回答数
3
浏览数
15192
祝我故往轻叹
一年一度的消防工程师考试已经结束,消防为考生整理提供2018年一级注册消防工程师《技术实务》试题及答案,快来看看你做对了多少!
2018年一级注册消防工程师《综合能力》试题及答案(考生回忆版)
1. (单选)某住宅性物业公司,在10号住宅楼1层设置了瓶装液化石油汽经营者,根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营者停业,并对其出()罚款
A.三千元以上三万元以下
B.五千元以上五万元以下
C.五万元以上十万元以下
D.警告或者5百元以下
参考答案:B
2. (单选)某商业广场首层为超市,设置了12个安全口,经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营部门改正的同时,应处()
A.五千元以上五万元以下
B.责任人5日以下拘留
千元以上5千元以下
D.警告或者5百元以下
参考答案:B
3. (单选)某服装生产企业在厂房内设置了15人住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成宿舍2人死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事业罪,后果严重,应处()
A.三年以下有期徒刑或者拘役
B.七年以上或10年以下有期徒刑
C.五年以上七年以下有期徒刑
D.三年以上五年以下有期徒刑
参考答案:A
4. (单选)某消防技术服务机构,超越经营许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正并处一万五千元罚款,该机构到期未缴纳罚款,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可采取()措施
A.限制法定代表人的人身自由
B.吊销消防安全评估资质
C.申请人民法院强制执行
D.强制执行
参考答案:B
5. (单选)高某取得了国家一级注册消防师资格,受聘于某消防技术服务机构,并依法注册,高某在每个注册有效期应至少参与完成()消防技术服务项目
个
个
个
个
参考答案:B
6. (单选)某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±,室外,地上7层,局部8层,1-7层为标准层,每层面试1200㎡,7层层面标高+,8层为设备用房,建筑面积290㎡,8层屋面高层标高+,《根据建筑设计防火规范》(GB 50016),该建筑类别为()
A.二类高层住宅建筑
B.二类高层公共建筑
C.多层住宅建筑
D.多层公共建筑
参考答案:B
7. (单选)某5层购物中心,建筑面积8000㎡,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部(6)号,该购物中心在营业期间的防火巡查应至少()
A.每日一次
B.每8小时
C.每2小时
D.每4小时
参考答案:C
8. (单选)某建筑面积为45000㎡的地下商场,采取防火分隔措施将商场分隔为建筑面积不大于2000㎡的区域,该商场对区域之间需要联通的部位采取的防火分隔措施中,符合国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是()
.采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门分为甲级防火门
B.采用耐火极限为的防火墙分隔,墙上设置了三甲级防火门
C.采用防火隔间分隔墙对采用耐火极限为的防火隔墙
D.采用避难隧道分隔,避难隧道的耐火极限为
参考答案:B
9. (单选)某单层建筑采用阻燃处理的木柱承重,承重的墙体采用砖墙,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑耐火等级为()
级
级
级
级
参考答案:D
10. (单选)对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中不符合现行国家标准的是()
A.建筑室外疏散通道的净宽度为
B.首层疏散门净宽度
C.首层疏散门外处设置踏步
D.楼梯间在首层通过15米的疏散走道通至室外
参考答案:D
消防提醒广大考生:整理不易,且看且珍惜。
白天与黑夜总不是分得很清
作为参加了无数场考试的考场达人,各位小伙伴们应该都明白在考试的复习中,历年的考试真题能为考试备考提供多大的考试帮助!我在这个距离2022一级消防工程师考试仅剩两个月的时间里为大家带来了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快和我一起来看看吧!
61.【题干】某大型商业综合体进行旧扶梯拆换工程,该单位消防安全管理人组织开展动火作业,下列措施中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号)要求的是()。
【选项】
A.电气焊工持证上岗
B.清除动火点周围易燃物
C.安排保安和微型消防站队员进行现场监护
D.动火区域与营业区域采用难燃材料分隔
【答案】D
62.【题干】某重要公共建筑,建筑高度为45m。某消防技术服务机构对该建筑的消防给水系统进行检测,对屋顶高位消防水箱间内有关设施的检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。
【选项】
A.水箱间内设置气压水罐及稳压泵,稳压泵最大启泵次数为5次h
B.水箱间内设置高位消防水箱,消防水箱的有效容积为18m3
C.稳压泵吸水管上设置明杆闸阀,出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀
D.消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱充满水的时间为7h
【答案】B
63.【题干】对某单位室内消火栓系统墙壁式消防水泵接合器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。
【选项】
A.消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m
B.消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方
C.消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为
D.消防水泵接合器距地面的高度为
【答案】B
64.【题干】某消防技术服务机构对某商业综合体开展消防安全评估,根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号),下列资料中,可以不纳入“消防安全管理情况”的是()。
【选项】
A.消防控制室值班记录
B.防火检查、巡查记录
C.新增消防产品的型式检验报告
D.消防安全培训记录
【答案】C
65.【题干】某汽车库地上9层,地下3层,每层层高均为4m,某消防技术服务机构对该汽车库进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)的是()。
【选项】
A.地上部分的室外疏散金属梯栏杄扶手的高度为,倾斜角度为44°
B.地上部分采用封闭楼梯间
C.地下部分采用封闭楼梯间
D.地上部分的室内疏散楼梯间隔墙至扶手中心线的宽度为
【答案】A
66.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑的室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
【选项】
A.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内,防护等级为IP30
B.系统管网在稳压状态下屋顶消火栓的静压为
C.净空高度为18m的中庭内的消火栓其消防水枪充实水柱值为10m
D.系统设有气压水罐稳压泵的启泵次数为10次h
【答案】C
67.【题干】某制鞋车间拟开展灭火和应急疏散预案演练,下列演练实施方案的内容中,不符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的是()。
【选项】
A.告知车间全体员工具体演练时间
B.设定加热炉装置处为假想起火部位
C.指定车间副主任王某负责记录演练参与人员的表现
D.在车间每层楼梯口安排人员作为疏散引导员
【答案】B
68.【题干】某消防技术服务机构对某单位灭火器的维护保养情况进行检查,下列灭火器可不予以报废的是()。
【选项】
A.出厂期刚满6年的水基型手提式灭火器
B.出厂期刚满10年的手提式二氧化碳灭火器
C.铭牌脱落,无法识别生产厂名称和出厂年月的灭火器
D.被火烧过的手提式ABC干粉灭火器
【答案】B
69.【题干】王某为某大型商业综合体的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),下列工作职责中,属于王某应当履行的职责是()。
【选项】
A.定期组织本单位消防工作检查考核
B.建立本单位的消防档案,确定本单位的消防安全重点部位
C.建立本单位消防安全工作例会制度、定期召开消防工作例会
D.统筹安排本单位经营活动中的消防安全管理工作
【答案】B
70.【题干】某骨科医院病房楼建筑高度为30m,设有100张床位。医院组织防火巡查,根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号),下列检查项目中,可以不列为防火巡查内容的是()。
【选项】
A.用火、用电、用气违章情况
B.消防车道畅通情况
C.消防设施完好情况
D.火灾隐患整改情况
【答案】D
71.【题干】对某医院病房楼的自动喷水灭火系统进行检测时,开启末端试水装置,湿式报警阀动作,水力警铃鸣响,消防控制室收到压力开关的动作信号,消防水泵未启动。分析消防水泵未启动的可能原因,可以排除的是()。
【选项】
A.消防水泵控制柜未处于自动控制状态
B.消防联动控制器未处于自动控制状态
C.消防水泵控制柜的电气元件损坏
D.压力开关至消防水泵控制柜的线路接线不实
【答案】B
72.【题干】对某商场的机械防烟排烟系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51521)的是()。
【选项】
A.排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室
B.手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号
C.手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动
D.触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
【答案】D
73.【题干】某大型商业综合体物业单位编制了灭火和应急疏散预案,开展了消防应急疏散预案演练根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消[2019]314号),不属于预案演练目的的是()。
【选项】
A.检验灭火和应急疏散预案的实用性和可操作性
B.检验本单位在紧急情况下的应急处置能力
C.检验各级消防安全责任人对预案内容的熟悉程度
D.检验商场顾客在火场中的逃生自救能力
【答案】D
74.【题干】某电影院观众厅设有150个固定座位。某消防技术服务机构对该电影院进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。
【选项】
A.观众厅内疏散走道的净宽度为
B.观众厅内某安全出口的净宽度为
C.观众厅内边走道的净宽度为
D.电影院通向相邻集散广场的室外疏散走道的净宽度为
【答案】A
75.【题干】某消防技术服务机构对某地下商场内的避难走道进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。
【选项】
A.避难走道墙面采用多彩涂料刷涂
B.营业厅至避难走道入口处前室的使用面积为5m2
C.避难走道顶棚采用硅酸钙板装饰
D.营业厅开向避难走道入口处前室的门为乙级防火门
【答案】C
76.【题干】对某公共建筑的消防供配电系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。
【选项】
A.采用柴油发电机组作为备用电源,柴油发电机组设置自动和手动启动装置
B.消防设备供电回路在建筑变电所处与生产、生活用电分开,自成系统
C.在送风和排烟风机配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置
D.消防配电线路采用耐火电缆,在电缆井内与非消防配电线路同束敷设
【答案】D
77.【题干】某消防技术服务机构对某金属制品打磨车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合要求的是()。
【选项】
A.车间电气线路穿越防火隔墙处的孔隙采用不燃材料封堵
B.打磨机不直接接地,采用导静电材料间接接地
C.车间安装的插座开口的一面朝下,与垂直面的角度为70°
D.操作人员的工服及鞋帽均采用防静电材料制作
【答案】C
78.【题干】某商业综合楼物业单位编制了灭火和应急疏散预案,明确了灭火行动安全保障,防护救护等小组及成员的职责,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散方案编制及实施导则》(GB38315)属于安全保卫组职责的是()。
【选项】
A.抢救、护送受伤人员
B.保障灭火器材供应
C.保障指挥机构于消防救援机构的通信
D.阻止无关人员进入火灾现场
【答案】D
79.【题干】对某商场的应急照明和疏散指示系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)的是()。
【选项】
A.防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为
B.防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为
C.疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为
D.营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为
【答案】A
80.【题干】根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),某福利院的灭火和应急疏散预案中,可不列入预案“单位基本情况”的是()。
【选项】
A.内部主要建筑、通道的毗连情况
B.所在城市常年主导风向
C.单位的火灾危险源情况
D.周边300m范围内公共消防设施情况说明
【答案】B
81.【题干】某有顶棚的商业步行街,其两侧建筑均为地上4层、建筑高度为23m,建筑火等级为二级,对该步行进行的火检查,下列检查结果中,不符现行家标准要求的有()。
【选项】
A.步行上部各层板的开口面积为步行地面面积的35%
B.步行街两侧建筑的商铺之间采用耐火极限为20Oh的防火隔墙和防火卷帘进行分隔
C.首层面向步行街一侧的商铺采用挑檐防止火灾竖向蔓延,挑檐宽度为
D.步行街两侧建筑对面的最近距离为10m
E.商铺之间面向步行街一侧设置宽度为、耐火极限为的实体墙
【答案】ABC
82.【题干】消防救援机构对辖区内多家单位开展消防监督检查,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB-35181),下列检查结果中,不属于重大火灾隐患直接判定要素的有()。
【选项】
A.某幼儿园在地上四层设置儿童活动用房
B.某办公楼的消防车道上违规设置垃圾房
C.设在某商场三层的电影院未设置独立疏散楼梯
D.某地下一层的歌舞厅未设置火灾自动报警系统
E.某商场火灾报警确认后中庭的电动排烟窗不能联动开启
【答案】BE
83.【题干】对某建筑火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的有()。
【选项】
A.地上四层某防火分区内设置6只手动火灾报警按钮,从任一点至最近手动火灾报警按钮之间的步行距离为30m
B.与水流指示器连接的输入模块独立安装在水流指示器旁的墙壁上,并设有尺寸为120mm×120mm的标识
C.疏散走道墙上安装的火灾显示盘底边距地面的高度为
D.首层的环境噪声声压级为65B,测得该层标息广播扬声器的声压级最大为75dB
E.火灾声光警报器与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上,两者相距
【答案】ABCE
84.【题干】某大型商业综合体的下列做法中,符合《大型商业综合体消防安全管理规则》要求的有()。
【选项】
A.在公共部位明显位置设置疏散示意图
B.常闭防火门上设置正确启闭状态的标识
C.开业前依法向住房和城乡建设管理部门申请消防安全检查
D.需要控制人员随意出入的安全出口设置推闩式外开门
E.装修前前依法报经消防救援机构审核批准
【答案】BD
85.【题干】某地上4层商场,耐火等级二级,建筑高度为,商场与一幢办公建筑相邻,办公建筑的高度为,耐火等级二级,某消防技术服务机构在开展消防安全评估时,发现两幢建筑防火间距为,不满足规范要求。下列整改备选方案中,符合现行国家标准要求的是()。
【选项】
A.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下的部分改为防火墙
B.商场面向办公建筑一侧的外墙改为耐火极限为的防火隔墙
C.办公建筑面向商场一侧的外墙改为防火墙,办公建筑的屋顶不设天窗
D.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下范围内的开口部位设置乙级防火窗
E.商场、办公建筑相邻外墙均不设外窗洞口,不设置屋檐
【答案】AE
86.【题干】某消防技术机构对某建筑的干式自动喷水灭火系统进行检查、维护,下列做法中符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的有()。
【选项】
A.每月对建筑内所有的喷头进行一次外观及备用数量检查,井及时对清除喷头上的异物
B.每周对系统充气装置的启停,系统的充气值以及加速排气装置进行一次检查
C.每月对室外阀门井中进行水管上的控制阀门进行一次检查,核实其是否处于全开启状态
D.每日对系统内的双电源互投柜和控制柜进行次检查,井进行主备电源的切换试验
E.每季对消防水池、消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行一次检查
【答案】AD
87.【题干】某制衣厂编制了灭火和应急疏散预案。下列应急响应措施中,符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的有()。
【选项】
A.一级预案明确拨打“119”时报告一级火警
B.四级预案明确由消防安全责任人到场指挥
C.二级预案明确由当日单位值班带班负责人到场指挥
D.五级预案明确调集单位所有消防力量到场处置
E.三级预案明确由消防安全管理人到场指挥
【答案】ABD
88.【题干】消防救援机构对消防产品监督检查,获强制认证的有()。
【选项】
A.过滤式消防自救呼吸器
B.防火门
C.洒水喷头
D.火灾报警控制器
E.推车式灭火器
【答案】ADE
89.【题干】某大型商业综合体微型消防站配置了消防装备器材。根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消(2019)314号),下列装备中,属于该微型消防站必配装备的有()。
【选项】
A.对讲机
B.消防水带
C.消防车
D.消防水枪
E.手提式灭火器
【答案】ABDE
90.【题干】某消防设施维护保养检测机构的法定代表人王某取得了高级消防设施操作员执业资格证书,未取得注册消防工程师资格证书。该机构的下列现状中,不符合《消防技术服务机构从业条件》(应急(2019)88号)要求的有()。
【选项】
A.工作场所建筑面积为180m2
B.配备了2名持有一级注册消防工程师注册证书的项目负责人
C.王某兼任技术负责人
D.具有企业法人资格
E.持有消防设施操作员国家职业资格证书的人员共5人
【答案】ACE
91.【题干】某高层商场幕墙与窗槛墙之间存在空腔,某消防技术服务机构对该空腔的层间封培迸行了防火检查。下列检查结果中,不符现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GBT51410)的有()。
【选项】
A.在建筑缝隙上、下沿处用经阻燃处理的聚氨酯作为背衬材材料填塞
B.背衬材料的填塞高度为170mm
C.背衬材料的上面满涂防火密封漆
D.背衬材料下面设置的钢质承托板的厚度为
E.背衬材料下面设置的钢质承托板与幕墙之间的采用防火密封胶封
【答案】ABD
92.【题干】某消防技术服务机构对某商场的防火门、防火卷帘及防火窗进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗地工及验险收规范》(GB50877)的有()。
【选项】
A.活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗在50s时自动关闭
B.常开防火门所在防火分区内的2只独立火灾探测器报警后,防火门关闭
C.使某疏散走道上1程防火卷帘的温控释放装置动作,该防火卷帘自动下降至楼板面处
D.防火分区内1只专门用于联动防火卷的感烟火灾探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面处
E.中庭防火卷帘所在防火分区内的2只独立的感烟火灾探测器报警后,防火卷帘下降至楼板面
【答案】ADE
93.【题干】某消防技术服务机构对某会展中心国际窗帘展搭建场地进行检查,下列检查结果中,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的有()。
【选项】
A.展台的搭建和装修材料采用防火塑料装饰板和玻璃钢
B.展台底部的配电箱敷设在金属支撑结构上
C.展厅内餐厅电加热设备操作台使用难燃酚醛塑料
D.额定功率为60W的照明灯与展台装饰窗帘、幕布的距离为550mm
E.展架上安装的卤钨灯背板为胶合板
【答案】ACE
94.【题干】某高层写字楼地下汽车库设有预作用自动喷水灭火系统,对该系统的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有()。
【选项】
A.无吊顶顶板下喷头为直立型,喷头溅水盘距顶板100mm~150mm
B.喷头采用正方形布置,相邻喷头的间距为
C.易受碰撞的部位,喷头选用带保护罩的洒水喷头
D.系统未设置充气装置
E.有吊顶部位的喷头为普通下垂型洒水喷头
【答案】ABC
95.【题干】某消防技术服务机构对某气体灭火系统进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有()。
【选项】
A.集流管固定安装在钢瓶支架上,管外涂红色油漆
B.储瓶间的向内开启
C.低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上
D.驱动气体水平管道采用管卡固定,管卡间距为
E.选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧
【答案】ACD
96.【题干】某消防技术服务机构房对某大型商业综合体开展消防安全评估,下列检查结果中符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号)要求的有()。
【选项】
A.地下一层超市的电源插座安装在木质装修墙面上
B.商场内宣传条幅使用可燃材料制作
C.展厅内布展时采用难燃和不燃材料搭建和装修展台
D.餐饮场所开放式食品加工区采用明火加工食品
E.宾馆客房内的窗帘和地毯采用阻燃制品
【答案】CE
97.【题干】某综合楼地上22层,每层层高为4m,建筑耐火等级为一级,建筑内设有老年照料设施。某消防技术服务机构对该老年人照料设施进行了防火检查,下列结果中符合规范要求的是()。
【选项】
A.位于五层的1间康复医疗室设置康复床位35张
B.位于四层的1间棋牌活动室建筑面积为280m2
C.老年人照料设施所在楼层位置为二至十一层
位于三层的餐厅与相邻的综合楼物业办公室采用耐火极限为的防火隔墙和的楼板分隔
E.位于六层两个安全出口之间、建筑面积为50m2的老年人住宿房间设1个疏散门
【答案】CDE
98.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有()。
【选项】
A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动
B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室
C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位
D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声
E.在消防控制室按下某排烟风机的启动按钮,8s后收到对应排烟风机的启动信号
【答案】BDE
99.【题干】王某为商场工程部人员,负责该商场消防设施的日常维护保养,依据《人员密集场所消防安全管理》(XF654)下列不属于王某应当履行的职责有()。
【选项】
A.熟悉和掌握消防设施消防设施的功能和操作规程
B.编制单位的灭火和应急疏散预案
C.按照制度和规程对消防设施进行检查维护和保养
D.进行防火巡查,做好记录
E.做好消防设施运行、操作、故障记录
【答案】ACE
100.【题干】消防技术服务机构对某室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的有()。
【选项】
A.消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50
B.消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀
C.消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀
D.开启屋顶试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s
E.消防水泵自动启动后,稳压泵继续运行
【答案】BCD
一级消防工程师考试考什么
注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
原谅我的移心别恋
2022年的一级消防工程师考试目前距离正式开考已经只剩下了三个月时间了,我在此提醒各位考生:面对这场难度相当高的一级消防工程师考试,一定不能轻敌!下面是我为大家准备的一级消防工程师考试真题及答案解析,快来看看吧!
第一题
某大型商业综合体建筑于2015 年6月建成投入使用,建筑面积为150000m²,地上6层,地下2层,建筑高度为34m,建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。
2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查。检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全。未确定消防安全管理人。未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,末开展消防安全培训工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺、地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。
2020年某日17时许。租户朱XX打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭;火势越来越大,朱XX逃离现场。消防控制室值班员李XX无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李XX仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地上2层KTV服务员张X X在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。
这起火灾过火面积3000m²,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱XX在地下一层冷库内私接照明电源线, 线路短路引燃可燃物。并蔓延成灾。
根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分):
1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定) (公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有( )。
A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺
B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料
C.未确定消防安全管理人
D.未设置消防工作的归口管理职能部门
E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作
1.【答案】ABCD
【解析】第六条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:
(一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;
(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;
(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;
(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;
(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;
(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。
消防安全管理人应当由消防安全责任人指定,负责组织实施本单位的消防安全管理工作。
第十五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。
2.根据《机关,团体,企业, 事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应履行的消防安全职责有( )。
A.组织开展有针对性的消防演练
B.每年对员工进行一次安全培训
C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面的检测
D.每日开展防火巡查
E.建立消防档案
2.[答案] ACDE
[解析] 第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:
(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;
(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;
(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;
(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。
第三十六条单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次, B错误
第二十五条消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查, 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;
3.下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有( )。
A. KTV服务员张Xx在营业结束后切断非必要电源
B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业
C.租户朱某将通电的电源插座搁置再库房内的纸箱上
D.库房内堆放的货物距库房项部照明灯具
E.租户朱Xx在冷库内自行拉接照明电源线
[答案] BCE
[解析]《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十八条 用火、动火安全管理应当符合下列要求:
1. 严禁在营业时间进行动火作业;B错误
2. 电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;
3. 动火作业现场应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后应当到现场复查,确保无遗留火种;
4. 需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;
5. 建筑内严禁吸烟、烧香、使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火。
第四十九条 用电防火安全管理应当符合下列要求:
1. 采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求;
2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行;E错误
3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置;
4. 电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上;C错误
5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施;
6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于米;D正确
7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行;
8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用;
9. 每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源。A正确
4.[答案] ABC
[解析] 第三十六条单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:
(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;
(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;
(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有( )。
A.每班安排6人。其中2人由消防控制室值班人员兼任
B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情
C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致
D.微型消防站2020年计划训练天数为3天
E.微型消防站设在消防控制室内
5.[答案] ACD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第七十二条 未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“3分钟到场”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。 微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任。A错误,B正确
第七十三条 专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急出动准备。C错误
专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练,不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天。D错误
第七十六条 微型消防站宜设置在建筑内便于操作消防车和便于队员出入部位的专用房间内,可与消防控制室合用。为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置在建筑的首层或地下一层,为特定功能场所服务的微型消防站可根据其服务场所位置进行设置。E正确
6.火灾确认后,消防员控制室值班员李某某应当立即采取的措施有。( )
A.到现场参与火灾扑救
B.启动该单位内部灭火和应急疏教预案
C.拨打119电话报警
D.确认消防联动控制器处于自动状态
E.切断商场总电源
[答案] BCD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十条 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。
消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。
7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(安全部令第61号),该商业综合体筑的消防安全重点部位有( )。
A.儿童游乐场所
B.餐饮厨房
C.汽车库
D.消防控制室
E.电梯间
[答案] ABCD
[解析] 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》: 第十九条单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。
8.关于该单位灭火和应急疏散预案制定和演练的说法。正确的有( )。
A.灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构。分别是:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组
B.每年应与当地消防收授机构联合开展消防演练
C.灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标示图和逃生线路示意图
D.每半年应组织开展一次消防演练
E.演练结束后应进行总结讲评
【答案】BDE
【解析】《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第六十八条 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。D正确
演练前,应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与;演练时,应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评。E正确
第七十条 消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体,应当每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。B正确
第二十五条 大型商业综合体的安全疏散和避难逃生管理还应当符合下列要求:
3. 各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示、安全疏散指示图,电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图,疏散指示图上应当标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明; C错误
《机关、团体。企业、事业单位消防安全管理规定》:
第三十九条消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:
(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;A错误
9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有( )。
A.消防安全例会记录和决定
B.消防安全制度
C.火灾情况记录
D.灭火和应急疏散预案
E.消防安全培训记录
[答案] CE
[解析] 第四十三条消防安全基本情况应当包括以下内容:
(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;
(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;
(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;
(四)消防安全制度;
(五)消防设施、灭火器材情况;
(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;
(七)与消防安全有关的重点工种人员情况;
(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;
(九)灭火和应急疏散预案。
消防安全管理情况应当包括以下内容:
(一)公安消防机构填发的各种法律文书;
(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;
(三)火灾隐患及其整改情况记录;
(四)防火检查、巡查记录;
(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;
(六)消防安全培训记录;
(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;
(八)火灾情况记录;
(九)消防奖惩情况记录。
《大型商业综合体消防安全管理规则》:第八十二条 消防安全管理情况应当至少包括下列内容: 1. 消防安全例会记录或决定;
10.此起火灾事故。应认定该单位法定代表人( )。
A.负有直接领导责任
B.负有主要责任
C.涉嫌失火罪
D.涉嫌消防责任事故罪
E.涉嫌重大责任事故罪
[答案] AE