回答数
3
浏览数
14492
梦远路长
知识点:监理规划的编制与内容
1.【问题】监理规划在编制完成后由()。a.总监理工程师签认即可执行b.业主确认后,通知监理单位执行c.由总监理工程师和业主共同确认后执行d.监理单位技术负责人签认,业主确认后方可执行【解答】答案是d。总监理工程师和监理单位的技术负责人是两个不同的概念,要注意区别。监理规划编制完成后必须经过监理单位的技术负责人审核批准。所以选项a和c不正确。此外还要注意,监理规划是否经过建设单位的认可,可以由委托监理合同或双方协商来确定。所以选择d。
2.【问题】为指导项目监理组织开展好合同管理工作,监理规划应当包括()。a.合同结构图b.监理合同分析c.工程建设合同分析d.制定合同管理工作流程e.制定索赔处理程序【解答】答案是ade。根据教材147页,合同管理的方法与措施包括合同结构、合同目录、工作流程与措施、执行状况动态分析、争议解决与索赔处理程序、表格等六项内容。
3.【问题】在制定监理规划时,应将关于会议制度和报告制度的内容放在()。a.组织协调b.合同管理c.信息管理d.目标控制【解答】答案是c。在实际工作中,会议制度和报告制度的内容一般都是放在监理工作制度里,这一点在教材148页(十一)监理工作制度里也有所体现。可是在备选答案中,没有工作制度这个选项,通过排除法可以选择c选项:放在信息管理里更恰当一些。因为目标控制主要包括三大目标的管理与控制,显然这两种制度不属于目标控制,选项d不准确;合同管理主要涉及到合同签订、合同协商、合同审批以及合同修改等管理制度,都是与合同有关的,选项b不准确;组织协调主要是涉及项目内、项目与近外层、项目与远外层的协调,因此a不合适;根据《信息管理》教材第一章第二节的建设工程项目信息分类,会议制度和报告制度的内容是属于文本的东西,应该放在信息管理里。
4.【问题】在编制监理规划时,对投资控制、进度控制和质量控制都应包括()等内容。a.目标分解b.工程流程与措施c.风险分析d.动态比较或分析 e.控制表格【解答】答案是bcde。在监理规划中,投资控制、进度控制、质量控制的内容见下表:总的来看三者之间的区别,质量控制不包括目标分解,只有目标描述,而其他两者都有目标分解。投资控制多了一个使用计划,进度控制多了一个总进度计划。其余的四项都相同。
5.【问题】监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善,这是监理规划编写()的要求。a.应当把握住工程项目运行规律b.应当分阶段完成c.基本内容应力求统一d.具体内容应有针对性【解答】答案是a。根据教材137页,监理规划编制的要求(三),监理规划如果一成不变,就不能有效控制建设工程的实施,造成工程实际情况与计划较大偏离。而工程项目的变化是不可避免的,这是工程项目运行的自然规律,因为监理规划也必须随着项目展开相应变化。
6.【问题】除了工程建设监理概论中所提及的监理工作依据之外,编写项目监理规划的依据还包括()。a.工程项目外部环境调查研究资料b.工程建设方面的法律、法规c.工程实施过程中输出的有关信息d.项目监理大纲e.自然条件【解答】答案是ace。监理工程师的考试也要与监理实践结合起来。针对本题,选项b和d是教材中明确指出的依据,不能作为正确答案了。而剩余的三个选项都是编制监理规划时要考虑的因素,所以是正确答案。
【复习提示】监理规划的编写与内容这部分内容与实际联系紧密,复习的时候要与具体的监理实践结合,灵活掌握,理解记忆。
从无馈赠
2017监理工程师案例分析模拟试题及答案
案例一
为了加强我国与国际上各国的政治、经济交往与合作,决定由政府投资在某市修建一个高标准、高质量、供国际高层人员集会活动的国际会议中心。该工程项目位于该市环境幽雅、风景优美的地区。该工程项目已通过招标确定由某承包公司A总承包并签订了施工合同,还与监理公司B签订了委托监理合同。监理机构在该工程项目实施中遇到了以下几种情况。
1、该地区地质情况不良,且极为复杂多变,施工可能十分困难,为了保证工程质量,总承包商决定将基础工程施工发包给一个专业基础工程公司C.
2、整个工程质量标准要求极高,建设单位要求监理机构要把住所使用的主要材料、设备进场的质量关。
3、建设单位还要求监理机构对于主要的工程施工,无论是钢筋混凝土主体结构,还是精美的装饰工程,都要求严格把好每一道工序施工质量关,要达到合同规定的高标准和高的质量保证率。
4、建设单位要求必须确保所使用的混凝土拌合料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的标准。
5、在修建沟通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期,监理工程师发现发包该路基工程的施工队填筑路基的质量没有达到规定的质量要求。监理工程师指令暂停施工,并要求返工重做。但是,承包方对此拖延,拒不进行返工,并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工,双方坚持不下持续很久,影响了工程正常进展。
6、在进行某层钢筋混凝土楼板浇注混凝土施工过程中,土建监理工程师得悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证,但其中设计预埋的电气暗管却未通知电气监理工程师检查签证。此时混凝土已浇筑了全部工程量的五分之一。
问题:
1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面?
2、针对上述几种情况,你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量?请逐次作出回答。
3、为了确保作业质量,在出现什么情况下,总监理工程师有权行使质量控制权、下达停工令,及时进行质量控制?
参考答案:
1、监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有以下五个方面:
(1)通过审核有关技术文件、报告或报表等手段进行控制;
(2)通过下达指令文件和一般管理文书的手段进行控制(一般是以通知的方式下达);
(3)通过进行现场监督和检查的手段进行控制(包括旁站监督、巡视检查和平等检验);
(4)通过规定质量监控工作程序,要求按规定的程序工作和活动;
(5)利用支付控制权的手段进行控制。
2、针对题示所提出的6种情况,监理工程师应采用以下手段进行控制(逐项对应解答)。
(1)首先通过审核分包商的资质证明文件控制分包商的资质(审核文件、报告的手段);然后通过审查总包商提交的施工方案(实际为分包商提出的.基础施工方案)控制基础施工技术,以保证基础施工质量。
(2)保证进场材料、设备的质量可采取以下手段:
①通过审查进场材料、设备的出厂合格证、材质化验单、试验报告等文件、报表、报告进行控制;
②通过平行检验方式进行现场监督检查控制。
(3)通过规定质量监控程序严把每道工序的施工质量关;通过现场巡视及旁站监督严把施工过程关
(4)通过旁站监督和见证取样控制混凝土拌合料、砂浆及承重结构质量。
(5)通过下达暂停施工的指令中止不合格填方继续扩大;通过停止支付工程款的手段促使承包方返工。
(6)通过下达暂停施工的指令的手段,防止质量问题恶化与扩大;通过下达质量通知单进行调查、检查,提出处理意见;通过审查与批准处理方案,下达返工或整改的指令,进行质量控制。
3、在出现下列情况下,总监理工程师有权下达停工令,及时进行质量控制:
(1)施工中出现质量异常,承包方未能扭转异常情况者;
(2)隐蔽工程未依法检验确认合格,擅自封闭者;
(3)已发生质量问题迟迟不作处理,或如不停工,质量情况可能继续发展;
(4)未经监理工程师审查同意,擅自变更设计或修改图纸;
(5)未经合法审查或审查不合格的人员进入现场施工;
(6)使用的材料、半成品未经检查认可,或检查认为不合格的进入现场并使用;
(7)擅自使用未经监理方审查认可或资质不合格的分包单位进场施工
案例二
背景材料:
某工程由土建工程和设备安装工程两部分组成,业主与某建筑公司和某安装公司分别签订了施工合同和设备安装合同,土建工程包括桩基础,土建承包商将桩基础部分分包给某基础工程公司。桩为预制钢筋混凝土桩共计 1200 根,每根的混凝土量 ,承包商对此所报单价为 500 元 m3,预制桩由甲方供应,每根价格为 350 元根。桩基础按施工进度计划规定从 7 月 10 日开工至 7 月 20 日结束。在桩基础施工过程中,由于业主方供应的预制桩不及时,使桩基础 7 月 13 日才开工,7 月 13 日至 18 日基础公司的打桩设备出现故障,7月 19 日至 22 日出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。合同约定:业主违约一天应补偿承包方 5000 元;承包方违约一天应罚款 5000 元。
问题:
1、在上述工程拖延中,哪些属于不可原谅的拖期?哪些属于可原谅而不予补偿费用的拖期?哪个属于可原谅但给予补偿费用的拖期?
2、桩基部分的价格为多少?承包方此项应得款为多少?
3、土建承包商应获得的工期补偿和费用补偿各为多少?
4、设备承包商的损失由谁负责承担?应补偿的工期和费用为多少?
参考答案:
1、从 7 月 10 日至 12 日共 3 天,属于不可原谅且补偿费用的拖期(业主原因);
从7 月 13 日至 18 日共 6 天,属于不可原谅的拖期(分包商原因);
从7月 19 日至 22 日共 4天,属于不可原谅但不予补偿费用的拖期(不可抗力原因)。
2、(1)桩基部分价格=122××500=48 万元。
(2)承包方此项应得款:
① 可原谅且给予补偿费用的拖期为 3 天,应给承包商补偿 3×5000= 万元;
② 不可原谅的拖期共 6 天,对承包商罚款 6×5000= 万元;
③ 承包商此项应得款=48-(1200×35010000)+ 万元;
3、(1)土建承包商应获得的工期补偿为 3+4=7 天
(2)土建承包商应获得费用补偿为 3×5000-65000=-15000 元,即应扣款万元。
4、(1)设备安装承包商的损失应由业主负责承担。因为设备安装承包商与业主有合同关系,而土建承包商与设备安装承包商无合同关系。
(2)设备安装承包商应获工期为 3+6+5=13 天。
(3)设备安装承包商应获费用补偿为 13×5000= 万元。
叹花开几度
一、单项选择题1、满足安全、防火、卫生、环保及工期、造价、劳动、材料定额等的标准为( B )。A、基础标准 B、控制标准C、方法标准 D、管理标准2、建设工程质量监督机构是( C )具有独立法人资格的事业单位。A、由当地人民政府批准 B、是由建设主管部门批准的C、由省级以上建设行政主管部门考核认定3、( A )申请领取施工许可证之前,应办理工程质量监督登记手续。A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位4、开工前工程质量监督站核查施工现场参建各方主体及(B )A、参建人员的数量 B、有关人员的资格5、如发现工程质量隐患,工程质量监督站应通知( D )。A、建设单位 B、监理单位C、设计单位 D、施工单位 6、建设工程竣工验收备案系指工程竣工验收合格后,( A )在指定的期限内,将与工程有关的文件资料送交备案部门查验的过程。A、建设单位 B、监理单位C、设计单位 D、施工单位二、多项选择题1、质量检验的基本环节:(ABC)A、量测(度量)比较 B、判断C、处理 D、报告2、质量检验的基本方式:(AB)A、全数检验 B、抽样检验C、随机检验 C、自动检验3、工程质量标准主要有:(ABCD)A、国家标准 B、行业标准C、地方标准 C、企业标准4、对工程材料质量,主要控制其相应的(AB)。A、力学性能 B、物理性能C、化学性能 C、经济性能三、判断题(正确在括号中打“A”,错误在括号中打“B”)1、在工程施工过程中,发生重大工程质量事故,建设单位必须在24h内,一般工程质量事故在48h内向当地建设行政主管部门和质监站上报。 ( A )2、施工中出现的质量问题,应由施工单位负责整改。 ( A )3、死亡30人以上或直接经济损失300万元以上为一级重大事故。 ( A )4、工程建设重大事故不含农民自建房屋。 ( A )5、工程质量监督机构可对施工单位资质和有关人员资格进行审查。 ( A )第二章 建筑工程施工质量验收统一标准1、检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的划分P37,质量验收的程序和组织,各层次验收合格的条件P41-46。2、检验批表格的填写。P423、建筑工程质量不合格的处理方法.P534、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300–2001中6条强制性条文303P31、504P45、507P54、603P55、604P57、607P59。一、单选题1、见证取样检测是检测试样在( C )见证下,由施工单位有关人员现场取样,并委托检测机构所进行的检测。 A、监理单位具有见证人员证书的人员 B、建设单位授权的具有见证人员证书的人员C、监理单位或建设单位具备见证资格的人员 D、设计单位项目负责人2、检验批的质量应按主控项目和( B )验收。A、保证项目 B、一般项目 C、基本项目 D、允许偏差项目3、建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和( C )。 A、验收部位 B、工序 C、检验批 D、专业验收4、分项工程可由( A )检验批组成。A、若干个 B、不少于十个 C、不少于三个 5、分部工程的验收应由( C )组织。A、监理单位 B、建设单位C、总监理工程师(建设单位项目负责人) D、监理工程师6、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应( D )确认。A、监理单位 B、施工单位 C、建设单位 D、共同7、建筑地面工程属于( D )分部工程。A、建筑装饰 B、建筑装修 C、地面与楼面 D、建筑装饰装修8、门窗工程属于( D )分部工程。A、建筑装饰 B、建筑装修 C、门窗 D、建筑装饰装修 9、建筑幕墙工程属于( D )工程分部。A、建筑装饰 B、建筑装修 C、主体工程 D、建筑装饰装修10、分项工程应按主要( E )等进行划分。A、工种 B、材料 C、施工工艺 D、设备类别E、A+B+C+D11、隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知( D )。 A、建设单位 B、建设行政主管部门C、工程质量监督机构 D、建设单位和工程质量监督机构12、相关各专业工种之间,应进行( B )验收。A、相互 B、交接 C、各自13、用于粘贴外墙面砖的水泥应进行( B )。A、见证抽检 B、复验14、单位工程观感质量验收( A )。A、有明确的质量要求 B、凭验收人员的经验15、造成永久性缺陷的工程是指通过加固补强后,只解决了结构性能问题(B )。A、不满足使用功能的要求 B、本质并未达到设计要求16、经工程质量检测单位检测鉴定达不到设计要求,经设计单位验算可满足结构安全和使用功能的要求,应视为( A )。A、符合规范规定质量合格的工程 B、不符合规范规定质量不合格,但可使用工程C、质量不符合要求,但可协商验收的工程二、多选题1、建筑工程的建筑与结构部分最多可划分为(ABDE )分部工程。A、地基与基础 B、主体结构 C、门窗 D、建筑装饰装修E、建筑屋面 F、楼地面2、建筑工程的建筑安装部分最多可划分为( ABCDE )分部工程。A、建筑给水、排水及采暖 B、建筑电气 C、智能建筑D、通风与空调 E、电梯3、参加单位工程质量竣工验收的单位为( ABCDE )等。A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位 D、勘察单位E、监理单位 F、材料供应单位4、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按( ABC)等进行划分。A、楼层 B、施工段 C、变形缝 D、专业性质E、施工程序5、标准分为( ACDE )标准。A、国家 B、部办 C、行业 D、地方 E、企业6、江苏境内工程质量等级划分为(ABD )A、合格 B、不合格 C、优良 D、优质7、质量检查员将验收合格的检验批,填好表格后交监理(建设)单位有关人员,有关人员应及时验收,可采取( ABC )来确定是否通过验收。A、抽样方法 B、宏观检查方法 C、必要时抽样检测 D、抽样检测8、建设单位在收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程组织(ABC )等单位和其它有关方面的专家组成验收组制定验收方案。A、勘察设计 B、施工单位 C、监理单位D、工程质量监督站 E、建筑管理处(站)三、判断题(正确在括号中打“A”,错误在括号中打“B”)1、地基基础中的基坑子分部工程不构成建筑工程的实体,故不作为施工质量验收的内容。 ( B )2、单位工程质量验收时,要求质量控制资料基本齐全。 ( B )3、返修是指对不合格工程部位采取重新制作、重新施工的措施。 ( B )4、一般项目是指允许偏差的检验项目。 ( B )5、交接检验是由施工的完成方与承接方经双方检查、并对可否继续施工做出确认的活动。 ( A )6、检验批是按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。 ( A )7、计数计量检验是在抽样检验的样本中,对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。( A )8、单位工程质量竣工验收应由总监理工程师组织。 ( B )9、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的工程,可以让步验收。 ( B )10、当参加验收的各方对建筑工程施工质量验收意见不一致时,可请工程质量监督机构协调处理。 ( A )11、为保证建筑工程的质量,对施工质量应全数检查。 ( B )12、主要建筑材料进场后,必须对其全部性能指标进行复验合格后方使用。 ( B )13、使用进口工程材料必须符合我国相应的质量标准,并持有商检部门签发的商检合格证书。 ( A )14、市场准入制度是指各建设市场主体包括发包方,承包方、中介方,只有具备符合规定的资格条件,才能参与建设市场活动,建立承发包关系。 ( A )15、国家施工质量验收规范是最低的质量标准要求。 ( A )16、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料,不符合现行强制性标准规定的,不得采用。 ( B )17、工程质量监督机构应当对工程建设勘察设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。 (B )18、建设部(2002)211号文规定用于外墙抹灰的水泥的安定性需见证检测。 ( B)19、建筑工程竣工验收时,有关部门应按照设计单位的设计文件进行验收。 ( B)20、施工技术标准系指国家施工质量验收规范。 ( B)第三章 优质建筑工程质量评价1、了解分项、分部、单位工程的优质标准。P622、优质结构工程质量评价时的否决项目。P723、观感质量验收记录方法.P1124、优质单位工程的条件。P112一、单项选择题1、江苏省《优质建筑工程质量评价标准》适用于江苏省(D)的质量评价。A、优质结构工程 B、优质单位工程C、优质安装工程 D、A和B2、分项工程评为优质时,分项工程所含检验批(B)%及以上应达到检验批优质标准的规定。A、50 B、60 C、80 D、903、单位(子单位)工程评为优质工程时,综合评分应≥(C)分。A、80 B、85 C、90 D、954、地下防水工程的混凝土结构构件无明显裂缝,裂缝宽度不大于,且不渗水。按地下室建筑面积计算每(A)m2裂缝数量不大于1条,满足抗渗和混凝土耐久性要求。A、500 B、600 C、800 D、10005、评为优质结构工程时,结构实体钢筋的混凝土保护层厚度(D)钢筋保护层厚度均应在允许偏差范围内。A、80% B、85% C、90% D、全部6、申报优质结构工程由(D)在开工前向当地工程质量监督机构申报。A建设单位 B、设计单位 C、监理单位 D、施工单位7、混凝土楼板厚度实测合格率大于(C)%方可评为优质优质工程。A、80% B、85% C、90% D、958、评为优质单位工程时,屋面防水分项工程质量必须被评为(A)。A、优质 B、合格9、吊顶工程采用膨胀螺栓时,应进行拉拔试验,其承载力安全系数不小于(D)。A、 B、 C、 D、210、各种泛水高度均不得低于(B)mm,管道不低于300mm。A、200 B、250 C、300 D、35011、供热锅炉及辅助设备安装子分部工程质量评为优质时,其中的锅炉分项工程质量必须为(A)。12、地漏水封高度不得小于(C)mm。A、30 B、40 C、50 D、6013、变配电室、变配电站等建筑电气安装工程为主的单位(子单位)工程评价为优质时,其中建筑电气安装分部(子分部)工程质量必须为(A)。•A、优质 B、合格14、智能系统永久链路的电气性能测试余量应优于标准及技术文件(B)dB以上。A、3 B、5 C、8 D、1015、通风与空调工程风管系统安装检查数量:按数量抽查(B)%,不得少于一个系统;A、10 B、20 C、50 D、10016、高层建筑及外侧贴有其他饰面材料的外墙外保温系统必须进行现场粘结强度试验,同种类保温系统测试(C)个点。A、3 B、6 C、9 D、12、17、观感质量抽查时的记录方法按下列规定:抽查点(处)为“好”的在质量状况栏中打“ C”。A、△ B、× C、○ D√18、每个项目观感质量(C)%及以上检查处(点)评为“好”的,该项目质量评价为“好”。A、60 B、70 C、80 D、9019、观感质量检查项目有(C)%及以上评为好的,观感质量综合评价为好。A、60 B、70 C、80 D、9020、单位工程评价时综合评分≥(C)分时,可评为优质工程。A、80 B、85 C、90 D、95二、多项选择题1、(AD)分部(子分部)工程才有可能评为优质分部(子分部)工程。A、质量控制资料应齐全完整 B、质量控制资料应基本齐全C、观感质量综合评定为“好” D、观感质量综合评定为“优质”2、单位(子单位)工程评为优质,下列要求是正确的(ABC)。A、装饰分部工程必须优质 B、必须被评为优质结构工程。C、质量控制资料应完整 D、所含分部工程有80%及以上达到分部工程的优质标准。3、混凝土结构实体检测的同条件养护试块强度的代表值应根据试验结果按国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)的规定确定后(AB)乘系数评定,应符合合格的规定。A、平均值 B、最小值 C、标准差 D、每个试块强度的代表值4、对梁类构件、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应采取非破损方法或局部破损方法进行检测,其允许偏差:(AB)A、梁类构件为+10mm,-7mm; B、板类构件为+8mm-5mm。C、基础承台为+15mm,-5mm; D、柱类构件为+10mm,-7mm。5、(AC)创优质的工程方可申报“优质结构”工程。A、地基与基础分部工程 B、地下防水分部工程C、主体结构分部工程 D、混凝土结构子分部工程6、有下列情况之一不得评为优质结构工程(BCD)。A、室内环境检测不合格 B、混凝土结构实体强度评定不合格。C、单桩承载力检测达不到设计要求。 D、钢筋保护层厚度合格率小于90%7、吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应埋设牢固并进行防锈处理,(BCD)应进行防腐和防火处理。A、预埋件 B、吊杆 C、龙骨 D、饰面板8、(CD)墙面必须使用耐水腻子。A、顶层 B、底层 C、厨房 D、卫生间9、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施,对有(AB)级防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。A、1 B、2 C、3 D、410、观感质量分为(BCD)。A、优质 B、好 C、一般 D、差三、判断题(正确在括号中打“A”,错误在括号中打“B”)1、地基与基础工程和主体结构分部工程评为优质时,其子分部工程必须全部优质。(A)2、子分部工程所含分项工程有80%以上(含80%)达到分项工程优质标准的规定。(B)3、质量控制资料应基本齐全。(B)4、评为优质单位工程时,装饰分部工程必须优质。(A)5、评为优质单位工程时,必须被评为优质结构工程。(A)6、未按国家和地方明文规定需采取建筑节能措施或节能措施未达到规定要求的不得评为优质工程。 (A)7、主体结构工程被评为优质工程时即为优质结构工程。(B)8、各类建筑±以上墙体禁止使用粘土实心砖作为砌体。(A)9、钢筋混凝土结构中禁止使用氯盐类、高碱类混凝土外加剂。(A)10、地下防水工程的混凝土结构构件无明显裂缝,裂缝宽度不大于,且不渗水。(B)11、优质结构工程质量控制资料包括土壤中氡浓度检测报告。(A)12、优质结构工程检查混凝土强度时,在检查小组抽查的楼层中任选一层,对其中的十个构件的混凝土抗压强度应用回弹法进行检测,回弹结果应符合设计和规范要求。(B)13、民用建筑工程室内环境质量必须符合国家现行标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)的规定,并有经检测合格的检测报告。(A)14、门窗所使用的密封胶条宜采用再生胶条。(B)15、重型灯具、电扇及其他重型设备安装在吊顶工程的龙骨上时,应认真检查,以策安全。(B)16、涂膜防水层的最小厚度不得小于设计厚度的90%。(A)17、空调水系统非金属管道采用硬聚乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)与交联聚乙烯(PEX)等管道时,管道与金属支、吊架之间应有隔离措施,不可直接接触。当为热水管道时,还应加宽其接触的面积。(A)18、单位工程的现场节能抽样检测应合格,检测数量集中小区内相同类型的建筑物不得低于样本总数的20%,最少应检测3幢。(B)19、观感质量检查的数量外墙面、屋面全数检查,一个单位工程的室外和屋面宜各分为8处进行检查;室内按有代表性的自然间抽查10%。(A)20、未按国家和地方明文规定需采取建筑节能措施或节能措施未达到规定要求的不得评为优质工程。以上2009-12-15录入!第四章 住宅工程质量通病控制一、单项选择题1、(A)负责组织组织实施住宅工程质量通病控制。 A、建设单位 B、施工单位C、监理单位 D、设计单位2、 住宅工程中使用的新技术、新产品、新工艺、新材料,应经过(A)技术鉴定,并应制定相应的技术标准。A、省建设行政主管部门 B、省质量监督技术部门C、法定检测单位 D、设计单位3、住宅工程中使用的新技术、新产品、新工艺、新材料,应经过(A)技术鉴定,并应制定相应的技术标准。A、省建设行政主管部门 B、省质量监督技术部门C、法定检测单位 D、设计单位4、建筑物在施工和使用期间,应进行沉降观测。设计等级为甲级、地质条件复杂、设置沉降后浇带及软土地区的建筑物,沉降观测应由( C )检测。A、设计单位 B、测绘部门C、有资质的检测单位 D、测量工程师5、采用桩基和地基处理的,若缺乏地区经验时,必须在开工前进行(C)试验。A、强度 B、承载力C、施工工艺 D、桩基和地基的密实度6、浇筑顶面应高于桩顶设计标高和地下水位~以上,确有困难时,应高于桩顶设计标高不少于(D)m。A、 B、1 C、 D、27、防水混凝土掺入的外加剂掺合料应按规范复试符合要求后使用,其掺量应经(B)确定。A、设计 B、试验C、监理 D、产品说明书计算8、防水混凝土水平构件表面宜覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护,竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护,养护时间不应少于(B)d。A、7 B、14 C、21 D、289、顶层及女儿墙砌筑砂浆的强度等级不应小于(C)。粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维或采用预拌砂浆。A、 B、M5 C、 D、M10试题仅供参考,详细请登录建筑培训网首页下方的考试题库。