燃气工程师证考试题库

孤寂男神
  • 回答数

    7

  • 浏览数

    19268

首页> 工程师报名> 燃气工程师证考试题库

7个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

念旧人

已采纳

燃气管道安装许可企业资质需要企业满足以下条件,条件满足后向国家质量技术监督局申请:管道工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。一级资质标准:1、企业近5年承担过下列5项中的2项以上所列工程的施工,工程质量合格。(1)直径250毫米以上、长度100公里以上的原油、成品油、天然气管道工程,累计500公里以上;(2)直径250毫米以上的燃气、热力、矿浆、灰浆、水等管道工程,累计400公里以上;(3)单体容积2万立方米以上储罐及配套工程;(4)直径米以上混凝土管道工程30公里以上;(5)直径米以上混凝土管道工程100公里以上。2、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;总工程师具有10年以上从事管道施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称;总会计师具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于l 20人,其中工程技术人员不少于90人;工程技术人员中,具有高级职称的人员不少于10人,具有中级职称的人员不少于30人。企业具有的一级资质项目经理不少于15人。3、企业注册资本金4000万元以上,企业净资产5000万元以上。4、企业近3年最高年工程结算收入1亿元以上。5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。二级资质标准:1、企业近5年承担过下列5项中的2项以上所列工程的施工,工程质量合格。(1)直径150毫米以上、长度30公里以上的原油、成品油、天然气管道工程,累计200公里以上;(2)直径150毫米以上的燃气、热力、矿浆、灰浆、水等管道工程,累计200公里以上;(3)单体容积1万立方米以上储罐及配套工程;(4)直径米以上混凝土管道工程80公里以上;(5)直径米以上混凝土管道工程120公里以上。2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;技术负责人具有8年以上从事管道施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于80人,其中工程技术人员不少于50人;工程技术人员中,具有高级职称的人员不少于5人,具有中级职称的人员不少于l 5人。企业具有的二级资质以上项目经理不少于10人。3、企业注册资本金1500万元以上,企业净资产1800万元以上。4、企业近3年最高年工程结算收入5000万元以上。5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备.三级资质标准:1、企业近5年承担过下列2项中的1项以上所列工程的施工,工程质量合格。(1)直径150毫米以上的原油、成品油、天然气、燃气、热力、矿浆、灰浆、水等管道工程,累计80公里以上;(2)直径米以上混凝土管道工程50公里以上。2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称;技术负责人具有5年以上从事管道施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于50人,其中工程技术人员不少于40人;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于10人。企业具有的三级资质以上项目经理不少于8人。3、企业注册资本金500万元以上,企业净资产600万元以上。4、企业近3年最高年工程结算收入2000万元以上。5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。承包工程范围:一级企业:可承担各类管道工程及其配套工程的施工。二级企业:可承担直径米及以下混凝土管道和直径250毫米及以下其他各类管道工程;80米及以下管道穿、跨越工程;2万立方米及以下储罐制作、安装工程。三级企业:可承担直径米及以下混凝土管道和直径150毫米及以下其他管道工程;50米及以下管道穿、跨越工程;1万立方米及以下储罐制作、安装工程。注:1、管道工程内容包括:输送原油、成品油、天然气、燃气、热力、矿浆、灰浆、输水、供水、排水等各类介质的钢管道、铸铁管道、玻璃钢管道、混凝土管道等的制作与安装,以及与其配套的站场工程。2、管道机械设备主要指吊管机、弯管机、内对口器、水平钻孔机、高、中压试压设备;米以上混凝土管道机械施工设备主要指16吨以上自行式起重机、挖掘机。3、管道直径指公称直径。

14评论

月赋橘颂

第一、有燃气工程师这个职称,但是看你的样子,应该条件还没怎么达到吧!你可以查下申报工程师的条件! 第二、燃气工程是属于市政工程的一个分支,如果你想工作面更广一些,可以考虑下这个! 第三、我没有考过这些职称,我不知道要准备些什么书,培训班,这个也很少很少,一般只有自己看书! 第四,职称是可以评的,只要工作经验达到就ok了,你可以考虑下这个!这个只需要考职称计算机,英语,发表相关论文就可以了! 第五、报名,这个具体时间每个地方都不一样,我的建议是你关注一下成都的考试中心网站,网站上会有公示!

177评论

喜风

101)未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于_________平方米。(B) 102)停放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应小于_________平方米。(D)103)高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过_________m的附属建筑。(C)104)对建筑构件进行耐火试验,如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度_________度,表明试件失去隔热性。(B)105)耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于_________h。(B)106)甲类库房的最多允许建筑层数是_________层。(A)107)独立建造的硝酸铵库房,建筑耐火等级不应低于_________级。(B)A.一B.二C.三D.四108)建筑高度超过_________m的教学楼是一类高层建筑。(C)109)柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,柴油的闪电不应小于_________摄氏度。(C)110)设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于_________平方米。(A)111)高层民用建筑用的丙类液体储罐总储量不应超过_________立方米。(C)112)20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于_________米。(B)113)储量为15立方米的甲、乙类液体储罐与二类高层民用建筑的防火间距不应小于_________米。(D)114)两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于_________米。(A)115)甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)116)建筑物封闭内院,如其短边长度超过_________m时,宜设有进入内院的消防车道。(B)117)除规范另有规定外,设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建筑面积不应大于_________平方米。(C)118)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于_________平方米。(A)119)耐火极限不低于_________h的门为甲级防火门。(B)120)三级耐火等级的民用建筑物,最多允许层数是_________层。(B)121)建筑物中管道井的检查门应采用_________。(C)A.甲级防火门B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门122)建筑物内燃气锅炉房与其他部位隔墙上的门应采用_________。(A)A.甲级防火门_________B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门123)高度超过_________米二类公共建筑应设置消防电梯。(B)124)高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定,且不应小于_________米。(D)125)汽车库内双向车道的宽度不宜小于_________米。(D)126)建筑物公共疏散出口处内、外_________m范围内不应设置踏步。(C)127)除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过_________m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C)128)一般情况下,高层民用建筑中每个防火分区的安全出口不应少于_________个。(B)C..3129)单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过_________平方米且人数不超过_________人时,可设一个直通室外的出口。(C)、50、70、50、70130)超过_________层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A)131)房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于_________ 平方米,疏散门的净宽度不小于_________ 米的多层公共建筑,可设置一个安全出口。(B)、1、、1、132)除人防工程和超高层建筑外,应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时,连续供电时间不应小于_________(B)min。133)剧院、电*和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时,其超过的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过(B)人。134)建筑高度超过_________m的公共建筑应设避难层。(D)135)一类高层民用建筑内长度超过_________米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B)136)超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过_________米的内走道应设机械排烟系统。(D)137)汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于_________米。(C)138)室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于_________米。(C)139)高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过_________米。(C)140)除规范规定另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于_________Lx。(B)141)高层民用建筑内机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为_________(C)Pa。142)高层民用建筑机械加压送风口的风速不宜大于_________ms。(C)143)机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(C)144)高层民用建筑机械排烟口的风速不宜大于_________ms。(D)145)消防用电设备的配电线路应穿管保护,当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于_________mm。(C)146)除规范另有规定外,二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于_________h。(D)147)除规范另有规定外,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于_________米。(B)148)在爆炸性气体环境中,当气体蒸气比空气重时,电气线路应在较高处敷设或_________。(D)A.接地保护B.穿金属管保护C.穿锌管保护D.直接埋地149)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_________。(B)A.局部机械排烟设施B.局部正压送风系统C.向疏散方向开启的甲级防火门D.向疏散方向开启的丙级防火门150)建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为_________类。(C)A.一B.二C.三D.四151)重点文物保护的建筑物,其防雷类别应划分为_________(B)类。A.一B.二C.三D.四152)大于 W的白炽灯等不应直接安装在可燃材料装修或可燃构件上。(B)153)当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为_________(B)级装修材料使用。D.不低于B1级154)靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每_________层内可开启的外窗总面积之和不应小于_________㎡。(C)A.三、2B.五、3C.五、2D.三、3155)_________应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A.高层建筑的地下水泵房B.消防电梯井C.消防控制室D.封闭避难层(间)156)设置机械加压送风的楼梯间宜_________设一个加压送风口,前室的加压送风口应_________设一个。(B)A.每隔三至五层、每层B.每隔二至三层、每层C.每隔二至三层、每隔二至三层D.每层、每二层157)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的_________靠外墙处。(B)A.最下一层B.最上一层C.地下室或半地下室D.常年主导风向下风向158)有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积与厂房体积的比值(㎡m3)宜采用_________。(A)159)高层民用建筑中防火墙的耐火级限应为_________。(A)160)甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区允许占地面积为_________。(B)㎡㎡㎡㎡161)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用_________填塞密实。(A)A.不燃烧材料B.难燃烧材料C.可燃烧材料D.易燃烧材料162)下面需设二个安全出口的有_________。(D)A.面积为90 ㎡甲类厂房,生产人数为4人B.面积为180 ㎡,人数为40人的办公室C.可停靠40辆车的停车场D.面积为65 ㎡的地下室163)严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为_________。(D)164)水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池_________(A)m范围内。165)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_________,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_________欧姆。(C)欧姆、5欧姆欧姆、2欧姆欧姆、1欧姆_________欧姆、4欧姆166)《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于_________。(C)㎡、9㎡㎡、18㎡㎡、12㎡㎡、24㎡167)附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于_________(B)的不燃烧体墙和楼板与其它部门隔开。168)某商住楼,建筑高度48m,每层建筑面积1490㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)169)某综合楼,建筑高度,每层建筑面积1260㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)170)汽车加油站除规范另有规定外,距重要公共建筑不应小于_________m。(D)171)现行防火规范中确定的甲、乙、丙类库房的耐火等级、层数、防火墙间允许建筑面积,均_________于民用建筑和厂房的相应规定。(C)A.大致等同B.等同C.严D.宽172)设有自动喷水灭火的系统的库房,其防火墙间允许建筑面积可在相应规定基础上增加_________倍。(A)173)修车库防火分区允许建筑面积,除规范另有规定外,不应大于_________㎡。(B)174)地下汽车库的每个防火分区的允许建筑面积,除规范有规定者外,不应大于_________㎡。(B)175)一类隧道内承重结构体的耐火极限不应低于_________h。(C)176)高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________(B) ㎡。177)人防工程室内净高不超过6m时,每个防烟分区的建筑面积不应大于_________㎡(B)178)面积超过_________㎡的地下车库应设置机械排烟系统。(B)179)设有机械排烟系统的汽车库,每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________㎡(C)180)甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于_________(C)m。181)城市液化石油气供应站的气瓶库距重要的公共建筑不应小于_________m。(A)182)架空电力线路与一级汽车加油站的安全距离不应小于_________ (B)倍杆高。183)当小型甲、乙、丙类液体储罐直埋时,其与高层民用建筑的防火间距比露天的储罐防火间距减少_________%。(D)184)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与明火或散发火花的地点不应小于_________m。(B)185)_________类生产除工艺要求必须采用多层厂房外,宜采用单层厂房。(C)A.甲,乙,丙B.甲,乙C.甲D.乙186)_________类生产不能设在高层厂房内。(B)A.甲,乙B.甲C.使用爆炸下限<60℃的液体D.产生浮游状态的可燃粉尘187)层数_________层的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的的住宅)和建筑高度超过24M的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)A. 大于等于7层B.大于等于8层C.大于等于9层_D. 大于等于10层188)高层民用建筑的柴油发电机房应设储油间,其储量不应超过_________h的需要量。(D)189)高层民用建筑的垃圾道_________设在楼梯间内。(B)A.不宜B.不应C.严禁D.宜190)厂(库)区围墙与厂(库)内建筑的间距不宜小于_________m,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。(B)191)供甲、乙类厂房专用的_________Kv及以下的变、配电所,按规定采取防火措施后,可一面贴邻甲、乙类厂房。(B)192)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量不超过_________(B)m3时,可与裙房贴邻建造。193)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量超过1m3不超过3m3时,应独立建造。与高层民用建筑和裙房的防火间距不应小于_________m。(C)194)储存物品火灾危险性,按其在储存过程中的火灾危险性特征,将其分为_________类。(D)195)除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的建筑面积大于_________(B)平方米的地下、半地下室或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具。196)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于_________lx。(B)197)消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于_________m。(B)198)公共建筑袋形走道的灯光疏散指示标志间距不应大于________ (C)m。199)高层民用建筑与与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许建筑面积可达_________m2。(D)200)隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,送风的余压值应为_________ pa。(A)—50—60—40—50

108评论

风景

根据《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》,燃气从业人员资格证的考取流程如下:

第六条 从事燃气从业人员专业培训的企业或社会培训机构(单位),在专业培训结束后,应向省级人民政府燃气管理部门提出专业考核申请。

省级人民政府燃气管理部门在接到专业考核申请后,应从燃气从业人员专业考核题库内抽取相应类别的专业考核题目,对不同类别燃气从业人员,分别进行专业考核。

经专业考核合格的人员,由省级人民政府燃气管理部门发放相应类别的燃气从业人员专业培训考核合格证书。

第四条 从事燃气经营活动的企业,应组织本企业燃气从业人员参加有关燃气知识的专业培训考核和继续教育。

燃气从业人员由所从业的燃气经营企业组织参加燃气知识的专业培训,并经专业考核合格;在从业期间,应参加相应岗位的燃气知识继续教育,以提高从业能力和水平。

企业主要负责人、安全生产管理人员和运行、维护和抢修人员在专业培训考核合格证书复检日期前,应参加不少于三十学时的继续教育。

即考取需要的条件为:考试前需要参加燃气知识的专业培训。

扩展资料:

根据《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》:

第七条 燃气从业人员专业培训考核合格证书样式由住房城乡建设部制订。燃气从业人员专业培训考核合格证书不得转让、涂改、伪造、冒用。

燃气从业人员专业培训考核合格证书(除各省级人民政府燃气管理部门确定的其他运行、维护和抢修人员以外),全国通用,统一编号;各省级人民政府燃气管理部门确定的运行、维护和抢修人员专业培训考核合格证书,在本省级行政区域内通用、统一编号。

省级人民政府燃气管理部门应按照国家统一要求建立本行政区域燃气从业人员专业培训考核合格人员信息库,统一管理专业培训考核合格人员信息。专业培训考核合格人员信息应向社会公告。

专业培训考核合格证书每五年由省级人民政府燃气管理部门开展一次复检,未经复检或复检不通过的,专业培训考核合格证书自动失效。

参考资料:百度百科——燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法

162评论

那个男人

工资高,工作不算累

175评论

浸迟了心

石头是不是陨石

36评论

万物皆苦唯有我甜

就是个职称工资多点其他没啥大用

162评论