二级消防工程师知识点:建筑防爆措施。一、检查内容1)爆炸危险区域的确定分为爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境。检查中主要判定爆炸危险环境类别及区域等级是否符合相关要求。2.有爆炸危险厂房的总体布局(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。(2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置;分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于的防火隔墙与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置。(3)净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m。对符合一定条件可以布置在厂房内的单独房间内时,需检查是否采用耐火极限分别不低于的防火隔墙和的楼板与其他部位分隔。3.有爆炸危险厂房的平面布置(1)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。(2)有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。(3)在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采用耐火极限不低于的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。(4)办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。(5)排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内。4.采取的防爆措施(1)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,其地面采用不发火花的地面。当采用绝缘材料作整体面层时,采取防静电措施。地面下不宜设置地沟,必须设置时,其盖板严密,并采用不燃烧材料紧密填实;地沟采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且在与相邻厂房连通处采用不燃烧防火材料密封。(2)散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑,并易于清扫。(3)使用和生产甲、乙、丙类液体厂房,其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置隔油设施,避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房。(4)甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施。如在桶装仓库门洞处修筑高为150mm~300mm漫坡;或是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。(5)遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库采取防止水浸渍的措施。如使室内地面高出室外地面、仓库屋面严密遮盖,防止渗漏雨水,装卸这类物品的仓库栈台设防雨水的遮挡等。更多关于工程服务采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:
鲨鵺
下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:信息机房的防火设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:信息机房的防火设计要求
电子信息机房的建筑防火,除应符合国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的规定外,还应根据其建筑高度分别按国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关要求执行。
一、选址
计算机房建筑规模大、价值高、设备贵重、服务面广,一旦发火灾事故,影响大,损失大。因此,选择地址时不宜布置在火灾危险性高的场所,应远离散发有害气体、腐蚀气体和尘埃的地区,避免设置在落雷区和地震断裂带附近。要尽量选择在自然环境清洁、附近震动少以及水源、电源充足,交通方便的地点。
当信息机房与其他性质的用房设置在同一幢建筑内时,宜设在多层或高层建筑内的第二、三层,并应尽量避免与商场、宾馆、餐饮娱乐等影响机房安全的场所设在同一幢建筑物内。数据中心内放置设备计算机的机房不宜超过5层。
二、建筑防火构造及分隔
1.电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
2.附设在其他建筑内的A、B级信息机房应避免设置建筑物地下室,以及用水设备的下层或隔壁,不应布置在燃油、燃气锅炉房、油浸电力变压器室、充有可燃油的高压电容器和多油开关室等易燃、易爆房间的上下层或贴邻。
3.各级机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能,变形缝和伸缩缝不应穿过主机房,机房围护结构的构造应满足保温、隔热、防火等要求。
4.管线敷设主机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设计技术竖井,并采取相应的防火分隔、封堵措施。
5.主机房、基本工作间及辅助房间与其他建筑物合建时,应单独设置防火分区。主机房、终端室、网络设备室与磁介质、纸介质的存放间、备件库等仓储用房,以及维修室、电源室、蓄电池室、发电机室、空调系统用房、灭火钢瓶间等设备房间之间应进行防火分隔,并独立设置防火分区。
6.电子计算机产生的记录应当按其重要性和补充难度的不同加以保护,信息储存设备要安装在单独的房间,室内应配有金属柜或其他采用非燃材料制成能防火的资料架和资料柜存放记录介质,如果有备份记录,备份记录应当放置在具有同样防火要求的另一间房间。
7.面积大于100㎡的主机房,安全出口不应少于2个,并宜设于机房的两端,面积不大于100㎡的主机房,可设置1个安全出口,并可通过其他相邻房间的门进行疏散。门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。计算机房建筑的入口至主机房应设通道,通道净宽不应小于。
8.在主机房出入口处或值班室,应设置应急电话和应急断电装置,机房应设置应急照明和安全出口指示灯。
三、室内装修
信息机房室内装修材料的燃烧性能应符合国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。
1.计算机房的室内装修(包括吊顶、装修墙裙等)材料均应采用不燃或难燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等,机房及媒体存放间的防火墙或隔板应从建筑物的楼、地板起直至梁板底部,将其完全封闭。
2.机房内活动地板应采用导电性能好、具有足够的机械强度、具有耐腐蚀、耐潮湿和防火等特点的抗静电铝合金活动地板。具体要求应符合国家标准《计算机房用活动地板技术条件》GB 6650规定。
3.规模大的电子计算中心,宜采用分区空调方式,避免风管穿过楼层和水平隔墙太多,防止火势蔓延扩大。空调系统的送、回风总管、在穿过主机房和其他重要机房或火灾危险性大的房间的隔墙、楼板以及垂直风管与每层水平风管交接处的水平支管上均应设置防火阀。空调系统的风管及其保温、消声材料(包括粘结剂)应采用不燃材料。
4.机房内要事先开设电缆沟,做到分层铺设电源电缆、信号线和接地线。电缆、电线沟要采取防潮湿和防鼠咬的措施,在机房吊顶和活动地板内铺设的电线,宜采用穿金属管布线或采用阻燃电缆。
5.新建机房如采用下送风方式,机房活动地板距地面净高不小于400mm。
四、静电防护及接地
(一)静电防护
主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为×104Ω~×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。
主机房和辅助区不使用防静电活动地板的房间,可铺设防静电地面,其静电耗能应长期稳定,且不应起尘。
电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。
导静电地面、活动地板、工作台面和座椅垫套必须进行静电接地。静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值宜为1MΩ。
计算机系统的接地应采用单点接地并宜采取等电位措施。当多个计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。
(二)接地
电子信息系统机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。
保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置,其接地电阻应按其中最小值确定。主机房内的导体必须与大地作可靠的连接,不得有对地绝缘的孤立导体。具体按地电阻取值如下:
①交流工作接地:接地电阻小于4Ω;
②安全保护接地:接地电阻小于4Ω;
③直流工作接地:接地电阻小于1Ω;
④防雷接地:接地电阻小于10Ω;
⑤综合接地系统:接地电阻小于1Ω;
⑥接地体引出线截面积应不小于16m㎡;
⑦UPS输出零地电压应小于1V;
⑧机房活动地板下须设置静电泄漏洞;
⑨机房活动地板须选用静电地板,且与静电泄漏网可靠连接。
五、消防设施
信息机房应根据机房的等级设置相应的消防设施,并应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《气体灭火系统设计规范》GB 50370的要求执行。
(一)灭火系统
1.一般规定
A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。
B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细水雾灭火系统。
C级电子信息系统机房及其他区域,可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统宜采用预作用系统。
凡设置固定灭火系统及火灾探测器的计算机房,其吊顶的上下及活动地板下,均应设置探测器和喷嘴。
2.室内消火栓系统
当机房进深大于25m时,应在机房两侧设置公共走道,并在走道上设置室内消火栓系统。
3.气体灭火系统
卡片穿孔室、纸带穿孔室、已记录的磁介质库和已记录的纸介质库、高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统。
当单个防护区面积小于800㎡、体积小于3600m³时,可考虑采用气体灭火系统。对面积大于800㎡、体积大于3600m³的机房设置气体灭火系统时应注意以下几点:
(1)泄压措施。考虑到气体释放后,防护区内瞬间增压,所以在防护区机房内各防火分区隔墙均有对外泄压口,泄压口采用重力式,即设定一个压力值,当防护区内压力超过该值,泄压口关闭。这样既可以有效地消除防护区的增压,又可以保护气体的过多泄漏。泄压口的过压峰值一般为500MPa。
(2)同步性、均衡性的技术措施。为了保证大面积机房气体灭火系统能够同时且有效地进行,必须使用多个选择阀并联保护即多根主管同步进入该保护区,而软件计算只能分组计算,由此带来以下两个技术问题需要进行解决并采取相应的技术措施,一是多个选择阀同步性;二是分组计算时组与组之间界面处喷头压力、时间、浓度的平衡性。
(3)防止意外的措施。利用控制系统对所有的信号进行控制,对电源回路进行监控,任何回路出现短路、断路、接地故障时,控制系统都会进行反馈和报警,排除各回路工作不正常的可能性。
控制系统应具有三路供电,即消防电源主、备用供电和蓄电池供电,当消防水源被切断时,控制系统蓄电池可保证供电24小时。
为防止人为造成误喷的情况,在电气式手拉开关上设防护罩。
4.其他灭火系统
信息机房主机房及基本工作间内宜使用对设备无损坏,且环保、安全无毒性的IG541灭火系统或细水雾灭火系统。当防护区面积、体积大于上述标准或防护区个数大于8个时,为了经济实用,可采用细水雾系统或其他新型、环保的哈龙替代技术。
(二)火灾自动报警系统
根据信息机房的重要程度、火灾危害性、疏散和扑救难度等因素,大型数据中心、计算中心的火灾自动报警系统应按特级保护对象的要求进行设置。A级计算机房及面积大于140㎡的信息机房的火灾自动报警系统应按一级保护对象的要求进行设置,面积小于140㎡的B级计算机房的火灾自动报警系统应按二级保护对象的要求进行设置。火灾探测报警装置的选择,可根据信息机房的重要程度和火灾特点选择,具体如下:
1.传统的火灾探测器
鉴于信息机房内火灾多为电气火灾及A类火灾,发生火灾时发烟量大,故在机房内多选用传统的感烟探测器作为探测火灾的装置。但是在火灾发展的四个阶段中,其初始阶段时间较长,在此阶段中空气中存在肉眼看不见的很微弱的烟雾,普通的感烟探测器在此阶段基本没有反应,导致无法在此阶段及时发现火情并报警,无法为控制火灾发展赢得宝贵的时间,故在大型数据中心、主机房、基本工作间及其他A级计算机房不宜设置此类火灾探测器。面积小于140㎡的计算机房及数据中心、计算中心内的第一、二、三类辅助用房可设置普通的感烟探测器。
2.空气采样烟雾报警器
空气采样烟雾报警器从本质上讲是一个感烟型烟雾探测器。它是一种通过抽气泵主动将空气样品有由采样管道抽入激光探测器进行探测,并由微电脑分析判断,从而早期判断是否有潜在火灾存在的报警系统。对大型数据中心、计算中心及A级计算机而言,为及时发现险情控制火灾及减少损失,可采取空气采样早期烟雾探测报警系统及传统的火灾报警系统相组合的方式。由于该系统的侦测腔具有极高的灵敏度且其灵敏度连续可调,探测范围广,故可探测到很微弱的烟雾,火情报警时间大为提前,是值班人员有充足额时间寻找火源,采取适当措施,制止火灾的发生。在主机房及基本工作间内设置空气采样早期烟雾报警系统时,宜采用“空气处理单元”及箱柜取样的模式。
3.分布式感温光缆
信息机房内电气设备多,电气线路及计算机房信号线较多,为确保用电安全及数据传送安全,迅速而准确地探测出被保护区内发生火灾的部位,建议在综合布线区、电缆井道、桥架处设置分布式光缆温度探测报警系统。
4.火灾报警系统设置、联动中的特殊要求
当机房内采用由火灾自动报警系统启动的自动灭火系统时,其火灾探测器宜在感温、感烟和感光等不同类型的探测器中选用二种,采用立体安装,共同监控各个不同的空间,当采用空气采样早期烟雾探测报警系统及传统火灾报警系统组合方式时,其中主机房及基本工作间应将空气采样等早期报警系统信号作为第一预警信号。
由火灾自动报警系统确认火灾后,应切断火灾区域的非消防电源,但对计算机设备而言,仅需切断市政或发电机的供电,对不间断电源供电并不切断,这是为了防止系统误报,导致数据损失。切断市政或发电机的供电后,值班人员应及时对报警区域的火灾情况进行确认、处理,一旦发现误报或灾情很小能及时处理完毕,应及时送电以确保计算机系统稳定运行。
如果机房内火灾自动报警系统并未报警,但值班人员在巡查中发现火情,应采用机械应急方式启动气体灭火系统,此时火灾自动报警系统应联动所有相关消防设施,切断火灾区域的非消防电源。
有情人终成倦属
作为参加了无数场考试的考场达人,各位小伙伴们应该都明白在考试的复习中,历年的考试真题能为考试备考提供多大的考试帮助!我在这个距离2022一级消防工程师考试仅剩两个月的时间里为大家带来了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快和我一起来看看吧!
61.【题干】某大型商业综合体进行旧扶梯拆换工程,该单位消防安全管理人组织开展动火作业,下列措施中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号)要求的是()。
【选项】
A.电气焊工持证上岗
B.清除动火点周围易燃物
C.安排保安和微型消防站队员进行现场监护
D.动火区域与营业区域采用难燃材料分隔
【答案】D
62.【题干】某重要公共建筑,建筑高度为45m。某消防技术服务机构对该建筑的消防给水系统进行检测,对屋顶高位消防水箱间内有关设施的检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。
【选项】
A.水箱间内设置气压水罐及稳压泵,稳压泵最大启泵次数为5次h
B.水箱间内设置高位消防水箱,消防水箱的有效容积为18m3
C.稳压泵吸水管上设置明杆闸阀,出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀
D.消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱充满水的时间为7h
【答案】B
63.【题干】对某单位室内消火栓系统墙壁式消防水泵接合器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。
【选项】
A.消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m
B.消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方
C.消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为
D.消防水泵接合器距地面的高度为
【答案】B
64.【题干】某消防技术服务机构对某商业综合体开展消防安全评估,根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号),下列资料中,可以不纳入“消防安全管理情况”的是()。
【选项】
A.消防控制室值班记录
B.防火检查、巡查记录
C.新增消防产品的型式检验报告
D.消防安全培训记录
【答案】C
65.【题干】某汽车库地上9层,地下3层,每层层高均为4m,某消防技术服务机构对该汽车库进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)的是()。
【选项】
A.地上部分的室外疏散金属梯栏杄扶手的高度为,倾斜角度为44°
B.地上部分采用封闭楼梯间
C.地下部分采用封闭楼梯间
D.地上部分的室内疏散楼梯间隔墙至扶手中心线的宽度为
【答案】A
66.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑的室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
【选项】
A.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内,防护等级为IP30
B.系统管网在稳压状态下屋顶消火栓的静压为
C.净空高度为18m的中庭内的消火栓其消防水枪充实水柱值为10m
D.系统设有气压水罐稳压泵的启泵次数为10次h
【答案】C
67.【题干】某制鞋车间拟开展灭火和应急疏散预案演练,下列演练实施方案的内容中,不符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的是()。
【选项】
A.告知车间全体员工具体演练时间
B.设定加热炉装置处为假想起火部位
C.指定车间副主任王某负责记录演练参与人员的表现
D.在车间每层楼梯口安排人员作为疏散引导员
【答案】B
68.【题干】某消防技术服务机构对某单位灭火器的维护保养情况进行检查,下列灭火器可不予以报废的是()。
【选项】
A.出厂期刚满6年的水基型手提式灭火器
B.出厂期刚满10年的手提式二氧化碳灭火器
C.铭牌脱落,无法识别生产厂名称和出厂年月的灭火器
D.被火烧过的手提式ABC干粉灭火器
【答案】B
69.【题干】王某为某大型商业综合体的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),下列工作职责中,属于王某应当履行的职责是()。
【选项】
A.定期组织本单位消防工作检查考核
B.建立本单位的消防档案,确定本单位的消防安全重点部位
C.建立本单位消防安全工作例会制度、定期召开消防工作例会
D.统筹安排本单位经营活动中的消防安全管理工作
【答案】B
70.【题干】某骨科医院病房楼建筑高度为30m,设有100张床位。医院组织防火巡查,根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号),下列检查项目中,可以不列为防火巡查内容的是()。
【选项】
A.用火、用电、用气违章情况
B.消防车道畅通情况
C.消防设施完好情况
D.火灾隐患整改情况
【答案】D
71.【题干】对某医院病房楼的自动喷水灭火系统进行检测时,开启末端试水装置,湿式报警阀动作,水力警铃鸣响,消防控制室收到压力开关的动作信号,消防水泵未启动。分析消防水泵未启动的可能原因,可以排除的是()。
【选项】
A.消防水泵控制柜未处于自动控制状态
B.消防联动控制器未处于自动控制状态
C.消防水泵控制柜的电气元件损坏
D.压力开关至消防水泵控制柜的线路接线不实
【答案】B
72.【题干】对某商场的机械防烟排烟系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51521)的是()。
【选项】
A.排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室
B.手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号
C.手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动
D.触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
【答案】D
73.【题干】某大型商业综合体物业单位编制了灭火和应急疏散预案,开展了消防应急疏散预案演练根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消[2019]314号),不属于预案演练目的的是()。
【选项】
A.检验灭火和应急疏散预案的实用性和可操作性
B.检验本单位在紧急情况下的应急处置能力
C.检验各级消防安全责任人对预案内容的熟悉程度
D.检验商场顾客在火场中的逃生自救能力
【答案】D
74.【题干】某电影院观众厅设有150个固定座位。某消防技术服务机构对该电影院进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。
【选项】
A.观众厅内疏散走道的净宽度为
B.观众厅内某安全出口的净宽度为
C.观众厅内边走道的净宽度为
D.电影院通向相邻集散广场的室外疏散走道的净宽度为
【答案】A
75.【题干】某消防技术服务机构对某地下商场内的避难走道进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。
【选项】
A.避难走道墙面采用多彩涂料刷涂
B.营业厅至避难走道入口处前室的使用面积为5m2
C.避难走道顶棚采用硅酸钙板装饰
D.营业厅开向避难走道入口处前室的门为乙级防火门
【答案】C
76.【题干】对某公共建筑的消防供配电系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。
【选项】
A.采用柴油发电机组作为备用电源,柴油发电机组设置自动和手动启动装置
B.消防设备供电回路在建筑变电所处与生产、生活用电分开,自成系统
C.在送风和排烟风机配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置
D.消防配电线路采用耐火电缆,在电缆井内与非消防配电线路同束敷设
【答案】D
77.【题干】某消防技术服务机构对某金属制品打磨车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合要求的是()。
【选项】
A.车间电气线路穿越防火隔墙处的孔隙采用不燃材料封堵
B.打磨机不直接接地,采用导静电材料间接接地
C.车间安装的插座开口的一面朝下,与垂直面的角度为70°
D.操作人员的工服及鞋帽均采用防静电材料制作
【答案】C
78.【题干】某商业综合楼物业单位编制了灭火和应急疏散预案,明确了灭火行动安全保障,防护救护等小组及成员的职责,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散方案编制及实施导则》(GB38315)属于安全保卫组职责的是()。
【选项】
A.抢救、护送受伤人员
B.保障灭火器材供应
C.保障指挥机构于消防救援机构的通信
D.阻止无关人员进入火灾现场
【答案】D
79.【题干】对某商场的应急照明和疏散指示系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)的是()。
【选项】
A.防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为
B.防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为
C.疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为
D.营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为
【答案】A
80.【题干】根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),某福利院的灭火和应急疏散预案中,可不列入预案“单位基本情况”的是()。
【选项】
A.内部主要建筑、通道的毗连情况
B.所在城市常年主导风向
C.单位的火灾危险源情况
D.周边300m范围内公共消防设施情况说明
【答案】B
81.【题干】某有顶棚的商业步行街,其两侧建筑均为地上4层、建筑高度为23m,建筑火等级为二级,对该步行进行的火检查,下列检查结果中,不符现行家标准要求的有()。
【选项】
A.步行上部各层板的开口面积为步行地面面积的35%
B.步行街两侧建筑的商铺之间采用耐火极限为20Oh的防火隔墙和防火卷帘进行分隔
C.首层面向步行街一侧的商铺采用挑檐防止火灾竖向蔓延,挑檐宽度为
D.步行街两侧建筑对面的最近距离为10m
E.商铺之间面向步行街一侧设置宽度为、耐火极限为的实体墙
【答案】ABC
82.【题干】消防救援机构对辖区内多家单位开展消防监督检查,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB-35181),下列检查结果中,不属于重大火灾隐患直接判定要素的有()。
【选项】
A.某幼儿园在地上四层设置儿童活动用房
B.某办公楼的消防车道上违规设置垃圾房
C.设在某商场三层的电影院未设置独立疏散楼梯
D.某地下一层的歌舞厅未设置火灾自动报警系统
E.某商场火灾报警确认后中庭的电动排烟窗不能联动开启
【答案】BE
83.【题干】对某建筑火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的有()。
【选项】
A.地上四层某防火分区内设置6只手动火灾报警按钮,从任一点至最近手动火灾报警按钮之间的步行距离为30m
B.与水流指示器连接的输入模块独立安装在水流指示器旁的墙壁上,并设有尺寸为120mm×120mm的标识
C.疏散走道墙上安装的火灾显示盘底边距地面的高度为
D.首层的环境噪声声压级为65B,测得该层标息广播扬声器的声压级最大为75dB
E.火灾声光警报器与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上,两者相距
【答案】ABCE
84.【题干】某大型商业综合体的下列做法中,符合《大型商业综合体消防安全管理规则》要求的有()。
【选项】
A.在公共部位明显位置设置疏散示意图
B.常闭防火门上设置正确启闭状态的标识
C.开业前依法向住房和城乡建设管理部门申请消防安全检查
D.需要控制人员随意出入的安全出口设置推闩式外开门
E.装修前前依法报经消防救援机构审核批准
【答案】BD
85.【题干】某地上4层商场,耐火等级二级,建筑高度为,商场与一幢办公建筑相邻,办公建筑的高度为,耐火等级二级,某消防技术服务机构在开展消防安全评估时,发现两幢建筑防火间距为,不满足规范要求。下列整改备选方案中,符合现行国家标准要求的是()。
【选项】
A.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下的部分改为防火墙
B.商场面向办公建筑一侧的外墙改为耐火极限为的防火隔墙
C.办公建筑面向商场一侧的外墙改为防火墙,办公建筑的屋顶不设天窗
D.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下范围内的开口部位设置乙级防火窗
E.商场、办公建筑相邻外墙均不设外窗洞口,不设置屋檐
【答案】AE
86.【题干】某消防技术机构对某建筑的干式自动喷水灭火系统进行检查、维护,下列做法中符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的有()。
【选项】
A.每月对建筑内所有的喷头进行一次外观及备用数量检查,井及时对清除喷头上的异物
B.每周对系统充气装置的启停,系统的充气值以及加速排气装置进行一次检查
C.每月对室外阀门井中进行水管上的控制阀门进行一次检查,核实其是否处于全开启状态
D.每日对系统内的双电源互投柜和控制柜进行次检查,井进行主备电源的切换试验
E.每季对消防水池、消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行一次检查
【答案】AD
87.【题干】某制衣厂编制了灭火和应急疏散预案。下列应急响应措施中,符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的有()。
【选项】
A.一级预案明确拨打“119”时报告一级火警
B.四级预案明确由消防安全责任人到场指挥
C.二级预案明确由当日单位值班带班负责人到场指挥
D.五级预案明确调集单位所有消防力量到场处置
E.三级预案明确由消防安全管理人到场指挥
【答案】ABD
88.【题干】消防救援机构对消防产品监督检查,获强制认证的有()。
【选项】
A.过滤式消防自救呼吸器
B.防火门
C.洒水喷头
D.火灾报警控制器
E.推车式灭火器
【答案】ADE
89.【题干】某大型商业综合体微型消防站配置了消防装备器材。根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消(2019)314号),下列装备中,属于该微型消防站必配装备的有()。
【选项】
A.对讲机
B.消防水带
C.消防车
D.消防水枪
E.手提式灭火器
【答案】ABDE
90.【题干】某消防设施维护保养检测机构的法定代表人王某取得了高级消防设施操作员执业资格证书,未取得注册消防工程师资格证书。该机构的下列现状中,不符合《消防技术服务机构从业条件》(应急(2019)88号)要求的有()。
【选项】
A.工作场所建筑面积为180m2
B.配备了2名持有一级注册消防工程师注册证书的项目负责人
C.王某兼任技术负责人
D.具有企业法人资格
E.持有消防设施操作员国家职业资格证书的人员共5人
【答案】ACE
91.【题干】某高层商场幕墙与窗槛墙之间存在空腔,某消防技术服务机构对该空腔的层间封培迸行了防火检查。下列检查结果中,不符现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GBT51410)的有()。
【选项】
A.在建筑缝隙上、下沿处用经阻燃处理的聚氨酯作为背衬材材料填塞
B.背衬材料的填塞高度为170mm
C.背衬材料的上面满涂防火密封漆
D.背衬材料下面设置的钢质承托板的厚度为
E.背衬材料下面设置的钢质承托板与幕墙之间的采用防火密封胶封
【答案】ABD
92.【题干】某消防技术服务机构对某商场的防火门、防火卷帘及防火窗进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗地工及验险收规范》(GB50877)的有()。
【选项】
A.活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗在50s时自动关闭
B.常开防火门所在防火分区内的2只独立火灾探测器报警后,防火门关闭
C.使某疏散走道上1程防火卷帘的温控释放装置动作,该防火卷帘自动下降至楼板面处
D.防火分区内1只专门用于联动防火卷的感烟火灾探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面处
E.中庭防火卷帘所在防火分区内的2只独立的感烟火灾探测器报警后,防火卷帘下降至楼板面
【答案】ADE
93.【题干】某消防技术服务机构对某会展中心国际窗帘展搭建场地进行检查,下列检查结果中,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的有()。
【选项】
A.展台的搭建和装修材料采用防火塑料装饰板和玻璃钢
B.展台底部的配电箱敷设在金属支撑结构上
C.展厅内餐厅电加热设备操作台使用难燃酚醛塑料
D.额定功率为60W的照明灯与展台装饰窗帘、幕布的距离为550mm
E.展架上安装的卤钨灯背板为胶合板
【答案】ACE
94.【题干】某高层写字楼地下汽车库设有预作用自动喷水灭火系统,对该系统的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有()。
【选项】
A.无吊顶顶板下喷头为直立型,喷头溅水盘距顶板100mm~150mm
B.喷头采用正方形布置,相邻喷头的间距为
C.易受碰撞的部位,喷头选用带保护罩的洒水喷头
D.系统未设置充气装置
E.有吊顶部位的喷头为普通下垂型洒水喷头
【答案】ABC
95.【题干】某消防技术服务机构对某气体灭火系统进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有()。
【选项】
A.集流管固定安装在钢瓶支架上,管外涂红色油漆
B.储瓶间的向内开启
C.低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上
D.驱动气体水平管道采用管卡固定,管卡间距为
E.选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧
【答案】ACD
96.【题干】某消防技术服务机构房对某大型商业综合体开展消防安全评估,下列检查结果中符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号)要求的有()。
【选项】
A.地下一层超市的电源插座安装在木质装修墙面上
B.商场内宣传条幅使用可燃材料制作
C.展厅内布展时采用难燃和不燃材料搭建和装修展台
D.餐饮场所开放式食品加工区采用明火加工食品
E.宾馆客房内的窗帘和地毯采用阻燃制品
【答案】CE
97.【题干】某综合楼地上22层,每层层高为4m,建筑耐火等级为一级,建筑内设有老年照料设施。某消防技术服务机构对该老年人照料设施进行了防火检查,下列结果中符合规范要求的是()。
【选项】
A.位于五层的1间康复医疗室设置康复床位35张
B.位于四层的1间棋牌活动室建筑面积为280m2
C.老年人照料设施所在楼层位置为二至十一层
位于三层的餐厅与相邻的综合楼物业办公室采用耐火极限为的防火隔墙和的楼板分隔
E.位于六层两个安全出口之间、建筑面积为50m2的老年人住宿房间设1个疏散门
【答案】CDE
98.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有()。
【选项】
A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动
B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室
C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位
D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声
E.在消防控制室按下某排烟风机的启动按钮,8s后收到对应排烟风机的启动信号
【答案】BDE
99.【题干】王某为商场工程部人员,负责该商场消防设施的日常维护保养,依据《人员密集场所消防安全管理》(XF654)下列不属于王某应当履行的职责有()。
【选项】
A.熟悉和掌握消防设施消防设施的功能和操作规程
B.编制单位的灭火和应急疏散预案
C.按照制度和规程对消防设施进行检查维护和保养
D.进行防火巡查,做好记录
E.做好消防设施运行、操作、故障记录
【答案】ACE
100.【题干】消防技术服务机构对某室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的有()。
【选项】
A.消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50
B.消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀
C.消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀
D.开启屋顶试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s
E.消防水泵自动启动后,稳压泵继续运行
【答案】BCD