面积不应小于169m²
D.防火分区利用下沉式广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
参考答案
1.【答案】A。
解析:对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区,要结合改造工程,拆除一些破旧房屋,建造一、二级耐火等级的建筑;对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2500m²的防火分区,各分区之间留出不小于6m的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙。
2.【答案】D。
解析:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于的防爆墙与厂房分隔,且设置独立的安全出口。
3.【答案】D。
解析:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的13,且不大于20m。
4.【答案】B。
解析:对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门,其他位置均采用常闭防火门。防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。
5.【答案】A。
解析:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:(1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m²。(2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉式广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。(3)确需设置防风雨棚时,防风雨棚不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于:开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。