消防工程师考试每日一题

鲸囚
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    6470

首页> 工程师报名> 消防工程师考试每日一题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

谎话讲得如此动听我怎会慌

已采纳

某塔式住宅建筑地上20层、地下2层,建筑高度为65m,每层建筑面积均为1500㎡,框架剪力墙结构;地下二层的使用功能为一类普通汽车库,地下一层的使用功能为设备用房及管理用房,首层及地上二层的使用功能为商业服务网点,每个网点每层建筑面积均为140㎡;地上三层至地上十六层的使用功能为住宅,其中有六层为跃层式住宅。

该住宅建筑的居住部分与商业服务网点之间采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于的不燃性楼板完全分隔;住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯在地上第二层共用。

住宅部分的地下二层至地上十六层设置一部剪刀楼梯和两部消防电梯,剪刀楼梯间的两个防烟楼梯间共用前室,且共用前室与两部消防电梯合用前室为长方形(长边均为,短边均为);

商业服务网点中每个分隔单元均设有直通室外地平面的安全出口;商业服务网点中每个分隔单元之间均采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。

该住宅建筑地下二层及居住部分的每层均划分为1个防火分区,地下一层划分为2个防火分区,首层至地上二层竖向共划分为2个防火分区。

该住宅建筑按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消防给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

请分析以上案例,回答下列问题:

1.确定该住宅建筑分类及耐火等级要求。

2.确定该建筑各部分的防火分区面积:

3.该建筑疏散楼梯间的设置存在哪些问题?如何整改?

4.确定以下组成部分安全疏散设计要求:

①商业服务网点中,每个分隔单元任一层的安全出口或疏散门数量及任一点至最近直通室外的出口的最大直线距离应分别为多少?

②住宅部分直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离;以及户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离应分别为多少?

5.该建筑每户应有一间房间符合哪些要求?

答案见下一页

1评论

我不要你了还你自由

【2018年】某企业的食品加工厂房,建筑高度,建筑面积2130m²。主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙以下为砖墙,砖墙至层檐为聚氨酯夹芯彩钢板。厂房内设有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,炭烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋面。

2017年11月5日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某准备报警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打119报警,因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。

此次火灾事故过火面积约900m²,造成倒班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤。经济损失约160万元。经调查询问、现场勘查、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有工人。

156人企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作,消防部门曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氨酯保温层板,企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散预案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。

根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

1.根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国消防法》,下列对当事人的处理方案,正确的有()。

A.生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑

B.对值班人员赵某处五百元罚款

C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款

D.该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

E.该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

2.根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),关于该企业的说法,正确的有()。

A.该企业不属于消防安全重点单位

B.该企业属于消防安全重点单位

C.该企业总经理是消防安全责任人

D.该企业副总经理是消防安全责任人

E.该企业副总经理是消防安全管理人

3.在火灾处置上,车间主任王某违反《中华民共和国消防法》,《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的行为有()。

A.发现火灾时未及时组织、引导在场人员疏散

B.发现火灾时未及时报警

C.撤离现场后先向副总经理报告再拨119报案

D.报警时未说明起火部位,未留下姓名

E.组织人员灭火,但未能将火扑灭

4.火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有()。

A.车间内设有倒班宿舍

B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C.消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水

D.排烟管道从未检查、清洗

E.未设置企业专职消防队

5.根据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有()。

A.责令改正并处五千元罚款

B.责令改正并处三千元罚款

C.责令改正并处四千元罚款

D.责令改正并处五万元罚款

E.责令改正并处六万元罚款

6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该企业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机构应包括()。

A.疏散引导组

B.安全防护救护组

C.灭火行动组

D.物资抢救组

E.通讯联络组

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业应对每名员工进行消防培训,培训内容应包括()。

A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程

B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施

C.消火栓的使用方法

D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能

E.灭火器的制造原理

8.根据《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61号),该企业总经理应当履行的消防安全职责有()。

A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准

C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查

D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练

E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,(公安部令第61号)关于该企业消防安全管理的说法,正确的有()。

A.该企业应报当地消防部门备案

B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案

C.该企业的总经理,负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部门备案

D.该企业的灭火、应急疏散预案应报当地消防部门备案

E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,将情况报告消防部门

答案见下一页

29评论

孤单与寂寞的交叉口

甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维保和检测。

2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行监督抽查时发现:

1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录。且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;仓库的东侧和北侧两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵;6.两处防火卷帘损坏,消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令其改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项问题已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在;同时发现在限期整改期间甲、乙公司内部防火检查、巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报告、维保检查记录、巡查记录中,所有项目均填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序。

4月30日17时29分,乙公司消防控制室的火灾自动报警控制器发出火灾报警信号,显示5#库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到警报后未做任何处置,职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警,当地消防出警后于当日23时50分将火灾扑灭。

该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10994万元人民币,事故调查组综合分析认定:5#仓库西墙上方的电气线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引燃下方存放的润滑油、纸箱和塑料膜包装物,随后蔓延成灾。

根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

1.根据《中华人民共和国消防法》,甲公司应履行的消防安全职责有( )。

A.在库房投入使用前,应当向所在地的消防安全机构申请消防安全检查

B.落实消防安全责任时,根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度

C.按国家标准、行业标准和地方标准配置消防设施和器材

D.对建筑消防设施每年至少一次全面检查,确保完好有效

E.组织防火检查,及时消除火灾隐患

2.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号),乙公司法定代表人钱某应履行的消防安全职责有( )。

A.掌握本公司的消防安全情况,保障消防安全符合规定

B.将消防工作与本公司的仓储管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划

C.组织制订消防安全制度和保障消消防安全的操作规程并检查督促其落实

D.组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练

E.组织实施对本公司消防设施、灭火器和消防安全标志的维护保养,确保完好有效。

3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号),关于甲公司和乙公司消防安全责任划分的说法,正确的有( )。

A.甲公司应提供给乙公司符合消防安全要求的建筑物

B.甲公司和乙公司在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任

C.乙公司在其使用、管理范围内履行消防安全职责

D.园区公共消防车通道应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理

E.涉及园区公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理

4.关于甲、乙公司消防工作的说法,正确的有( )。

A.赵某是甲公司的消防安全责任人

B.钱某应为甲公司的消防安全提供必要的经费和组织保障

C.乙公司应当设置或确定本公司消防工作的归口管理职能部门

D.孙某是乙公司的消防安全管理人

E.甲,乙公司应根据需要,建立志愿消防队等消防组织

5.乙公司下列应急预案编制与灭火、疏散演练的做法中。正确有( )。

A.乙公司灭火和应急疏散预案中的组织机构划分为灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组

B.在消防演练前,钱某事先告知演练范围内的仓库保管人员和装卸工人

C.灭火、疏散演练时,吴某在乙公司大门及各仓库门口设置了明显标识

D.在报警和接警处置程序中规定,若本公司志愿消防队有能力控制初期火灾,员工不得随意向当地消防部门报警

E.乙公司按照灭火和应急疏散预案,每年进行一次演练

6.为加强该仓储物流园区消防控制室的管理和火灾处置能力,针对消防救援机构工作人员提出的问题,下列整改措施中,正确的有( )。

A.甲公司明确建筑消防设施及消防控制室的维护管理归口部门,管理人员及其工作职责,确保建筑消防设施正常运行

B.各单位消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班人员不少于2人,值班人员持有消防控制室操作职业资格证书

C.正常工作状态下,将火灾自动报警系统设置在自动状态

D.值班时发现消防设施故障,应及时组织修复,若需要停用消防系统,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准

E.消防控制室值班人员接到报警信息后,应立即消音复位功能,并以最快方式进行确认

7.根据《中华人民共和国消防法》和《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号)。对丙公司应追究的法律责任有( )。

A.责令改正。处一万元以上二万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款

B.责令改正,处二万元以上三万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款

C.责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

D.情节严重的,有原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格

E.构成犯罪的,依法追究刑事责任

8.对该起火灾负有责任,涉嫌犯罪,应被采取刑事强制措施的人员有( )。

A.甲公司赵某

B.乙公司钱某

C.丙公司孙某

D.消防救援机构李某王某

E.乙公司周某和郑某

9.为认真吸取该起火灾事故教训,甲公司要求园区各单位认真进行防火检查、巡查及火灾隐患整改工作,下列具体整改措施中,正确的有( )。

A.各单位每季度组织一次防火检查,及时消除火灾隐患

B.将各类重点人员的在岗情况全部纳入防火巡查内容,确保万无一失。

C.对园区内建筑消防设施每半年进行一次检测

D.对园区内仓储场所电气线路、电气设备定期检查、检测,更换绝缘老化的电气线路

E.在火灾隐患未消除之前,各单位从严落实防范措施,保障消防安全

答案见下一页

60评论

相关问答