陕西消防工程师考试卷

你要陪我到海枯到石烂你要陪我到天长到地久
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    1708

首页> 工程师报名> 陕西消防工程师考试卷

6个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

幸好你一直在

已采纳

一级消防工程师考试 消防安全案例分析 是最难的。

一级消防工程师考试3个科目:

《消防安全技术实务》客观题,在普通答题卡上作答;

《消防安全技术综合能力》客观题,在普通答题卡上作答;

《消防安全案例分析》为主观题,在专用答题卡上作答。

一级注册消防工程师资格考试定于每年第四季度进行。

考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理。参加全部3个科目考试的人员在连续3个考试年度内通过全部应试科目,方可取得资格证书;符合免试条件参加2个科目考试的人员,须在连续2个考试年度内通过全部应试科目,方可取得资格证书。

147评论

记住你还有我

《消防安全技术实务》最难。文梦教育提醒:一级消防工程师报考条件:凡符合人力资源和社会保障部、公安部《关于印发〈注册消防工程师制度暂行规定〉和〈注册消防工程师资格考试实施办法〉的通知》(人社部发〔2012〕56号)规定条件申请报名参加考试的考生本人,即报考人员(下同),均可报名参加一级注册消防工程师资格考试。为加强报考人员属地化管理,报考人员原则上只能在现工作地或户籍所在地报名参加考试。

178评论

你叫什么来着我忘了

陕西一级消防工程师今年报名还未开始,估计是7月左右开始报名,考试时间在11月。

81评论

伴你久九

一级消防工程师考试科目包括《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》、《消防安全案例分析》,《消防安全案例分析》科目均为案例题,其他科目均为客观题。

154评论

你给的安全感在哪呢是我瞎

一、情景描述

某会展中心工程地上2层,建筑高度为24m,总建筑面积98000 m2,钢 桁 架结构,耐火等级一级。该建筑一层层高12m,建筑面积85400 m2,主要使用性质为登录大厅、主会议厅、六个展览厅、厨房及设备用房;二层建筑面积12600m2,主要使用性质为会议室及设备用房。该建筑根据使用功能的特殊需要,共划分为15个防火分区。首层有10个防火分区(图3—),二层有5个防火分区;每个防火分区均有两个以上安全出口,安全出口之间的距离均大于5m。本项目中除防火分区划分、疏散设计不符合现行规范的规定而采用消防性能化设计评估之外,室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等建筑消防设施、器材均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。

在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决登录大厅内部疏散距离过长、二层会议室楼梯在首层无直接对外出口的问题,将首层大、小展览厅之间的多条通道通过防火墙、防火卷帘分隔,火灾时自动加压送风构成安全疏散通道。针对展览厅防火分区面积扩大问题,通过提高烟控系统的'设计水平,并经数值模拟确保火灾时人员能够安全疏散来解决。

分析题

结合该大型会展建筑的特点,请确定该类建筑消防性能化设计评估的消防安全总目标,并确定两个主要目标。

【参考答案】

答题要点:

1)对于人员聚集场所和会展类建筑,主要目标是建筑结构安全、保护人员的生命安全、保证建筑物内财产的安全,同时为消防救援提供有利的条件。

2)次要目标是避免引燃相邻建筑物、减小火灾发生的可能性、减少商业运营中断、减少火灾对环境的污染。

48评论

畏生

【导读】

41.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列关于消防水泵的设计说法正确的是( )。中 公  消  防

A. 消防水泵的材质,叶轮宜为球墨铸铁

B. 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在高流量运转的要求

C. 同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台

D. 采用电动机驱动的消防水泵,可选择电动机湿式安装的消防水泵

42.下列关于离心式消防水泵出水管、阀门等部件设置要求的说法,不正确的是( )。

A. 消防水泵出水管的管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门

B. 消防水泵出水管的直径为 DN250 时,其流速宜为

C. 消防水泵出水口处的压力表安装在止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上

D. 每台消防水泵的吸水管当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm

43.下列关于水泵接合器设置要求的说法,不正确的是( )。中 公  消  防

A. 水泵接合器距室外消火栓的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m

B. 某地高度为 78m 的住宅,分为高低两个区供水,则应每个供水分区都要设置满足设计流量的水泵接合器

C. 在玻璃幕墙下方的墙壁式水泵接合器与门、窗、孔洞的净距离不应小于 2m

D. 某地下水泵接合器的井盖直径为 ,该水泵接合器进水口与井盖底面的距离为

44.点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于( );点型探测器周围( )内不应有遮挡物。中 公  消  防

,1

,1

45.某建筑高度为 52m 的图书馆采用临时高压消防给水系统,自动喷水灭火系统,室内、外消火栓设计流量均为 35Ls。则该建筑发生火灾期间消防用水量是多少( )。

³

³

³

³

46.列关于室内消火栓设置的说法中,错误的是( )。

A. 设有室内消火栓的建筑,层高为的设备层也应设置消火栓

B. 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

C. 建筑高度为 24m 的住宅,可只设干式消防竖管

D. 占地面积为 500m²的单层丁类厂房,消火栓栓口动压不应小于

47.当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于( )MPa, 火灾时最不利点市政消火栓的供水压力从地面起算不应小于( )MPa。中 公  消  防

48.根据国家现行标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定, 下列关于消防水池的设置,说法错误的是( )。

A. 当消防水池有效总容积大于 2000m³时,补水时间不应大于 96h

B. 当仅设有消火栓系统时,消防水池的有效容积不应小于 50m³

C. 消防水池给水管管径应经计算确定,且不应小于 DN150

D. 消防水池的有效容积大于 1000m³时,应设 2 座能独立使用的消防水池

49.某 8 层的商场,建筑高度 32m,每层建筑面积 5000m²,每层划分为两个防火分区, 室内消火栓采用临时高压消防给水系统,屋顶设置高位消防水箱,按照规范要求, 此商场的高位消防水箱有效容积不应小于( )m³。

50. 下列关于高位消防水箱容积的设计方案中错误的是( )。中 公  消  防

A. 建筑高度为 25m 的住宅建筑,高位消防水箱容积为 12m³

B. 建筑高度为 26m 的医疗建筑,高位消防水箱容积为 36m³

C. 建筑高度为 160m 的公共建筑,高位消防水箱容积为 50m³

D. 总建筑面积为 40000m²的商店建筑,高位消防水箱容积为 50m³

参考答案:

41. 【答案】C。

解析:A 错误,叶轮宜为青铜或不锈钢;B 错误,泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求;C 正确,消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台;D 错误,当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵,所以本题选择 C。

42. 【答案】C。

解析:A 正确,消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门;B 正确,消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 ~;直径大于 DN250 时,宜为~;C 错误,消防水泵出水管按顺序应安装压力表、止回阀、明杆闸阀。理由:压力表应在止回阀的上游,设在下游容易受到水锤的冲击,容易损坏;D 正确,每台消防水泵的吸水管当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm,所以此题选择C。

43.【答案】C。

解析:《消规》 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m,故 A 正确;消防给水为竖向供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器,故B 正确; 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于且不应小于井盖半径,故 D 正确; 墙壁水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方,故 C 错误,所以本题选择 C。中 公  消  防

44. 【答案】C。

解析:点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 ;点型探测器周围内,不应有遮挡物。

45. 【答案】B。

解析:根据确定本建筑消火栓系统火灾延续时间为 ,根据《自动喷水灭火系统设计规范》 自喷火灾延续时间为 1h;消防用水量=35×3×2××1׳,所以本题选择 B。

46. 【答案】D。

解析:(1)设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓(2)消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量(3)设有室内消火栓的建筑应在屋顶设置试验消火栓,对于单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出口(4)建筑高度不大于 27m 的住宅,可采用干式消防竖管(5)高层建筑、厂房(仓库)、净高大于 8m 的民建,消火栓栓口动压不应小于 。

47【. 答案】D。

解析:A 正确,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014, 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于 ,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于 15Ls,且供水压力从地面算起不应小于。故选 D。

48. 【答案】C。中 公  消  防

解析:消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于 DN100。

49. 【答案】D。

解析:根据商场建筑高度为 32m,每层建筑面积为 5000m²属于一类高层公共建筑,消防水箱的有效容积不应小于 36m³,但由于商场总建筑面积>30000m²,有效容积应不小于 50m³,所以本题选择 D 选项。

50. 【答案】C。

解析:临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:一类高层公共建筑,不应小于 36m³,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m³,当建筑高度大于 150m 时,不应小于 100m³; 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m³,当一类高层住宅建筑高度超过 100m 时,不应小于 36m³;二类高层住宅,不应小于 12m³;建筑高度大于21m 的多层住宅,不应小于 6m³;工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于 25Ls时,不应小于 12m³,大于 25Ls 时不应小于 18m³;总建筑面积大于10000m²且小于30000m²的商店建筑,不应小于 36m³,总建筑面积大于 30000m²的商店,不应小于 50m³,当与本条第 1 款规定不一致时应取其较大值,所以本题选择C。

11评论