消防监控工程师考试题

笑疏狂
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    2664

首页> 工程师报名> 消防监控工程师考试题

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

旧街老友

已采纳

【导读】

1.根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不同,气体燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧。下列说法中错误的是( )。

A.预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧

B.扩散燃烧的特点:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象

C.火焰在预混气中传播,存在正常火焰传播和爆轰两种方式

D.预混燃烧若混合气体在管口流

2.某煤粉加工厂,厂房内因生产需要,贴临厂房建有各类办公室、休息室和宿舍,厂房内设置有柴油中间储罐、附属仓库,下列关于该厂房内建筑物设置的说法错误的是( )。

A.办公室应采用耐火极限不低于的防爆墙隔开和设置独立的安全出口

B.柴油罐应采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板与其他部位分隔

C.柴油罐应设置在独立的房间内,其容量不应大于1m³,房间门应采用甲级防火门

D.厂房内中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于的不燃性楼板与其他部位分隔

速大于燃烧速度,则会发生“回火”

3.下列关于建筑防火墙设置的相关做法或说法中,正确的是( )。

A.某建筑防火墙横截面中心线水平距离天窗端面为,天窗端面为可燃性墙体,未采取防止火势蔓延的措施

B.某高层厂房屋顶承重结构和屋面板的耐火极限为,防火墙未高出屋面

C.甲、乙类厂房的防火分区之间只能采用耐火极限不低于防火墙分隔

D.按规定采取相关措施后,自来水管道可以穿过防火墙

4.某建筑高度为27m的办公建筑,耐火等级为二级,屋面板的耐火极限为,采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温和屋面外保温系统,下列说法中不正确的是( )。

A.当屋面与外墙均采用B1级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料做防火隔离带

B.屋面板可以采用A级保温材料

C.当外墙采用B1级保温材料时,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于

D.外墙和屋面保温系统均采用B1级保温材料时,其防护层的厚度均不应小于10mm

5.以下关于消防给水系统阀门设置要求的做法中,错误的是( )。

A.室外架空管道使用钢丝网骨架塑料复合管,并采用耐腐蚀的明杆闸阀

B.埋地管道采用带启闭刻度的球墨铸铁暗杆闸阀

C.消防水泵吸水管管径为DN250,采用带自锁装置的蝶阀

D.湿式自动喷水灭火系统报警阀进出口的控制阀采用蝶阀,并设了锁定阀位的锁具

6.当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于( )MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于( )Ls。

,15

,30

,15

,30

7.自动喷水灭火系统不同部位设置的管道其管径有不同的要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的相关规定,下列相关说法错误的有( )。

A.高位消防水箱的出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm

B.短立管的管径不应小于25mm

C.干式系统的供气管道,采用钢管时,不宜小于10mm

D.水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm

E.末端试水装置的排水立管管径不应小于100mm

8.下列关于避难走道的说法中,正确的是( )。

A.避难走道防火隔墙的耐火极限不低于,楼板的耐火极限不低于

B.防火分区开向前室的门应采用乙级防火门,前室开向避难走道的门应采用甲级防火门

C.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应小于60m

D.避难走道内部装修材料的燃烧性能应不低于A级

E.避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度

9.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。

A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA

B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处

C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路

D将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控

10.下列设置在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有()。

A.厨房

B.消防控制室

C.柴油发电机的储油间

D.歌舞厅

E.消防水泵房

1.参考答案:D。

解析:若可燃混合气体在管口流速小于燃烧速度,则会发生“回火”。

2.参考答案:C。

解析:厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

3.参考答案:D。

解析:防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。A错误

当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于时,防火墙应高出屋面以上;B错误。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于规范规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔;C错误。

可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道;其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。D正确。

4.参考答案:D。

解析:建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔,A、B选项正确;对于非人员密集的公共建筑除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于,C选项正确;建筑的外墙外保温系统除采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体的情况外,当采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm,D选项错误。

5.参考答案:A。

解析:消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门,因此C正确;埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,因此B正确;架空管道当系统工作压力小于等于时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌无缝钢管,因此A错误。连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具,因此D正确。

6.参考答案:C。

解析:当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于,火灾时水力最不利市政消火栓的出水量不应小于15Ls,且供水压力从地面算起不应小于。

7.参考答案:CE。

解析:高位消防水箱的出水管应符合下列规定:出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm,A正确;短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm,B正确;干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm,C错误;水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,D正确;末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm,E错误。

8.参考答案:DE。

解析:避难走道应采用不低于的防火隔墙;防火分区开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应大于60m。

9.参考答案:C

解析:A-探测器报警值宜为300~500mA。B-剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。C-电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。

10.参考答案:B,C,E

解析:人防工程内的场所中消防控制室、柴油发电机的储油间、消防水泵房等的疏散门应采用甲级防火门。

180评论

痴情活不久

一级消防工程师:消防安全技术实务 客观题(单选80道题、多选20道题) ;消防安全技术综合能力 客观题(单选80道题、多选20道题) ;消防安全案例分析 主观题6道大题 。

125评论

热拥一生

一级消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》;二级消防工程师考试内容包括《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》。

一级注册消防工程师资格考试科目:《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目考试时间均为小时,《消防安全案例分析》科目考试时间为3小时。

二级注册消防工程师考试科目:设《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目。《消防安全技术综合能力》科目考试时间为小时,《消防安全案例分析》科目考试时间为3小时。

一级注册消防工程师考试题型:《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》2个科目试题均为客观题,在普通答题卡上作答;《消防安全案例分析》科目试题为主观题,在专用答题卡上作答。

二级注册消防工程师考试题型:《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题,《消防安全案例分析》科目考试题型为主观题。

从这几年消防考试通过率来看,消防工程师的通过率不足千分之十,而单科考试的通过率也不足百分之五,考试的难度不是其他行业考试可以比较的,且很多人也认为考消防工程师的难度并不亚于高级经济师考试的难度。消防安全技术实务、消防安全技术综合能力和消防安全案例分析,《消防安全技术实务》一本书的第二篇、第三篇基本都是考点,考试内容非常全面。有时一个题目还涉及好几个知识点,难度可想而知。

综上所述,消防工程师不像刚开设的时候没有辅助教材,从而导致考试的通过率不是很高,但是从最近2年来看,有辅助教材的加入和国家政策的扶持,消防工程师的通过率正在稳步提高,但是消防工程师仍然满足不了市场需求,因此报考消防工程师含金量还是特别高。

凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备下列报名条件之一的,可申请参加一级注册消防工程师资格考试。

1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。

4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。

5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。

145评论

枫吟浅唱

一级消防工程师考试科目包括《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》、《消防安全案例分析》,《消防安全案例分析》科目均为案例题,其他科目均为客观题。

108评论

袭槿墨香

消防工程师考试有单项选择题、多项选择题、简答题等3种题型

3评论