回答数
4
浏览数
536
无你澄明
2017年各科目考试通过率《消防安全技术实务》的通过率为:;《消防安全技术综合能力》的通过率为:;《消防安全案例分析》的通过率为:。通过以上数据分析,不难看出,最难的科目是《消防安全技术实务》,其次是《消防安全案例分析》,最好考的就是《消防安全技术综合能力》。
叶落乌啼
1, 考三科,分别为:《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》.2,《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。3,《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。4,考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。希望我的回答可以帮助到您。
写信给西风
您好,一级注册消防工程师考试分为3科:《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》、《消防安全案例分析》。其中《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》均为客观题,《消防安全案例分析》为主观题,三科相比《消防安全技术实务》较为简单,《消防安全技术综合能力》、《消防安全案例分析》中包含很多《消防安全技术实务》的内容。
罪唇
1901)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,间距不应大于__,对于袋形走道,不应大于__,走道转角处不应大于__(C) A 20m 15m B 15m 10m 1mC 20m 10m 1mD 20m 10m 1902) 任一建筑面积大于__的棉、毛、私、化纤及其织物库房,占地面积超过__或总建筑面积超过 __的卷烟库房应设置火灾报警系统(D)A 1000M2 1000M2 1000M2B 500M2 500M2 500M2C 1000M2 500M2 500M2D 1000M2 500M2 1000M21903) 商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等任一层建筑面积大于__或总面积大于__,应设火灾报警系统(C)A 2000M2 5000M2B 3000M2 5000M2C 3000M2 6000M2D 2000M2 6000M21904) 图书、文物珍藏库,每座藏书超过__万册的图书馆、重要的档案馆应设应设火灾报警系统(B)A 50B 100C 200D 1501905)大于等于__床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等应设置火灾报警系统(D)A 500B 400C 300D 2001906)净高大于且 __较多的技术夹层,净高大于且有__的闷顶或吊顶内应设置火灾报警系统(C)A 难燃物B 易燃物C 可燃物D 不燃物1907) 建筑面积大于__的地下、半地下商店应设火灾报警系统(D)A 2000M2B 1500M2C 1000M2D 500M21908) 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置__(B)A 消防值班室B 消防控制室C 消防设备机房D 消防站1909) 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于(C)A 一级B 甲级C 二级D 乙级1910)严禁与消防控制室无关的__穿过 BA 消防线路B 电气线路和管路C 控制线路D 弱电线路1911) 隧道入口外__ 处,应设置火灾事故发生后提示车辆禁入隧道的报警信号装置(C)A 50~100MB 100~150MC 150~200mD 200~250m1912) 设置火灾自动报警系统的隧道封闭长度超过__,应设置消防控制中心 (D)A 100MB 200MC 500MD 1000M1913) 设置火灾自动报警系统,未设置应急广播的隧道,每隔100~150M处应设置__(D)A 报警电话B 声控报警装置C 报警按钮D 发光报警装置1914) 一、二类隧道的消防用电应按____要求供电;三类隧道的消防用电应按___负荷要求供电 (B)A 一级 一级B 一级 二级C 二级 二级D 一级 三级1915) 隧道两侧应设置消防应急照明灯具和疏散指示标志,高度不宜大于___(B)A 1mB C 2mD 1916) 隧道内应急照明灯具和疏散指示标志的连续供电时间一二类不应小于___,三类不应小于___(D)A 2h 1hB 3h 2hC 2h 1hD 3h 1917)火灾报警系统中报警区域指将火灾自动报警系统的警戒范围按_____划分的单元。(C)A:房间B:功能分区C: 防火分区或楼层D:以上都是1918)火灾报警系统中保护面积指一只火灾探测器______。(B)A:能探测的面积B: 能有效探测的面积C:保护半径内的面积D:以上都不对1919)火灾报警系统中保护半径指一只火灾探测器______。(B)A:能探测的距离B: 能有效探测的单向水平距离C: 能探测的垂直距离D: 以上都不对1920) 区域报警系统指______。(A)A:由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。B:由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。C: 由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。D:由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。1921)集中报警系统指______。(C)A: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。B: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。C: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。1922)控制中心报警系统指______。(D)A: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。B: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。C: 由消防控制室的集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。1923)火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_______。(A)A: 特级、一级和二级B: 特级、一级、二级和三级C: 一级、二级和三级D: 一级和二级1924)按火灾自动报警系统保护对象分级属于特级的有______。(A)A: 建筑高度超过100m的高层民用建筑B: 甲、乙类生产厂房;C: 地下铁道、车站;D: 重点文物保护场所;1925)火灾自动报警系统中探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过_______m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过_______m2的房间,也可划为一个探测区域。(A)A:500,1000B:200,500C:1000,2000D:100,2001926) 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过_______ m。(B)A:50B:100C:150D:2001927)缆式感温火灾探测器的探测区域不宜超过_______m。(D)A:50B:100C:150D:2001928)空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在_______m之间。 (A)A: 20~100B:50~100C:100~200D: 50~2001929)火灾自动报警系统应设有_______触发装置 (C)A: 自动B:手动C:自动和手动D:自动或手动1930) 区域报警系统,宜用于_______保护对象 (C)A: 特级B:一级C:二级D:以上都是1931) 区域报警系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过_______。(B)A: 一台B:二台C:三台D:四台1932)区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为_______,其靠近门轴的侧面距墙不应小于_______,正面操作距离不应小于_______。(A)A: ,,B: ,,C: ,,D:,,1933) 集中报警系统的设计,下列哪些说法是错误的。 (A)A: 系统中应设置一台集中火灾报警控制器或两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。B: 系统中应设置消防联动控制设备。C: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。D: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的房间或场所。1934)民用建筑内火灾应急广播扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于_______。(C)A: 1WB:2WC:3WD:5W1935) 民用建筑内火灾应急广播扬声器设置的数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于_______m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于_______m。 (B)A:15,B:25,C:30,15D:20,101936)在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声_______。(C)A:5 dBB: 10 dBC: 15 dBD:20 dB1937)设置火灾警报装置时,每个防火分区至少应设_______火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。 (A)A: 一个B: 二个C: 三个D:四个1938) 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声_______。(C)A:5 dBB: 10 dBC: 15 dBD:20 dB1939) 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为_______。(C)A: B: C: D: 1940)特级保护对象的各避难层应每隔_______设置一个消防专用电话分机或电话塞孔(C)A: 10mB: 15mC: 20mD: 25m1941)火灾自动报警系统接地装置,采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_____。(C)A: 1ΩB: 4ΩC: 10ΩD: 30Ω1942)火灾自动报警系统接地装置,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_____。(A)A: 1ΩB: 4ΩC: 10ΩD: 30Ω1943)火灾自动报警系统专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于_______。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 (C)A: 16mm2B: 2*16mm2C: 25mm2D: 2*25mm21944)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于_______。(C)A: B: C: 4mm2D: 6mm21945) 大型建筑群消防控制设备宜采用___控制 (D)A 集中B 分散C 中心D 集中与分散相结合1946) 消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用 ___(D)A 交流220VB 直流220VC 交流24VD 直流24V1947) 消防控制室的门以下描述正确的是 (D)A 应向前室开启________B 应向室外开启C 应向楼梯开启D 应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志1948)消防控制室设备盘前操作距离,单列布置不应小于___,双列布置不应小于___(C)A 1m B 1m 2mC2mD1949)在值班人员经常工作的一面,设备面盘治墙的距离不应小于___(C)A 1mB 2mC 3mD 4m1950)消防控制室设备面盘后的维修距离不宜小于__ (A)A 1mB C 2mD 1951)消防控制室设备面盘的排列长度大于__ _时,其两端应设置宽度不小于1m的通道(C)A 2mB 3mC 4mD 5m1952) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,靠近门轴侧面距离不应小于__ (A)A B C 1mD 1953) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于 (C)A B 1mC D 1954)消防控制室在确认火灾后,对电梯的控制以下________ 描述正确。(D)A 全部电梯停于地下室,并接受反馈信号B 全部消防电梯停于首层,并接受反馈信号C 全部电梯停于首层D 全部电梯停于首层,并接受反馈信号1955)对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择________。(D)A 感烟探测器B 感温探测器C 火焰探测器及其组合D 可燃气体探测器1956) 高度12A 感烟探测器B 感温探测器C 火焰探测器D气体探测器1957) 无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜选择____探测器 (C)A 光电感烟探测器B 离子感烟探测器C 红外光束感烟探测器D 火焰探测器1958) 地面面积S≤80,高度H≤12米的平顶房间,一只感烟探测器的保护面积为________平米 (B)A 60B 80C 100D 1201959)地面面积S>80,屋顶坡度θ≤15。高度6A 60B 80C 100D 1201960)地面面积S>80,高度H《6米的房间,屋顶坡度θ《15。一只感烟探测器的保护面积为________平米 (A)A 60B 80C 100D 1201961) 地面面积S>80,高度6A 60B 80C 100D 1201962)地面面积S>80,高度H《6米的房间,屋顶坡度15〈θ《30。一只感烟探测器的保护半径为________ 平米 (B)A 60B 80C 100D 1201963) 地面面积S《30,高度H《8米的房间,一只感温探测器的保护面积为________平米(B)A 20B 30C 40D 601964) 地面面积S>30,高度H《8米的房间,屋顶坡度θ《15, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 (A)A 20B 30C 40D 601965)地面面积S>30,高度H《8米的房间,屋顶坡度<15θ《30, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 (B)A 20B 30C 40D 601966)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度小于________ 时,可不计梁对探测器保护面积的影响 (B)A 100mmB 200mmC 400mmD 600mm1967)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度超过________ 时,被梁隔断的每隔梁间区域至少应设置一只探测器 (C)A 200mmB 400mmC 600mmD 1000mm1968)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁间净距小于________ 时,可不计梁对探测器保护面积的影响 (C)A 600mmB 800mmC 1000mmD 1200mm1969) 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感温探测器,安装间距不应超过________ 。(B)A 5mB 10mC 15mD 20mm1970) 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟探测器,安装间距不应超过________ 。(C)A 5mB 10mC 15mD 20mm1971)在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟、感温探测器,探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的________ 。(B)A 一倍B 一半C 三分之一D 四分之一1972) 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于________ 。(C)A 1mB C D 1973) 探测器周围________ 内,不应有遮挡物 (C)A 1mB C D 1974)房间被书架设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的__________ 时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器 (B)A 2%B 5%C 10%D 15%1975)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于__,并宜接近回风口安装. (C)A B C D 2m1976)锯齿型屋顶和坡度大于15。的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置__探测器。(B)A 一只B一排C部分D一圈1977)探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于__度 (C)A 15B 30C 45D 601978)在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在___ (D)A 井道侧壁B 井道底部C 机房顶棚D 井道上方机房顶棚1979) 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为___,距地高度不宜超过___(C)A ~1m 10mB15mC20mD20m1980) 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于___ (C)A 10mB 12mC 14mD 15m1981)红外光束感烟探测器至侧墙水平距离在___范围内 (D)A B 1~10mC 1~7mD 1982)红外光束感烟探测器发射器和接收器之间的距离不宜超过___ (C)A 50mB 75mC 100mD 120m1983)缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时,宜采用___ (B)A 分布式B 接触式C 间隔式D 分离式1984)缆式线型定温探测器在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的__附近(C)A 始端点B 中点C 过热点D 分离式1985) 每个防火区应至少设置___手动火灾报警按钮。 (A)A 一个B 两个C 三个D 四个1986)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于___(D)A 15mB 20mC 25mD 30m1987)手动火灾报警按钮应设置在明显的便于操作的部位,安装在墙上底边距地高度宜为___,且有明显标志 (B)A B C D 1988)火灾自动报警系统主电源应采用___电源 (C)A 市电B 普通C 消防D 应急1989)火灾自动报警系统中 CRT显示器、消防通讯设备等的电源,宜有___供电 (D)A 市电B 柴油发电机B EPS装置D UPS装置1990)火灾自动报警系统传输线路和50V以下供电控制线路应采用电压等级不低于交流250V的__ (B)A 铝芯绝缘导线和铝芯电缆B 铜芯绝缘导线和铜芯电缆C 矿物绝缘电缆D 控制电缆1991) 穿管敷设的铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于 ___ (C)A B C D 1992)火灾初期有阴燃阶段,产生大量烟和少量热,很少或者没有火辐射的场所应选__(B)A 感温探测器B 感烟探测器C 火焰探测器D 红外探测器1993)线槽内敷设的绝缘导线铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于___(B)A B C 0 .5mmD 1994)《中华人民共和国消防法》规定,人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处 日以上 日以下拘留。(C)A、10 15B、10 20C、5 10D、5 151995)《中华人民共和国消防法》规定,依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,应责令停止施工,并处________元以上元以下罚款。(C)A、5 15B、3 20C、5 30D、3 301996)《建设工程消防监督管理规定》规定,建筑面积大于________ 平方米的宾馆、饭店、商场、市场等,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。(A)A、10000B、 2500C、 15000D、50001997)《建设工程消防监督管理规定》规定,建筑面积大于________ 平方米的营业性室内健身、休闲场馆、医院的门诊楼、大学的教学楼等,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。( B)A、10000B、 2500C、 15000D、50001998)公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起________ 日内组织消防验收,并出具消防验收意见。( B)A、10B、 20C、 15D、301999)对应进行消防设计备案的建设工程,建设单位应在取得施工许可证________ 日内,通过省级公安机关消防机构网站的消防设计备案受理系统进行消防设计备案。( C)A、10B、 5C、 7D、152000)公安机关消防机构发现消防设计不合格的,应当在 日内书面通知建设单位改正;已经开始施工的,同时责令停止施工。( D)A、4B、 10C、 7D、5