回答数
3
浏览数
18258
有多少人喜欢听闹够了没有
【篇一】2021年一级消防工程师考试综合能力考点汇总
1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
2)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于的隔墙和不低于的楼板,与其他部位隔开,并应设置通室外的安全出口。
3)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
4)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。
5)不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
【篇二】2021年一级消防工程师考试综合能力考点汇总
(1)消防控制室图形显示装置应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。
(2)应能显示消防系统及设备的名称、位置和动态信息。
(3)当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏敲信号、故障信号输入时,应有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息。
(4)应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内显示其他输入信号的状态信息。
(5)应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于430mm。
(6)应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。
【篇三】2021年一级消防工程师考试综合能力考点汇总
(1)应能捋消防系统及设备的状态信息传输到消防控制室图形显示装置。
(2)对自动灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示喷淋泵电源的工作状态;应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态;消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;应能手动控制喷淋泵的启、停;并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
(3)对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示消防水泵电源的工作状态;应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态;并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息;消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
(4)对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态;并能显示防护区域中的“防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;应能手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
(5)对水喷雾、细水雾灭火系统的控制和显示应符合下列要求:水喷雾灭火系统、采用水泵供水的细水雾灭火系统应符合自动灭火系统的要求;采用压力容器供水的细水雾灭火系统应符合气体灭火系统的要求。
(6)对泡沫灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态;应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态;并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
(7)对干粉灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;应能手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
(8)对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;应能控制防烟排烟系统及通风空调系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
(9)对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息;应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态;应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。
(10)对电梯的控制和显示应符合下列要求:应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。
(11)消防电话总机应符合下列要求:应能与各消防电话分机通话,并具有插人通话功能;应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话;应有消防电话通话录音功能;应能显示各消防电话的故障状态,并能捋故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
(12)消防应急广播控制装置应符合下列要求:应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;应能显示应急广播的故障状态,并能捋故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
(13)消防应急照明和疏散指示系统控制装置应符合下列要求:应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换;应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统和集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态;受消防联动控制器控制的系统,应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置;不受消防联动控制器控制的系统,应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
(14)消防电源监控器应符合下列要求:应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息;应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图形显示装置。
渡过年少轻狂娶我好吗熬过浮华沧桑嫁我好吗
【导读】
1.根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不同,气体燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧。下列说法中错误的是( )。
A.预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧
B.扩散燃烧的特点:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象
C.火焰在预混气中传播,存在正常火焰传播和爆轰两种方式
D.预混燃烧若混合气体在管口流
2.某煤粉加工厂,厂房内因生产需要,贴临厂房建有各类办公室、休息室和宿舍,厂房内设置有柴油中间储罐、附属仓库,下列关于该厂房内建筑物设置的说法错误的是( )。
A.办公室应采用耐火极限不低于的防爆墙隔开和设置独立的安全出口
B.柴油罐应采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板与其他部位分隔
C.柴油罐应设置在独立的房间内,其容量不应大于1m³,房间门应采用甲级防火门
D.厂房内中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于的不燃性楼板与其他部位分隔
速大于燃烧速度,则会发生“回火”
3.下列关于建筑防火墙设置的相关做法或说法中,正确的是( )。
A.某建筑防火墙横截面中心线水平距离天窗端面为,天窗端面为可燃性墙体,未采取防止火势蔓延的措施
B.某高层厂房屋顶承重结构和屋面板的耐火极限为,防火墙未高出屋面
C.甲、乙类厂房的防火分区之间只能采用耐火极限不低于防火墙分隔
D.按规定采取相关措施后,自来水管道可以穿过防火墙
4.某建筑高度为27m的办公建筑,耐火等级为二级,屋面板的耐火极限为,采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温和屋面外保温系统,下列说法中不正确的是( )。
A.当屋面与外墙均采用B1级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料做防火隔离带
B.屋面板可以采用A级保温材料
C.当外墙采用B1级保温材料时,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于
D.外墙和屋面保温系统均采用B1级保温材料时,其防护层的厚度均不应小于10mm
5.以下关于消防给水系统阀门设置要求的做法中,错误的是( )。
A.室外架空管道使用钢丝网骨架塑料复合管,并采用耐腐蚀的明杆闸阀
B.埋地管道采用带启闭刻度的球墨铸铁暗杆闸阀
C.消防水泵吸水管管径为DN250,采用带自锁装置的蝶阀
D.湿式自动喷水灭火系统报警阀进出口的控制阀采用蝶阀,并设了锁定阀位的锁具
6.当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于( )MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于( )Ls。
,15
,30
,15
,30
7.自动喷水灭火系统不同部位设置的管道其管径有不同的要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的相关规定,下列相关说法错误的有( )。
A.高位消防水箱的出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm
B.短立管的管径不应小于25mm
C.干式系统的供气管道,采用钢管时,不宜小于10mm
D.水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm
E.末端试水装置的排水立管管径不应小于100mm
8.下列关于避难走道的说法中,正确的是( )。
A.避难走道防火隔墙的耐火极限不低于,楼板的耐火极限不低于
B.防火分区开向前室的门应采用乙级防火门,前室开向避难走道的门应采用甲级防火门
C.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应小于60m
D.避难走道内部装修材料的燃烧性能应不低于A级
E.避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度
9.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。
A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路
D将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
10.下列设置在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有()。
A.厨房
B.消防控制室
C.柴油发电机的储油间
D.歌舞厅
E.消防水泵房
1.参考答案:D。
解析:若可燃混合气体在管口流速小于燃烧速度,则会发生“回火”。
2.参考答案:C。
解析:厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。
3.参考答案:D。
解析:防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。A错误
当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于时,防火墙应高出屋面以上;B错误。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于规范规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔;C错误。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道;其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。D正确。
4.参考答案:D。
解析:建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔,A、B选项正确;对于非人员密集的公共建筑除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于,C选项正确;建筑的外墙外保温系统除采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体的情况外,当采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm,D选项错误。
5.参考答案:A。
解析:消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门,因此C正确;埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,因此B正确;架空管道当系统工作压力小于等于时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌无缝钢管,因此A错误。连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具,因此D正确。
6.参考答案:C。
解析:当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于,火灾时水力最不利市政消火栓的出水量不应小于15Ls,且供水压力从地面算起不应小于。
7.参考答案:CE。
解析:高位消防水箱的出水管应符合下列规定:出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm,A正确;短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm,B正确;干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm,C错误;水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,D正确;末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm,E错误。
8.参考答案:DE。
解析:避难走道应采用不低于的防火隔墙;防火分区开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应大于60m。
9.参考答案:C
解析:A-探测器报警值宜为300~500mA。B-剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。C-电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。
10.参考答案:B,C,E
解析:人防工程内的场所中消防控制室、柴油发电机的储油间、消防水泵房等的疏散门应采用甲级防火门。
菇凉何必回忆
【导读】
1. 应试人员在考试过程中有下列( )特别严重违纪违规行为之一的,给予其当次全部科目考试成绩无效的处理,并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,长期记录。
A.串通作弊或者参与有组织作弊的
B.代替他人或者让他人代替自己参加考试的
C.其他情节特别严重、影响恶劣的违纪违规行为
D.互相传递试卷、答题纸、答题卡、草稿纸等的
E.持伪造证件参加考试的
2. 防火间距是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。当防火间距不足时,可根据具体情况采取一些相应的措施。某花生油加工厂得精炼车间与面粉加工厂碾磨车间得防火间距不足需要对其进行改造,下列采取的措施中说法正确的是( )。
A.将花生油加工厂精炼车间改为浸出车间
B.将花生油加工厂精炼车间改为花生仓库
C.将面粉加工厂碾磨车间改为小麦仓库
D.将面粉加工厂碾磨车间改为花生油加工厂精炼车间
E.将面粉加工厂碾磨车间的普通外墙改为防火墙
3. 建筑中,属于一类高层公共建筑的有( )。
A.某8层展览建筑,层高4m,每层建筑面积为1000㎡
B.某独立建造的6层老年人照料设施,层高,每层建筑面积为900㎡
C.某8层金融建筑,层高,1~6层每层建筑面积为1000㎡,7层建筑面积为1100㎡,8层建筑面积为1000㎡
D.某18层写字楼建筑,层高4m,每层建筑面积为900m²
E.某单层展览建筑,层高25m,建筑面积为1100㎡
4. 某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,不符合规范要求的是( )。
A.防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层
B.高层厂房屋面板的耐火极限低于时,防火墙应高出屋面以上
C.防火墙中心距天窗端面的水平距离为3m,且天窗端面为可燃性墙体时不需再采取其他防止火势蔓延的设施
D.建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,当采用乙级防火窗时紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于
E.建筑物内的防火墙如设在转角附近,内转角两侧上的乙级防火窗之间最近的水平距离不限
5. 按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列说法中不正确的是( )。
A.倒流防止器应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
B.气压水罐应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
C.沟槽连接件应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
D.消防水泵控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻不应大于20MΩ
E.流量开关应能在管道流速为时可靠启动
【参考答案及解析】
1.【答案】ABC。解析:互相传递试卷、答题纸、答题卡、草稿纸等的;持伪造证件参加考试的,为当次全部科目无效,并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为5年。
2.【答案】CDE。解析:植物油加工厂精炼车间的火灾危险性为丙类,植物油加工厂浸出车间的火灾危险性为甲类,面粉加工厂碾磨车间的火灾危险性为乙类,谷物仓库的火灾危险性为丙类。
3.【答案】BCD。解析:建筑高度为32m,24m以上部分≤1000㎡。故为二类高层公共建筑。故A错误。某独立建造的6层老年人照料设施,层高,则建筑高度为27m,属于一类高层公共建筑,与面积无关。故B正确。建筑高度为,24m以上部分有>1000㎡的楼层。故为一类高层公共建筑。故C正确。建筑高度为72m>50m。故为一类高层公共建筑。故D正确。该展览建筑为单层建筑。故E错误。故B、C、D正确。
4.【答案】BCD。解析:防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。故A正确。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于时,防火墙应高出屋面以上。故B错误。防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。故C错误。建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。故D错误。建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。故E正确。
5.【答案】ABDE。解析:稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等是通用产品,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。故A、B错误。消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘、报警阀组、电动(磁)阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件是消防专用产品,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。故C正确。随着我国对消防给水和消火栓系统可靠性的要求提高,有些通用产品会逐步转化为消防专用产品,因此要求经过消防产品质量认证。选项D,金属柜体上应有接地点,且其标志、线号标记、线径应按现行行业标准有关规定检测绝缘电阻,控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。故D错误。电源接线端子与地之间的绝缘电阻应大于50MΩ。选项E,流量开关应能在管道流速为时可靠启动,全数检查。故E错误。