1.机械排烟系统的组件与设置要求
1)排烟风机
①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
②排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于;水平布置时,两者边缘最最小水平距离不应小于10m。
③排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于的隔墙和的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。
2)排烟阀(口)
①排烟阀(口)的设置应符合下列要求:
a.排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。用隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时,每个防烟分区应分别设置排烟口,排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位,排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。
b.走道内排烟口应设置在其净空高度的12以上,当设置在侧墙时,其最近的边缘与吊顶的距离不应大于。
②火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀(口),应在现场设置手动开启装置。
③烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于。
④每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的总和。
2.防烟系统的联动控制
1)应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
2)应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
3.排烟系统的联动控制
1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
囚鱼不知天囚鸟不知海
【篇一】2021年一级消防工程师考试必备考点:建筑防排烟技术标准
1.防烟系统:通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。
2.排烟系统:采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。
3.直灌式机械加压送风:无送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压的送风方式。
4.自然排烟:利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。
5.自然排烟窗(口):具有排烟作用的可开启外窗或开口,可通过自动、手动、温控释放等方式开启。
6.烟羽流:火灾时烟气卷吸周围空气所形成的混合烟气流。烟羽流按火焰及烟的流动情形,可分为轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流等。
7.轴对称型烟羽流:上升过程不与四周墙壁或障碍物接触,并且不受气流干扰的烟羽流。
8.阳台溢出型烟羽流:从着火房间的门(窗)梁处溢出,并沿着火房间外的阳台或水平突出物流动,至阳台或水平突出物的边缘向上溢出至相邻高大空间的烟羽流。
9.窗口型烟羽流:从发生通风受限火灾的房间或隔间的门、窗等开口处溢出至相邻高大空间的烟羽流。
10.挡烟垂壁:用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。
【篇二】2021年一级消防工程师考试必备考点:建筑防排烟技术标准
1.储烟仓:位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。
2.清晰高度:烟层下缘至室内地面的高度。
3.烟羽流质量流量:单位时间内烟羽流通过某一高度的水平断面的质量,单位为kgs。
4.排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
5.排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。
6.排烟口:机械排烟系统中烟气的入口。
7.固定窗:设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。
8.可熔性采光带(窗):采用在120°C-150°C能自行熔化且不产生熔滴的材料制作,设置在建筑空间上部,用于排出火场中的烟和热的设施。
9.独立前室:只与一部疏散楼梯相连的前室。
10.共用前室:(居住建筑)剪刀楼梯间的两个楼梯间共用同一前室时的前室
11.合用前室:防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时的前室。
他陌生
通知显示2022年版注册消防工程师考试大纲继续沿用2021版大纲。只有案例分析部分对试题形式有所更新,考试内容和范围并无变化,详细内容如下。
1.燃烧与火灾:燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品。
2.通用建筑防火:生产和储存物品的火灾危险性;建筑分类与耐火等级;总平面布局和平面布置;防火防烟分区与分隔;安全疏散;建筑电气防火;建筑防爆;建筑设备和燃气设施防火防爆;建筑装修和保温系统防火;灭火救援设施;灭火救援力量。
3.建筑消防设施:消防给水及消火栓系统;自动水灭火系统;气体灭火系统;泡沫灭火系统;干粉灭火系统;火灾自动报警系统;建筑防烟排烟系统;消防应急照明和疏散指示系统;灭火器;消防供配电。
4.特殊建筑场所防火:石油化工防火、地铁防火、城市交通隧道防火、汽车加油加气站防火、火力发电厂和变电站防火、飞机库防火、汽车库、修车库、停车场防火、洁净厂房防火、数据中心防火、古建筑防火、人民防空工程防火、城市综合管廊防火。
5.消防安全评估:火灾风险识别、火灾风险评估方法、建筑性能化防火设计评估。
1.消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
(1)消防法及相关法律法规:熟悉法律相关内容,辨识和分析消防安全管理过程中存在的消防违法行为及其相应的法律责任。
(2)注册消防工程师执业:熟悉注册消防工程师职业道德的原则、规范和修养的相关内容,确认注册消防工程师执业活动的合法性和注册消防工程师履行义务的情况,辨识和分析注册消防工程师执业行为及其相应的法律责任。
2.建筑防火检查:总平面布局与平面布置检查;防火防烟分区及防火封堵检查;安全疏散设施检查;易燃易爆场所和燃气使用场所检查;建筑装修和建筑保温系统检查。
3.消防设施检测与维护管理:通用要求、消防给水及消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、灭火器、建筑防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警系统、防火卷帘、防火门、防火窗。
4.消防安全评估方法与技术:区域火灾风险评估、建筑火灾风险评估、人员密集场所消防安全评估方法与技术。
5.消防安全管理:社会单位消防安全管理;单位消防安全宣传教育和培训;灭火和应急疏散预案编制与实施;大型群众性活动消防安全管理;大型商业综合体消防安全管理。
2022修订内容消防安全案例分析部分在本次修订中,对案例分析样题按近几年考试试题形式进行了更新。
考查消防专业技术人员依据现行法律法规及相关规定,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识、专业技能与管理要求, 在实际应用时体现的综合分析能力与实际执业能力。本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲。
优质工程师报名问答知识库