下面是整理的“2018年一级消防工程师《灭火救援》模拟试题:技术训练”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《灭火救援》模拟试题:技术训练

一、单选

1、技术训练一般按( C )和操作练习两个步骤进行。

A、活动准备 B、器材准备

C、理论学习 D、讲解示范

2、大队警官技术训练要求掌握防护装备、侦检器材、救生器材、破拆器材和( C )器材的操作程序和方法。

A、抢险器材 B、登高器材

C、堵漏器材 D、供水器材

3、技术训练常用的训练方法有随队训练、基地训练和( D )训练。

A、班组训练 B、模拟训练

C、合成训练 D、个人练习

4、技术训练方法一般采取单个练习、分组练习、班集体练习和( A )等。

A、协同练习 B、协作练习

C、合成练习 D、共同练习

5、消防技术训练的任务是使受训者能够熟练地掌握训练项目的操作程序、操作方法、和( C )。

A、操作目的 B、操作要点

C、操作要求 D、操作规则

二、多选

1、消防技术训练的任务是使受训者能够熟练地掌握训练项目的( BCD ),以提高消防员技术操作水平和个人防护能力。

A、操作规则 B、操作方法

C、操作要求 D、操作程序

2、消防技术训练的常用方法主要有(BDE )。

A、单个练习 B、随队训练

C、协同练习 D、基地训练

E、个人练习

3、大队警官技术训练的主要内容是(BDE)。

A、熟悉本队官兵的基本情况

B、本队各种消防车辆主要性能及灭火剂供给系统的操作规程

C、通信、照明等器材的性能和操作方法

D、掌握破拆、救生等器材的操作程序和方法

E、本队随车器材的主要性能及操作规程

4、大队警官在技术训练中,应掌握(ABCDE)等器材的操作程序和方法。

A、防护装备 B、侦检器材

C、救生器材 D、破拆器材

E、堵漏器材 F、供水器材

5、消防技术训练的要求是(BCDE)。

A、坚持全员参训

B、坚持全面训练

C、坚持经常训练

D、注重应用训练

E、突出重点训练

185评论

我不敢拉钩因为怕要上吊

1.下列关于消防水泵的控制与操作,不符合规范要求的是( )。

A.消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流

B.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由值班人员在紧急时直接启动消防水泵

C.消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP54

D.消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,—路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s

2.下列关于消防水泵的流量和压力测试装置的设置中,正确的是( )。

A.单台消防水泵的流量不大于25LS、设计工作压力不大于时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口

B.消防水泵流量检测装置的计量精度应为级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%

C.每台消防水泵吸水管上应设置DN75的试水管,并应采取排水措施

D.消防水泵压力检测装置的计量精度应为级,最大量程的65%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%

3.在给水管网中,应设置固定支架或防晃支架的地方是( )。

A.管径小于DN50的配水管中点

B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m

C.管径大于DN40的管道拐弯、三通及四通位置处

D.立管的中间部位

4.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的规定,室内消火栓系统管网安装完成后。对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是( )。

A.强度试验—严密性试验—冲洗

B.强度试验—冲洗—严密性试验

C.冲洗—强度试验—严密性试验

D.冲洗—严密性试验—强度试验

5.当消防给水管道穿梁安装时,穿梁处宜设置一个( )。

A.支架

B.防晃支架

C.固定支架

D.吊架

答案见下一页

12评论

十三岁的月光已离去

2022年的一级消防工程师考试距离正式开始考试,已经只剩下两个月左右的时间了,在开考之前各位考生是否已经拥有了支撑自己征服这场考试的知识储备和决心呢?我在本文中为大家准备了2022年一级消防工程师考试考前必备模拟题,快和小伙伴一起来看看吧!

为避免因发出警报引起惊慌造成事故,消防站距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人 员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于()。

【答案】C【解析】: 消防站距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小 于50m,避免因发出警报引起惊慌造成事故。

某活性炭制造厂房,耐火等级二级,地上3层,建筑高度为10m。拟在其旁边新建一座7层纸张仓库,建筑 高度为25m。两者之间的防火间距不应小于()m。

【答案】A【解析】: 二级多层乙类厂房与高层丙类仓库(隐含条件:高层仓库的耐火等级不低于二级)的防火间距:13+0+0=13m。

某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0000m,室外地面标高,地上7层,局部8层,一至 七层为标准层,每层建筑面积1200m,七层屋面面积层标高±,八层为设备用房,建筑面积 290m,八层屋面面积标高±,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑类别 为()。

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层公共建筑

C.多层住宅建筑

D.多层公共建筑

【答案】D【解析】 :《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版) 设备用房占屋面面积比例为2901200=,没有超过四分之一,不计算高度,该建筑高度为21+, 为多层公共建筑。

电气照明是现代照明的主要方式,电气照明往往伴随着大量的热和高温,如果安装或使用不当,极易引发火灾 事故。下列有关照明器具防火的说法,错误的是( )。

A.舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W

B.每一照明单相分支回路的电流不宜超过16a,所接光源数不宜超过60个

C.附带镇流器的各式荧光吸顶灯,禁止直接安装在可燃吊顶上

D.可燃材料仓库不应设置卤钨灯等高温照明灯具

【答案】B【解析】 :舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W。彩灯之间导线应焊接,所有导 线不应与可燃材料接触。故A选项正确。每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A, 光源数不宜超过60个。连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。故B选项错误。附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。故C选项正确。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)10-2-5:可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热 部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具,配电箱及开关应设置在仓库外,不能设置在可燃材料仓库 内,故D正确。本题答案选择B。

某漂白 粉仓库,若耐火等级为一级,那么最多允许层数为()层。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】C

依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,关于消防应急照明和疏散指示系统灯具 配电回路的设计,下列说法错误的是()。

A.任一配电回路配接灯具的数量不宜超过60只

B.任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的90%

型灯具配电回路的额定电流不应大于6A

型灯具配电回路的额定电流不应大于10A

【答案】B

下列火灾探测报警系统中的组件不属于触发器件的是()。

A.红外光束感烟探测器

B.手动火灾报警按钮

C.火灾声光警报器

D.点型感温探测器

【答案】C【解析】 :触发器件:在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测 器和手动火灾报警按钮。

大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员按规定进行防火巡查。防火巡查应当填写巡 查记录,()应在巡查记录上签名。

A.消防安全管理人

B.消防安全责任人

C.巡查人员

D.被巡查部门负责人

【答案】C【解析】: 防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应在巡查记录上签名。

与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()

A.取消了压力表,增加虹吸管

B.取消了安全阀,增加了虹吸管

C.取消了安全阀,增加了压力表

D.取消了压力表,增加了安全阀

【答案】D【解析】: 2019版技术实务教材P428:手提式二氧化碳灭火器的结构与其他手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力 表,增加了安全阀。判断二氧化碳灭火器是否失效一般采用称重法。

下列建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是()。

A.设置在四层,房间建筑面积为80m2的歌舞娱乐放映游艺场所

B.设置在二层,房间建筑面积为100m2的歌舞娱乐放映游艺场所

C.高度25m的高层厂房,内长度大于20m的疏散走道

D.民用建筑内长度为18m的疏散走道

【答案】A【解析】 :根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的 歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;应设置排烟设施。A选项应该 设置,B选项可不设置;高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于 40m的疏散走道。应设置排烟设施。C选项可不设置;民用建筑内长度大于20m的疏散走道,应设置排烟设施。D选项可 不设置。本题答案为A。

用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和()。

A.氧化反应

B.热分解反应

C.链传递

D.链式反应自由基

【 答案】D【解析】 :大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由 基。

下列建筑的部位,可不设置应急照明的有()。

A.皂素提取厂房的避难走道

B.某耐火等级为三级的单层服装加工厂房

C.耐火等级为二级的建筑在地上三层设置了一个建筑面积为180平米的餐厅

平米的地下一层的健身房

【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范》 第除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1封闭楼梯间、防 烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);A正确;2观众厅、展览厅、多功能厅和 建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;C选项可不设置应急照明;3建筑面积大于100㎡的地 下或半地下公共活动场所;D正确;4公共建筑内的疏散走道;5人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。B正确。