2022年的一级消防工程师考试即将正式开始,各位考生们目前正在报名和备考的阶段中,各位考生在平时的复习备考过程中的做题练习是否有效呢?我在本文中为大家整列了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快来看看吧!

1.【题干】某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于()。

【选项】

A.水平边墙型洒水喷头

B.直立型洒水喷头

C.下垂型洒水喷头

D.隐蔽型洒水喷头

【答案】A

2.【题干】某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB504441)的是()。

【选项】

A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°

B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为175°

C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面

D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离

【答案】A

3.【题干】某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。

【选项】

A.自动消防设施年度检测报告

B.单位火灾记录

C.灭火和应急疏散预案演练记录

D.义务消防队消防装备配备表

【答案】D

4.【题干】对某办公建筑的多樘防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB5087)的是()。

【选项】

A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm

门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm

C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm

D.门扇的开启力测量值为40N~60N

【答案】B

5.【题干】某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是()。

【选项】

A.单位总预案

B.部门分预案

C.工种细项预案

D.消防控制室专项预案

【答案】C

6.【题干】某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。

【选项】

A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改

B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改

C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填写巡查记录,立即报领导批示整改

D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改

【答案】D

7.【题干】某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是()。

【选项】

A.编制依据

B.编制目的

C.适用范围

D.编制人员

【答案】D

8.【题干】下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是()。

【选项】

A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次

B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验

C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查

D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验

【答案】C

9.【题干】某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.消防电梯前室的长和宽均为3m

B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室

C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室

D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔

【答案】C

10.【题干】某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m2,各店铺建筑面积为110m2~230m2,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。

【选项】

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层住宅建筑

C.一类高层公共建筑

D.二类高层公共建筑

【答案】B

11.【题干】某人防工程用作商场,被划分A,B,C,D四个防火分区,建筑面积分别为1500,950,950,1000,每个防火分区设置两个安全出口,某机构进行安全出口检查,下列不符合的是()。

【选项】

A.防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道

B.防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区

C.防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区

D.防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区

【答案】C

12.【题干】某酒店建筑面积为3000m2,未经消防救援机构许可擅自投入使用,根据《中华人民共和囯消防法》酒店将面临的行政处罚是()。

【选项】

A.主要负责人被警告

B.被责令停业

C.被罚款一万元

D.主要负责人被罚款五百元

【答案】B

13.【题干】对某建筑的防火卷帘进行检查,不符合****中间应该有个卷帘规范****的有()。

【选项】

A.手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下架和停止

B.防火卷帘电动启、闭的运行速度为

C.自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5mmin

D.防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db

【答案】B

14.【题干】不能利用末端试水装置进行测试的是()。

【选项】

A.报警阀组的启动功能测试

B.系统的流量压力测试

C.压力开关联动启泵功能

D.水力警铃的报警功能测试

【答案】B

15.【题干】下列设备中,用于测量泡沬灭火系统发泡倍数的是()。

【选项】

A.电导仪

B.电子秤

C.流量计

D.秒表

【答案】B

16.【题干】某消防技术服务机构在不具备从业次的情况下开展了消防技术服务活动。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应责令改正,对该消防技术服务机构处五万元以上十万元以下罚款,并()。

【选项】

A.对该消防技术服务机构直接负责的主管人员和其他直接责任人人员处万元以上五万元以下罚款

B.对该消防技术服务机构主要负责人处警告

C.吊销该消防技术服务机构营业执照

D.查封该消防技术服务机构办公场所

【答案】C

17.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有()。

【选项】

A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动

B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室

C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位

D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶轮旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声响

【答案】B

18.【题干】某消防技术服务机构对某储罐的液上喷射泡沫灭火系统进行年度检测。喷泡沫试验时,发现泡沫产生器喷出液体后5min内无泡沫,随后逐渐喷出白色泡沫。产生上述情况最可能的原因是()。

【选项】

A.泡沫混合液管道中的水未排空

B.泡沫液过期

C.泡沫产生器吸气口被异物堵塞

D.泡沫比例混合器故障

【答案】C

19.【题干】《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化消防执法改革的意见>的通知》(厅字(2019)34号)明确了多项消防执法改革的具体任务,不属于《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务的是()。

【选项】

A.取消消防技术服务机构资质许可

B.建设工程消防设计审查验收工作由消防救援机构移交至住房和城乡建设部门

C.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管

D.放宽消防产品市场准入限制

【答案】B

20.【题干】某会展中心开展灭火和应急疏散预案演练后,针对演练情况编制了书面总结报告。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于总结报告必须包括的内容是()。

【选项】

A.演练准备情况的评价

B.演练发现的主要问题

C.演练预算的执行情况

D.演练的最佳顺序建议

【答案】C

21.【题干】某化工厂容积为1000m3的压力球罐采用水喷雾灭火系统进行防护,某消防技术服务机构对该水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)的是()。

【选项】

A.水雾喷头类型为离心雾化喷头

B.水雾喷头与球罐外壁之间的距离为

C.水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接

D.水雾喷头喷口朝向球心

【答案】B

22.【题干】某单位制定了消防控制室管理规定,该管理规定的下列条款中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.实行每日24h专人值班

B.每班2人值班,其中至少1人持有消防设施操作员职业资格证书

C.确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态

D.确保消防水池、高位消防水箱等消防储水设施水量充足

【答案】B

23.【题干】某建筑高度为27m的服装加工厂房,地上6层,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.沿厂房的两个长边设置消防车道

B.消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为22M

C.除首层外,厂房外墙每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口

D.外墙上供消防救援人员进入的窗口净高度和净宽度分别为和

【答案】C

24.【题干】消防救援机构对某建筑高度为99m的酒店开展消防监督检查,下列检查结果中,符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是()。

【选项】

A.外墙上广告牌采用难燃材料制作

B.餐饮部每季度清洗一次排油烟管

C.餐饮部在地下一层设置1个液化石油气钢瓶库

D.酒店每月开展一次防火检查

【答案】B

25.【题干】对某电力调度楼的火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防联动控制系统》(GB16806)的是()。

【选项】

A.切断消防应急广播设备的广播信息传输线,消防应急广播设备在110s时发出故障信号

B.切断某消防电话分机与电话总机之间的连接线,消防电话总机在45s时发出故障信号

C.切断消防控制室图形显示装置与消防联动控制器之间的通信线,图形显示装置在95s时发出故障信号

D.切断气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线,气体灭火控制器在80s时发出故障信号

【答案】A

26.【题干】某高层建筑采用减压阀分区供水。某消防技术服务机构对该建筑消防给水系统进行了检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及淌火检系统技术规范》(GB50974)的是()。

【选项】

A.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下

B.减压阀的阀前压力为,阀后压力为

C.低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组

D.减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm

【答案】C

27.【题干】某消防技术服务机构对某大型商业维合体进行检查,下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安企管理规则(试行)》C应急消(2019)314号)要求的是()。

【选项】

A.地下一层建筑面积为200m2的快餐店使用电加热设施

B.地上四层的儿童游乐场设有2部独立的疏散楼梯

C.地上二层的餐厅厨靠外墙布置

D.地上三层的餐厅厨采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔

【答案】B

28.【题干】根据现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》(XF654),商场的下列部位中,应按消防安全重点部位要求进行管理的是()。

【选项】

A.灭火器材库房

B.会议室

C.总经理办公室

D.变配电室

【答案】D

29.【题干】某消防技术服务机构在完成某建筑消防设施维护保养业务后,未在该建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),该消防技术服务机构被责令改正,并将面临的行政处罚是()。

【选项】

A.被处一万元以上三万元以下罚款

B.被处五千元以上一万元以下罚款

C.被处五万元以上十万元以下罚款

D.被处五千元以下罚款

【答案】D

30.【题干】某住宅楼物业单位在开展防火巡查时,发现业主王某在自家户门外加装的鞋柜遮挡了消火栓箱,导致消火栓无法正常使用根据《中华人民共和国民法典》,下列说法中错误的是()。

【选项】

A.王某的行为损害了该住宅楼内其他业主的合法权益

B物业单位应当及时采取合理措施制止王某的行为

C.物业单位责令王某改正并处五百元罚款

D.该住宅楼全体业主对建筑消防设施享有共同管理权

【答案】C

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

61评论

不要拿我的坚强开玩笑

一、单项选择题(每题1分,共80题,共80分。下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。)

1某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。

A水平边墙型洒水喷头

B直立型洒水喷头

C.下垂型洒水喷头

D隐蔽型洒水喷头

【答案】A

【解析】

2.某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)的是()。

A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°

B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为1750

C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面

D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离

【参考答案】:A

【考察考点】:建筑灭火器

【解析】开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。

3.某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。

A.自动消防设施年度检测报告

B.单位火灾记录

C.灭火和应急疏散预案演练记录

D.义务消防队消防装备配备表

【参考答案】:D

【考察考点】:建筑灭火器

【解析】消防安全基本情况的内容有:单位基本概况和消防安全重点部位情况;建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审查、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人:消防安全管理制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队员、志愿消防队员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案。

4.对某办公建筑的多防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB50877)的是()。

A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm

门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm

C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm

D.门扇的开启力测量值为40N~60N

【答案】B

【解析】门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。

5.某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是()。

A.单位总预案

B.部门分预案

c.工种细项预案

D.消防控制室专项预案

【答案】C

【解析】按照单位规模大小、功能及业态划分管理层次等要素,可分为总预案、分预案和专项预案三类。

6.某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。

A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改

B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改

C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填与巡查记录,立即报领导批示整改

D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改

【参考答案】:D

【解析】对检查中发现的不能立即整改的火灾隐患,应该报领导批示整改,D正确,其他都是可以立即整改的火灾隐患。

7.某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是()

A.编制依据

B.编制目的

C.适用范围

D.编制人员

【答案】D

【解析】灭火和应急疏散预案的编制依据主要包括:

1.灭火和应急疏散预案的编制依据;

2.灭火和应急疏散预案的编制范围;

3.灭火和应急疏散预案的编制原则;

4.灭火和应急疏散预案的分级。

8.下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是()。

A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次

B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验

C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查

D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验

【答案】C

【解析】每年应对水源的供水能力进行一次测定,每日应对电源进行检查。

9.某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

A.消防电梯前室的长和宽均为3m

B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室

C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室

D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔

【答案】C

【解析】前室的使用面积不应小于²,前室的短边不应小于,A正确。设置消防电梯的建筑的地下或半地下室应设置消防电梯,B正确。高层建筑的防火分区设置自喷后防火分区面积不应大于3000m2,本建筑防火分区为2个,每个防火分区应设置一部消防电梯,一共应设置2台,c错误。消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门,D正确。

10.某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m²,各店铺建筑面积为110m²~230m²,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层住宅建筑

c.一类高层公共建筑

D.二类高层公共建筑

【答案】B

【解析】商业服务网点。它指设置在住宅建筑的首层或首层及三层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。本题中的建筑高度为,为二类高层住宅建筑。

持续更新中......

173评论

孤独它寂寞了伤心它难过了

大家做好准备迎接考试了吗?诚意整理“2017年一级消防工程师案例分析考试试题及答案(一)”,只要付出了辛勤的劳动,总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。

2017年一级消防工程师案例分析考试试题及答案(一)

某高层民用建筑始建于1996年,1999年投入使用,建筑面积,地上16层,地下1层,高度60m,未经消防审核、验收。大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途的用房,含商住业主20户、办公业主4户。大楼屋顶设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,地下室设置有2个容量分别为100m3的消防水池,楼内仅在消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内的消防安全由某物业服务企业进行管理。

消防监督人员在检查中发现,大楼共16层却仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过20m;地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,第15层、16层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层的办公室隔断、顶棚和墙面采用了大量可燃、易燃的材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及各楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。

根据以上情景,回答下列问题。

1.哪些情况可以直接判定为重大火灾隐患?

2.该建筑存在重大火灾隐患吗?请详细说明。

3.火灾隐患整改包括哪些内容?

4.目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主要存在哪些问题?请谈谈如何解决这些问题。

参考答案:

1.符合下列情况之一的,可以直接判定为重大火灾隐患:

1)生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

2)甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。

3)甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。

4)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。

5)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。

6)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固定灭火、冷却设施。

2.该建筑存在重大火灾隐患。

原因:对于旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统,应直接判定为重大火灾隐患。人员密集场所存在建筑物的安全出口数量不符合规定或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或损坏率超过30%;民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料的燃烧性能低于B1级;人员密集场所内的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口处设置栅栏、卷帘门,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;违反规定,在公共场所使用可燃材料进行装修的,可综合判定为重大火灾隐患。

该建筑存在的重大火灾隐患有:

大楼共16层却仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过20m;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,第15层、16层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层的办公室隔断、顶棚和墙面采用了大量可燃、易燃的材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及各楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。

3.火灾隐患整改包括:

单位对存在的火灾隐患应当及时予以消除。对不能当场改正的火灾隐患,应当根据本单位的管理分工,及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告,提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前,单位应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当将危险部位停产、停业整改。

火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人,签字确认后存档备查。对于涉及城市规划布局而不能自行解决的重大火灾隐患,以及机关、团体、事业单位确实无能力解决的重大火灾隐患,单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。对公安消防机构责令其限期改正的火灾隐患,单位应当在规定的期限内改正,并写出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。

4.存在的主要问题有:

1)消防主体责任不落实,消防管理组织不到位。

2)业主的消防安全意识不强,物业管理部门的消防安全管理能力薄弱。

3)消防设施欠缺或运行状况不佳。

4)消防设施无法完好有效地运行。

5)大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料。

主要对策:

1)明确消防安全主体责任,为高层民用建筑消防安全管理提供有力的组织保障。

2)强化消防审核、验收、监理、灭火演练等环节,为高层民用建筑消防安全管理提供保障。

3)落实消防设施维护保养经费的来源。

4)使消防安全意识及培训工作常态化。

5)强化对内外装修、装饰材料的监管,为高层民用建筑消防安全管理提供源头保障。