回答数
5
浏览数
17622
我怕在未来的梦里抓不到你
1、当采用薄型、超薄型钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数。其中,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥( )mm;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥( )mm。A10,5B3,5C5,3D5,102、某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高士室外地面标高,地上 7 层,局 部 8 层,一层至七层为标准层,每层建筑面积 1100 ㎡,七层屋面面层标高+,八层为设备 用房,建筑面积 290 ㎡,八层屋面面层标高+。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》, 该建筑类别为( )。A二类高层住宅建筑B二类高层公共建筑C多层住宅建筑D多层公共建筑3、某地区新建成一座 58 米的高级宾馆拟投入营业,建设单位在 2 月 26 日向当地人民政府消防救援机构申请消防安全检查,则消防救援机构最迟应自受理申请之日起( )个工作日内,对该场所进行消防安全检查。A5B7C10D154、某消防设施检测单位出具失实文件,给他人造成损失。根据《消防法》,下列处置正确的 是( )。A对该单位处五万元以上十万元以下罚款B由原许可机关依法责令停止执业或者吊销单位资质C该单位依法承担赔偿责任D对该单位处一万元以上五万元以下罚款5、检查钢结构防火涂料时,应与选用的样品对比,检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符。下列结构中,当其耐火极限在及以上时,钢结构防火涂料宜选用厚涂型的是( )。A室内裸露钢结构B轻型屋盖钢结构C高层全钢结构D有装饰要求的钢结构6、对某民用建筑进行防火检查,查阅资料得知,该建筑地上 7 层,首层至三层为商场,层高 5m,每层建筑面积 1200m2,四层及以上为住宅,层高 3m,户门均采用乙级防火门。住宅与商场安 全出口分别独立设置,下列关于该建筑的检查结果中,不符合规范要求的是( )。A该建筑耐火等级为二级B该建筑屋顶消防水箱容积为 18m3C商场与住宅建筑采用无门、窗、洞口的防火墙和不燃性楼板进行分隔D商场与住宅建筑外墙上、下层开口之间设置高度为的实体墙7、某 50m 商业建筑,顶层设多个商务会议厅。对商务会议厅的检查结果如下:①最大会议 厅建筑面积 400m2,设三个宽的疏散门;②最小会议厅 200m2,设两个宽疏散门;③每 个会议厅均采用塑料壁纸装修墙面。其中符合规范要求的有( )。A0 项B1 项C2 项D3 项8、下列关于建筑选址的检查,不正确的是( )。A甲、乙、丙类液体的仓库,布置在地势较低的地带B液化石油气储罐区所在地全年最小频率风为东北风,储罐区位于西南角C生产和储存爆炸物品的企业选择在多面环山、附近没有建筑的地方D生产、储存易燃易爆危险物品的工厂、仓库,设置在了城市的边缘9、某单层木器加工厂房建筑面积 4200m2,耐火等级二级,厂房内设置油漆工段,该油漆工 段采用封闭的喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置了可燃气体探测报警系统,油 漆工段的建筑面积 220m2,消防机构对该厂房与周边建筑物的防火间距进行检查,检查如下,其 中符合规范要求的是( )。A与三级耐火等级的多层服装加工厂房(建筑高度 8m)的防火间距为 13mB与一级耐火等级的镁粉厂房(建筑高度 30m)的防火间距为 12mC与总蒸发量为 8th 的燃煤锅炉房(建筑高度 9m)的防火间距为 31mD与二级耐火等级的办公大楼(建筑高度 30m)的防火间距为 30m10、以下( )是大型群众性活动消防安全工作的第一责任人。A承办单位消防安全责任人B活动场地产权单位法人C承办单位分管安全的领导D活动场地产权单位消防安全管理人免费的考试搜题刷题网站,还支APP和小程序。里面大部分的题都有解析,而且还支持上传自己的题库,历年真题、模拟题包括解析,方便检验学习效果,网站涵盖了数百万的公务员、教师、建筑工程、注册会计师、考研、经济金融、特种作业、安全操作等各种题库以及一些常见的真题模拟题库让大家免费刷题学习!各大商店搜考试宝即可下载,查看完整试题!
我怕在未来的梦里抓不到你
【导读】
1. 下列生产厂房的火灾危险性为甲类的是( )。
A. 焦化厂精萘厂房
B. 焦化厂焦油厂房
C. 化肥厂的氢氮气压缩厂房
D. 氨压缩机房
2. 某单层泡沫塑料厂房,建筑面积为 5000 ㎡,平均分成 2 个防火分区。该厂房的油漆工段设置在其中一个防火分区的靠外墙部位,采用封闭喷漆工艺,且在封闭喷漆空 间内保持负压。油漆工段设置可燃气体探测报警系统。则下列说法正确的是( )。
A. 当喷漆工段面积为 500 ㎡时,该厂房为丁类厂房。
B. 当喷漆工段面积为 400 ㎡时,该厂房为丁类厂房。
C. 当喷漆工段面积为 100 ㎡时,该厂房为丙类厂房。
D. 当喷漆工段面积为 200 ㎡时,该厂房为丙类厂房。
3. 下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是( )。
A. 租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的耐火等级三级单元式住宅 的第三层
B. 租用消防验收合格,能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层
C. 租用消防验收合格、建筑面积为 500 ㎡,有 2 个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
D. 建筑面积为 600 ㎡,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋
4、下列关于建筑安全出口和疏散楼梯的做法,正确的是( )。
A. 某高层病房楼每层使用人数为 120 人,设置 2 部防烟疏散楼梯间,每部楼梯间的宽度为 。
B. 位于地下一层,总建筑面积为 900m²的录像厅,设置 4 个净宽度均为 2m 的安全出口。
C. 某 7 层普通办公楼,耐火等级为二级,每层使用人数为 750 人,设置 3 部防烟疏散楼梯间,每个楼梯间的净宽度为 。
D. 地上 2 层服装厂,每层建筑面积 2000m²,每层工作人数为 500 人,设置 2 部封闭楼梯间,首层设置 2 个疏散外门宽度均为 。
5、某图书馆,地上 5 层,地下 1 层,耐火等级为一级,第 5 层设计人数为 600 人,二至三层设计人数为 700 人,首层为借阅大厅,设计人数为 250 人,所有楼层人员均通过一层进行疏散,则一层连接直通室外安全出口的疏散走道的最小总净宽度应是( )m。
6、某三级耐火等级的 2 层丙类厂房,每层划分为一个防火分区。下列关于该厂房的做法错误的是( )。
A. 厂房内最远点到最近安全出口之间的直线距离为 37m
B. 二层设置 2 个安全出口,其中相邻的安全出口之间的最小水平距离为 4m
C. 厂房内疏散走道的最小净宽度为
D. 厂房内设置封闭楼梯间
7、下列厂房中可以设置一个安全出口的是( )。
A. 某单层电解水厂房,建筑面积为 150 ㎡,同一时间作业人数 4 人
B. 某 4 层焦化厂焦油厂房,每层建筑面积为 400 ㎡,同一时间作业人数 25 人
C. 某 2 层焦化厂精萘厂房,每层建筑面积为 100 ㎡,同一时间作业人数 15 人
D. 某地下氟利昂厂房,每层建筑面积为 45 ㎡,同一时间作业人数为 9 人
8、下列关于住宅建筑设置 1 个安全出口的做法,正确的是( )。
A. 某建筑高度 26m 的住宅楼,每层建筑面积 700 ㎡,户门采用乙级防火门,任一户门至最近安全出口的距离为 10m,设置 l 部疏散楼梯,疏散楼梯可以通过屋面连通相邻单元
B. 某建筑高度 54m 的住宅楼,每层建筑面积 500 ㎡,户门采用乙级防火门,任一户门至最近安全出口的距离为 9m,设置 1 部疏散楼梯,疏散楼梯可以通过屋面连通相邻单元
C. 某建筑高度 32m 的住宅楼,每层建筑面积 400 ㎡,户门采用甲级防火门,任一户门至最近安全出口的距离为 12m,设置 1 部疏散楼梯,疏散楼梯无法连通屋面
D. 某建筑高度 62m 的住宅楼,每层建筑面积 600 ㎡,户门采用乙级防火门,任一户门至最近安全出口的距离为 9m,设置 1 部硫散楼梯,疏通楼梯可以通过屋面连通相邻单元
年春节前,为了进一步加强春节期间的消防安全,X 市有关部门开始进行消防检查,在检查的过程中,发现一处人防工程的具体设计如下,其中不符合规范要求的 做法是( )。
A. 商业营业厅,最大防火分区的面积为 2000 ㎡,经检查发现有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用了难燃装修材料。
B. 电影院的观众厅,防火分区面积为 1600 ㎡,设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统。
C. 一存放糖醛的库房,设置有自动灭火系统,其防火分区面积为 300 ㎡
D. 柴油发电机房的储油间采用耐火极限为 2h 的隔墙和的楼板与其他场所进行了分隔。
E. 有一 500 ㎡的健身房位于地下一层,其室内地面与室外出入口地坪高差为 12 米, 设置了封闭楼梯间。
10. 下列关于建筑装修材料燃烧性能等级的判定中,错误的是( )。
A. 施涂于 A 级基材上的有机装修涂料,可作为 A 级装修材料使用。
B. 面积 15m²质量 5kg 的纸质壁纸,直接粘贴在一面面积为 15m2 的水泥墙上,可作为 B1 级装修材料使用。
C. 半硬质 PVC 塑料地板是 B1 级装修材料。
D. 氯丁橡胶地板是 B1 级装修材料。
E. 多层装修材料按最外一层的燃烧性能确定该装修材料的燃烧性能等级。
我怕在未来的梦里抓不住你
201)甲、乙类生产________设在建筑物的地下室或在半地下室。(C) A.可以B.严禁C.不应D.不宜202)厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过________(C)h的需要量。203)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区允许占地面积,可在相关规定的基础上增加________倍。(A)204)甲、乙类物品库房________设在建筑物的地下室、半地下室内。(C)A.可以B.严禁C.不应D.不宜205)建筑高度超过________m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。(C)206)建筑材料的燃烧性能分为________个等级。(B)207)生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征,共分为________类。(C)208)甲、乙类生产厂房的耐火等级,应根据层数和防火分区允许占地面积确定,但不应低于________级。(B)209)一类高层民用建筑地上部分防火分区允许建筑面积不应超过________m2。(A)210)建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用________做防火分隔。(C)A.非燃材料B.难燃材料C.相当楼板耐火等级的非燃材料D.相当楼板耐火等级的难燃材料211)高层建筑和高层工业建筑内的管道井、电缆井应每隔二至三层,在楼板处用________ 封隔。(C)A.耐火极限不低于的非燃烧体B.耐火极限不低于1h的难燃烧体C.耐火极限不低于的非燃烧体D.耐火极限不低于难燃烧体212)建筑物内的管道井、电缆井,井壁应为耐火极限不低于________ h的________。(D),不燃烧体,难燃烧体,难燃烧体,不燃烧体213)住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于 h。(B)A. B. 1214)汽车库按停放汽车的数量,防火分类分为________类。(D)215)高层民用建筑不宜布置在________厂(库房)附近。(D)A.严重危险级B.中危险级C.丙类D.甲、乙类216)汽车库、修车库的耐火等级分为________级。(C)217)剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于 h的不燃烧体。(B)218)一般情况下,易燃材料的氧指数________。(A)A.小于22B.大于22,小于17C.大于27D.大于28,小于60219)根据生产的火灾危险性分类,闪点为________度液体的生产 属于甲类生产。(A)A.小于28B.大于28,小于60C.在于或等于60220)以电磁波形式传递热量的现象,称为________ 。(B)A.热传导B.热辐射C.热对流D.热传播221)下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的 有________。(A)A.液氨B.空气C.氮气D.汽油222)设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于 h的隔墙和不低于________h的楼板与其他部位隔开。(A)、、、1、223)易燃易爆化学物品储存,经营场所的建筑宜为________。(A)A.单层B.不超过二层C.不超过三层D.不超过四层224)商业小型石油库与重要公共建筑物之间或个人,必须取得________(D)米。225)汽车加油机、油罐与架空电力线路的安全距离不应小于________(C)倍架空线杆高。226)公共娱乐场所在建筑时,应与其它建筑物保持一定的防火间距,一般与甲、乙类生产厂房、库房之间留有不少于________(D)米的防火间距。227)公共娱乐场所观众厅的太平门应采用________。(D)A.卷帘门B.转门C.侧拉门D.推闩式外开门228)新建商场的耐火等级一般不低于________级。(B)A.一B.二C.三D.四229)闪点大于或等于60度的液体属________液体。(C)A.甲类B.乙类C.丙类D.丁类230)爆炸下限小于10%的气体属________类气体。(A)A.甲B.乙C.丙D.丁231)厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,但疏散走道的最小净宽度不宜小于________米,疏散走道的最小净宽度不宜小于________米,门的最小净宽度不宜小于________米。(B),,,,,,,,232)一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于________ h和________________ h (D),233)高层民用建筑之间的防火间距不应小于________米。(D)234)甲类物品库房之间的防火间距不应小于________米。(C)235)甲、乙、丙类液体装卸鹤管与二级民用建筑之间的防火间 距不应小于________米,与厂内铁路线的间距不应小于________米。(B),25,20,20,25236)当建筑物的沿街部分长度超过________米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(B)237)当建筑物总长度超过________米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(D)238)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于________h,高度不小于________m的不燃体实体裙墙。(D),,,,239)高层民用建筑的底边至少有一个长边或周边长度的14且不小于一个长边长度, 不应布置高度大于________米,进深大于________米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。(B),5,4,4,4240)尽头式消防车道应设回车首或回车场,高层民用建筑设回车场不宜小于________,大型消防车通过,则不宜小于________。(B)×12m,12m×15m×15m,18m×18m×18m,15m×15m×12m,18m×18m241)高层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧的材料装修时,地上部分防火分区的允许建筑面积为________平方米,地下部分防火分区的允许建筑面积为________平方米。(A),2000,4000,2000,4000242)防烟楼梯间前室的面积,对于公共建筑不应小于________平方米,对于居住建筑不应小于________平方米。(B),6,,6,10243)防烟楼梯间及其前室的门应为________。(B)A.甲级防火门B.乙级防火门C.丙级防火门D.推闩式普通门244)疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于________Lx。(C)245)疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面________m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于________m。(C),20,20,20,10 ,25246)一类高层民用建筑的供电负荷等级应为________级。(A)A.一B.二C.三D.四247)根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)规定,建筑内部装修材料性能等级分为________级。(C)A.二B.三C.四D.五248)单位重量小于________gm2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。(A)249)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内________总数。(A)A.火灾探测器B.探测区域C.报警区域D.火灾探测器和火灾报警按钮250)湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为________度。(A)C.大于70D.小于4251)局部应用系统适用于室内净空高度不超过 m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过________㎡的湿式系统。(C),2000,2000,1000,1000252)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过________个。(C)253)建筑工程消防设计经公安消防机构审核批准后,确需变更的,________应将变更的消防设计图纸报原审核的公安消防机构核准,方可变更。(C)A.施工单位B.设计单位C.建筑单位D.中介服务企业254)地下商店当设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统且内部装修符合国家标准的有关规定时,其营业厅每个防火分区的允许建筑面积可增加到________m2。(D)255)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于________ m。(C)256)火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器容量总和的________(B)倍。257)火灾自动报警系统的主电源应采用________。(A)A.消防电源B.动力电源C.照明电源D.直流电流258)消防控制室内设备的布置,当设备面盘的排列长度大于________(D)m时,其两端设置宽度不小于1m的通道。259)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为________m,且应有明显的标志。(D)~~ ~~260)当采用穿管敷设铜芯绝缘导线时,按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的线芯最小截面积应不小于________(C)mm2。261)高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是________ 。(C)A.控制消防水泵的启、停B.间接启动消防水泵C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心D,火灾报警262)根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择________感温火灾探测器。(A)A. 一级B.二级C.三级D.四级263)居中设置在宽度小于3m的内走道顶棚上的感温探测器,其安装间距不应超过________ m。(C)264)火灾探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于_______ (C)度。。。265)火灾探测器布置时,当梁突出顶棚的高度超过________mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。(D)266)当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为________ 。(A)、、、、267)相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于________ (C)m。268)民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于________ m。(C)269)火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的________ 时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。(A)270)火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于________mm2。(C)271)雨淋阀组的电磁阀,其入口应设 。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设________。(B)A.止回阀 过滤器B.过滤器 止回阀C.过滤器 过滤器D.止回阀 止回阀272)湿式喷水灭火系统中一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过________个。(A)273)设置临时高压给水系统的单层、多层民用建筑,屋顶的消防水箱应设置在________ 。(C)A.保证最不利点消火栓静水压力不低于处B.保证最不利点消火栓水枪充实水柱达10m处C.建筑物的处D.便于检修处274)供消防车取水的消防水池,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过________m。(B)275)设在高层民用建筑内的消防水泵房的门应为________ 。(B)A.普通门B.甲级防火门C.乙级防火门D.丙级防火门276)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为 m。(C)~40277)消防水泵应保证在火警后________s内启动。(B)278)《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过________个。(D)279)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于________cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)280)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设________喷水灭火系统。(B)A水喷雾B.雨淋C.水幕D.干式281)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为________。(A)A.自动启动B.消防控制室远程启动C.水泵房手动启动D.任选282)自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于________。(C)283)水喷雾灭火系统扑救电气火灾,其喷头应选用________。(D)A.防腐型水雾喷头B.一般喷头C.一般喷头加防尘罩D.离心雾化型水雾喷头284)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度________度。(D)285)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过________(A)m。286)自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于________mm。(B)A 15287)中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过________只。(C)288)自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应________进行一次供水试验。(B)A.每年B.每季度C.每月D.每周289)每个水泵接合器的流量宜按________ 。(D)~10Ls~20Ls~15Ls290)多层丙类厂房中建筑面积大于________㎡的地上房间应设置排烟设施。(A)291)多层公共建筑中长度大于________m的内走道应设置排烟设施(B) 60292)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,推车式灭火器保护距离为________m。(30)293)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器保护距离为________m。(A)294)灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小 配置灭火级别为________ 。(A)295)灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的保护面积为________ m2B。(B)296)化学泡沫灭火器的使用温度范围是________(C)~55℃~55℃~55℃ -4~55℃297)中倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(B)A.<20~200~1000~2000298)高倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(C)A.<20~200~1000~2000299)泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于________m。(C)300)高倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为________型的泡沫液。(B)
优质工程师报名问答知识库