回答数
3
浏览数
1769
你和他走很近不是流言蜚语
某办公楼工程,建筑面积98000m2,劲性钢骨混凝土框筒结构。地下3层,地上46层,建筑高度为203m。基础深度15m,桩基为人工挖孔桩,桩长18m。首层大堂高度为12m,跨度为24m。外墙为玻璃幕墙。吊装施工垂直运输采用内爬式起重机,单个构件吊装最大重量为12t。合同履行过程中,发生了下列事件:事件1:施工总承包单位编制了附着式整体提升脚手架等分项工程安全专项施工方案,经专家论证,施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施。事件2:监理工程师对钢柱进行施工质量检查中,发现对接焊缝存在夹渣、形状缺陷等质量问题,向施工总承包单位提出了整改要求。事件3:施工总承包单位在浇筑首层大堂顶板混凝土时,发生了模板支撑系统坍塌事故,造成5人死亡,7人受伤。事故发生后,施工总承包单位现场有关人员于2h后向本单位负责人进行了报告,施工总承包单位负责人接到报告后1h后向当地政府行政主管部门进行了报告。事件4:由于工期较紧,施工总承包单位于晚上11h后安排了钢结构构件进场和焊接作业施工。附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉。当地相关主管部门在查处时发现:施工总承包单位未办理夜间施工许可证;检测夜间施工场界噪声值达到60dB(A)。问题1.依据背景资料指出需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案还有哪几项。【答案】需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案还有深基坑工程、模板工程、起重吊装工程、建筑幕墙安装工程、人工挖孔桩工程。【解析】2.事件2中,焊缝夹渣的原因可能有哪些?其处理方法是什么?【答案】事件2中,焊缝夹渣的原因可能有焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太大、阻碍熔渣上浮、多层焊时熔渣未清除干净等,其处理方法是铲除夹渣处的焊缝金属,然后焊补。【解析】3.事件3中,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令),此次事故属于哪个等级?纠正事件3施工总承包单位报告事故的错误做法。报告事故时应报告哪些内容?【答案】事件3中,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令),此次事故属于较大事故。纠正事件3施工总承包单位报告事故的错误做法:事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。报告事故时应报告的内容:(1)事故发生单位概况;(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;(3)事故的简要经过;(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(5)已经采取的措施;(6)其他应当报告的情况。【解析】4.指出事件4中施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法,并说明施工现场避免或减少光污染的防护措施。【答案】事件4中施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法:(1)施工总承包单位在施工期间应遵照《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)制定降噪措施。确需夜间施工的,应办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民。(2)钢结构构件进场和焊接作业的夜间施工场界噪声值控制在55dB(A)内。(3)施工总承包单位于晚上10时后至次日早晨6时不允许安排施工。施工现场避免或减少光污染的防护措施:夜间室外照明灯应加设灯罩,透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。 【背景资料】某省重点工程项目计划于2011年12月28日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。于2011年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请,并于规定时间9月20~22日购买了招标文件。招标文件中规定,10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间,11月10日发出中标通知书。在投标截止时间前,A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于10月18日下午5时才送达,原因是路途堵车。10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开竞标。评标委员会成员由7人组成,其中当地招标监督管理办公室1人、公证处1人、招标人1人、技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书,但投标文件均己有项目经理签字并加盖了单位公章。评标委员会于10月28日提出了书面评标报告。B、A企业分列综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,11月10目招标人向A企业发出了中标通知书,并于12月12日签订了书面合同。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。【答案】业主自行决定采取邀请招标方式招标的做法不妥当。因为该项工程属省重点工程项目,依据有关规定应该进行公开招标。如果采取邀请招标方式招标,应当取得当地招标投标监督管理机构的同意。【解析】企业和E企业的投标文件是否有效?分别说明理由。【答案】C企业的投标文件应属无效标书。因为C企业的投标文件是在招标文件要求提交投标文件的截止时间后才送达,为无效的投标文件,招标人应当拒收。E企业的投标文件应属无效标书。因为E企业的投标文件没有法人代表签字和委托人的授权书。【解析】3.指出开标工作的不妥之处,说明理由。【答案】该项目的开标工作存在以下不妥之处。(1)在10月21日开标不妥,《招标投标法》中规定,开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行开标,所以正确的做法应该是在10月18日下午4点开标。(2)开标由当地招标投标监督管理办公室主持开标的做法不妥当,按照有关规定开标应由招标人主持。【解析】4.指出评标委员会成员组成的不妥之处,说明理由。【答案】评标委员会成员的组成存在如下问题。(1)评标委员会成员中有当地招标投标监督管理办公室人员,不妥,因招标投标监督管理办公室人员不可参加评标委员会。(2)评标委员会成员中有公证处人员不妥,因为公证处人员不可参加评标委员会。(3)评标委员会成员中技术、经济等方面的专家只有4人,不妥。按照规定,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的23,由7人组成的评标委员会中技术、经济方面的专家必须要有5人或5人以上。【解析】5.招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。【答案】招标人确定A企业为中标人是违规的。在按照综合评分法评标时,因投标报价已经作为评价内容考虑在得分中,再重新单列投标报价作为中标依据显然不合理,招标人应按综合得分先后顺序选择中标人。【解析】6.合同签订的日期是否违规?说明理由。【答案】合同签订的日期违规。按有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,即招标人必须在12月10日前与中标单位签订书面合同。注:以上试题来源于考试吧!
跳梁小丑给众取乐
二级建造师考试《建筑工程》常考题
31、背景:
由某企业承建的某多功能现代化商务综合大厦,地上46层,地下3层,全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构,主体结构采用泵送混凝土等新技术。在工程施工中发生如下事件:
事件一:本工程地下水位较高,约为,开挖范围位于淤泥质土体内,含水量大,施工必须事前采取降水措施,因基坑围护是采用地下连续墙,具有较好的`挡水和抗渗性能。结合实际情况,决定采用井点降水并编制了降水施工方案。
事件二:该工程按全月规定的总工期计划,应于某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝土搅拌设备迟迟不能运往工地,承包商决定使用商品混凝土,但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包商不得已,只有继续组织混凝土搅拌设备进场,由此导致施工现场停工,工期拖延和费用增加。
事件三:根据地质勘察资料、上部结构形式、荷载和施工条件等情况,基础施工采用人工挖孔扩底灌注桩与平板式筏形基础,板厚2m,桩基承台连同地下室的筏形基础同时展开施工。基础底板厚2m,桩基承台厚,混凝土强度等级C40,抗渗等级P8。由于承台和筏板混凝土浇筑量大,在开始阶段施工中出现了少许裂缝。为确保施工质量,项目部制定了以下控制裂缝的措施:
(1)优先选用普通硅酸盐水泥拌制混凝土,并适当加入木质素磺酸钙减水剂。
(2)在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当提高水灰比,减少水泥用量。
(3)降低混凝土的浇筑温度,控制混凝土内外温差在30℃以内。
(4)分层分块逐步浇筑,加强养护,及时对混凝土进行覆盖保温、保湿材料。
(5)预埋冷却管,通人循环水将混凝土内部降温。
事件四:在进行办公楼大厅顶盖模板支架预应力混凝土空心板现场浇筑施工时,发生模板支撑体系坍塌事故,造成6人死亡、12人受伤。经有关部门调查,造成事故主要原因是模板支架搭设质量不符合要求。事后,建设行政主管部门对该施工企业作了相应的行政处罚,公安机关依法对有关责任单位的涉案人员追究刑事责任。
问题:
1.结合事件一说明井点降水施工方案的内容主要包括哪些?
2.对于事件二,承包商是否可以提出索赔要求?并说明理由。
3.请指出事件三中有哪些不妥之处,并说明理由。
4.结合事件四中模板支架搭设质量不符合要求的问题,模板在安装时应满足哪些妥全基本要求?
33、背景: 某市大学城园区新建音乐学院教学楼,其中中庭主演播大厅层高,双向跨度,设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件:事件一:模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字,监理工程师认为其支撑高度超过5m,需进行专家论证。事件二:按监理工程师提出的要求,施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人,同时还聘请了外单位相关专业专家共计7人组成专家组,对模架方式进行论证。专家组提出口头论证意见后离开,论证会结束。
事件三:在演播大厅屋盖混凝土施工过程中,因西侧模板支撑系统失稳,发生局部坍塌,使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌,致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡,重伤9人,轻伤l4人,估计直接经济损失达1300万元。事故发生后,施工单位立刻向相关部门报告事故发生情况。
问题:
1.事件一中,监理工程师说法是否正确?为什么?该方案是否需要进行专家论证?为什么?
2.指出事件二中不妥之处,并分别说明理由。
3.事件三中,按造成损失严重程度划分应为什么类型事故?并给出此类事故的判定标准。
4.生产安全事故发生后,报告事故应包括哪些主要内容(至少列出四条) ?
闹啥闹
【单选题】1.在常温条件下,—般墙体大模板拆除时混凝土强度最少要达到()Nmm2。【答案】B2.由于温度改变,砌体结构容易在墙体上出现裂缝,将房屋分成若干单元,使每单元的长度限制在一定范围内,可设置()。A.施工缝B.沉降缝C.伸缩缝D.圈梁【答案】C3.建筑材料复试的取样中,工程的取样送检见证人,应由该工程()书面确认,并委派在工程现场的建设或监理单位人员1-2名担任。A.建设单位B.承包单C.设计单位D.监理单位【答案】A4.防止基坑护坡桩位移和倾斜,下列各项防护措施中不当的是( ) 。A.打桩完毕紧接着开挖基坑B.打桩完毕停留一段时间C.预抽地下水D.均匀、分层地开挖土方【答案】A5.下列民用建筑中属于公共建筑的是( ) 。A.住宅B.宿舍C.公寓D.宾馆【答案】D6.后张法预应力施工(有粘结)施工中,预应力楼盖最后张拉的钢筋为()的预应力筋。A.楼板B.次梁C.主梁D.无先后顺序【答案】C7.关于喷射井点的特点说法中,错误的是()。A.设备较复杂B.排水深度大C.施工快,费用低D.比多级轻型井点降水设备少,土方开挖量少【答案】A8.饰面板(砖)工程中不须进行复验的项目是( ) 。A.外墙陶瓷面砖的吸水率B.室外用花岗石的放射性C.寒冷地区外墙陶瓷的抗冻性D.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度【答案】B9.下列部位或场所,可使用天然大理石板材的是()。A.室外台阶B.商场大厅地面C.机场室内墙面D.室外柱面【答案】C10.施工现场污水排放前,应与所在地县级以上人民政府()部门签署排放许可协议,申领许可证。A.环境保护管理B.市政管理C.环卫D.城管【答案】B11.改善混凝土耐久性的外加剂不包括()。A.防水剂B.缓凝剂C.引气剂D.阻锈剂【答案】B12.水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中()变化的均匀性。A.强度B.温度C.体积D.矿物组成【答案】C13.下列事件中,满足结构适用性功能要求的是()。A.某建筑物遇到强烈地震,虽有局部损伤,但结构整体稳定B.某沿海建筑遇十级热带风暴,结构未发生倒塌C.某厂房在正常使用时,吊车梁产生变形但吊车仍可以正常运行D.某水下构筑物在正常维护条件下,钢筋受到严重锈蚀,但满足使用年限【答案】C14.在砌体上安装门窗时,严禁用()固定。A.化学锚栓B.膨胀螺栓C.射钉D.预埋件【答案】C15.关于静力压桩法施工要求说法中,正确的是()。A.场地狭长时,沿建筑物短边从中间向两端对称进行B.同一承台桩数大于5根时,不宜连续压桩C.密集群桩区的静压桩不宜24h连续作业,停歇时间不宜少于4hD.施工前进行试压桩,数量不少于5根【答案】B16.下列情况中,不属于混凝土梁裂缝控制等级标准要求的是( ) 。A.构件拉应力不超过混凝土抗拉强度B.构件不出现拉应力C.允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值D.裂缝虽然超过允许值,但构件仍可使用【答案】D17.用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是()。A.粘聚力B.内摩擦角C.土抗剪强度大D.土的密实度【答案】B18.下列混凝土的变形,属于荷载型变形的是( )。A.化学收缩B.碳化收缩C.徐变D.温度变形【答案】C19.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件,其纵向钢筋连接应优先采用()。A.闪光对焊B.绑扎搭接C.电弧焊D.直螺纹套筒连接【答案】D20.需从基础到上部结构全部断开的是( ) 。A.伸缩缝B.圈梁C.沉降缝D.防震缝【答案】C【多选题】21.当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由()核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。A.建设单位B.监理单位C.质检站D.原结构设计单位E.具备相应资质的设计单位【答案】DE22.关于施工现场宿舍的说法,正确的有()。A.必须设置可开启式外窗B.床铺不得超过3层C.通道宽度不得小于D.宿舍室内净高不得小于E.每间宿舍居住不得超过16人【答案】ACDE23.关于钢筋代换的说法,正确的有( )。A.当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则代换B.当构件按最小配筋率配筋时,按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换C.钢筋代换时应征得设计单位的同意D.当构件受裂缝宽度控制时,代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换【答案】ABCD24.下列针对保修期限的合同条款中,符合法律规定的是()。A.装修工程为2年B.屋面防水工程为8年C.墙体保温工程为2年D.供热系统为2个采暖期E.主体结构为合理的设计使用年限【答案】ABDE25.改善混凝土拌和物流动性能的外加剂,包括()等。A.缓凝剂B.减水剂C.早强剂D.引气剂E.泵送剂【答案】BDE26.下列深基坑的支护形式具有截水作用的有()。A.灌注桩排桩支护B.地下连续墙支护C.土钉墙D.咬合桩围护墙E.板桩围护墙【答案】BDE27.关于疏散楼梯和平台的说法,正确的有()。A.可采用难燃材料制作B.平台的耐火极限应不低于1h,楼梯段的耐火极限应不低于C.疏散门应正对着楼梯段D.在楼梯周围2m内的墙面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞口E.疏散出口的门应采用甲级防火门,且门应向内开【答案】BD28.下列分部分项工程需要编制专项方案且需专家论证的有( )。A.周围环境复杂、开挖深度为4m的基坑支护工程B.附着式整体和分片提升脚手架工程C.滑模、爬模、飞模、隧道模D.开挖深度为18m的人工挖孔桩E.施工高度为55m的建筑幕墙安装工程【答案】CDE29.基坑验槽时应重点观察()或其他受力较大的部位。A.墙角B.墙身C.承重墙下D.柱基E.墙面【答案】ACD30.关于全预制装配式结构特点的说法,错误的有().A.连接部位通常采用刚性连接技术B.地震作用下的弹塑性变形主要发生在构件部位C.地震作用后恢复性能好D.施工速度快,生产效率高E.施工受季节性影响较大【答案】ABE三、案例分析题(一)【背景资料】某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定:①钢筋由建设单位供应;②工程质量保修按国务院令第279号执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计,并通过审批。施工过程中,发生下列事件:事件1:建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。事件2:因工期紧,施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施,得到建设单位的认可。项目经理部对施工组织设计进行了修改,其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理,选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。事件3:分部工程验收时,监理工程师检查时发现某墙体抹灰约有的空鼓区域,责令限期整改。事件4:工程最后一次阶段验收合格,施工单位于2015年9月18日提交工程验收报告,建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由,将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行,并要求“工程质量保修书”中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。【问题】1.事件1中,对于建设单位供应的该批次钢筋,建设单位和施工单位各应承担哪些责任?2.事件2中,施工组织设计修改后,应按什么程序报审?3.事件2中,本工程劳动力计划安排是否合理﹖若不合理,写出合理安排。4.写出事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。5.事件4中,施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。个月【答案】1.建设单位责任:提供钢材合格证,销售单位的备案证;在交货地点向施工方移交,清点该批钢材数量;负责交接材料的保管工作。施工单位责任:整理进场报验资料,向现场监理工程师进行材料报验程序;组织相关现场人员对该批钢材进行现场抽样送样;负责交接材料后的保管工作。2.事件2中,施工组织设计修改后,应报送原审批人审核,原审批人审批后形成“施工组织设计修改记录表”,并进行相关交底。3.事件2中,本工程劳动力计划安排不合理。合理安排:选用两个装饰装修班组分别在两栋楼同时展开施工﹔各栋楼划分为3个施工段组织流水作业。4.事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序:(1)将空鼓处用切割机切开,切至边缘没有再空鼓处为止,将空鼓边缘每边至少外延5cm处大白石膏剔除干净,戗至砂浆层。(2)空鼓切口用钎子处理成豁口,基层用毛刷弹水处理干净。(3)涂刷界面剂结合,待界面剂达到施工条件,用同强度等级砂浆分层找平,砂浆中掺加膨胀剂,膨胀剂比例按使用说明添加,每次抹砂浆厚度不能超过1cm。(4)砂浆淋水养护,待砂浆达到施工条件后打磨干净。(5)重新组织验收。5.事件4中,施工单位对竣工日期提出异议合理。理由:施工单位于2012年9月18日提交工程验收报告,建设单位于当天投入使用。如果建设单位认为工程质量存在问题,可以要求施工单位进行修补,再次提出验收申请报告,不能以此为由,将工程竣工验收时间推迟。本工程合理的竣工日期是2012年9月18日。(二)【背景资料】某大厦工程项目,建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同,总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的装饰装修工程公司。该装饰装修工程公司与该工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。该工程总承包施工单位在施工过程中发生以下事件:事件1:基坑开挖后用重型动力触探法检查,发现基坑下面存在古墓。事件2:基坑验槽时,总承包施工单位技术负责人组织建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验,经检验基坑符合要求。事件3:为了使水泥浆更具粘结力,旋喷桩在旋喷前3h对水泥浆进行搅拌。事件4:基坑回填过程中,施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量,并对其进行了控制。【问题】1.该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之处?并改正。2.《建设工程施工合同文本》由哪几部分组成﹖该文本的三个附件分别是什么?3.判断施工总承包单位在施工过程中发生的事件是否妥当?如不妥当,请改正。4.基坑验槽时,应重点观察哪些部位?5.基坑回填土施工结束后应检查哪些项目,并使其满足设计和规范要求。【答案】1.该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程的不妥之处:装饰装修工程公司与建设单位签订装饰装修施工合同。正确做法:该装饰装修施工分包合同应由装饰装修工程公司与施工总承包单位签订。2.(1)《建设工程施工合同文本》由协议、通用条款和专用条款三部分组成。(2)该文本的三个附件分别是“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览表”和“工程质量保证书”。3.施工总承包单位在施工过程中发生的事件的妥当与否的判定及正确做法如下:(1)事件Ⅰ中用重型动力触探不妥。正确做法:基坑开挖后用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在轻弱土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、形状。(2)事件2中由总承包技术负责人组织验槽不妥。正确做法:基坑(槽)验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场,按设计、规范和施工方案等要求进行检查,并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。(3)事件3中旋喷前3h搅拌水泥不妥。正确做法:水泥浆的搅拌宜在旋喷前1h内搅拌。(4)事件4中只检查两项内容不妥。正确做法:基坑回填土施工过程中,应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定的要求。4.基坑验槽时,应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。5. 基坑回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等,并使其满足设计和规范要求。(三)【背景资料】某新建综合楼工程,现浇钢筋混凝土框架结构。地下1层,地上10层,建筑檐口高度45m,某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中,发生了下列事件:事件1:根据施工组织设计的安排,施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台,项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥,要求整改。事件2:施工过程中,项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查,但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。事件3:公司例行安全检查中,发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱,要求项目部按规定要求从左到右正确排列。事件4:监理工程师现场巡视时,发现五层楼层通道口和楼层临边堆放有大量刚拆下的小型钢模板,堆放高度达到,要求项目部立即整改并加强现场施工管理。事件5:公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分,汇总表总得分为85分,但施工机具分项检查评分表得零分。【问题】1.事件1中,存在哪些不妥之处﹖并分别说明理由。3.事件2中,项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)?3.事件3中,安全警示牌通常都有哪些类型﹖各种类型的安全警示牌按一排布置时,从左到右的正确排列顺序是什么?4.事件4中,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80,对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?5.事件5中,按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59,确定该次安全检查评定等级,并说明理由。【答案】1.事件1中存在的不妥之处:(1)不妥之处:施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台,仅编制了安全用电和电气防火措施。理由:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。(2)不妥之处:由项目土建施工员编制安全用电及电气防火措施。理由:临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制。(3)不妥之处:报送给项目监理工程师。理由:临时用电组织设计经相关部门审核及具有法人资格的企业的技术负责人批准后实施。2.事件2中,项目安全员还应对塔吊的下列安全装置进行检查:超高、变幅、行走限位器,吊钩保险,卷简保险。3.安全警示牌的类型:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。各种类型的安全警示牌按一排布置时,按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下进行排列。4.按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定,钢模板部位拆除后,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆放高度不得超过lm。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件。5.事件5中,该次安全检查评定等级为不合格。理由:安全检查评定等级不合格的条件有:汇总表得分值不足70分;有一分项检查评分表得零分。该次安全检查汇总表总得分为85分,但施工机具分项检查评分表得零分。故判定为不合格。(四)[背景资料]某新建钢筋混凝土框架结构工程,地下二层,地上十五层,建筑总高58m,玻璃幕墙外立面,钢筋混凝土叠合楼板,预制钢筋混凝土楼梯。基坑挖土深度为8m,地下水位位于地表一下8m,采用钢筋混凝土排桩+钢筋混凝土内支撑支护体系。在履约过程中,发生了下列事件:事件一:监理工程师在审查施工组织设计时,发现需要单独编制专项施工方案的分项工程清单内只列4有塔吊安装拆除, 施工电梯安装拆除、外脚手架工程。监理工程师要求补充完善清单内容。事件二:项目专职安全员在安全“三违”巡视检查时,发现人工拆除钢筋混凝土内支撑施工的安全措施不到位,有违章作业现象,要求立即停止拆除作业。事件三:施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底中,要求使用卡环进行钢平台吊运与安装,并在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆,架子工对此提出异议。事件四:主体结构施工过程中发生塔吊倒塌事故,当地县级人民政府接到事故报告后,按规定组织安全生产监督管理部门。负有安全生产监督管理职责的有关部门等派出的相关人员组成了事故调查组,对事故展开调查。施工单位按照事故调查组移交的事故调查报告中对事故责任者的处理建议对事故责任人进行[问题]1.事件一中,按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质 [2009] 87号)规定,本工程还应单独编制哪些专项施工方案?2.事件二中,除违章作业外,针对操作行为检查的“三违”巡查还应包括哪些内容?混凝土内支撑还可以采用哪几类拆除方法?3.写出事件三中技术交底的不妥之处,并说明楼层卸料平台上安全防护与管理的具体措施?4.事件四中,施工单位对事故贵任人的处理做法是否妥当?并说明理由。事故调查组应还有哪些单位派员参加?[答案]1.专项施工方案有: 1)基坑开挖、支护、降水工程: 2)模板工程及支撑体系; 3)起重吊装及安拆工程: 4)建筑幕墙安装工程: 5)悬挑式钢质卸料平台安拆工程: 6) 模板内支撑拆除工程。2.(1)三违还包括:违章指挥、违反劳动纪律;(2)拆除方法:机械拆除;爆破拆除;静力破碎等。3.(1)1)不妥之处一:施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底2)不妥之处二:要求使用卡环进行钢平台吊运与安装3)不妥之处三:在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆(2)1)钢平台左右两侧必须设置固定的防护栏杆:2)钢平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复:3.操作平台上应显著标明容许荷载值。操作平台.上人员和物料的总重,严禁超过设计的容许荷载,应配备专人加以监督。4. (1)不妥当,事故发生单位不应该按照事故调查组移交的事故调查报告中对事故贵任者的处理建议对事故责任人进行处理,应当按照负贵事故调查的县级人民政府的批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。(2) 事故调查组由有关人民政府、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。(五)[背景资料]某建筑工程,建筑面积24832m2,地上10层,地下2层(地下水位-2. 0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架-剪力墙结构( 柱网为9mX9m,局部柱距为6m),梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。 抗震设防烈度7度,梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40,以上各层柱为C30。在工程施工中发生了如下事件:事件1:钢筋工程施工时,发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时,是以同- -层每600个为- -验收批,并按规定抽取试件样本进行合格性检验。事件2:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为50mm。事件3:该工程混凝土结构子分部工程完工后,项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。[问题]1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时,混凝土强度应满足什么要求?2.事件1中,梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当?并说明理由。如不可避免,应如何处理?3.事件2中,商品混凝土粗骨料最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝士的设计原则三方面分析本工程防水混凝土粗骨料的最大粒径。4.事件3中,混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么?[答案]1. (1)该工程梁模板的起拱高度是正确的。理由:对跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱(;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的11000~ 31000。.对于跨度为9m的梁模板的起拱高度应为9~27mm;对于跨度为6m的梁模板的起拱高度应为6~ 18mm。(2)模板拆除时,跨度为9m的梁的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%。跨度为6m的梁的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。2. (1) 事件1中,梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。理由:接头位置应放在受力较小处。(2)如不可避免,宜采用机械连接,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。3. (1) 事件2中,商品混凝土粗骨料最大粒径控制不准确。(2)商品混凝土粗骨料最大粒径应满足:1)不大于截面最小尺寸的14,即: 250X14=62. 5mm。2)不大于钢筋净距的34,即: 60X34=45mm。3)地下防水混凝土粗骨料最大粒径宜为5~40mm。综上,商品混凝土粗骨料最大粒径应为5~40mm。4.事件3中,混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准:(1)所含分项工程的质量均应验收合格。(2)质量控制资料应完整。(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定(4)观感质量验收应符合要求。