回答数
5
浏览数
13212
久别的心
一级消防工程师考试知识点多、学习耗时,只要抓住了重点,才能事半功倍,下面给大家整理了消防工程师考试涉及的主要考点,希望对大家有所帮助。
1、消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程考试合格,持有一级或者二级注册消防工程的执业资格证书。
2、消防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能(含,下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施。
3、消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。
4、消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技以上等级职业资格证书。
5、消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为。
6、泵房主要人行通道宽度不宜小于,气控制柜前通道宽度不宜小于。
7、泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于;当管径DN≥200mm时,不应小于。
8、稳压泵验收时,稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求,不大于15次h。
9、墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于,且不应安装在玻璃幕墙下方。
10、配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
11、架空管道每段管道设置的防晃支架不少于1个;当管道改变方向时,增设防晃支架;立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
12、管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
13、厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
a.甲类厂房,每层建筑面积不大于100㎡,且同一时间的作业人数不超过5人;
b.乙类厂房,每层建筑面积不大于150㎡,且同一时间的作业人数不超过10人;
c.丙类厂房,每层建筑面积不大于250㎡,且同一时间的作业人数不超过20人;
d.丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间的作业人数不超过30人;
e.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50㎡,且同一时间的作业人数不超过15人。
14、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应该火灾危险性最大的物品确定;丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量14或可燃包装体积大于物品本身体积的12时,应按丙类确定。
15、影响耐火极限的要素:材料本身的属性、建筑构配件结构特训、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求。
16、地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公众建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。
18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于。
19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于的非燃烧体。
萌心躁动
一级消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》 、《消防安全技术综合能力》 和《消防安全案例分析》 3个科目。二级消防工程师资格考试设《消防安全技术综合能力》 和《消防安全案例分析》 2个科目。消防工程师是指掌握火灾基本理论,具备火灾监控系统和常用灭火系统的设计、施工、运行、调试维护技能的高级技术应用性专门人才。从事的主要工作包括:火灾监控系统和常用灭火系统的设计、施工、运行、调试、维护。报考消防工程师系列,最对口的专业是消防工程技术。其核心课程,包括建筑电气控制技术、消防燃烧学、建筑防火设计原理、通风与防排烟技术、建筑消防给水工程、火灾监控系统设计与施工、常用灭火系统的设计与施工技术、消防技术装备等。就业领域,是工业与民用建筑消防系统的设计、施工,智能大厦、工厂消防系统的运行和维护,企事业单位消防管理,消防行政部门管理部门。该职业资格共分三级:二级消防工程师、一级消防工程师、高级消防工程师。
成败都笑着
消防工程师考试规范包含五大规范:建筑设计防火规范,简称《建规》消防给水及消火栓系统技术规范,简称《消规》火灾自动报警系统设计规范,简称为《火规》自动喷水灭火系统设计规范,简称为《水规》建筑防烟排烟系统技术标准,简称为《烟规》
来到这里
注册消防工程师共考三科,分别为《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》,考试分2个半天进行,满分都是120分,每科都在72分以上为合格。建筑防火与消防设施是消防考试的重点。
1、《消防安全技术实务》科目是最基础的,所以考试难度相对于其他两个科目不高,内容主要有燃烧基础、建筑防火、消防设施、其他建筑防火、消防安全评估。主要针对基本概念等最基本的内容,所以要考消防的话要先把这个理解透彻,这样其他两个科目才能更好地理解。
2、《消防安全技术综合能力》科目是技术实务的延伸,主要是讲解检查、调试、验收等实际操作经验。建筑篇内容与技术实务建筑篇内容几乎完全相同,设施篇则以实践为主。主要涉及法律法规和职业道德,建筑防火,消防设施,消防安全管理、消防安全评估。
3、《消防安全案例分析》科目是前两科的融合与运用,偏向实际运用,这一科目往往是许多考生最头疼的,出题比较灵活,信息量大,所以这个科目是最难的。
(1)建筑防火与消防设施是消防考试的重点,这里的抓重点当然就是花时间去学好这两部分。对消防安全管理、性能化设计、消防法这些章节前期是可以不用太多时间去关注的,因为这些主要是需要记忆的内容,不牵涉到多么深奥的原理和理解,太早记忆考试时也会忘记。
(2)建筑防火设计,直接从建规开始学,结合《改-建筑防火设计图集》对照看,也可以听相应建规的课件,建规学完后直接按照技术实务--综合能力--案例分析的顺序将建筑防火篇系统学完,在学习过程中,可以自己做一下总结,也可以收集相关的资料、公式、口诀便于后期记忆。这部分火灾危险性分类、建筑耐火等级、防火间距、安全疏散距离等表格是需要记忆的。
(3)消防设施占试题半壁江山,重要程度不用多说,实务、综合的章节几乎都是一一对应的,对一个系统来说,两本教材讲的内容框架就是实务讲系统的分类、组成、工作原理、适用范围、主要参数、系统组件及设置要求,综合讲安装前检查、安装调试、检测验收、系统维护,案例就是系统知识的运用。学习时建议根据系统并结合《消防给水及消火栓系统技术规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》按模块合并学习。