2021年一级消防工程师考试已经结束,下面我整理了2021年一级消防工程师《案例分析》(案例三)考试的真题及答案,供大家参考,以实际为准!
案例三
背景资料:华南某市一栋高层建筑,地下4层、地上58层,建筑面积1052828m,建筑高度248m=地下一层地面标高低于空外地坪78m.使用功能为游泳池、设备机丶物业管理用居等地下二层地下四层为汽车库(停车300辆)和设备机房:地上一层地上四层为商场,内设中庭地上五层~十一层为酒店,十三层一五十八层为公寓。十二层(474m)、二十三层(974m)三十六层(1474m)四十八层(1965m)为避难层按设备层该建筑室内淌防给水为临时高压淌防给水系统,采用淌防水系串联供水形式,转输消防水泵和转输水箱设在二十三层,转输淌防水泵为消火栓与自动喷水灭火系统合用,四十八层设置了减压水箱,屋顶水箱间内设100m高位消防水箱和稳压泵。消防水源出市政两路DN300自来水管道供给,供水管网压力该建筑消防水池贮存室内淌防用水量,室外淌防用水由市政自来水供给。建设单位组织淌防技术服务机构按规定对该项目淌防给水及淌火栓系统进行检查与测试检查过程和结果如下:
(1)查阅资料表明,建筑内设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统中庭周边的防火玻璃墙设有防折冷却系统,流量25Ls°地下车库设有泡沫一水喷淋系统,淌防水池、消防水泵设在地下一层。
(2)检查测试了室外消防给水系统的流量与压力,并检测淌防管道水质和淌防水池、淌防水箱有效容积
(3)按下二十三层消火栓按钮’直接动了消火栓给水系统淌防水泵,按下其他避难层手动报警按钮,报警信号反馈至淌防控制中心
(4)按下二十三层转输消防水泵手动后动按钮,转输消防水泵及时动,利用测试装置测试转输淌防水泵供水流量、压力和流速根据15-21材料,回答下列问题(共14分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分)
15对工程相关图纸、资料进行检查,水灭火系统的下列做法符合现行国家标准要求的有()。
A.地上一层自动喷水灭火系统与防护冷却系统共用一个报警阀组
B消防水池及水泵房设在地下一层,未设置消防车室外取水口
C消防给水系统采用转翰消防水泵和减压水箱分区供水形式
D室外消火栓给水与室外给水合用管道
E地下车库采用泡沫-水喷淋系统
【答案】BCDE
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。故选项A错误。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应设置取水口(井)。故选项B正确
选项C正确:该建筑高度为248m,系统的工作压力大于2MPa时应来用消防水泵串联、减压水箱分区供水。
选项D正确室外消防绐水采用的是市政管网供水,而市政供水管网压力,能满足室外消火栓的供水要求选琁E正确:泡沫一水喷淋系统可用于地下车库的保护。
16对室内淌火栓设置进行检测,下列做法符合现行国家标准要求的有()
A.消防电梯前室设有室内消火栓
B避难层均设置室内消火栓和淌防软管卷盘
C室内消火栓箱内设有1个DN65消火栓和相应配套附件
D.中庭回廊设置室内消火栓,并满足两股水柱同时到达
E首层室内消火栓箱门开角度为90°
【答案】ABCD
【解析】根据《淌防给水及淌火栓系统技术规范》消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。故选项A正确。室内消火栓的配置应符合下列要求1应采用DN65室内消火栓,并可与淌防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内·故选项C正确746室内消火栓的布置应满足同一平面有2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,建筑高度小于或等于240m且体积小于或等于5000m3的多层仓库丶建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏敢楼梯的住宅,以及本规范表中规定可采用1支淌防水枪的场所,可采用1支淌防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位:故选项D正确·消火栓箱的安装应符合下列规定4.)火栓箱门的开不应小于120°故选项E错
17对淌防给水管道阀门进行检测,下列做法符合现行国家标准要求的有()
A.淌防水泵吸水管上阀门采用普通蝶阀
B消防水泵出水管上阀门采用明杆闸阀,阀门工作压力均为16MPa
C淌防给水系统分区管道的最高点处设置自动排气阀
D消防水泵和转输消防水泵出水管上设有水锤消除器
E垂直安装比例式减压阀
【答案】CD
【解析】根据《淌防给水及淌火栓系统技术规范》消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀:故选项A错误选项B错误阀门应能承受系统工作压力,经简单计算,系统工作压力至少为(974+35)X14=消防给水系统管道的高点处宣设置自动排气阀:故选项C正确。消防水泵出水管上的止回阀宣采用水锤淌除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤淌除器:故选项D正确。选项E不选减压阀若用于该建筑的分区供水是不合适的,该选项不建议选
18对转输水箱减压水箱丶高位消防水箱(间进行检测,下列做法符合现行国家标准要求的有()
A.二十三层设置转输水箱有效容积为50m
B屋顶设高位淌防水箱有效容积为100m
C高位消防水箱自动喷水灭火系统出水管为DN125
D.四十八层减压水箱有效容积为20m
E高位淌防水箱为镀锌钢板材质,溢流管直调与排水管道链接排至室外管道
【答案】BCD
【解析】根据《消防给水及淌火栓系统技术规范》临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3:故选项B正确
高位消防水箱应符合下列规定高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100·故选项C正确:采用淌防水泵串联分区供水时,宣采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱:故选项A错误。采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定
(1)减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格·故选项D正确:淌防水池、高位消防水池和高位消防水箱验收应符合下列要求
(2)进出水管、溢流管、排水管等应符合设计要求,且溢流管应采用间接排水:故选项E错误
19对淌防水源进行检查,下列检测结果符合现行国家标准要求的有( )
A.消防水池进水管流速为12ms
B消防水池补水管为DN150
C.游泳池作为备用消防水源,容量为675m3
D检测淌防给水管道内水质1pH值为55
E检测消防水池液位显示功能,淌防控制中心显示消防水池水位信号
【答案】ABE
【解析】消防给水管道的设计流速不宣大于
·故选项A正硝淌防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100,故选项B正确;雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满是吗消防给水系统所需的水量和水质的技术措施:根据表3-2-7建筑物室内消火栓设计流量该建筑的室内、室外消火栓设计流量不小于40Ls,40×3××3××1×>675m3,消防水池贮存的室内消防用水量675m3,故选项C错误消防给水系统的水的pH值的范围为60~错误消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示淌防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位,故选项E正确
20对临时高压淌防给水系统进行控制功能试验,下列结果符合现行国家标准要求的有()
A.按下二十三层消火栓报警按钮,直接自动消火栓系统消防水条
B消火栓给水系统的试验管放水时,千管上压力开朵自动后动消火栓系统消防水泵
C.开屋项试验消火栓放水,1min后消火栓系统消防水泵正常运转,闭该消火栓后,消水泵自动停泵
D.按下转输消防水泵手动直接泵按钮,转输淌防水泵在50s内投入正常运行
E地下四层自动喷水灭火系统末端试水装置放水时,水流指示器动作信号反馈至消防控制中心
【答案】BDE
【解析】消火栓按钮不宣作为直接动消防水泵的开矣,A选项错误;消防给水消火栓系统,高位淌防水箱流量开失,报警压力开矣,淌防水泵出水干管上的低压压力开可以直接连锁动消防水泵,所以B项正确;消防水泵自己停泵不正确,C项错误以自动和手动方式动消防水泵,应在55内投入运行,且无不良噪声,D项正确,E项正确
21检测二十三层转输淌防水泵,下列结果不符合现行国家标准的有()
A转输消防水泵由工作泵和备用泵组成,并设有专用湾防水泵控制柜
B转输消防水泵供电为一级负荷供电
C转输淌防水泵出水管道上安装的压力表最大量程为
D转输消防水泵控制柜与消防转输水泵设在间,控制柜防折等级为IP30
E利用测试装置测试转输淌防水泵在额定压力下流量为401Ls
【答案】BCDE
【解析】消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成,A选项正确消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于选项错误消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时其防护等级不应低于IP30:与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于P55D选项错误,一起火灾灭火所需消防用水的设计流星应由建筑的室外消火栓系统丶室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统丶水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定·本题中转输消防水泵为消火栓与自动喷水灭火系统合用,转输泵设计星应为淌火栓系统与自动喷水灭火系统设计流量最大设计流量之和,室内消火栓设计流量至少为40Ls,加上自动喷水灭火设计流量后,大于,故洗项E错误
w毕一个业w散了夏天
一、A焦化厂为民营企业,从业人员1000人,2009年发生生产安全事故2起、造成2人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排,被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤堆喷洒,这样既仰制了扬尘,又避免了废水外排。为防止相关事故发生,该厂于2009年5月20日制定实施了《A焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。2011年5月11日15时20分许,A厂备煤工甲、乙在进行胶带输送机巡检作业时闻到强烈异味,随后两人分别前往不同部位查找原因。15时38分,乙听到从甲的方向传来一声闷响,气浪迎面扑来,发现通廊部分坍塌。乙立即呼救。厂领导接到报告后,迅速组织对胶带输送机通廊坍塌现场进行搜救,在胶带输送机通廊北端发现甲倒在废墟中。甲头部有明显外伤,身上大面积烧伤,经医务人员确认已经死亡。事故调查确认,此次事故为1号煤仓内苯蒸汽爆炸事故。在含苯废水向煤场内煤堆喷洒1年后,废水管道断裂,废水从管道断裂处流入煤堆底部,经胶带输送机运输,大量含苯煤粉进入1号煤仓,从含苯煤粉中挥发出的低浓度苯蒸汽积累、聚集达到爆炸极限,遇到点火源后引起爆炸。根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题):1、根据《中华人民共和国安全生产法》关于安全生产管理机构设置及安全管理人员配备的规定,A厂( )A.可以只配备兼职安全生产管理人员。B.可以委托注册安全工程师事务所代管企业安全生产。C.可以委托具有安全评价资质的评价机构代管企业安全生产。D.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员E.可以委托具有注册安全工程师职业资格的个人代管企业安全生产。2、A厂招收新从业人员,新上岗的从业人员安全培训时间不得少于( )学时3、A厂2009年百万工时伤害率( )4、根据注册安全工程师管理规定,作为A厂的注册安全工程师,可从事的安全生产工作包括( )A、参与本厂组织的事故调查B、参与本厂厂内隐患排查治理C、进行本厂员工职业病鉴定D、参与本厂员工安全培训E、为本厂选用和发放劳动防护用品5、根据生产事故调查和处理条例,该起事故的调查,下列说法正确的是( )A、由A厂所在地县级人民政府国资委组织调查B、由A厂所在地县级人民政府安全生产监督管理部门组织调查C、由A厂所在地县级人民政府环境部门组织调查D、可邀请相关专家作为调查组成员参与事故调查E、A厂上级主管部门、工会参与事故调查6、A厂工作场所存在的职业性有害因素包括( )A、煤尘B、笨C、氯D、高温E、焦炉煤气7、A厂要恢复生产在修复破坏的设备、设施后还需( )A、重新办理安全生产许可证B、完善安全生产制度和操作规程C、将事故责任人移送司法机关D、全面落实事故调查报告整改要求二、B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料,可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电,其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动,操作人员为图方便,只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分,由于车间内木材堆积,影响传送带正常工作,现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中,三芯电缆线松动脱落,带电电缆短路打火,发生粉尘爆炸事故。事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌,全厂停产,直接经济损失800余万元。根据以上场景,回答下列问题(共16分,每题2分,1~3题为单选题,4~8题为多选题):1、该起事故的直接经济损失不包括( )A.医疗费用B.企业停产损失费用C.事故罚款D.清理现场费用E.丧葬及抚恤费用2、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)A.一般事故B.较大事故C.很大事故D.重大事故E.特别重大事故3、从业人员长期接触B厂木材加工车间的粉尘可能引发的职业病是( )A.尘肺B.苯中毒C.炭疽D.职业性哮喘E.甲醛中毒4、在下列措施中,对解决木厂加工车间内粉尘浓度常年超标问题有效的治理措施包括(ABCD)A、密闭产尘设备措施B、粉尘堕化措施C、除尘净化措施D、通风净化措施E、防静电措施5、在移动传送带过程中,可用于预防人员间接触电的技术措施有(ACE)A、安装静电保护装置B、安装电磁屏蔽C、采用TT系统D、安装机械联锁E、采用保护接零系统6、针对B厂的粉尘爆炸危险性,下列说法正确的是(ABD)A、粉尘的分散度越高,越容易发生爆炸B、尘浓度越高,爆炸危险性越大C、含氧量越高,爆炸强度越大D、粉尘温度越高,爆炸危险性越大E、粉尘湿度越高,爆炸危险性越大7、在事故调查处理工作中应坚持的原则有(BE)A、优先保护农民工权益的原则B、“四不放过”的原则C、公正、公开的原则D、企业利益至上的原则E、实事求是、尊重科学的原则8、该起事故暴露B厂在日常安全管理中存在的问题有(AB)A、安全培训教育不到位B、安全检查不到位C、劳动防护用品不合格D、未采用防爆电机E、岗位责任制不健全三、C建筑工程公司原有从业人员650人,为减员增效,2009年3月份将从业人员裁减到350人,质量部、安全部合并为质安部,原安全部的8名专职安全管理人员转入下属二级单位,原安全部的职责转入质安部,具体工作由2人承担。2010年5月,C公司获得某住宅楼工程的承建合同,中标后转包给长期的包工头甲某,从中收取管理费。2010年5月,甲找C公司负责人借用吊车吊运一台800KG-m的塔式起重机组件,并借用了“A”类汽车驾驶执照的员工乙和丙。2010年11月7日中午,乙把额定起重8T的汽车式起重机开到工地,丙用汽车将塔式起重机塔身组件运至工地,乙驾驶汽车式起重机开始作业,C公司机电队和运输队7名员工开始组装塔身。当日18时,因吊车油料用完且天黑无照明,丙要求下班,甲不同意。甲找来汽油后,继续组装。20时,发现塔吊的塔身首位倒置,无法与塔基对接。随后,甲找来3名临时工,用钢绳绑定、人拉钢绳的方法扭转塔身,转动中塔身倾斜倒向地面,作业人员躲避不及,造成3人死亡、4人重伤。根据以上场景,回答下列问题(22分):1、确定此次事故类别并说明理由。2、指出C公司主要负责人应履行的安全生产职责。3、分析本次事故暴露出的现场安全管理问题。4、提出为防止类似事故发生应采取的安全措施。四、D热电厂2x300MW扩建工程的燃煤系统包括:煤仓,运煤系统,破碎系统,给煤系统。煤仓内堆煤高度为14m。燃煤由汽车运入电厂,采用胶带输送机将煤送到磨煤机中磨成煤粉,煤粉送至锅炉喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内燃烧。扩建工程使用该厂原有的2个容积500立方米柴油储罐储存点火锅炉用燃油。给水系统的功能是将水送入省煤器。进入省煤器的水经水冷壁和过热器等受热面,变成过热蒸汽后送入汽轮机带动发电机发电。D厂调节水系统有一个储存为12t的液氨储罐。发电机的冷却方式为“水—氢—氢”方式,氨气由直径100mm的管道引入发电机设备。制氢系统有9个表压,容积10立方米的氢罐。锅炉机组连续蒸发量为1025th,过热蒸汽出口压力为17075MPa。D厂远离城区。为方便员工生活,D厂在厂区设立了一座加油站,加油站有2个容积150立方米的汽油储罐,汽油的密度为730kgm3.受D厂委托,E安全评价机构对该厂扩建工程进行了安全评价,出具了安全评价报告,并提出了安全生产标准化建设方案。根据以上场景,回答下列问题(共计22分)1、为预防燃煤输送系统事故,应采取哪些安全技术措施?2、D厂委托给E机构的安全评价属于哪种类型?简述该类安全评价包括的主要内容。3、根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)结合以上场景,说明安全生产标准化建设中生产现场管理和生产过程控制的要求。4、根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218——2009)指出D厂存在的重大危险源并说明理由。五、F氧化铝厂采用拜耳法生产氧化铝,生产工艺为:原料储运,石灰消化,原矿将制备,高压溶出,赤泥沉降洗涤,分解与种子过滤,蒸发及排盐,氢氧化铝焙烧与包装等。原料,中间产品,产品主要有:铝土矿,石灰,液碱,燃煤,硫酸,柴油,硫酸铵,赤泥,氧化铝,灰渣,煤气,过热蒸汽,液氨,水等。该厂生产的主要工作由本厂负责,辅助性工作承包给G企业。F厂主办公楼有:2部电梯,1套消防系统,26个灭火器。F厂自备煤气站和热电站。煤气站生产氢氧化铝焙烧用煤气,煤气生产能力为。热电站有:3台130th燃煤锅炉,1套12MW汽轮发电机组,1套25MW汽轮发电机组。热电站生产270度地蒸汽,生产能力为220th , 蒸汽在管道中的压力为。F厂热力工程系统有:主厂房,堆煤场,燃煤破碎筛分输送系统,油泵房,除盐水站,点火泵房,灰渣库,熔盐加热站,除灰系统,热力管网,氨法脱硫系统等单元。工艺间物料采用管道或机动车辆输送。2010年3月,F厂组织了安全检查,对发现的事故隐患分析表明,现场作业人员没有意识到的事故隐患占31%,查出的两个重大事故隐患1,2在2010年1月份检查时已经发现。重大事故隐患1未整改的原因是F厂的甲车间认为是乙车间负责整改,乙车间认为应由甲车间负责整改。重大事故隐患2未整改的原因是F长认为是应由G企业出整改资金,G企业认为应由F厂出整改资金。根据以上场景,回答下列问题(共26分)1、指出F厂原料,中间产品,产品中得火灾爆炸物质并说明理由。2、指出上述场景中的特种设备。3、指出F厂热力工程系统中危险因素及其存在的单元。4、确定重大事故隐患的整改责任单位并说明理由。5、针对安全检查发现的问题,提出整改措施。第三题1.此次事故类别为起重伤害。理由:发生在塔式起重机(起重机械)的安装过程中。公司主要负责人应履行的安全生产职责:(1)建立健全安全生产责任制。(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。(3)保证安全生产投入的有效使用。(4)督促、检查本单位安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。(5)组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案。(6)及时、如实汇报生产安全事故。3.本次事故暴露出的现场安全管理问题:(1)起重机械的安装和拆卸应由具有相应资质的单位承担。(2)没有制定具有针对性的施工组织方案和安全技术措施。(3)施工中没有派专业技术人员监督。(4)在作业环境不良的条件下违章指挥,强令冒险作业。(5)临时工未经培训上岗,特种专业人员未持证上岗。(6)相关方管理混乱,存在着非法分包、转包的现象。4.为防止类似事故发生应采取的安全管理措施:(1)建立健全安全生产责任制。(2)制定有针对性的安全施工方案和安全措施。(3)杜绝违章指挥、违章操作。(4)加强相关方管理,严格审核相关单位的资质和条件。(5)加强从业人员岗前安全教育培训,树立良好的安全意识。(6)现场派专业技术人员监督,保证操作规程的遵守和安全措施的落实。第四题1.为预防燃煤输送系统事故,应采取哪些安全技术措施:(1)防粉尘措施:改革T艺流程,实现生产过程的自动化、机械化;湿式作业;密闭、通风、除 尘;个体防护。(2)机械传动部件采用防护罩、防护网等防护装护装置防止机械伤害。(3)采用接地等防静电措施。(4)接地、屏蔽等防雷击措施。厂委托给E机构的安全评价属于安全验收评价。主要内容:(1)辨识与分析危险有害因素并确定其程度。(2)发生事故与职业危害的可能性与严重程度。(3)与法律、法规、规章、标准的符合性评价。(4)划分评价单元,选择评价方法,定量、定性分析。(5)提出科学合理可行的安全对策措施建议,作出评价结论,撰写评价报告。3.安全生产标准化建设中生产现场管理与生产过程控制的要求:(1)生产过程的危险、有害因素辨识与分析,并使危险有害因素得到有效控制。(2)起重作业、高处作业、受限空间作业、临时用一作业实行作业许可制度。(3)作业许可证上应有危险有害因素分析和安全措施。(4)爆破、吊装作业要派专业人员现场监督,保证操作规程的遵守和安全措施的落实。厂存在的重大危险源:(1)加油站(2个汽油储罐)。理由:加油站汽油储量大于汽油临界量200t。(2)液氨储罐。理由:液氨储罐储量大于氨临界;lot。(3)氢罐。理由:氢罐储量大于氢临界量5t。第五题厂原料、中间产品、产品中的火灾爆炸物质(1)燃煤。理由:属于易燃(自然)物质。(2)柴油。理由:属于易燃液体。(3)煤气。理由:属于易燃气体。(4)硫酸铵、硫酸。理由:属于强氧化性物质二2.场景中的特种设备:电梯,锅炉,蒸汽管道,压容器。3.按事故类别分类,F厂热力工程系统中存在的:!要危险有害因素及类别如下。(1)主要危险有害因素:火灾。类别:油泵房、点火泵房、溶盐加热站等。(2)主要危险有害因素:其他爆炸。类别:除灰系统(粉尘爆炸)、热力管网r管道爆炸)。(3)主要危险有害因素:坍塌。类别:堆煤场。(4)主要危险有害因素:高处坠落。类别:主厂房等检修。(5)主要危险有害因素:淹溺。类别:除盐水站。(6)主要危险有害因素:触电。类别:各种电气设备。(7)主要危险有害因素:机械伤害。类别:各种机械。(8)主要危险有害因素:窒息和中毒。类别:热力管网气体。4.重大事故隐患I、Ⅱ的整改责任单位:F厂。理由:(1)生产经营单位是本单位事故隐患排查、整改、防控的主体。(2)生产经营单位主要负责人监督、检查本单位安全生产工作,及时消除本单位事故隐患。(3)生产经营单位主要负责人组织制定并实施本单位重大事故隐患治理力案。(4)生产经营单位对承包方、承租方的隐患排查负有统一协调、管理的职责,5.针对安全检查发现的问题,提出以下整改措施:(1)加强员工教育培训,增强安全意识。(2)建立健全安全生产责任制,并保证落实。(3)建立健全隐患的排查,治理,复查、举报等隐患排查制度。(4)加强安全生产投入,建立隐患排查专项资金使用制度。(5)坚强相关方管理,签订安全生产管理协议,明确各方安全生产职责。(6)对重大事故隐患要制定隐患整改方案,落实整改隐患整改措施,整改完毕后,应对整改情况进行评估。
且妨碍
2022年的一级消防工程师考试目前距离正式开考已经只剩下了三个月时间了,我在此提醒各位考生:面对这场难度相当高的一级消防工程师考试,一定不能轻敌!下面是我为大家准备的一级消防工程师考试真题及答案解析,快来看看吧!
第一题
某大型商业综合体建筑于2015 年6月建成投入使用,建筑面积为150000m²,地上6层,地下2层,建筑高度为34m,建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。
2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查。检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全。未确定消防安全管理人。未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,末开展消防安全培训工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺、地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。
2020年某日17时许。租户朱XX打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭;火势越来越大,朱XX逃离现场。消防控制室值班员李XX无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李XX仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地上2层KTV服务员张X X在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。
这起火灾过火面积3000m²,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱XX在地下一层冷库内私接照明电源线, 线路短路引燃可燃物。并蔓延成灾。
根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分):
1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定) (公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有( )。
A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺
B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料
C.未确定消防安全管理人
D.未设置消防工作的归口管理职能部门
E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作
1.【答案】ABCD
【解析】第六条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:
(一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;
(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;
(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;
(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;
(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;
(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。
消防安全管理人应当由消防安全责任人指定,负责组织实施本单位的消防安全管理工作。
第十五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。
2.根据《机关,团体,企业, 事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应履行的消防安全职责有( )。
A.组织开展有针对性的消防演练
B.每年对员工进行一次安全培训
C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面的检测
D.每日开展防火巡查
E.建立消防档案
2.[答案] ACDE
[解析] 第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:
(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;
(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;
(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;
(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。
第三十六条单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次, B错误
第二十五条消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查, 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;
3.下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有( )。
A. KTV服务员张Xx在营业结束后切断非必要电源
B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业
C.租户朱某将通电的电源插座搁置再库房内的纸箱上
D.库房内堆放的货物距库房项部照明灯具
E.租户朱Xx在冷库内自行拉接照明电源线
[答案] BCE
[解析]《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十八条 用火、动火安全管理应当符合下列要求:
1. 严禁在营业时间进行动火作业;B错误
2. 电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;
3. 动火作业现场应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后应当到现场复查,确保无遗留火种;
4. 需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;
5. 建筑内严禁吸烟、烧香、使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火。
第四十九条 用电防火安全管理应当符合下列要求:
1. 采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求;
2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行;E错误
3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置;
4. 电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上;C错误
5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施;
6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于米;D正确
7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行;
8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用;
9. 每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源。A正确
4.[答案] ABC
[解析] 第三十六条单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:
(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;
(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;
(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有( )。
A.每班安排6人。其中2人由消防控制室值班人员兼任
B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情
C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致
D.微型消防站2020年计划训练天数为3天
E.微型消防站设在消防控制室内
5.[答案] ACD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第七十二条 未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“3分钟到场”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。 微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任。A错误,B正确
第七十三条 专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急出动准备。C错误
专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练,不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天。D错误
第七十六条 微型消防站宜设置在建筑内便于操作消防车和便于队员出入部位的专用房间内,可与消防控制室合用。为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置在建筑的首层或地下一层,为特定功能场所服务的微型消防站可根据其服务场所位置进行设置。E正确
6.火灾确认后,消防员控制室值班员李某某应当立即采取的措施有。( )
A.到现场参与火灾扑救
B.启动该单位内部灭火和应急疏教预案
C.拨打119电话报警
D.确认消防联动控制器处于自动状态
E.切断商场总电源
[答案] BCD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十条 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。
消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。
7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(安全部令第61号),该商业综合体筑的消防安全重点部位有( )。
A.儿童游乐场所
B.餐饮厨房
C.汽车库
D.消防控制室
E.电梯间
[答案] ABCD
[解析] 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》: 第十九条单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。
8.关于该单位灭火和应急疏散预案制定和演练的说法。正确的有( )。
A.灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构。分别是:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组
B.每年应与当地消防收授机构联合开展消防演练
C.灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标示图和逃生线路示意图
D.每半年应组织开展一次消防演练
E.演练结束后应进行总结讲评
【答案】BDE
【解析】《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第六十八条 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。D正确
演练前,应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与;演练时,应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评。E正确
第七十条 消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体,应当每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。B正确
第二十五条 大型商业综合体的安全疏散和避难逃生管理还应当符合下列要求:
3. 各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示、安全疏散指示图,电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图,疏散指示图上应当标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明; C错误
《机关、团体。企业、事业单位消防安全管理规定》:
第三十九条消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:
(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;A错误
9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有( )。
A.消防安全例会记录和决定
B.消防安全制度
C.火灾情况记录
D.灭火和应急疏散预案
E.消防安全培训记录
[答案] CE
[解析] 第四十三条消防安全基本情况应当包括以下内容:
(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;
(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;
(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;
(四)消防安全制度;
(五)消防设施、灭火器材情况;
(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;
(七)与消防安全有关的重点工种人员情况;
(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;
(九)灭火和应急疏散预案。
消防安全管理情况应当包括以下内容:
(一)公安消防机构填发的各种法律文书;
(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;
(三)火灾隐患及其整改情况记录;
(四)防火检查、巡查记录;
(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;
(六)消防安全培训记录;
(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;
(八)火灾情况记录;
(九)消防奖惩情况记录。
《大型商业综合体消防安全管理规则》:第八十二条 消防安全管理情况应当至少包括下列内容: 1. 消防安全例会记录或决定;
10.此起火灾事故。应认定该单位法定代表人( )。
A.负有直接领导责任
B.负有主要责任
C.涉嫌失火罪
D.涉嫌消防责任事故罪
E.涉嫌重大责任事故罪
[答案] AE
[解析] 消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 造成严重后果,危害公共安全的行为。D错误。重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。E正确。此起火灾事故,该单位法定代表人负有直接领导责任,租户朱xx负有直接责任。A正确,B错误。