回忆能否再拼凑

已采纳

楼上的对各等级洁净度分析得很正确, 万级净化车间是以前老标准叫万级,现在新标准叫ISO7级国际通用的标准. 净化车间的等级应根据不同工艺、不同工序对环境的洁净度要求而定.净化车间与普通车间的不同,在于净化车间是为了满足生产的产品而对室内空气进行过处理,即除尘、恒温(楼上所说的18-26度)、恒湿(45%-60,一般制药行业要求恒湿,其它行业要求少恒湿造价费用高)等. 万级净化车间尘粒数标准: ≥的尘粒数>350000粒m3(350粒升),≤3500000粒m3(3500粒升); ≥5um的尘粒数>3000粒m3(3粒升),≤30000粒m3(30粒升). 万级净化车间气流组织为非单向流,换气次数15-25次.

9评论

心凉半城殇

什么是万吨级净化车间??首先要讲洁净度标准不叫万吨级,应该称万级。洁净区洁净度标准1洁净室必须维持一定的相对正压,不同等级的洁净室之间的压强不小于5Pa;洁净区与非洁净区之间的压强以不小于10Pa,以防止低级洁净室空气逆流到高级洁净室;2温度宜保持18~26℃,相对湿度45~65%3如下图:洁净度级别 潜伏粒子最大允许数立方米 微生物最大允许数≥чm ≥5чm 浮游菌立方米 沉降菌皿100级 3,500 0 5 11万级 350,000 2,000 100 310万级 3,500,000 20,000 500 1030万级 10,500,000 60,000 1,000 15100级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):尘粒最大允许数(每立方米):大或等于微米的粒子数不得超过3500个,大或等于5微米的粒子数0个;微生物最大允许数:浮游菌数不得超过5个每立方米:,沉降菌数不得超过1个每培养皿.1万级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):尘粒最大允许数(每立方米):大或等于微米的粒子数不得超过350000个,大或等于5微米的粒子数不得超过2000个;微生物最大允许数:浮游菌数不得超过100个每立方米:,沉降菌数不得超过3个每培养皿.10万级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):尘粒最大允许数(每立方米):大或等于微米的粒子数不得超过3500000个,大或等于5微米的粒子数不得超过20000个;微生物最大允许数:浮游菌数不得超过500个每立方米:,沉降菌数不得超过10个每培养皿.30万级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):尘粒最大允许数(每立方米):大或等于微米的粒子数不得超过10500000个,大或等于5微米的粒子数不得超过60000个;微生物最大允许数:浮游菌数不得超过1000个每立方米:,沉降菌数不得超过15个每培养皿.

125评论

再惶恐

据我所知是没有的!!!!!一般设计图是分:暖通、水电、结构、工艺,他其实是四个专业的复合体,没有见过一个工程师签字的标准设计图的!!!你提的问题有点搞笑!!