消防工程师教材考试题库

撩起你的长发抚摸你的俊脸
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    7846

首页> 工程师报名> 消防工程师教材考试题库

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

回忆的美好

已采纳

1901)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,间距不应大于__,对于袋形走道,不应大于__,走道转角处不应大于__(C) A 20m 15m B 15m 10m 1mC 20m 10m 1mD 20m 10m 1902) 任一建筑面积大于__的棉、毛、私、化纤及其织物库房,占地面积超过__或总建筑面积超过 __的卷烟库房应设置火灾报警系统(D)A 1000M2 1000M2 1000M2B 500M2 500M2 500M2C 1000M2 500M2 500M2D 1000M2 500M2 1000M21903) 商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等任一层建筑面积大于__或总面积大于__,应设火灾报警系统(C)A 2000M2 5000M2B 3000M2 5000M2C 3000M2 6000M2D 2000M2 6000M21904) 图书、文物珍藏库,每座藏书超过__万册的图书馆、重要的档案馆应设应设火灾报警系统(B)A 50B 100C 200D 1501905)大于等于__床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等应设置火灾报警系统(D)A 500B 400C 300D 2001906)净高大于且 __较多的技术夹层,净高大于且有__的闷顶或吊顶内应设置火灾报警系统(C)A 难燃物B 易燃物C 可燃物D 不燃物1907) 建筑面积大于__的地下、半地下商店应设火灾报警系统(D)A 2000M2B 1500M2C 1000M2D 500M21908) 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置__(B)A 消防值班室B 消防控制室C 消防设备机房D 消防站1909) 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于(C)A 一级B 甲级C 二级D 乙级1910)严禁与消防控制室无关的__穿过 BA 消防线路B 电气线路和管路C 控制线路D 弱电线路1911) 隧道入口外__ 处,应设置火灾事故发生后提示车辆禁入隧道的报警信号装置(C)A 50~100MB 100~150MC 150~200mD 200~250m1912) 设置火灾自动报警系统的隧道封闭长度超过__,应设置消防控制中心 (D)A 100MB 200MC 500MD 1000M1913) 设置火灾自动报警系统,未设置应急广播的隧道,每隔100~150M处应设置__(D)A 报警电话B 声控报警装置C 报警按钮D 发光报警装置1914) 一、二类隧道的消防用电应按____要求供电;三类隧道的消防用电应按___负荷要求供电 (B)A 一级 一级B 一级 二级C 二级 二级D 一级 三级1915) 隧道两侧应设置消防应急照明灯具和疏散指示标志,高度不宜大于___(B)A 1mB C 2mD 1916) 隧道内应急照明灯具和疏散指示标志的连续供电时间一二类不应小于___,三类不应小于___(D)A 2h 1hB 3h 2hC 2h 1hD 3h 1917)火灾报警系统中报警区域指将火灾自动报警系统的警戒范围按_____划分的单元。(C)A:房间B:功能分区C: 防火分区或楼层D:以上都是1918)火灾报警系统中保护面积指一只火灾探测器______。(B)A:能探测的面积B: 能有效探测的面积C:保护半径内的面积D:以上都不对1919)火灾报警系统中保护半径指一只火灾探测器______。(B)A:能探测的距离B: 能有效探测的单向水平距离C: 能探测的垂直距离D: 以上都不对1920) 区域报警系统指______。(A)A:由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。B:由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。C: 由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。D:由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。1921)集中报警系统指______。(C)A: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。B: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。C: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。1922)控制中心报警系统指______。(D)A: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。B: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。C: 由消防控制室的集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。1923)火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_______。(A)A: 特级、一级和二级B: 特级、一级、二级和三级C: 一级、二级和三级D: 一级和二级1924)按火灾自动报警系统保护对象分级属于特级的有______。(A)A: 建筑高度超过100m的高层民用建筑B: 甲、乙类生产厂房;C: 地下铁道、车站;D: 重点文物保护场所;1925)火灾自动报警系统中探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过_______m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过_______m2的房间,也可划为一个探测区域。(A)A:500,1000B:200,500C:1000,2000D:100,2001926) 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过_______ m。(B)A:50B:100C:150D:2001927)缆式感温火灾探测器的探测区域不宜超过_______m。(D)A:50B:100C:150D:2001928)空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在_______m之间。 (A)A: 20~100B:50~100C:100~200D: 50~2001929)火灾自动报警系统应设有_______触发装置 (C)A: 自动B:手动C:自动和手动D:自动或手动1930) 区域报警系统,宜用于_______保护对象 (C)A: 特级B:一级C:二级D:以上都是1931) 区域报警系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过_______。(B)A: 一台B:二台C:三台D:四台1932)区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为_______,其靠近门轴的侧面距墙不应小于_______,正面操作距离不应小于_______。(A)A: ,,B: ,,C: ,,D:,,1933) 集中报警系统的设计,下列哪些说法是错误的。 (A)A: 系统中应设置一台集中火灾报警控制器或两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。B: 系统中应设置消防联动控制设备。C: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。D: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的房间或场所。1934)民用建筑内火灾应急广播扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于_______。(C)A: 1WB:2WC:3WD:5W1935) 民用建筑内火灾应急广播扬声器设置的数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于_______m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于_______m。 (B)A:15,B:25,C:30,15D:20,101936)在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声_______。(C)A:5 dBB: 10 dBC: 15 dBD:20 dB1937)设置火灾警报装置时,每个防火分区至少应设_______火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。 (A)A: 一个B: 二个C: 三个D:四个1938) 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声_______。(C)A:5 dBB: 10 dBC: 15 dBD:20 dB1939) 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为_______。(C)A: B: C: D: 1940)特级保护对象的各避难层应每隔_______设置一个消防专用电话分机或电话塞孔(C)A: 10mB: 15mC: 20mD: 25m1941)火灾自动报警系统接地装置,采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_____。(C)A: 1ΩB: 4ΩC: 10ΩD: 30Ω1942)火灾自动报警系统接地装置,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_____。(A)A: 1ΩB: 4ΩC: 10ΩD: 30Ω1943)火灾自动报警系统专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于_______。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 (C)A: 16mm2B: 2*16mm2C: 25mm2D: 2*25mm21944)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于_______。(C)A: B: C: 4mm2D: 6mm21945) 大型建筑群消防控制设备宜采用___控制 (D)A 集中B 分散C 中心D 集中与分散相结合1946) 消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用 ___(D)A 交流220VB 直流220VC 交流24VD 直流24V1947) 消防控制室的门以下描述正确的是 (D)A 应向前室开启________B 应向室外开启C 应向楼梯开启D 应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志1948)消防控制室设备盘前操作距离,单列布置不应小于___,双列布置不应小于___(C)A 1m B 1m 2mC2mD1949)在值班人员经常工作的一面,设备面盘治墙的距离不应小于___(C)A 1mB 2mC 3mD 4m1950)消防控制室设备面盘后的维修距离不宜小于__ (A)A 1mB C 2mD 1951)消防控制室设备面盘的排列长度大于__ _时,其两端应设置宽度不小于1m的通道(C)A 2mB 3mC 4mD 5m1952) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,靠近门轴侧面距离不应小于__ (A)A B C 1mD 1953) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于 (C)A B 1mC D 1954)消防控制室在确认火灾后,对电梯的控制以下________ 描述正确。(D)A 全部电梯停于地下室,并接受反馈信号B 全部消防电梯停于首层,并接受反馈信号C 全部电梯停于首层D 全部电梯停于首层,并接受反馈信号1955)对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择________。(D)A 感烟探测器B 感温探测器C 火焰探测器及其组合D 可燃气体探测器1956) 高度12A 感烟探测器B 感温探测器C 火焰探测器D气体探测器1957) 无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜选择____探测器 (C)A 光电感烟探测器B 离子感烟探测器C 红外光束感烟探测器D 火焰探测器1958) 地面面积S≤80,高度H≤12米的平顶房间,一只感烟探测器的保护面积为________平米 (B)A 60B 80C 100D 1201959)地面面积S>80,屋顶坡度θ≤15。高度6A 60B 80C 100D 1201960)地面面积S>80,高度H《6米的房间,屋顶坡度θ《15。一只感烟探测器的保护面积为________平米 (A)A 60B 80C 100D 1201961) 地面面积S>80,高度6A 60B 80C 100D 1201962)地面面积S>80,高度H《6米的房间,屋顶坡度15〈θ《30。一只感烟探测器的保护半径为________ 平米 (B)A 60B 80C 100D 1201963) 地面面积S《30,高度H《8米的房间,一只感温探测器的保护面积为________平米(B)A 20B 30C 40D 601964) 地面面积S>30,高度H《8米的房间,屋顶坡度θ《15, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 (A)A 20B 30C 40D 601965)地面面积S>30,高度H《8米的房间,屋顶坡度<15θ《30, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 (B)A 20B 30C 40D 601966)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度小于________ 时,可不计梁对探测器保护面积的影响 (B)A 100mmB 200mmC 400mmD 600mm1967)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度超过________ 时,被梁隔断的每隔梁间区域至少应设置一只探测器 (C)A 200mmB 400mmC 600mmD 1000mm1968)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁间净距小于________ 时,可不计梁对探测器保护面积的影响 (C)A 600mmB 800mmC 1000mmD 1200mm1969) 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感温探测器,安装间距不应超过________ 。(B)A 5mB 10mC 15mD 20mm1970) 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟探测器,安装间距不应超过________ 。(C)A 5mB 10mC 15mD 20mm1971)在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟、感温探测器,探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的________ 。(B)A 一倍B 一半C 三分之一D 四分之一1972) 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于________ 。(C)A 1mB C D 1973) 探测器周围________ 内,不应有遮挡物 (C)A 1mB C D 1974)房间被书架设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的__________ 时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器 (B)A 2%B 5%C 10%D 15%1975)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于__,并宜接近回风口安装. (C)A B C D 2m1976)锯齿型屋顶和坡度大于15。的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置__探测器。(B)A 一只B一排C部分D一圈1977)探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于__度 (C)A 15B 30C 45D 601978)在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在___ (D)A 井道侧壁B 井道底部C 机房顶棚D 井道上方机房顶棚1979) 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为___,距地高度不宜超过___(C)A ~1m 10mB15mC20mD20m1980) 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于___ (C)A 10mB 12mC 14mD 15m1981)红外光束感烟探测器至侧墙水平距离在___范围内 (D)A B 1~10mC 1~7mD 1982)红外光束感烟探测器发射器和接收器之间的距离不宜超过___ (C)A 50mB 75mC 100mD 120m1983)缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时,宜采用___ (B)A 分布式B 接触式C 间隔式D 分离式1984)缆式线型定温探测器在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的__附近(C)A 始端点B 中点C 过热点D 分离式1985) 每个防火区应至少设置___手动火灾报警按钮。 (A)A 一个B 两个C 三个D 四个1986)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于___(D)A 15mB 20mC 25mD 30m1987)手动火灾报警按钮应设置在明显的便于操作的部位,安装在墙上底边距地高度宜为___,且有明显标志 (B)A B C D 1988)火灾自动报警系统主电源应采用___电源 (C)A 市电B 普通C 消防D 应急1989)火灾自动报警系统中 CRT显示器、消防通讯设备等的电源,宜有___供电 (D)A 市电B 柴油发电机B EPS装置D UPS装置1990)火灾自动报警系统传输线路和50V以下供电控制线路应采用电压等级不低于交流250V的__ (B)A 铝芯绝缘导线和铝芯电缆B 铜芯绝缘导线和铜芯电缆C 矿物绝缘电缆D 控制电缆1991) 穿管敷设的铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于 ___ (C)A B C D 1992)火灾初期有阴燃阶段,产生大量烟和少量热,很少或者没有火辐射的场所应选__(B)A 感温探测器B 感烟探测器C 火焰探测器D 红外探测器1993)线槽内敷设的绝缘导线铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于___(B)A B C 0 .5mmD 1994)《中华人民共和国消防法》规定,人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处 日以上 日以下拘留。(C)A、10 15B、10 20C、5 10D、5 151995)《中华人民共和国消防法》规定,依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,应责令停止施工,并处________元以上元以下罚款。(C)A、5 15B、3 20C、5 30D、3 301996)《建设工程消防监督管理规定》规定,建筑面积大于________ 平方米的宾馆、饭店、商场、市场等,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。(A)A、10000B、 2500C、 15000D、50001997)《建设工程消防监督管理规定》规定,建筑面积大于________ 平方米的营业性室内健身、休闲场馆、医院的门诊楼、大学的教学楼等,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。( B)A、10000B、 2500C、 15000D、50001998)公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起________ 日内组织消防验收,并出具消防验收意见。( B)A、10B、 20C、 15D、301999)对应进行消防设计备案的建设工程,建设单位应在取得施工许可证________ 日内,通过省级公安机关消防机构网站的消防设计备案受理系统进行消防设计备案。( C)A、10B、 5C、 7D、152000)公安机关消防机构发现消防设计不合格的,应当在 日内书面通知建设单位改正;已经开始施工的,同时责令停止施工。( D)A、4B、 10C、 7D、5

141评论

别撩我

701)加油站的汽油罐和柴油罐应_______。(A) A、埋地设置B、设在室内C、设在地下室D、露天设置702)加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的倍时,相邻一侧应设置高度不低于_______ m的非燃烧实体围墙。(C)A、B、C、D、703)加油站油罐通气管管口应安装_______。(D)A、截断阀B、净化装置C、回收装置D、阻火器704)加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的_______% 。(B)A、20B、25C、30D、35705)架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为_______。(D)A、倍杆高B、1倍杆高C、倍杆高D、不应跨越加油站,且不应小于5m706)单罐容量为50m3,总容量为150m3的加油站为_______加油站。 (A)A.一级B.二级C.三级D.四级707)闪点低于或等于_______摄氏度的油品称为易燃油品。(B)A、28B、45C、60D、90708)以下总容量为_______ m3为五级石油库。(A)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000709)以下总容量为_______ m3为四级石油库。(B)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000710)以下总容量为_______ m3为三级石油库。(C)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000711)石油库可划分为_______级。(D)A、二B、三C、四D、五712)一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______。(C)A、B、C、D、713)二、三、四、五级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______ m。(B)A、B、C、D、714)石油库通向公路的车辆出入口(公路装卸区的单独出入口除外),一、二、三级石油库不宜少于_______处。(B)A、1B、2C、3D、4715)石油库应设高度不低于_______ m的非燃烧材料的实体围墙。(C)A、B、C、D、716)企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于_______ (B)m。A、B、C、D、717)同一个油罐组内油罐总容量,固定顶油罐组及固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于_______ m3。(B)A、10000B、12000C、20000D、60000718)同一个油罐组内,浮顶、内浮顶油罐不应大于_______ m3。(D)A、100000B、120000C、200000D、600000719)同一油罐组内的油罐数量,当单罐容量等于或大于1000m3时,不应多于_______座。(C)A、8B、10C、12D、14720)同一油罐组内的油罐数量,单罐容量小于1000m3的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内油罐数量_______。(D)A、8B、10C、12D、不限721)地上油罐组内,当单罐容量小于1000m3储存丙B类油品的油罐不应超过_______排。(C)A、2B、3C、4D、5722)省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级 行政主管部门召开专家评审会,对建设单位提交的消防技术方案进行评审。(C)A、规划B、国土资源管理C、住房和城乡建设D、安全生产监督723)地上油罐组内,立式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(D)A、2mB、3mC、4mD、5m724)地上油罐组内,卧式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(B)A、2mB、3mC、4mD、5m725)当石油库采用低压消防给水系统时,应保证每个消火栓出口处在达到设计消防流量时,给水压力不应小于_______ MPa。(B)A、B、C、D、726)一、二、三石油库的罐区应设置_______灭火设施。(A)A、泡沫B、水喷雾C、气体D、雨淋727) 石油库固定内固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于_______ m。(B)A、30B、60C、120D、150728)供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不超过_______ m。(C)A、 4B、 5C、 6D、7729)室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到时, 室外消火栓栓口处的水压力不应小于_______ (C)Mpa(从室外设计地面算起)。A、B、 C、 D、730)按《建筑设计防火规范》的规定,当市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于_______ Ls,应设消防水池。(B)A、15B、 25C、35D、45731)供消防车取水的消防水池共保护半径不应大于_______ m。(A)A、150B、 180C、200D、250732)《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于_______ mm。(C)A、80B、90C、100D、150733)《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于_______ m3。(D)A、6B、9C、12D、18734)高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于_______ Mpa时,应设减压设施。(B)A、B、C、D、735)喷头流量系数分类,流量系数K=_______ 的洒水喷头称为标准喷头。(B)A、55B、80C、115D、155736)生火灾时,湿式喷水灭火系统中的由_______探测火灾。(C)A.火灾探测器B.水流指示器C.闭式喷头D.压力开关737)预作用喷水灭火系统由_______组成。(C)A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施738)发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由_______发出信号开启。(D)A、闭式喷头B、开式喷头C、水流指示器D、火灾报警控制器739)干式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备740)湿式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施741)民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为_______。(A)A、轻危险级、中危险级、严重危险级B、一级、二级、三级C、次危险级、中危险级、严重危险级D、一级、二级、三级、四级742)湿式自动喷水灭火系统适用场所的环境温度范围为_______(A)℃。A、4-70B、0-68C、大于70D、小于4743)自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于_______ (C)MPa,管网内的工作压力不应大于。A、B、C、D、744)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过_______个。(C)A、1000B、1200C、800D、600745)自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时,工作液色标为_______ 色。(B)A、橙B、红C、黄D、绿746)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于_______ cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)A、50B、70C、80D、60747)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设_______喷水灭火系统。(B)A、水喷雾B、雨淋C、水幕D、干式748)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度_______ 度。(C)A、50B、45C、40D、30749)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为_______ 。(A)A、自动启动B、消防控制室远程启动C、水泵房手动启动D、任选750)采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,泡沫消火栓的间距不应大于_______ (D)m,且设置数量不宜小于4 个。751)液下喷射泡沫灭火系统,适用于_______ 。(A)A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐B.外浮顶储罐C.内浮顶储罐D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐752)扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用_______ 。(D)A.蛋白泡沫液B.氟蛋白泡沫液C.水成膜泡沫液D.抗溶性泡沫液753)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_______。(B)A、局部机械排烟设施B、局部正压送风系统C、向疏散方向开启的甲级防火门D、向疏散方向开启的丙级防火门754)_______ 应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A、高层建筑的地下水泵房B、消防电梯井C、消防控制室D、封闭避难层(间)755)设置机械加压送风的楼梯间宜_______ 设一个加压送风口,前室的加压送风口应设每层一个。(B)A、每隔四至五层B、每隔二至三层C、每隔六至七层D、每层756)除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为_______。(B)A、280℃B、70℃C、72℃D、220℃757)排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为_______ 。(C)A、72℃B、70℃C、280℃D、220℃758)通风管道必须穿过防火墙时,其穿过防火墙两侧各_______m范围内风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)759)自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过_______(A)m。760)《建筑设计防火规范》适用于下列_______居住建筑 (B)A. 建筑高度小于等于24m的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。B. 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。C. 7层及7层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。761)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 檐口B. 坡尖C. 12坡尖762)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为平屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 屋面面层。B. 女儿墙C. 12女儿墙763) 生产的火灾危险性乙类的物质性质中包括 :(B)A. 闪点大于等于60℃的液体.B. 闪点大于等于60℃的液体雾滴.C. 爆炸下限小于10% 的气体.764)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列_______ ,可按火灾危险性较小的部分确定. (B)A. 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于等于5%。B. 丁、戊类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%.C. 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于30%.765) 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,下列 储存物品为甲类火灾危险性。(A)A. 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧B. 闪点小于等于28℃的液体。C. 爆炸下限小于等于10%的气体.766) 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,该仓库或防火分区的火灾危险性应如何确定。 (A)A. 按其中火灾危险性的类别确定.B.按其中火灾危险性占12物品时的类别确定.C. 按其中火灾危险性占13物品时的类别确定.767)丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量_______ 的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。 (C)768) 一级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足 的要求。(D)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体小时B. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。电梯井的墙不燃烧体2.小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2小时769) 二级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足_______的要求。(C)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。梁不燃烧体小时B. 楼板不燃烧体小时。承重墙不燃烧体小时。柱不燃烧体小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 楼板不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时。梁不燃烧体小时.770)甲、乙类厂房的_______ ,其耐火极限应按《建筑设计防火规范》表 的规定提高。(C)A. 承重墙.B. 柱.C. 防火墙.D. 梁.771) 一、二级耐火等级的单层厂房(仓库),其_______的耐火极限可按《建筑设计防火规范》表 的规定降低。 (B)A. 承重墙B. 柱C. 防火墙D. 梁772) 下列 二级耐火等级建筑,其梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:(D)A. 设置自动灭火系统的单层乙类厂房。B.设置自动灭火系统的多层丙类厂房。C. 丙、丁类厂房.D.丁、戊类仓库773) 除甲、乙类仓库和高层仓库外,当一、二级耐火等级建筑非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不应低于_______ h; 当采用难燃烧体时,不应低于_______ h:_______ (B)774) 一、二级耐火等级的4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房(仓库),当非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不限;当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于_______。(C)A. A级级级级775)二级耐火等级厂房(仓库)中的房间隔墙,当采用难燃烧体时,其耐火极限应是_______ 。(C)A. .B. .C. D..776)二级耐火等级的多层厂房的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..777)二级耐火等级的多层仓库的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..778)一级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于_______ h。(A)B. C. D. 779)二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于_______ h。(A)A. 780)一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)中采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于_______ 。 (D)A. .B. .C. D..781)一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可以采用_______ 。 (B)A. 不燃烧材料B. 可燃烧材料B. 难燃烧体的轻质复合屋面板782)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过_______ 层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。(D)A. 1.B. 2.C. 3D. 4 .783)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于_______ 级。(C)A. A.B. B1.C. B2D. B3 .784)以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的单层厂房,其耐火等级应按_______级确定。(D)A. 一.B. 二.C. 三D. 四 .785)预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且该节点的耐火极限为_______。(D)A. .B. .C. D. 不应低于相应构件 .786)厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的允许建筑面积为_______ 平方米。 (C)A.甲类二级单层4000,多层3000 B.乙类一级单层4000,多层3000C.丙类一级单层不限,多层6000 D.丙类二级单层8000,多层5000787)除麻纺厂房外,二级耐火等级的单层纺织厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;_______(A)A. 4000.B. 8000.C. 12000D. 16000 .788)二级耐火等级的单层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米。(D)A. 8000.B. 12000.C. 16000.D. 20000 .789)一级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的允许建筑面积可按 确定。 (D)平方米平方米平方米D.工艺要求790)一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过_______ 人时,其层数不限。(A);;;791) 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于_______h 的墙体和_______h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。______________ (A)792)一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(C)793) 一、二级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ m2。 (C)794)一、二级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(B)795)三级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ (C)m2。796) 三级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______m2。(C)C. 1000D. 1200797)酒精度为50%(vv)以上的白酒仓库不宜超过_______ 层。_______ (C)798)使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级应为_______级。(A)A.一B.二C.三D.四799)建筑面积小于等于_______ m2 的独立甲、乙类单层厂房,可采用三级耐火等级的建筑。(D)B. 250C. 300D. 750800)使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,当建筑面积小于等于500m2时,可以采用_______ 级耐火等级建筑。______________ (C)A.一B.二C.三D.四

152评论

愁云

一、建筑物的耐火等级1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡.4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。②内走廊超过20m,橙 子 内 训 且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡.8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+)=.。15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,橙 子 内 训 当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

32评论

割喉

做题和复习相结合广建筑才网小编建议你可以一边做题一边复习,这样可以让以前复习过的知识点系统化,同时结合试题练习,会让你复习过的知识点更加有条理,也能更清楚的记忆、记得更加牢固。动笔答题不少考生为了方便选择拿手机做题,省去了动手做题的环节,甚至直接看辅导教材的题目和答案进行强记,这样不仅忽略了动脑的重要性,而且动手是可以加强记忆性的。小编建议你适当的做一些纸质试卷,做完一整套试题再去对答案。一定要严格的控制考试时间去做题。要有自己思考的过程、论证自己解题思路是否正确,比如计算分析题和综合题,答题的步骤不止一步,仅仅靠脑中想象是没有办法正确推算的,所以在做题的过程中要勤动笔,把自己的思路写出来,这样印象才能深刻。要有错题本错题更能够反映出平时复习的情况。通过错题可以看到学习不足的地方。错题的原因如果是因为知识点不清楚造成的,小编建议你可以将基础再学扎实一点,如果是缺乏答题技巧,小编建议你可以将基础再学扎实一点,如果是缺乏答题技巧,可以借鉴一下别人的答题技巧。学习一下别人的解题方法,小编建议考生在考试开始之前至少要将近3年的一级消防工程师考试真题做一遍,把真题好好的利用起来,熟悉知识点和出题方式。

172评论

英雄话曾经

作为参加了无数场考试的考场达人,各位小伙伴们应该都明白在考试的复习中,历年的考试真题能为考试备考提供多大的考试帮助!我在这个距离2022一级消防工程师考试仅剩两个月的时间里为大家带来了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快和我一起来看看吧!

61.【题干】某大型商业综合体进行旧扶梯拆换工程,该单位消防安全管理人组织开展动火作业,下列措施中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号)要求的是()。

【选项】

A.电气焊工持证上岗

B.清除动火点周围易燃物

C.安排保安和微型消防站队员进行现场监护

D.动火区域与营业区域采用难燃材料分隔

【答案】D

62.【题干】某重要公共建筑,建筑高度为45m。某消防技术服务机构对该建筑的消防给水系统进行检测,对屋顶高位消防水箱间内有关设施的检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。

【选项】

A.水箱间内设置气压水罐及稳压泵,稳压泵最大启泵次数为5次h

B.水箱间内设置高位消防水箱,消防水箱的有效容积为18m3

C.稳压泵吸水管上设置明杆闸阀,出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀

D.消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱充满水的时间为7h

【答案】B

63.【题干】对某单位室内消火栓系统墙壁式消防水泵接合器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。

【选项】

A.消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m

B.消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方

C.消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为

D.消防水泵接合器距地面的高度为

【答案】B

64.【题干】某消防技术服务机构对某商业综合体开展消防安全评估,根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号),下列资料中,可以不纳入“消防安全管理情况”的是()。

【选项】

A.消防控制室值班记录

B.防火检查、巡查记录

C.新增消防产品的型式检验报告

D.消防安全培训记录

【答案】C

65.【题干】某汽车库地上9层,地下3层,每层层高均为4m,某消防技术服务机构对该汽车库进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)的是()。

【选项】

A.地上部分的室外疏散金属梯栏杄扶手的高度为,倾斜角度为44°

B.地上部分采用封闭楼梯间

C.地下部分采用封闭楼梯间

D.地上部分的室内疏散楼梯间隔墙至扶手中心线的宽度为

【答案】A

66.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑的室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内,防护等级为IP30

B.系统管网在稳压状态下屋顶消火栓的静压为

C.净空高度为18m的中庭内的消火栓其消防水枪充实水柱值为10m

D.系统设有气压水罐稳压泵的启泵次数为10次h

【答案】C

67.【题干】某制鞋车间拟开展灭火和应急疏散预案演练,下列演练实施方案的内容中,不符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的是()。

【选项】

A.告知车间全体员工具体演练时间

B.设定加热炉装置处为假想起火部位

C.指定车间副主任王某负责记录演练参与人员的表现

D.在车间每层楼梯口安排人员作为疏散引导员

【答案】B

68.【题干】某消防技术服务机构对某单位灭火器的维护保养情况进行检查,下列灭火器可不予以报废的是()。

【选项】

A.出厂期刚满6年的水基型手提式灭火器

B.出厂期刚满10年的手提式二氧化碳灭火器

C.铭牌脱落,无法识别生产厂名称和出厂年月的灭火器

D.被火烧过的手提式ABC干粉灭火器

【答案】B

69.【题干】王某为某大型商业综合体的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),下列工作职责中,属于王某应当履行的职责是()。

【选项】

A.定期组织本单位消防工作检查考核

B.建立本单位的消防档案,确定本单位的消防安全重点部位

C.建立本单位消防安全工作例会制度、定期召开消防工作例会

D.统筹安排本单位经营活动中的消防安全管理工作

【答案】B

70.【题干】某骨科医院病房楼建筑高度为30m,设有100张床位。医院组织防火巡查,根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号),下列检查项目中,可以不列为防火巡查内容的是()。

【选项】

A.用火、用电、用气违章情况

B.消防车道畅通情况

C.消防设施完好情况

D.火灾隐患整改情况

【答案】D

71.【题干】对某医院病房楼的自动喷水灭火系统进行检测时,开启末端试水装置,湿式报警阀动作,水力警铃鸣响,消防控制室收到压力开关的动作信号,消防水泵未启动。分析消防水泵未启动的可能原因,可以排除的是()。

【选项】

A.消防水泵控制柜未处于自动控制状态

B.消防联动控制器未处于自动控制状态

C.消防水泵控制柜的电气元件损坏

D.压力开关至消防水泵控制柜的线路接线不实

【答案】B

72.【题干】对某商场的机械防烟排烟系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51521)的是()。

【选项】

A.排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室

B.手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号

C.手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动

D.触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启

【答案】D

73.【题干】某大型商业综合体物业单位编制了灭火和应急疏散预案,开展了消防应急疏散预案演练根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消[2019]314号),不属于预案演练目的的是()。

【选项】

A.检验灭火和应急疏散预案的实用性和可操作性

B.检验本单位在紧急情况下的应急处置能力

C.检验各级消防安全责任人对预案内容的熟悉程度

D.检验商场顾客在火场中的逃生自救能力

【答案】D

74.【题干】某电影院观众厅设有150个固定座位。某消防技术服务机构对该电影院进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。

【选项】

A.观众厅内疏散走道的净宽度为

B.观众厅内某安全出口的净宽度为

C.观众厅内边走道的净宽度为

D.电影院通向相邻集散广场的室外疏散走道的净宽度为

【答案】A

75.【题干】某消防技术服务机构对某地下商场内的避难走道进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。

【选项】

A.避难走道墙面采用多彩涂料刷涂

B.营业厅至避难走道入口处前室的使用面积为5m2

C.避难走道顶棚采用硅酸钙板装饰

D.营业厅开向避难走道入口处前室的门为乙级防火门

【答案】C

76.【题干】对某公共建筑的消防供配电系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。

【选项】

A.采用柴油发电机组作为备用电源,柴油发电机组设置自动和手动启动装置

B.消防设备供电回路在建筑变电所处与生产、生活用电分开,自成系统

C.在送风和排烟风机配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置

D.消防配电线路采用耐火电缆,在电缆井内与非消防配电线路同束敷设

【答案】D

77.【题干】某消防技术服务机构对某金属制品打磨车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合要求的是()。

【选项】

A.车间电气线路穿越防火隔墙处的孔隙采用不燃材料封堵

B.打磨机不直接接地,采用导静电材料间接接地

C.车间安装的插座开口的一面朝下,与垂直面的角度为70°

D.操作人员的工服及鞋帽均采用防静电材料制作

【答案】C

78.【题干】某商业综合楼物业单位编制了灭火和应急疏散预案,明确了灭火行动安全保障,防护救护等小组及成员的职责,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散方案编制及实施导则》(GB38315)属于安全保卫组职责的是()。

【选项】

A.抢救、护送受伤人员

B.保障灭火器材供应

C.保障指挥机构于消防救援机构的通信

D.阻止无关人员进入火灾现场

【答案】D

79.【题干】对某商场的应急照明和疏散指示系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)的是()。

【选项】

A.防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为

B.防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为

C.疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为

D.营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为

【答案】A

80.【题干】根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),某福利院的灭火和应急疏散预案中,可不列入预案“单位基本情况”的是()。

【选项】

A.内部主要建筑、通道的毗连情况

B.所在城市常年主导风向

C.单位的火灾危险源情况

D.周边300m范围内公共消防设施情况说明

【答案】B

81.【题干】某有顶棚的商业步行街,其两侧建筑均为地上4层、建筑高度为23m,建筑火等级为二级,对该步行进行的火检查,下列检查结果中,不符现行家标准要求的有()。

【选项】

A.步行上部各层板的开口面积为步行地面面积的35%

B.步行街两侧建筑的商铺之间采用耐火极限为20Oh的防火隔墙和防火卷帘进行分隔

C.首层面向步行街一侧的商铺采用挑檐防止火灾竖向蔓延,挑檐宽度为

D.步行街两侧建筑对面的最近距离为10m

E.商铺之间面向步行街一侧设置宽度为、耐火极限为的实体墙

【答案】ABC

82.【题干】消防救援机构对辖区内多家单位开展消防监督检查,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB-35181),下列检查结果中,不属于重大火灾隐患直接判定要素的有()。

【选项】

A.某幼儿园在地上四层设置儿童活动用房

B.某办公楼的消防车道上违规设置垃圾房

C.设在某商场三层的电影院未设置独立疏散楼梯

D.某地下一层的歌舞厅未设置火灾自动报警系统

E.某商场火灾报警确认后中庭的电动排烟窗不能联动开启

【答案】BE

83.【题干】对某建筑火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的有()。

【选项】

A.地上四层某防火分区内设置6只手动火灾报警按钮,从任一点至最近手动火灾报警按钮之间的步行距离为30m

B.与水流指示器连接的输入模块独立安装在水流指示器旁的墙壁上,并设有尺寸为120mm×120mm的标识

C.疏散走道墙上安装的火灾显示盘底边距地面的高度为

D.首层的环境噪声声压级为65B,测得该层标息广播扬声器的声压级最大为75dB

E.火灾声光警报器与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上,两者相距

【答案】ABCE

84.【题干】某大型商业综合体的下列做法中,符合《大型商业综合体消防安全管理规则》要求的有()。

【选项】

A.在公共部位明显位置设置疏散示意图

B.常闭防火门上设置正确启闭状态的标识

C.开业前依法向住房和城乡建设管理部门申请消防安全检查

D.需要控制人员随意出入的安全出口设置推闩式外开门

E.装修前前依法报经消防救援机构审核批准

【答案】BD

85.【题干】某地上4层商场,耐火等级二级,建筑高度为,商场与一幢办公建筑相邻,办公建筑的高度为,耐火等级二级,某消防技术服务机构在开展消防安全评估时,发现两幢建筑防火间距为,不满足规范要求。下列整改备选方案中,符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下的部分改为防火墙

B.商场面向办公建筑一侧的外墙改为耐火极限为的防火隔墙

C.办公建筑面向商场一侧的外墙改为防火墙,办公建筑的屋顶不设天窗

D.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下范围内的开口部位设置乙级防火窗

E.商场、办公建筑相邻外墙均不设外窗洞口,不设置屋檐

【答案】AE

86.【题干】某消防技术机构对某建筑的干式自动喷水灭火系统进行检查、维护,下列做法中符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的有()。

【选项】

A.每月对建筑内所有的喷头进行一次外观及备用数量检查,井及时对清除喷头上的异物

B.每周对系统充气装置的启停,系统的充气值以及加速排气装置进行一次检查

C.每月对室外阀门井中进行水管上的控制阀门进行一次检查,核实其是否处于全开启状态

D.每日对系统内的双电源互投柜和控制柜进行次检查,井进行主备电源的切换试验

E.每季对消防水池、消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行一次检查

【答案】AD

87.【题干】某制衣厂编制了灭火和应急疏散预案。下列应急响应措施中,符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的有()。

【选项】

A.一级预案明确拨打“119”时报告一级火警

B.四级预案明确由消防安全责任人到场指挥

C.二级预案明确由当日单位值班带班负责人到场指挥

D.五级预案明确调集单位所有消防力量到场处置

E.三级预案明确由消防安全管理人到场指挥

【答案】ABD

88.【题干】消防救援机构对消防产品监督检查,获强制认证的有()。

【选项】

A.过滤式消防自救呼吸器

B.防火门

C.洒水喷头

D.火灾报警控制器

E.推车式灭火器

【答案】ADE

89.【题干】某大型商业综合体微型消防站配置了消防装备器材。根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消(2019)314号),下列装备中,属于该微型消防站必配装备的有()。

【选项】

A.对讲机

B.消防水带

C.消防车

D.消防水枪

E.手提式灭火器

【答案】ABDE

90.【题干】某消防设施维护保养检测机构的法定代表人王某取得了高级消防设施操作员执业资格证书,未取得注册消防工程师资格证书。该机构的下列现状中,不符合《消防技术服务机构从业条件》(应急(2019)88号)要求的有()。

【选项】

A.工作场所建筑面积为180m2

B.配备了2名持有一级注册消防工程师注册证书的项目负责人

C.王某兼任技术负责人

D.具有企业法人资格

E.持有消防设施操作员国家职业资格证书的人员共5人

【答案】ACE

91.【题干】某高层商场幕墙与窗槛墙之间存在空腔,某消防技术服务机构对该空腔的层间封培迸行了防火检查。下列检查结果中,不符现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GBT51410)的有()。

【选项】

A.在建筑缝隙上、下沿处用经阻燃处理的聚氨酯作为背衬材材料填塞

B.背衬材料的填塞高度为170mm

C.背衬材料的上面满涂防火密封漆

D.背衬材料下面设置的钢质承托板的厚度为

E.背衬材料下面设置的钢质承托板与幕墙之间的采用防火密封胶封

【答案】ABD

92.【题干】某消防技术服务机构对某商场的防火门、防火卷帘及防火窗进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗地工及验险收规范》(GB50877)的有()。

【选项】

A.活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗在50s时自动关闭

B.常开防火门所在防火分区内的2只独立火灾探测器报警后,防火门关闭

C.使某疏散走道上1程防火卷帘的温控释放装置动作,该防火卷帘自动下降至楼板面处

D.防火分区内1只专门用于联动防火卷的感烟火灾探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面处

E.中庭防火卷帘所在防火分区内的2只独立的感烟火灾探测器报警后,防火卷帘下降至楼板面

【答案】ADE

93.【题干】某消防技术服务机构对某会展中心国际窗帘展搭建场地进行检查,下列检查结果中,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的有()。

【选项】

A.展台的搭建和装修材料采用防火塑料装饰板和玻璃钢

B.展台底部的配电箱敷设在金属支撑结构上

C.展厅内餐厅电加热设备操作台使用难燃酚醛塑料

D.额定功率为60W的照明灯与展台装饰窗帘、幕布的距离为550mm

E.展架上安装的卤钨灯背板为胶合板

【答案】ACE

94.【题干】某高层写字楼地下汽车库设有预作用自动喷水灭火系统,对该系统的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有()。

【选项】

A.无吊顶顶板下喷头为直立型,喷头溅水盘距顶板100mm~150mm

B.喷头采用正方形布置,相邻喷头的间距为

C.易受碰撞的部位,喷头选用带保护罩的洒水喷头

D.系统未设置充气装置

E.有吊顶部位的喷头为普通下垂型洒水喷头

【答案】ABC

95.【题干】某消防技术服务机构对某气体灭火系统进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有()。

【选项】

A.集流管固定安装在钢瓶支架上,管外涂红色油漆

B.储瓶间的向内开启

C.低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上

D.驱动气体水平管道采用管卡固定,管卡间距为

E.选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧

【答案】ACD

96.【题干】某消防技术服务机构房对某大型商业综合体开展消防安全评估,下列检查结果中符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号)要求的有()。

【选项】

A.地下一层超市的电源插座安装在木质装修墙面上

B.商场内宣传条幅使用可燃材料制作

C.展厅内布展时采用难燃和不燃材料搭建和装修展台

D.餐饮场所开放式食品加工区采用明火加工食品

E.宾馆客房内的窗帘和地毯采用阻燃制品

【答案】CE

97.【题干】某综合楼地上22层,每层层高为4m,建筑耐火等级为一级,建筑内设有老年照料设施。某消防技术服务机构对该老年人照料设施进行了防火检查,下列结果中符合规范要求的是()。

【选项】

A.位于五层的1间康复医疗室设置康复床位35张

B.位于四层的1间棋牌活动室建筑面积为280m2

C.老年人照料设施所在楼层位置为二至十一层

位于三层的餐厅与相邻的综合楼物业办公室采用耐火极限为的防火隔墙和的楼板分隔

E.位于六层两个安全出口之间、建筑面积为50m2的老年人住宿房间设1个疏散门

【答案】CDE

98.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有()。

【选项】

A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动

B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室

C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位

D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声

E.在消防控制室按下某排烟风机的启动按钮,8s后收到对应排烟风机的启动信号

【答案】BDE

99.【题干】王某为商场工程部人员,负责该商场消防设施的日常维护保养,依据《人员密集场所消防安全管理》(XF654)下列不属于王某应当履行的职责有()。

【选项】

A.熟悉和掌握消防设施消防设施的功能和操作规程

B.编制单位的灭火和应急疏散预案

C.按照制度和规程对消防设施进行检查维护和保养

D.进行防火巡查,做好记录

E.做好消防设施运行、操作、故障记录

【答案】ACE

100.【题干】消防技术服务机构对某室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的有()。

【选项】

A.消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50

B.消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀

C.消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀

D.开启屋顶试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s

E.消防水泵自动启动后,稳压泵继续运行

【答案】BCD

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

162评论

相关问答