夜幕篱下浅笙歌

已采纳

消火栓应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,且箱门开启角度不得小于160°,并无卡阻象。

根据国标《消火栓箱GB14561-2003》第中规定:消火栓箱门的开启角度不应小于160度。箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。

在注册消防工程师考试题库中,关于消火栓箱开启的角度问题,有很多考生都不知道,消火栓箱的开启角度必须符合《消火栓箱GB14561-2003》的相关规定。

消火栓基本参数

基本参数:栓箱的基本参数以箱体的长边、短边和厚度尺寸表示。

基本型号:栓箱的基本型号表示箱体的基本参数以及箱内主要消防器材的配置情况。

栓箱型号表示方法:栓箱型号由“基本型号”和“型式代号”两部分组成。

其形式如下:

基本型号:栓箱内配置消防软管卷盘时用代号“Z”表示,不配置者不标注代号。

型式代号:

水带为挂置式不用代号表示,其余方式分别用下述代号表示:“P”(盘)——盘卷式;“J”(卷)——卷置式;“T”(托)——托架式。

箱门型式代号:

箱门为单开门型式不用代号表示,其余型式分别用下述代号表示:“S”(双)——双开门式;“H”(后)——前后开门式。

扩展资料:

消火栓箱是用于存放消火栓及其配件的箱子,是建筑物中最基本的消防设施之一,消火栓箱里配置有消防水带、消防卷盘、消防水枪等。根据消防规范,消防栓箱附近一米范围内不能有遮挡物,而且消火栓箱门开启处要有一条路,方便灭火人员取水。

参考资料:

百度百科-消火栓箱

44评论

爱无止境情有独钟

二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析知识点:丙类厂房建筑”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!

案例丙类厂房建筑消防设施配置案例分析

一、情景描述

某单层制衣厂房,建筑面积为50m×40m=2000m2,框架结构,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;在厂房内长边外墙各设两个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防水枪。消火栓间距为25m,距山墙,消火栓与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于,距墙不大于。室内、外消防给水均由消防水泵房供给,水泵房内设消火栓两台、喷洒泵两台,均一用一备(Q=401s,H=),并设500m3消防水池一座。该厂房四面外墙共设 3m×2m外窗50樘,具备自然排烟条件。划分防烟分区4个;在厂房疏散门上方设有“安全出口”疏散指示标志灯;在每个消火栓处设置4kgABC干粉灭火器两具。

二、案例说明

本案例包含或涉及下列内容:

1)室内、外消火栓给水系统的配置。

2)自动喷水灭火系统的配置。

3)防排烟系统的配置。

4)火灾自动报警系统的配置。

5)安全疏散设施的配置。

6)建筑灭火器的配置。

三、关键知识点和依据

(一)室外消火栓

该建筑体积为50m×60m×6m=18000m3,依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,

丙类厂房体积为5000~20000m3时,其室外消防用水量不应小于251s。每个室外消火栓流量为10~151s,因此,在该厂房四周120m内应有两个或两个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于151s时,应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。当室外消火栓采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于。

(二)室内消火栓

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,占地面积大于300m2的厂房应设DN65的室内消火栓,其消防水量应根据消防水枪充实水柱长度和同时使用消防水枪数量经计算确定,且不应小于101s,同时使用消防水枪不少于两支。该建筑每层长度为60m,宽度为50m,高度为6m,消防水枪充实水柱长度不应小于 7m。室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支消防水枪充实水柱同时到达任何部位。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为 ,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓消防水带长度不宜大于25m。

(三)自动喷水灭火系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层制衣厂房应设自动灭火系统,该建筑采用自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001),该厂房自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级应为中危险级Ⅱ级,其喷水强度不应小于81min•m2,作用面积不应小于 160m2。

(四)消防水泵的水压和水量

该建筑室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防给水均由消防水泵房的消防水泵供水。该建筑室内、外消火栓系统共用消火栓泵一台,备用泵一台,其流量应为室内、外消火栓用水量之和。自动喷水灭火系统设喷洒工作泵一台,备用泵一台。消防水池容量V=(室外消防用水量+室内消防用水量)× 火灾延续时间+自动喷水灭火系统用水量×自动喷水灭火系统火灾延续时间。建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少 50%,但不得小于1O1s。

(五)防排烟系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。该厂房四周外墙上共设50樘 3m×2m的窗,符合自然排烟条件,排烟窗总面积S=3m×2m×50=300m2。排烟窗面积占占地面积的百分数=300m22000m2×100%=15%,大于规范规定2%~5%的要求。

(六)火灾自动报警系统

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制衣厂房应设火灾自动报警系统,所以设置了火灾自动报警系统,且采用集中火灾报警控制系统。

(七)安全疏散设施

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,丙类厂房应在安全出口或疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应采用“安全出口”作为指示标志,该厂房所有安全出口或疏散门上方均设灯光疏散指示标志灯,符合规范要求。

(八)灭火器

按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场均应按《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140--2005)的规定配置灭火器,住宅也宜配置灭火器。该厂房灭火器配置场所的危险等级为中危险级,火灾种类为A类火灾。计算单元的最小需配灭火级别计算:Q=KSU=×200075=≈14(A)。计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算:Qe=QN=145=≈3(A)。4kgABC干粉灭火器=2A,灭火级别为2A×2×4=16A>14A;每个灭火器设置点的灭火级别为2A×2=4A>3A,均符合规范要求,但A类火灾场所中危险级的手提灭火器最大保护距离为15m,存在漏保护的地方。因此,在该厂房中点位置设一具20kgABC推车式干粉灭火器,最大保护距离为40m,可以覆盖漏保护地方。

125评论

强势领袖阿浪

一、建筑物的耐火等级1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡.4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。②内走廊超过20m,橙 子 内 训 且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡.8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+)=.。15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,橙 子 内 训 当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于、建筑物内的管道井、电缆井应每层在楼板处用耐火极限不低于的不燃烧材料封堵,其井壁应采用耐火极限不低于的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于的非燃烧体。21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm.,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。三、室外消火栓系统22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30LS.按建筑面积计算。25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于、室外消火栓的间距不应超过120m.室外消火栓的保护半径不应超过、每个室外消火栓的用水量应按10-15Ls计算;水泵结合器的用水量10LS-15L、高层建筑的消防栓充实水柱不小于、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或橙 子 内 训 100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000㎡至30000㎡的商场不小于36m3;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000㎡的商场不小50m3,高度超过150m的为不小于100m3;二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建筑不小于18m3;高层住宅二类建筑不小于12m3;多层住宅不小于、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m.供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m.四、室内消火栓系统36、民用建筑用水量室内消火栓一般20LS,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50m10LS超高层建筑30L、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15Ls时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。橙 子 内 训 两个消防水栓的距离不应超过25m,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。43、同层消防栓距离不超过30m.栓口距地面.栓口为DN65.水龙带不小于25m,水龙口、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25Ls,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25Ls,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3.五、自动喷水系统消防喷淋系统的类型类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。45、积大于500㎡的地下商店应设自动喷水灭火系统46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、水流指示器。并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。47、橙 子 内 训 报警阀安装距地面、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的喷淋头不超过500个,干式无排气装置的喷淋头不超过250个49、消防支管的管径不小于25mm.每个消防支管最多能带8个喷淋头。六、消防水泵50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。53、消防水泵应保证在喷头喷水后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。七、各机电专业的消防设计54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于;医疗和老年、总面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下室不应少于;其他建筑不应少于、消防应急照明分消防疏散照明或消防备用照明,前者应用于楼梯、前室、大厅等公共部位,后者应用消防控制室等消防设备用房。57、消防疏散照明应应用于按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。58、橙 子 内 训 消防应急疏散照明,其最低照度走道不应低于,人员面积场所、避难层(间)不应低于,病房楼或手术部的避难间不应低于;避难走道、前室等不应低于.消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房等消防设备用房的备用照明应不低于正常照明的照度。59、散指示标志应设置在安全出口或橙 子 内 训 疏散门的正上方;应设置疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不应大于20m,袋形走道不应大于10m,转角处不应大于、建筑高度小于27m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置消防应急照明,建筑高度小于54m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置散指示标志。

90评论

过肩

技术实务和综合能力的二三篇全部都是重点。

126评论