一级建造师考试中,建筑和机电是通过率最高的两个专业,也是报考人数较多的专业。考试刚刚结束,相信很多考生已经迫不及待的想要知道自己的成绩了,我整理了2020年一建机电实务考试真题及答案,供考生们参考。

一、单选题。

1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。

A.发出有毒烟雾

B.产生烟尘较多

C.腐蚀性能较高

D.绝缘电阻下降

【答案】D

2.下列考核指标中。与锅炉可靠性无关的是( )。

A.运行可用率

B.容量系数

C.锅炉热效率

D.出力系数

【答案】C

3.长输管线的中心定位主点不包括( )。

A.管线的起点

B.管线的中点

C.管线转折点

D.管线的终点

【答案】B

4.发电机安装程序中,发电机穿转子的紧后工序是()。

A.端盖及轴承调整安装

B.氢冷器安装

C.定子及转子水压试验

D.励磁机安装

【答案】B

5.下列自动化仪表工程的试验内容中,必须全数检验的是()。

A.单台仪表校准和试验

B.仪表电源设备的试验

C.综合控制系统的试验

D.回路试验和系统试验

【答案】D

6.在潮湿环境中,不锈钢接触碳素钢会产生() 。

A.化学腐蚀

B.电化学腐蚀

C.晶间腐蚀

D.铬离子污染

【答案】B

7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是()。

A.环向和纵向缝应对接粘贴密实

B.玻璃纤维布不应用平铺法

C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布

D.玻璃纤维布表面需涂胶泥

【答案】D

8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是()。

A.对炉体预加热

B.烘干烟道和烟囱

C.烘干物料通道

D.烘干送风管道

【答案】B

9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。

A.电梯安装方案

B.设备装箱单

C.电气原理图

D.土建布置图

【答案】A

10.消防灭火系统施工中,不需要管道冲洗的是()。

A.消火栓灭火系统

B.泡沫灭火系统

C.水炮灭火系统

D.高压细水雾灭火系统

【答案】B

11.工程设备验收时,核对验证内容不包括()。

A.核对设备型号规格

B.核对设备供货商

C.检查设备的完整性

D.复核关键原材料质量

【答案】C

12.下列施工组织设计编制依据中,属于工程文件的是( )。

A.投标书

B.标准规范

C.工程合同

D.会议纪要

【答案】D

13.关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是()。

A.每年至少组织一次综合应急预案演练

B.每年至少组织一次专项应急预案演练

C.每半年至少组织一次现场处置方案演练

D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练

【答案】D

14.机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。

A.试验检验法

B.实测检验法

C.抽样检验法

D.感官检验法

【答案】C

15.压缩机空负荷试运行后,做法错误的是( )。

A.停机后立刻打开曲轴箱检查

B.排除气路及气罐中的剩余压力

C.清洗油过滤器和更换润滑油

D.排除气缸及管路中的冷凝液体

【答案】A

16.下列计量器具中,应纳入企业最高计量标准器具管理的是()。

A.温度计

B.兆欧表

C.压力表

D.万用表

【答案】B

高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路最大风偏水平距i离为时,则导线边缘延伸的水平安全距离应为()。

【答案】D

18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。

A.第一类压力容器

B.高压容器

C.超高压容器

D.球形储罐

【答案】A

19.下列分项工程质量验收中,属于一般项目的是()。

A.风管系统测定

B.阀门压力试验

C.灯具垂直偏差

D.管道焊接材料

【答案】C

20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。

A.编制竣工决算

B.查验工程质量

C.审查生产准备

D.核定遗留尾工

【答案】A

一、多选题。

21.吊装作业中,平衡梁的主要作用有( )。

A.保持被吊物的平衡状态

B.平衡或分配吊点的载荷

C.强制改变吊索受力方向

D.减小悬挂吊索钩头受力

E.调整吊索与设备间距离

【答案】AB

22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。

A.适用焊接位置多

B.焊接熔池易控制

C.热影响区比较小

D.焊接线能量较小

E.受风力影响最小

【答案】ABC

23.机械设备润滑的主要作用有()。

A.降低温度

B.减少摩擦

C.减少振动

D.提高精度

E.延长寿命

【答案】ABE

24.下列接闪器的试验内容中,金属氧化物接闪器应试验的内容有()。

A.测量工频放电电压

B.测量持续电流

C.测量交流电导电流

D.测量泄漏电流

E.测量工频参考电压

【答案】BDE

25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有()。

A.法兰连接螺栓应对称紧固

B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除

C.法兰连接螺栓长度应一致

D.法兰连接螺栓安装方向应一致

E.热态紧固应在室温下进行

【答案】ACD

26.关于高强度螺栓连接紧固的说法,正确的有( )。

A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正

B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致

C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成

D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧

E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧

【答案】ABC

27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有( )。

A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~ 5mm间隙

B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装

C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移

高楼层的金属立管管卡每层不少于2个

E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫

【答案】ABD(E)

28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有()。

A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行

B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm

C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置

D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致

E.母线槽连接处的接触电阻应小于Ω

【答案】ABDE

29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法,正确的有( )。

A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料

B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行

C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面

D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好

E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致

【答案】ACD

30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。

A.通信协议

B.责任边界

C.数据流向

D.结果评判

E.链路搭接

【答案】ABC

三、案例分析题。

(一)背景资料

某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。不锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见图1),监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求,验收合格。

图1管道系统水压试验示意图

材料1

简答题

1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项完成的较好?哪几项需要改进?

解析:

该项目施工方案齐全,临时设施设置合理,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,说明该公司在施工准备时,技术准备和现场准备做的比较充分,制定配置计划时,劳动力配置计划合理。 (4分)该项目在材料采购时因资金问题影响了施工进度,说明资金准备和物质配置计划不合理,需要改进。(2分)

2、图1中的水压试验有哪些不符合规范规定?写出正确的做法。

解析:

(1)图中只安装了1块压力表不符合要求;安装的压力表不得少于两块。(2分)

(2) 加压系统的碳钢管与系统的不锈钢管道直接连接不符合要求。碳钢管与不锈钢管道应采用不锈钢法兰或过渡接头连接。(2分)

3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析?

解析:

(1)应对背景中的工艺管道系统所有环向、纵向对接焊缝进行100%射线检测和100%超声检测;对管道支承件与管道组成件连接的焊缝应进行100%渗透检测或100%磁粉检测。(4分)

(2)设计单位对工艺管道系统应进行管道系统的柔性分析。(2分)

4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收?

解析:

(1)监理工程师提出整改要求正确。因为相关规范要求风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形接缝。(2分)

(2)风管经过加固后,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全及使用功能要求,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。(2分)

(二)背景资料

A公司总承包2X660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下,公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见图2),无泄露,但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后,进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等,项目通过专项验收。

公司为什么制止凝结水管道连接?B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪种仪表监视设备位移?

解析:

(1)B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接。(1分)且在连接时使用手拉葫芦强制对口,不符合规范要求,(1分)所以A公司制止了B公司凝结水管道连接施工。

(2)B公司在管道与凝结水泵连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求(1分);在凝结水泵安装定位并紧固地脚螺栓后再进行管道连接(1分)。连接时都不应使凝结水泵承受附加外力。(1分)(3)管道与凝结水泵最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机械设备位移。(1分)

2.说明监理工程师制止土方回填的理由。隐蔽工程验收通知内容有哪些?

解析:

(1)锅炉补给水管道应在压力试验合格,并进行绝热、防腐后回填(1分),隐蔽工程属于停工待检点,应在监理单位的现场见证下进行(1分),所以监理工程师制止土方回填。(2)隐蔽工程验收通知内容包括:隐蔽验收的内容(1分)、隐蔽方式(1分)、验收时间(1分)和地点(1分)等。

3.写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行?

解析:

(1)就位在弹簧支座上的凝汽器,灌水试验前应加临时支撑。(1分)灌水试验完成后应及时把水放净。(1分)(2)灌水高度应充满整个冷却管的汽侧空间并高出顶部冷却管100mm,维持24h应无渗漏。(1分)(3)轴系中心复找应在凝汽器灌水至模拟运行状态时进行。(1分)

4.建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收?

解析:

建设工程项目投入试生产前应完成消防验收(2分);建设工程项目试生产阶段应完成安全设施验收及环境保护验收。(2分)

(三)背景资料

某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部经理在策划组织机构时,项目部根据项目的大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。项目中的料仓盛装的浆糊流体介质温约42°℃,料仓外壁保温材料为半硬质岩棉材料。料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。门吊架横梁上挂设4只手拉葫芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上吊耳(材料为Q235)连接成吊装系统。料仓的吊装顺序为:A、C→B、D;料仓四块不锈钢焊接方法是焊条电弧焊。设计要求:料仓正方形出料口连接法兰安装水平允许偏差≤1mm,对角线允许偏差≤2mm,中心位置允许偏差≤。料仓工程质量检查时,质量员提出吊耳与料仓壁板为异种钢焊接,违反"禁止不锈钢与碳素钢接触”的规定。项目部对料仓临时吊耳进行了标识和记录,根据材质和严重程度编制并提交了质量问题调查报告,及时返修后,质量验收合格。

1.项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?保温材料到达施工现场应检查哪些质量证明文件?

解析:

(1)项目经理应根据项目大小和具体情况,按分部、分项工程和专业配备技术人员(2分);施工员、质量员要根据项目专业情况配备,安全员要根据项目大小配备(2分);必须持证上岗。(1分)(2)到达施工现场的保温材料,必须检查其出厂合格证书或化验、物性试验记录,不符合设计性能要求的不予使用,有疑义时必须做抽样复核。

2.分析图3中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康危害因素?

解析:

(1)图3中存在危险源包括:高空作业、高空物体坠落、受限空间作业、机械伤害、X射线辐射、吸入有害烟雾等。(2分)(2)不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在的职业健康危害因素:1)焊接作业产生的金属烟雾。(1分)2)受限空间焊接作业。(1分)3)长期的高温环境作业。(1分)

3.料仓出料口端平面高基准和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器?

解析:

料仓出料口端平面高基准应使用水准仪测量(2分);纵横中心线应使用经纬仪测量(2分)。

4.项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位?

解析:

项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给建设单位(1分)、监理单位1和本单位管理部门(1分)。

(四)背景资料

A公司承包某商务园区电气工程,工程容10型变电所、供电线路室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施1现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。

A公司讲3000M电缆排管分包B公司,计单价130元M,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司[程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进变。

A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝绿电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。

变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合向验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象,A公司认为交接试验合格,被监理一程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。

建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关书门检遵分析及A公司提供施工文件明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。

1、按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压编到多少天?

解析:

1)变电所安装计划工期为58天【3分】

2)如果每项L作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到48天【2分】

2、计算B公司电排管CP1、SP1,判断B公司电缆排管工进度提前还是落后。

解析:

1)B公司电缆排管CPT=BCWPACP=130X10002000065【2分,P329】

2)B公司电缆排管SPI=BCPBCS=130×1000【2分,P329】

3)SPI<1,B公司电缆排管施工进度落后【1分,P329】

3、电缆管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电应做哪些试验?

解析:

1)持管施工中的质量管理协调,作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性【3分,P316】

2)10kV电力电应做的试验包括:交流时压试验、直流泄漏试和直流压试验【3分,P87】

4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合试验要求。

解析:

1)变压器高低压的绝缘电阻量应分别用2500伏和500伏的兆欧表【2分,P8」】

2)监理工程师提出异仪的原因足变压器在额定电压下的冲击合例试验不符合规范要求【2分,P81】

3)正确的冲击合闻试验要求:在额定电压下对变压器的冲击合试验,应进行5次,每次间隔时间宣为5min,应无异常现象【4分,P1】

5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?

解析:

1)变电所工程可以单独验收【1分】

2)A公同可提供工文件包括合同文件、设计文件、施工记录和变压器安装技术说明书【5分,P2871】

(五)背景资料

有一台L-5127型桥式起重机(),现场采用N-09型杆系统进行安装。有氧气管道,设计压力为。

有一个ABC分类的表格,第1个(代号XL)和第2个(代号XMG)的累计频率为

未完,待续、、、

1、本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该店项方案编制后必须经过哪个步骤才能实施?

解析:

1)桥式起生机的安装应该编制危大工程专项施工方案【2分,P51】

2)该专项方案编后,应当通过施工单位审核和总监理工程师审查,再山旅工.单位组织召开专家论证会对专项施工方案进论证后オ能实施【3分,P52】

2、施工单位承接本项日应具备哪些特种设备的施工可?

解析:

施工单位承接本项目应具各特种设备的施工许可包括:压力管道安装许可(氧气管道安装许可)、起机械安装许可(桥式起重机安装许可、杆式起重机安装许可)【4分,P465】

3、影响高氧底吹炉筑的主要质量问题有哪几个か计率是多少?找到质量问题的主要因之后要做什么工作?

解析:

1)影响高氧底吹炉筑的主要质量问题有XL和KG【2分,P4041】

2)累计频率是【1分】

3)找到质量问题的主要原因之后要确定根据顺量问题的范围、性质、原因和影响程度,确定处置方案并经建设单位、理单位同意并批准【2分,PA09】

4、直立单杆吊装系统由哪几部分组成扬机走绳,槌杆缆风绳和起重机捆绳的安全系数分别应不小于多少?

解析:

1)直立单杆吊装系统由杆、风系统、提升系统、托排液杠系统、牵引溜尾系统等组成【5分,P48】

2)卷扬机走绳的安全系数应不小于5,杆缆风绝的安全系数应不小于,起重机绳的安全系数应不小于6【3分,PA45】

5、氧气管道的酸洗纯化有哪些工内容?计算氧气管道采用氮气的试验力。

解析:

1)氧气管道的酸洗钝化的工序包括:脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油缩空气吹干【6分,P104】

2)氧气管道采用气的试验压力=【2分,P102】

180评论

你别感动

2022年的一级消防工程师考试目前留给考生们的复习备考时间还剩下64天,想必各位考生目前已经基本完成了知识点内容的大致复习,进入到了系统做题练习的阶段,我为大家整理了2021年一级消防工程师考试《技术实务》考试真题及答案,一起来看看吧!

61.【题干】关于IG541气体灭火防护区的说法,错误的是()。

【选项】

A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于

B.防护区的最低环境温度不应低于15℃

C.防护区应设置泄压口

D.防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa

【答案】B

62.【题干】关于无吊顶场所配水管两侧的配水支管设置标准流量洒水喷头数量的说法,正确的是()。

【选项】

A.轻危险级不应超过12只

B.中危险级不应超过10只

C.仓库危险级不应超过6只

D.严重危险级不应超过8只

【答案】C

63.【题干】某建筑室外消火栓的埋地管道采用无缝钢管,关于该埋地管道敷设的做法,正确的是()。

【选项】

A.当管道位于非机动车道下,管顶覆土厚度为~

B.管道位于机动车道下,管顶覆土厚度为~

C.顶位于冰冻线下~

D.管顶位于冰冻线下~

【答案】C

64.【题干】某一类高层旅馆,某个防火分区内设有1座剪刀楼梯间作为两个安全出口,关于该楼梯间的设置要求,错误的是()。

【选项】

A.楼梯间应为防烟楼梯间

B.梯段之间隔墙的耐火极限不应低于

C.客房门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10m

D.楼梯间的两个前室共用时,使用面积不应小于12m2

【答案】D

65.【题干】地铁一旦发生火灾,极易造成严重后果。地铁火灾危险性特点不包括()。

【选项】

A.空间小、人员空度和流量大

B.用电设备、设施繁多

C.运营线路长、车站多

D.环境相对封闭、排烟困难

【答案】C

66.【题干】某建筑高度为36m的高层养老建筑,设有自动喷水灭火系统和火灾自动化报警系统,该建筑居室的下列装修材料中燃烧性能不应低于B1级的是()。

【选项】

A.固定家具

B.墙面装修材料

C.地面装修材料

D.隔断装修材料

【答案】B

67.【题干】关于汽车库、修车库、停车场的分类,正确的是()。

【选项】

A.停车位数量为125个,总建筑面积为5000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库

B.修车库车位数为15个,总建筑面积为3000m2的修车库为Ⅰ类修车库

C.停车位数量为400个的停车场为Ⅰ类停车场

D.停车位数量为300个,总建筑面积为1000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库

【答案】D

68.【题干】在标准耐火试险条件下,判断承重墙的耐火极限时,不需要考虑的因素是()。

【选项】

A.墙体厚度

B.承载能力

C.完整性

D.隔热性

【答案】A

69.【题干】下列灭火器中,不适宜扑救厨房火灾的是()。

【选项】

干粉灭火器

干粉灭火器

C.泡沫灭火器

D.二氧化碳灭火器

【答案】C

70.【题干】大型商业综合体设置了消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用集中电源方式供电。下列组件中,不属于该综合体消防应急照明和疏散指示系统组成部分的是()。

【选项】

A.应急照明控制器

型安全出口标志灯

C.集中电源型应急照明灯

D.应急照明配电箱

【答案】D

71.【题干】某石化企业中央控制楼内设有消防控制室,该企业的一个生产车间设有可燃气体探测报警系统,该系统设备的选型或设置错误的是()。

【选项】

A.可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器

B.可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近

C.可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统

D.可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室

【答案】B

72.【题干】关于火灾探测报警系统组成的说法,错误的是()。

【选项】

A.火灾报警装置是系统的基本组成部分

B.系统应设置自动或手动触发装置

C.系统应设置主电源和备用电源

D.系统必须设置火灾警报装置

【答案】A

73.【题干】某3层养老建筑设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明疏教指示系统技术标准》(GB51309),该系统的下列性能指标中,错误的是()。

【选项】

A.出口标志灯的持续应急工作时间为

B.系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为

C.应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s

D.持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s

【答案】B

74.【题干】某二级耐火等级的剧场,其观众厅的疏散时间控制为2min。如果每股人流通过能力:池座为43人min、楼座为37人min,单股人流宽度为。在计算该剧场疏散楼梯的宽度时,采用的百人宽度指标最小为()m百人。

【选项】

【答案】A

75.【题干】根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160),下列物质的火灾危险性分类中,错误的是()。

【选项】

A.操作温度超过其闪点的Z类液体应视为甲B类液体

B.液化烃的火灾危险性属于甲A类

C.汽油的火灾危险性属于甲B类

D.操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体

【答案】D

76.【题干】建筑面积为1000m2的电影摄影棚设置的自动喷水灭火系统,应采用()。

【选项】

A.雨淋系统

B.湿式系统

C.干式系统

D.预作用系统

【答案】A

77.【题干】某耐火等级为二级的办公建筑,其供配电线路的选型和敷设存在电气火灾风险的是()。

【选项】

A.照明灯具配电回路的允许载流量大于其配接灯具的额定工作电流总和

B.插座回路线缆在有可燃物的闷顶中敷设时,采用B1级刚性塑料管保护

C.电气竖井设置的槽盒在穿越楼板处时,采用耐火极限为的防火封堵材料封堵

D.电气竖井内成束敷设电缆的燃烧性能为B1级

【答案】B

78.【题干】多瓶组单元独立内贮压式七氟丙烷气体灭火系统的组件不包括()。

【选项】

A.信号反馈装置

B.单向阀

C.选择阀

D.集流管

【答案】C

79.【题干】关于扑救易燃液体火灾的说法,错误的是()。

【选项】

A.蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性易燃液体火灾

B.高倍数泡沫灭火剂不适用于扑救油罐火灾

C.水灭火剂能用于扑救二硫化碳火灾

D.气体灭火剂不能用于扑救易燃液体火灾

【答案】D

80.【题干】关于自动跟踪定位射流灭火系统分类的说法,错误的是()。

【选项】

A.灭火装置的流量为10Ls、射流方式为喷射型的系统为喷射型定位射流灭火系统

B.灭火装置的流量为6Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统

C.灭火装置的流量为15Ls的系统为自动消防炮灭火系统

D.灭火装置的流量为12Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统

【答案】C

81.【题干】单层棉花仓库,占地面积为3000m2,该仓库灭火器的下列配置方案中,正确的有()。

【选项】

A.灭火器单位灭火级别最大保护面积为50m2

B.灭火器配置修正系数取

C.手提式灭火器最大保护距高为15m

D.单具灭火器最小配置灭火级别为2A

E.每个灭火器设置点配置数量不多于5具,且不少于2具

【答案】AC

82.【题干】关于公共建筑防烟分区划分,正确的是()。

【选项】

A.净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区

B.净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区

C.净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区

D.净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区

E.净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区

【答案】ACDE

83.【题干】关于工业建筑疏散门,错误的是()。

【选项】

A.戊类昂库首层靠外墙外侧的疏散门可采用推拉门

B.丙类仓库首层靠外墙外侧的门可采用卷门

C.乙类车间人数不超60人且每樘门的平均疏散人数不超30人,疏散门的开方向不限

D.丁类车间作为第二安全出口的疏散门可采用推拉门

E.多层戊类车间每层工作人数为50人其封闭楼梯间的门可双向开

【答案】CD

84.【题干】某单层会展中心,室内净高13m设置湿式自动喷水灭火系统,关于该系统正确的是()。

【选项】

A.作用面积取160m2

B.喷头布置间距不大于且不小于

C.喷水强度取15L()

D.最不利点洒水喷头工作压力取

E.设计持续喷水时间取

【答案】ABDE

85.【题干】某办公建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为区域报警系统,下列部件中可作为系统组件的有()。

【选项】

A.输出模块

B.点型感烟火灾探测器

C.手动火灾报警按钮

D.消防控制室图形显示装置

E.管路采样气式感烟火灾探测器

【答案】BCDE

86.【题干】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),关于疏散走道设置的说法,错误的有()。

【选项】

A.不借用相邻防火区疏散时,疏散走道在防火分区处可采用防火卷帘分隔

B.宾馆客开向疏散走道的门的净宽度不小于时,疏散走道的最小净宽度不应小于10m

C.一类高层教学楼内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m

D.二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙不应采用金属夹芯板

E.一类高层旅馆内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距高不应大于

【答案】ABC

87.【题干】某建筑内内火极限20的防火等级,长8m高6m采用防护冷却系统保护,下列正确的是()。

【选项】

A.系统喷头采用快速响应洒水喷头

B.喷水强度≥()

C.喷头间距<

D.持续喷水时间≥

E.喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离≤

【答案】ABDE

88.【题干】某办公建筑每层划分为一个防火分区,疏散走道由电动挡烟壁分隔为2个防烟分区,并设置了机械排烟系统,防烟楼梯间和前室设置了机械加压送风系统三层疏散走道的1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,消防联动控制器应联动的设备有()。

【选项】

A.三层排烟系统的排烟风机

B.四层防烟梯间前室的送风口

C.三层疏散走道的排烟阀

D.防烟楼梯间的所有加压送风机

E.三层疏散走道的电动挡烟垂壁

【答案】BD

89.【题干】关于大型商业综合体内餐饮场所防火措施的说法,错误的有()。

【选项】

A.用餐区域使用木炭现场烤肉,应采取防护措施

B.餐饮场所宜集中布置在同一楼层的集中区域

C.建筑面积大于150m2的地下餐饮场所不应使用燃气

D.厨房的油烟管道应至少每半年清洗一次

E.厨房与餐厅之间设置的防火的耐火极限不应低于声

【答案】ADE

90.【题干】某建筑室内消火栓系统设置了2台消防水泵,1用1备,其出水管上应设置()。

【选项】

A.止回阀

B.控制阀

C.真空表

D.压力表

65的试水管

【答案】ABDE

91.【题干】关于建筑防火间距的说法,正确的有()。

【选项】

A.住宅建筑与10kV预装式变电站的防火间距不应小于3m

B.两栋高层教学楼,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于时,防火间距不应小于

C.两栋多层办公楼相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可不限

D.相邻两栋高度相同的1级耐火等级酒店建筑,相邻任一侧外墙为防火墙屋顶的耐火极限不低于时,防火间距可不限

E.两栋均为二级耐火等级的高层商场建筑通过连廊连接时,防火间距不应小于13m

【答案】ACDE

92.【题干】某商业建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为集中报警系统,火灾探测器和联动模块共用同一总线。该建筑火灾自动报警系统线路的线缆选型,正确的有()。

【选项】

A.输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线

B.输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线

C.消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆

D.火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线

E.消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆

【答案】BCE

93.【题干】某一类高层办公楼外围护结构釆用玻璃幕墙,关于该幕墙的防火设置要求,正确的有()。

【选项】

A.幕墙上下层之间的实体墙高度不应小于

B.幕墙上下层之间设置的防火玻璃墙耐火完整性不应低于

C.幕墙与每层楼板的缝隙应采用防火封堵材料封堵

D.幕墙与隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵

E.幕墙上下层之间的实体墙的耐火极限不应低于

【答案】ABCD

94.【题干】关于室内消火栓栓口压力或消防水枪充实水柱的说法正确的有()。

【选项】

A.室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

B.多层库房的消火栓栓口动压不应小于,且消火水枪充实水柱应按13m计算

C.高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

D.高层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

E.单层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按10m计算

【答案】ACD

95.【题干】某建筑高度为78m的写字楼,长60m,宽30m,设有环形消防车道,南侧消防车登高操作场地,关于该建筑灭火救援及相关设施的设置,正确的是()。

【选项】

A.建筑南侧设置高8m、长10m、宽4m的雨棚

B.靠建筑南侧外墙设置的楼梯间在首层直通室外

C.建筑南侧的消防车登高操作场地平面尺寸为60m×10m

D.建筑每层南北两侧各设有1个消防救援窗口

E.建筑南侧设置的消防车道宽度为5m

【答案】ABCE

96.【题干】宾馆设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防系统,并设有消防控制室。该宾馆消防控制室内应设置的消防设备包括()。

【选项】

A.火灾报警控制器(联动型)

B.出口标志灯

C.消防控制室图形显示装置

D.区域显示器

E.消防应急广播控制设备

【答案】ACE

97.【题干】某大型商业综合体,设置了消防应急照明和疏散指示系统,消防应急灯具釆用集中电源供电。该综合体消防应急灯具配电系统的设置,正确的有()。

【选项】

A.消防控制室和所在楼层设置的灯具共用同一配电回路

B.额定输出功率为800W的集中电源设置在电气竖井内

C.应急照明集中电源的输出回路为4路

D.防烟楼梯间的灯具单独设置配电回路

E.分散设置的应急照明集中电源由所在防火分区的正常照明配电箱供电

【答案】BCD

98.【题干】某偏远地区的固定顶丙酮储罐区,采用固定式低倍数泡沬灭火系统保护。关于该储罐区泡沫灭火系统的设置方案,正确的有()。

【选项】

A.储罐采用液下喷射系统

B.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240Lmin

C.泡沫液的供给强度为12L(min·m2)。

D.泡沫液的连续供给时间为40min

E.防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m

【答案】BCD

99.【题干】关于管网气体灭火系统的控制方案,正确的有()。

【选项】

A.气体灭火控制器自动控制系统启动

B.驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动

C.选择阀机械应急操作装置控制系统停止

D.防护区外的手动控制装置手动控制系统启动

E.防护区外的手动控制装置手动控制系统停止

【答案】ABDE

100.【题干】某直径为50m的全压力式液化烃储罐,周边距该储罐罐壁70m范围内布置有4座相同的储罐。储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护时,关于该系统设计参数的选用,正确的有()。

【选项】

A.水喷雾系统响应时间为200s

B.着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算

C.相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的12计算

D.水喷雾系统持续供给时间为

E.水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量

【答案】BCE

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

139评论

深海有鱼人海有你

2022年的一级消防工程师考试目前距离正式开考已经只剩下了三个月时间了,我在此提醒各位考生:面对这场难度相当高的一级消防工程师考试,一定不能轻敌!下面是我为大家准备的一级消防工程师考试真题及答案解析,快来看看吧!

第一题

某大型商业综合体建筑于2015 年6月建成投入使用,建筑面积为150000m²,地上6层,地下2层,建筑高度为34m,建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。

2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查。检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全。未确定消防安全管理人。未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,末开展消防安全培训工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺、地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。

2020年某日17时许。租户朱XX打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭;火势越来越大,朱XX逃离现场。消防控制室值班员李XX无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李XX仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地上2层KTV服务员张X X在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。

这起火灾过火面积3000m²,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱XX在地下一层冷库内私接照明电源线, 线路短路引燃可燃物。并蔓延成灾。

根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分):

1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定) (公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有( )。

A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺

B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料

C.未确定消防安全管理人

D.未设置消防工作的归口管理职能部门

E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作

1.【答案】ABCD

【解析】第六条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:

(一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;

(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;

(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;

(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;

(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;

(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。

消防安全管理人应当由消防安全责任人指定,负责组织实施本单位的消防安全管理工作。

第十五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

2.根据《机关,团体,企业, 事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应履行的消防安全职责有( )。

A.组织开展有针对性的消防演练

B.每年对员工进行一次安全培训

C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面的检测

D.每日开展防火巡查

E.建立消防档案

2.[答案] ACDE

[解析] 第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

(六)组织进行有针对性的消防演练;

(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:

(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;

(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;

(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;

(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。

第三十六条单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次, B错误

第二十五条消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查, 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;

3.下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有( )。

A. KTV服务员张Xx在营业结束后切断非必要电源

B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业

C.租户朱某将通电的电源插座搁置再库房内的纸箱上

D.库房内堆放的货物距库房项部照明灯具

E.租户朱Xx在冷库内自行拉接照明电源线

[答案] BCE

[解析]《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第四十八条 用火、动火安全管理应当符合下列要求:

1. 严禁在营业时间进行动火作业;B错误

2. 电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;

3. 动火作业现场应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后应当到现场复查,确保无遗留火种;

4. 需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;

5. 建筑内严禁吸烟、烧香、使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火。

第四十九条 用电防火安全管理应当符合下列要求:

1. 采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求;

2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行;E错误

3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置;

4. 电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上;C错误

5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施;

6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于米;D正确

7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行;

8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用;

9. 每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源。A正确

4.[答案] ABC

[解析] 第三十六条单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:

(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;

(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;

(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有( )。

A.每班安排6人。其中2人由消防控制室值班人员兼任

B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情

C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致

D.微型消防站2020年计划训练天数为3天

E.微型消防站设在消防控制室内

5.[答案] ACD

[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第七十二条 未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“3分钟到场”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。 微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任。A错误,B正确

第七十三条 专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急出动准备。C错误

专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练,不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天。D错误

第七十六条 微型消防站宜设置在建筑内便于操作消防车和便于队员出入部位的专用房间内,可与消防控制室合用。为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置在建筑的首层或地下一层,为特定功能场所服务的微型消防站可根据其服务场所位置进行设置。E正确

6.火灾确认后,消防员控制室值班员李某某应当立即采取的措施有。( )

A.到现场参与火灾扑救

B.启动该单位内部灭火和应急疏教预案

C.拨打119电话报警

D.确认消防联动控制器处于自动状态

E.切断商场总电源

[答案] BCD

[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第四十条 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。

消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(安全部令第61号),该商业综合体筑的消防安全重点部位有( )。

A.儿童游乐场所

B.餐饮厨房

C.汽车库

D.消防控制室

E.电梯间

[答案] ABCD

[解析] 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》: 第十九条单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。

8.关于该单位灭火和应急疏散预案制定和演练的说法。正确的有( )。

A.灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构。分别是:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组

B.每年应与当地消防收授机构联合开展消防演练

C.灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标示图和逃生线路示意图

D.每半年应组织开展一次消防演练

E.演练结束后应进行总结讲评

【答案】BDE

【解析】《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第六十八条 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。D正确

演练前,应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与;演练时,应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评。E正确

第七十条 消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体,应当每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。B正确

第二十五条 大型商业综合体的安全疏散和避难逃生管理还应当符合下列要求:

3. 各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示、安全疏散指示图,电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图,疏散指示图上应当标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明; C错误

《机关、团体。企业、事业单位消防安全管理规定》:

第三十九条消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:

(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;A错误

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有( )。

A.消防安全例会记录和决定

B.消防安全制度

C.火灾情况记录

D.灭火和应急疏散预案

E.消防安全培训记录

[答案] CE

[解析] 第四十三条消防安全基本情况应当包括以下内容:

(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;

(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;

(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;

(四)消防安全制度;

(五)消防设施、灭火器材情况;

(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;

(七)与消防安全有关的重点工种人员情况;

(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;

(九)灭火和应急疏散预案。

消防安全管理情况应当包括以下内容:

(一)公安消防机构填发的各种法律文书;

(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;

(三)火灾隐患及其整改情况记录;

(四)防火检查、巡查记录;

(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;

(六)消防安全培训记录;

(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;

(八)火灾情况记录;

(九)消防奖惩情况记录。

《大型商业综合体消防安全管理规则》:第八十二条 消防安全管理情况应当至少包括下列内容: 1. 消防安全例会记录或决定;

10.此起火灾事故。应认定该单位法定代表人( )。

A.负有直接领导责任

B.负有主要责任

C.涉嫌失火罪

D.涉嫌消防责任事故罪

E.涉嫌重大责任事故罪

[答案] AE

[解析] 消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 造成严重后果,危害公共安全的行为。D错误。重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。E正确。此起火灾事故,该单位法定代表人负有直接领导责任,租户朱xx负有直接责任。A正确,B错误。